Autor |
HAK-Bilder-Sammlung |
|
|
|
|
BID = 521408
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7404
|
|
Zitat :
schweizer hat am 12 Mai 2008 17:02 geschrieben :
|
@primus
Ist dann deiner verplombt??
|
...ja
...ich habe mir extra dafür die Plombenzange des VNB ausgeliehen Beziehungen muss man haben
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 521453
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
|
@Dark dragon: Was ist das denn für ein Murkskasten? Allein auf den ersten Blick fällt auf:
- braune Ader am PEN (oder war die mal rot?)
- viel zu dünne Adern führen von den NH weg, da muss mindestens 6mm² hin.
- Sauerei mit der Kabelvergussmasse an der Fußkontaktklemme von L1
- Ader von dem ankommenden L2 möglicherweise zu kurz
- wie das aussieht: Überall mies gebogene adern, Dreck, unzulässigkeiten und noch mehr schlecht gebogene Adern. Wär das mein Haus, würd ich den Kasten umgehend von der Wand reißen. Das ist ja eine Zumutung für die Augen!
MfG; Fenta |
|
BID = 521468
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7404
|
...jetzt will er wieder ein HAK von der Wand reissen
...woher haste den das recht dazu
...aber der sieht wirklich zum kotzen aus besonders das 1,5² was hat das da zu suchen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 521485
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
@ Dr.Z. :
Früher wurde die Tag / Nacht Umschaltung durch eine zusätzliche Ader gesteuert (linke Seite, dort wo die Feinsicherungshalter sind.)
Später kam der Kasten links vom HAK dazu.
Das ist ein Rundsteuerempfänger. Der bekommt lediglich L2 und PEN.
Dort befindet sich auch ein Sicherungsautomat.
Ob die Leitung selbstverlöschend ist, glaube ich nicht.
Das wurde von den Stadtwerken vor ca. 15 Jahren so installiert.
@ Fenta :
Klar ist er nicht schön. Aber darum geht es doch bei diesem Thread nicht ... ?
- Die braune Ader ist eine blanke Kupferader, welche völlig ungeschützt zum Erder geht (ca. 30 cm).
(Wurde ebenfalls von den Stadtwerken so verlegt, als der Wasserrohranschluß auf Kunststoff geändert wurde.)
Deinen weiteren Ausführungen stimme ich zu. Aber ich werde den HAK deswegen nicht rausreissen.
In der Nähe der bemängelten Leitung (ca 50cm lang) ist nichts brennbares.
> Das ist ja eine Zumutung für die Augen!
Naja... Er ist ja überwiegend geschlossen und zum Glück nicht durchsichtig.
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 14 Mai 2008 3:34 ]
|
BID = 521630
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
@DD: Es sollte kein Angriff auf dich sein - eher auf den zuständigen VNB-Monteur (oder besser: VNB-Knorzer).
@Primus: sicher hab ich da kein Recht dazu, aber so ein Anblick wäre mir unerträglich! Schöner kasten Mit NH1 hin, Leistungsschalter danach, dann zum Zählerschrank. DAS sähe extrem hübsch aus!
MfG; Fenta
|
BID = 521671
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Falls sich jemand wundert, warum die mittlere NH anders ausschaut ...
Daran war ich mit ca. 10 Jahren nicht ganz unbeteiligt.
Ebenso beteiligt daran (wie sich dann herausstellte) war ein völlig verschmorter Siemens H16 Automat, welcher nicht mehr ausgelöst hat.
Erstaunlich, was so ein längeres 3x1,5mm² (ca. 15m) mit mehreren Klemmstellen doch aushält.
Inzwischen ist die Anlage (bis auf den HAK und die Zählertafeln) komplett erneuert worden.
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 14 Mai 2008 23:20 ]
|
BID = 522123
ALF2000 Schriftsteller
Beiträge: 824 Wohnort: Rathenow / Brandenburg
|
DarkDragon usnerb randstifter .... eine NH kleinste bauform hat nen kumpel auch gesprengt..wollte utner spannugn als KIND (!) in ner verteilung nen kloluefter anklemmen.... und rutschte mit dem brueckendraht (was auch mal zu bewundern ist) von der N schiene mit nem gruen gelben auf die phasenschiene der automaten und zack war die NH raus mit nem schicken hellem lichtbogen und nem lustigem knall :>
mieter waren gaanz boese auf ihn die an der sicherung geklemmt waren :>
_________________
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
|
BID = 522695
Kon87 Gesprächig
Beiträge: 149 Wohnort: Deggendorf
|
Für zwischendurch wieder ein paar Bildchen.
Der braune HAK wurde etwa 1983 gesetzt. Er versorgt unser EFH.
Die Erdkabel-Zuleitung wurde bis 2002 durch eine Überlandleitung gespeist.
Der weiße HAK (am Haus meiner Großeltern) wurde 2002 im Zuge der Umstellung auf Erdkabel gesetzt.
|
BID = 522725
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Hallo,
sieht ja beides nach TT-System aus. Aber was macht der "schwarze" im "neueren" HAK an der N-Klemme. Führt der wieder nach draußen? Das ist ja höchst interessant.
KK
|
BID = 522768
Heimwerker. Stammposter
Beiträge: 268
|
Zitat :
Kabelkasper hat am 19 Mai 2008 22:52 geschrieben :
|
sieht ja beides nach TT-System aus.
|
Zumindest die abgehende Leitung. Ankommen könnte ja auch ein TN-C
Aber der schwarze da ist echt seltsam
Ich glaube, auf dem kleinen Schild da unten steht die Netzform.
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 20 Mai 2008 5:42 ]
|
BID = 522773
Kon87 Gesprächig
Beiträge: 149 Wohnort: Deggendorf
|
Bis jetzt bin ich davon ausgegangen dass es ein TT-Netz ist.
Der PE und die Potentialausgleichsschiene im Haus haben nämlich keine Verbindung zu irgendeinem Leiter des Hausanschlusses (zumindest im Haus mit dem braunen HAK).
Nach dem weißen HAK ist noch alles "klassich genullt". Da gibt es kaum gelb/grünes (oder rotes) und wenn, ist es zum N geklemmt.
Mit dem kleinen Schwarzen wird der N-Leiter geerdet. Es wurde daran ein
etwa 10m langer Banderder geklemmt, der mit in den Graben kam.
|
BID = 522784
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7585 Wohnort: Wien
|
Also im zweiten Bild scheint mir die schwarze Ader die lokale PEN-Stützung zu sein (führt ja auch laut Kon87 zum Erder). Ankommend also TN. Was dahinter passiert... keine Ahnung.
TT und klassische Nullung ist aber ein gravierender Widerspruch in sich!!!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 522805
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Zitat :
| Nach dem weißen HAK ist noch alles "klassich genullt". Da gibt es kaum gelb/grünes (oder rotes) und wenn, ist es zum N geklemmt. |
Dann hat dort so ein Volldepp einen blauen PEN eingebaut
|
BID = 522807
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Zitat :
shark1 hat am 20 Mai 2008 12:46 geschrieben :
|
Zitat :
| Nach dem weißen HAK ist noch alles "klassich genullt". Da gibt es kaum gelb/grünes (oder rotes) und wenn, ist es zum N geklemmt. |
Dann hat dort so ein Volldepp einen blauen PEN eingebaut
|
Und welche Volldeppen haben dies so abgenommen??!
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 522858
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Der gleiche Volldepp der es Installiert hat?
|