Autor |
FI-Schalter in Altbau Netzform TN nur L und N kein Erdkabel Suche nach: schalter (25785) netzform (1180) erdkabel (786) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 493110
goedo Gerade angekommen Beiträge: 16 Wohnort: münchen
|
|
Zitat :
ego hat am 20 Jan 2008 16:09 geschrieben :
|
Sollten allerdings die Kreise in der Zuleitung auch wieder Klemmstellen darstellen, dann bitte darauf verzichten. Deine Zuleitungsadern sind lang genug um sie direkt, ohne Klemme anzuschliessen.
|
Ist klar. Die Kreise kommen vom Zeichenprogramm Visio...
Ich poste dann n Foto nach Fertig.
Gruss und Dank!
goedo |
|
BID = 493163
goedo Gerade angekommen Beiträge: 16 Wohnort: münchen
|
|
So, erstmal alles 100% gemäss Schaltplan implementiert.
Im Foto seht ihr unten exemplarisch die WAGO 222 welche ich statt der Flick-Lüsterklemme oben links eingebaut habe:vde:!.
Bitte nicht stören an den 2 gebündelten 2,5er-Kabeln Rot. Hatte kein 6qm mehr rumliegen. Ersetze ich aber ASAP, ich verspreche!!!!
PE-Leiste ist nur grün nicht gnge - diese Sünde mag mir verziehen werden!
Ich werde den VT wenn ich die roten Kabel ersetze noch etwas ordentlicher "zurechtbiegen" - ahhh ich LIEBE "gut" aussehende VTs!!!! Schöne rechte Winkel etc...!
Ganz zum Schluss wird dann der Elektriker bestellt. Zwecks offizieller "Abnahme".
Puh!
Nächstes Mal drücke ich mich von Anfang an etwas deutlicher aus; sorry dass ich den Eindruck hinterlassen hatte, ich würde mich und meine Gäste jetzt sofort webbrutzeln!
Ich wart noch etwas auf einen Kommentar (Teufel im Detail etc) und dann close ich den Task, ich hoffe, im Sinne Aller, mit Dank.
PS: die 3 LS sind unten mit massiver Kupfer-Kammschiene verbunden, falls jd. die Verbindung sucht
goedo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goedo am 20 Jan 2008 19:37 ] |
|
BID = 493172
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Dein FI ist einer mit einem In von 300mA. Muss wieder raus. Schützt auch nur vor Brand, aber keine Personen.
Wenn du etwas änderst, dann bitte entsprechend der aktuellen 0100/410 mit 0,03A= 30mA Nennstrom. Es sei denn, du hättest kein Steckdosen in deiner Wohnung.
Dazu gehört zwingend eine Messung, die du mit Sicherheit nicht durchgeführt hast. Bitte ziehe jetzt umgehend eine Profi zu Rate.
Ich fürchte, du bist doch einer von den Unverbesserlichen.
|
BID = 493173
[cxt]Phil Stammposter
Beiträge: 471
|
Zitat :
| Ich wart noch etwas auf einen Kommentar (Teufel im Detail etc) und dann close ich den Task, ich hoffe, im Sinne Aller, mit Dank. |
Hast du mit absichte ein 300mA FI eingebau? Da gehört ein 30mA FI, nur so ist der Personenschutz gewährleistet.
|
BID = 493200
goedo Gerade angekommen Beiträge: 16 Wohnort: münchen
|
Zitat :
[cxt]Phil hat am 20 Jan 2008 19:51 geschrieben :
|
Zitat :
| Ich wart noch etwas auf einen Kommentar (Teufel im Detail etc) und dann close ich den Task, ich hoffe, im Sinne Aller, mit Dank. |
Hast du mit absichte ein 300mA FI eingebau? Da gehört ein 30mA FI, nur so ist der Personenschutz gewährleistet.
|
Nee war Fehler. Wird getauscht mit 30mA danke.
|
BID = 493209
goedo Gerade angekommen Beiträge: 16 Wohnort: münchen
|
Zitat :
wome hat am 20 Jan 2008 19:50 geschrieben :
|
Dein FI ist einer mit einem In von 300mA. Muss wieder raus. Schützt auch nur vor Brand, aber keine Personen.
Wenn du etwas änderst, dann bitte entsprechend der aktuellen 0100/410 mit 0,03A= 30mA Nennstrom. Es sei denn, du hättest kein Steckdosen in deiner Wohnung.
Dazu gehört zwingend eine Messung, die du mit Sicherheit nicht durchgeführt hast. Bitte ziehe jetzt umgehend eine Profi zu Rate.
Ich fürchte, du bist doch einer von den Unverbesserlichen.
|
Hallo wome!
Nee, bin kein Unverbesserlicher, grade deine Tips fand ich sehr professionell.
Bzgl. Steckdosen meinst du sicher aus der 100/410
"Ausnahmen gelten nur für Steckdosen,
* die durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen und messtechnische Maßnahmen überwacht werden.
* die für den Anschluss eines ganz bestimmten Betriebsmittels, z. B. Kühl- oder Gefrierschrank, errichtet werden.
"
also nur für BESTIMMTE Steckdosen...
egal. Das ist ja nicht mein Thema.
30mA kommen rein, ist ja klar.
Wie dem auch sei: so wie es jetzt ist, ist es schon eine Verbesserung gegenüber früher.
Kann ich perfiderweise aus deinen Zeilen rauslesen dass ich früher KEINEN Personenschutzt hatte? Irgendwie ja oder? Deswegen wollte ich ja den FI!
Also! Nochmal danke bis hierhin...
Der 30mA kommt rein, das 3fach-rote wird gg. schönes 6qmm getauscht, und der Kasten "aufgeräumt".
Dann kommt der Elektriker!
goedo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goedo am 20 Jan 2008 21:20 ]
|
BID = 493222
goedo Gerade angekommen Beiträge: 16 Wohnort: münchen
|
Mal wieder ein paar Infos...:
1. Meine jetzige Installation ist auf jeden Fall besser als vorher. Mit dem 30mA wird sie so, wie ich es wollte (sorry, 300mA war echt der falsche Griff in die Kiste... )
Immerhin verbesserter Brandschutz jetzt! Jedenfalls danke fürs aufmerksame Foto-Beoabachten!
2. Erprobung und Besichtigung habe ich durchgeführt:
- "Brutale" Kurzschlussprüfung
- Überlastprüfung(Wasserkocher+Fön+Herd+Toaster hehe...)
- Kontaktherstellung zwischen Erde und Leiter (Steckdose)
(ja! die LS sind nicht explodiert und funktionieren noch!)
LS bzw FI haben wie erwartet ausgelöst.
3. Ich schätze dass die Fachkraft des Elektroinstallationsgewerbes, welche zu mir kommen wird, keinerlei Messung durchführen wird. Wetten?
gruss goedo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goedo am 20 Jan 2008 21:38 ]
|
BID = 494192
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Lass Dir ein unterschriebenes Prüfprotokoll aushändigen. Ich wette um einen virtuellen Keks mit dir, dass die Fachkraft doch misst
|
BID = 494251
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hallo goedo
Sieht doch ganz gut aus, nur noch zwei kleine Fehler:
1. Die 3 roten Ader:
Das sieht aus wie 3x1,5 in flexiebel ohne Aderendhülse. Diese solltes du durch einen Schwarzen 6mm² mit Aderendhülsen (gibt es FErtig zu kaufen) austauschen.
Das hast aber ja schon selbst erkannt.
Aber wirklich eine Leitung mit Aderendhülsen verwenden!
2. Die Aber von der PEN-Schien zum FI und die vom FI zur N-Schiene muss blau sein und benötingt auch Aderendhülsen!
MFG.
Shark1
|
BID = 494368
goedo Gerade angekommen Beiträge: 16 Wohnort: münchen
|
Zitat :
shark1 hat am 24 Jan 2008 11:40 geschrieben :
|
1. Die 3 roten Ader:
Das sieht aus wie 3x1,5 in flexiebel ohne Aderendhülse. Diese solltes du durch einen Schwarzen 6mm² mit Aderendhülsen (gibt es FErtig zu kaufen) austauschen.
Das hast aber ja schon selbst erkannt.
Aber wirklich eine Leitung mit Aderendhülsen verwenden!
|
Schon passiert wie angekündigt. Hatte einfach keine zur Hand...!
Zitat :
|
2. Die Aber von der PEN-Schien zum FI und die vom FI zur N-Schiene muss blau sein und benötingt auch Aderendhülsen!
|
Ist massiv also keine Aderendhülsen - übrigens dachte ich, dass ich blau oder schwarz nehmen kann! (natürlich wäre blau schöner! aber ich denke schw ist d aauch normgerecht oder nicht?!?)
Natürlich ist längst der 30mA drin!
gruss und danke
goedo
|