Autor |
Netzersatzanlage |
|
|
|
|
BID = 649541
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
|
Nöö! Nöö! Die bleiben!
Das passt schon. Und sonst kommen sie zu mir nach hause.
Nachtrag:
Die grosse Kiste hat ein Gewicht von 31 Tonnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schweizer am 21 Nov 2009 19:23 ] |
|
BID = 649545
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
|
Zitat :
|
Die grosse Kiste hat ein Gewicht von 31 Tonnen.
|
Och, das macht nix - schere ich das Greifzugseil beim aufladen halt mehrmals ein, dann geht das auch mit meinem TU516
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
|
BID = 670893
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Ich will hier wiedermal etwas über das Projekt schreiben. Lange Zeit ist es her, aber nun langsam sehen wir das Licht am Ende des Tunnels. Die Inbetriebnahme rückt näher. Wenn alles gut läuft, sollten sie nach den Ostern bereit stehen.
Hier aber wiedermal ein paar Bilder Steuerschrank der Anlage, im Hintergrund zwei Tagestänke à 1500lt. Abfall und Material ist in zwischenzeit weg. Übergang auf die Sammelschiene. Trafo 2500kVA, Spanset wurde in zwischenzeit entfernt Anschlüsse auf der Hochspannungsseite. 22500 Volt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schweizer am 15 Feb 2010 17:27 ]
|
BID = 671138
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Interessante Bilder Am Schaltschrank sind noch einige Ausschnitte in der Tür frei, was fehlt denn da noch? Welche Aggregatesteuerung ist verbaut (Hersteller, Typ)? Tankt ihr Heizöl, Diesel oder Pflanzenöl?
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 671302
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
@Tobi, Danke!
In der Tat sind in der Türe noch ein paar Ausschnitte frei. Und zwar fehlt noch die Visualisierung der SPS (Siemens)und ein paar Anzeigen, die bei der Lieferung noch nicht da waren.
Zur Steuerung kann ich im Moment noch nicht viel dazu sagen. Diese wird aus verschiedenen Komponenten zusammengebaut.
Wir tanken Heizöl
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 680125
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Das hab ich gestern auf youtube gefunden.
Film über die Installation der NEA`s
http://www.youtube.com/watch?v=HMDD8gUbOQw
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 708868
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Leider ist das Projekt noch immer nicht abgeschlossen. Bei den Tests nach Ostern ist diverses "schief" gelaufen. Nicht im Bereich der Steuerung sondern zum grössten Teil "draussen" auf der Installation, wie aber auch bei der Übergeordneten Steuerung der NEA`s. Diese Steuerung ist verantwortlich für die verfügbarkeit der jeweiligen Anlage und sowohl auch für Zuschaltung der Anlage. Dazu kamen auch Kommunikationsprobeme zwischen GLT und NEA-Steuerung
Nächster Inbetriebnahmetermin ist im Oktober. Ich hoff es klapp diesesmal.
In der zwischenzeit wurde ein 72 Stunden Testlauf durchgeführt. Zum guten Glück, für uns, wurden so einer gemacht!
Abgebrochen nach 55 Stund infolge lecker Ölleitung. Wobei dies nicht der erste Fehler war. Fast gleichzeitig trat an beiden Anlagen der gleiche Fehler auf. Auslösung einer Steuersicherung durch Kurzschluss in einer Leitung, verursacht durch die Wärme.
Anbei noch ein sehr interessantes Bild
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 708938
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Als seinerzeits bei der einer grossen Geldeintreibungsanstalt in Köln-Bocklemünd ein Dieseldauertest gemacht wurde, durfte erst mal die Feuerwehr anrücken, weil der Kamin mit Holz eingekleidet war...
|
BID = 709577
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Soweit ist es bei uns nicht gekommen.
Heute morgen wurde der zweite Versuch gestartet, mit der ersten Maschine. Die zweite wird ab morgen 72h im Netzparallelbetrieb laufen. Gefahren wird ein Lastprofil zwischen jeweils 700kW und 2000kW je Maschine.
Ich denke es wird klappen!
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 709666
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 766 Wohnort: Deutschland
|
Hallo,
Ohne jetzt alles noch einmal durchgelesen zu haben, wofür braucht ihr eigentlich die Provisorische NEA?
|
BID = 709902
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Hallo
Die Provisorischen Anlagen werden gebraucht um die jetztigen Anlagen zu ersetzen. Die "alten" sind Baujahr 1971 und mit jeweils etwas wenig Leistung bestückt. Diese Variate musste wegen Platzmangel so gewählt werden.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 711538
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
|
Wenn du von provisorischen Anlagen sprichst - gehe ich dann recht in der Annahme daß die alten Anlagen aus der Maschinenhalle rausgeworfen werden und durch Neue ersetzt? Oder bleibt es bei dem Provisorium?
|
BID = 711636
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Das siehst du vollkommen richtig. Die Alte Anlage soll abgebrochen werden und der Raum vergrössert werden.
Der Ausbau der neuen Anlage, nach jetzigem Planungsstand, sieht folgendermassen aus. Es sollen vier CAT 3516B HD eingebaut werden.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 726403
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
|
Hat sich an dem Projekt mittlerweile wieder was getan? Bislang war es doch recht interessant das zu verfolgen.
|
BID = 726744
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Ja danke der Nachfrage. In der zwischenzeit ist wieder diverses gemacht und erledigt worden. Aber zurück zum Anfang, mitte August wurde ja der zweite 72 Stundenlauf durchgeführt. Leider auch dieses Mal nicht ohne Probleme. Zum Glück für uns. Dabei wurden zwei defekte Messgeräte für die Lagertemperatur gefunden und danach ersetzt. Zusätzlich wurden auch noch Optimierungen an der Lüftung gemacht.
Ende Oktober/Anfangs November wurden dann an vier Nachmittagen, während dem laufendem Spitalbetrieb, diverse Netzausfalltests durchgeführt. Mit zum Teil mehr oder weniger Problemen seitens des Spitalbetriebs.
Aber zum Schluss sehr erfolgreich für uns.
Die alten NEA^s sind jetzt ausserbetrieb und die Steuerung der jeweiligen NEA stromlos geschalten. Die Steuerung wurde so angepasst, dass die alten Anlagen nicht mehr existieren.
Nun kann von uns her der nächste Schritt gemacht werden! Und zwar die Demontage der alten Anlagen. Dies wird aber erst 2011 stattfinden.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|