Autor |
Netzersatzanlage |
|
|
|
|
BID = 443313
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
|
Wollte hier mal unsere Netzersatzanlage vorstellen.
Mehr später!
Ich sag nur, die hat Power!
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22 |
|
BID = 443362
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
|
Soo nun weiteres dazu.........
Motor(Schiffsdiesel): Sulzer (mit Abgasturbolader)
Leistung Dieselmotor: ca. 1100 PS
Hubraum: 88 Liter
Drehzahl: 750 1/min
Verbrauch: 240 Liter Diesel pro Stunde
Anlasser: Pneumatisch
............
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22 |
|
BID = 443397
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
|
Uiii.. wofür braucht man das denn??
Ich vermute mal als Notstrom"kraftwerk" (Netzersatz...)...
Dauert das nicht ein bisschen, bis diese Zuckerwassermotörchen angesprungen sind?
_________________
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
|
BID = 443417
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
elektrische leistung?
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 443455
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Schön!
Erinnert mich an die Notstromversorgung des hiesigen Flughafens.
|
BID = 443644
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Nöö Nöö!
Die brauchen gar nicht mal so lange! Der erste schaltet sich nach zirka 6 sekunden ans Netz. Also gar nicht mal so lange.
also weiteres........
Generator: Oerlikon
Leistung: 950 kVA
Spannung: 3000 Volt
Parallelbetrieb mit Netz möglich. Automatische synchronisierung.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 443702
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Deren Leistung dürfte also für Fenta knapp reichen...
Aber verrat uns nun schon, wofür sie da vorgehalten werden!
|
BID = 443708
cholertinu Inventar
Beiträge: 3755 Wohnort: CH
|
Zitat :
sam2 hat am 17 Jul 2007 12:23 geschrieben :
|
Aber verrat uns nun schon, wofür sie da vorgehalten werden!
|
Ich denke, das steht in seinem Profil:
und arbeite als Betriebselektriker in einem Universitätsspital.
Unangenehm, wenn während der Operation der Strom ausfällt.
Wie werden die verbleibenden 6 Sekunden überbrückt bei Netzausfall? Gar nicht oder mit Batteriepufferung?
|
BID = 443710
cholertinu Inventar
Beiträge: 3755 Wohnort: CH
|
Zitat :
schweizer hat am 16 Jul 2007 21:21 geschrieben :
|
Leistung: 950 kVA
|
Pro Stück? Wieviele sind parallel vorhanden?
|
BID = 443788
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Also die 950 kVA bezieht sich auf ein Generator. Wir haben drei Stück davon. Alle drei können gekoppelt werden.
Gesamtleistung 2.8 MVA
Spannungsebene 22`000 V
Zum eigentlichen Stromunterbruch im OP:
Also die OP-Leuchte hat eine Batteriespeisung für solche Fälle. Maximale Umschaltdauer: max. 1 Sekunde.
Sonstige Geräte haben einen eigenen Akku für solche Fälle und andere.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 443790
Benedikt Inventar
Beiträge: 6241
|
Zitat :
schweizer hat am 17 Jul 2007 18:52 geschrieben :
|
Sonstige Geräte haben einen eigenen Akku für solche Fälle und andere.
|
Was sind andere Fälle ? Arzt stolpert über das Kabel ?
|
BID = 443792
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Zum Beispiel beim Transport des Patienten vom OP in den Aufwachsaal oder Bettenstation. z.B Der Überwachungsmonitor bleibt ja angeschlossen während des Transports. Und immer eine Kabelrolle mitzutragen ist sicher blöde.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 443793
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
|
Bin`s nochmals
Hab hier noch ein Foto von der Steuerung und Überwachung eines Generators.
_________________
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
|
BID = 443807
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
|
Schneller geht es eigentlich nur so:
Dieselmotor immer vorgewärmt, Generator läuft als Motor am Netz, mechanische Kupplung wird bei Netzausfall geschlossen und der Diesel angerissen.
mfg lötfix
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
|
BID = 443917
Sue Gesprächig
Beiträge: 164 Wohnort: Frechen
|
Ich habe ein kleines Problem:
1100 PS = 808 KW < 950 kVA
Wundersame Energievermehrung?? sind die Diesel für die Generatoren nicht ein wenig zu klein? oder hat das einen bestimmten Grund?
Gruß