Zitat :
|
Armalite:
Waren bisher 60 Meter 3x1,5mm2 abgesichert über 16A, sicherung ist nie geflogen auch bei einer Last von 1200VA nicht.
|
Das soltle eine 16A-Sicherung bei 5A auch noch nicht...
Und bei diesem neuen Problem wird sie auc eher zu selten als zu oft fliegen. (s.u.)
Zitat :
|
Abschaltbedingung für die Nullung, dass kenne ich noch nicht ???
|
Das heißt, dass du dafür Sorgen musst, dass bei einem Erdschluss innerhalb kurzer zeit abgeschatlet wird. Heißt also, dass der Strom im Kurzschluss/Erdschluss-Fall (zumindest wenn kein FI verwendet wird) so groß sein muss, dass eine Sicherungen schnell genug druchbrennt bzw. bei Autmoaten der Magnet-Auslöser aktiv wird. Denn bei ner L-PE Verbindung hast du z.b. am Gehäuse des geräts dann immer noch die hakbe Netzspannung anliegen, da L+PE als großer, ohmscher Spannungsteiler wirken - inen Lastwiderstand wo der Großteil der SPannung abfällt, hast du ja bei direkter vrbindung dann nicht.
Und um diesen Strom zu erreichen, darf halt der Leitungswiderstand nich zu groß sein und bei den Längen wird das kritisch.
Außerdem wirste bei der Länge keine 3% Spannungsfall einhalten können, wenn du 1,5er Leitung nimmst und "brauchbar" absichern willst. So'n 2A-Automat für'n kleines Licht wäre vllt. noc hdrinne, aber keine vollwertige Steckdose mit 16A.
--
Frage an die Experten: Reicht Abschaltung über FI aus, oder ist das nur 'ne zusätzliche "Komfortaustattung", sodass bei Erdschluss trotzdem noch der Strom groß genug für die Sicherung zum Auslösen sein muss? (Mal unabhängig davon betrachtet, ob das nich mehr oder weniger zwangläufig mit einem zu hohen Spannungfall verbunden ist)