Da ist doch auch sicherlich ein normaler "Schuko"-Stecker dran.
Bei Flachsteckern gibt es welche mit zu dünnen Kontaktstiften.
Gibt ja noch die Möglichkeit dass irgendwas auf Erde (Schutzkontakt) bezogen ist. Aber das kenne ich nur von Ölheizungen (Sensoren).
Die zeigen dann wenigstens was an.
Und das ging sogar schon mal?
|
|
BID = 1094166
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
|
Letzte Woche ging alles. In der Zwischenzeit habe ich ein Schallbox fürs Aggregat mit aussenliegender 3fach Steckdose gebaut. Seitdem läuft der Gefrierschrank nicht mehr. Auch ohne Schallbox und wieder direkt am Aggregat angeschlossen nicht mehr.Alle anderen
angeschlossene Verbraucher laufen tadellos.
Viele Grüsse |
|
BID = 1094167
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Dein Kühlschrank wird wohl einen zu hohen Einschaltstrom haben. Dein Moppel kann den nicht aufbringen. Es war wohl eher Zufall das der Kühlschrank da mal angelaufen ist.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1094168
driver_2 Moderator
Beiträge: 12309 Wohnort: Schwegenheim
|
Zitat :
|
Mich macht nur stutzig, das alle anderen Geräte mit dem Strom laufen.
Vielen Dank für die Mühe.
Gruss Wolfgang
|
Haben die anderen auch die gleiche ELektronik drin wie der Schrank ?
Nein ?
Also sind diese Rückschlüsse absolut sinnlos.
https://kremplshop.de/p/hauptelektr.....94644
_________________
VDE Sicherheitsregeln beachten !Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
|
BID = 1094172
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
Das Aggregat hat einen Überlastungsschutz.
Wenn der Anlaufstrom des Gefrierschranks zu hoch wäre, würde es ausgehen oder die Sicherung rausspringen.
Wie gesagt,ich bin ein Laie,komme aus dem KFZ Bereich und kenne mich nur mit Autoelektrik aus.
Meine Rückschlüsse auf den Fehler sind
daher auch laienhaft.
Ich bitte um Nachsicht.
|
BID = 1094209
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
So, alles nachgemessen.
Der Generator hat 223V und 50hz +-1.
Gruss aus Bebra
|
BID = 1094215
driver_2 Moderator
Beiträge: 12309 Wohnort: Schwegenheim
|
Zitat :
N.B. Trost hat am 16 Feb 2022 16:50 geschrieben :
|
So, alles nachgemessen.
Der Generator hat 223V und 50hz +-1.
Gruss aus Bebra
|
Nochmal kurz zusammengefasst:
Der Privileg GS funktioniert am Haustromnetz und am Notstromaggregat nicht, richtig ?
Die oben angegebenen gemessenen Werte sind Leerlaufwerte ?
_________________
VDE Sicherheitsregeln beachten !Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
|
BID = 1094220
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
Ja, Leerlaufwerte....
|
BID = 1094222
driver_2 Moderator
Beiträge: 12309 Wohnort: Schwegenheim
|
Zitat :
N.B. Trost hat am 16 Feb 2022 18:47 geschrieben :
|
Ja, Leerlaufwerte....
|
Du solltest den GS am Hausnetz herunterkühlen, bis er abschaltet und dann mal ans Notstrom anstecken. In dem Moment, wo Du den warmen GS ans Notstrom ansteckst, will er ja sofort starten, dies könnte bei zu großem Anlaufstrom zu einem Zusammenbrechen der Spannung führen.
Elektronische Steuerungen an Hausgeräten schalten sich komplett ab, wenn 190V unterschritten werden, ein Gefrierschrank hat bei einer klassischen Startsteuerung ohne FU / Invertertechnik ungefähr 8A Anlaufstrom, das sind 1840Watt.
_________________
VDE Sicherheitsregeln beachten !Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
|
BID = 1094225
Murray Inventar
Beiträge: 4791
|
Sollte eigentlich auffallen wenn der den Generator überlastet.
Zudem hat der GS eine Zeitsteuerung drin (10 Minuten Pause nach Überlast) wo sicherlich wenigstens die Anzeigen leuchten sollten.
|
BID = 1094227
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
Hallo, der GS war bei den letzten Versuchen runtergekühlt. Er sprang auch nicht sofort am Hausnetz wieder an, um zu kühlen.Lediglich die Kontrolleuchten und die Temperaturanzeige gingen sofort wieder an. Die Kühlung setzte erst nach geraumer Zeit wieder ein- so wie es sein sollte.
Ich werde morgen alles noch mal messen mit angeschlossenem GS.
Viele Grüsse aus Bebra und einen schönen Abend
|
BID = 1094280
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
Hallo, so, alles unter Last gemessen.
GS und einen Kühlschrank a. Aggregat angeschlossen angeschlossen, Kühlschrank läuft, GS nicht- alles duster.220V 53hz.
Auf einmal geht das Aggregat etwas in die Knie, läuft aber sofort wieder normal....
und der Gefrierschrank läuft....
Schönen Abend noch und danke für eure Mühe
|
BID = 1094282
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Ich sagte schon das Aggregat kann im ungünstigstem Fall den Anlaufstrom des Gefrierschrankes nicht aufbringen und geht in die Knie. Da greift schlicht und einfach der elektronische Überlastschutz!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1094287
Murray Inventar
Beiträge: 4791
|
Aber die Steuerung sollte doch wenigstens was anzeigen bevor sie den Motor versucht zu starten. Ich finde es seltsam
|
BID = 1094288
driver_2 Moderator
Beiträge: 12309 Wohnort: Schwegenheim
|
Zitat :
Murray hat am 17 Feb 2022 18:21 geschrieben :
|
Aber die Steuerung sollte doch wenigstens was anzeigen bevor sie den Motor versucht zu starten. Ich finde es seltsam
|
Nein, weil Sie bei 190V sich abschaltet.
Unzureichende Spannung an der Steckdose ist nicht Aufgabe des Hausgerätes dies zu diagnostizieren. Ich habe mir für Außeneinsätze im Feld einen 2000W Wechselrichter für an den Traktor/Auto geholt, der schafft sogar meinen kleineren Kompressor.
Hatte ich gerade am Dienstag beim ausliefern einer Miele Waschmaschine, die nicht korrekt startete das Einwaschprogramm und dann den F50 spuckte.
Unter Last mit Heizung ging die Spannung in die Knie und in einem Nebenraum bruzzzzelte es in einer Verteilerdose udn die Kundin hatte auf Eigendiagnose (blinkendes Display) ihre funktionierende Bauknecht entsorgt.
_________________
VDE Sicherheitsregeln beachten !Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
|