...aber die Spannung war ja nie unzureichend.Das Aggregat schafft ja locker den Anlaufstrom. Und der Anlaufstrom war ja auch beim umstecken auf Notstrom noch gar nicht nötig. Und trotzdem blieb das Display am GS dunkel.
Am Netz ging es sofort wieder und die Kühlung sprang auch nicht sofort wieder an.
Fragen über Fragen...
Ich bin froh, das es funktioniert, aber verstehen tu ichs nicht.
Schönen Abend noch... |
|
BID = 1094298
perl Ehrenmitglied
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Zitat :
| Ich bin froh, das es funktioniert, | Da wäre ich nicht so sicher.
Es sieht schon so aus, als ob irgendeine Schutzschaltung das ganze Gerät lahmlegt, wenn die Spannung beim Anspringen des Kompressors einen bestimmten Wert unterschreitet.
Das braucht ja nur eine Zehntel Sekunde zu dauern.
Zu wenig als dass dein Generator reagiert, aber eine parallel zum Gefrierschrank liegende Glühlampe würde flackern.
Du kannst das ja mal am normalen Stromnetz testen, indem du ein sehr langes Kabel zwischen Steckdose und Gefrierschrank schaltest.
Auf diese Weise erhöhst du den Innenwiderstand der Spannungsquelle und provozierst Spannungseinbrüche beim Anlaufen des Kompressors.
Wenn der Gefrierschrank damit auch nicht mehr funktioniert, kennst du den Grund. |
|
BID = 1094313
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12091 Wohnort: Schwegenheim
|
Zitat :
N.B. Trost hat am 17 Feb 2022 20:03 geschrieben :
|
...aber die Spannung war ja nie unzureichend.Das Aggregat schafft ja locker den Anlaufstrom. Und der Anlaufstrom war ja auch beim umstecken auf Notstrom noch gar nicht nötig. Und trotzdem blieb das Display am GS dunkel.
|
Gib mal die Eckdaten des Generators und sein Typenschild.
_________________
VDE Sicherheitsregeln beachten !Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
|
BID = 1094315
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
Moin, an das Typenschild komm ich jetzt nicht ran, alles schon weggepackt
Zu erwähnen wäre in dem Zusammenhang der
Leistungsschalter,der bei Überlastung
den Generator sofort abschaltet
Viele Grüsse
|
BID = 1094316
Mr.Ed Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
|
Das Typenschild ist eher was für ein Witzbuch
Strom und Spannung wild durcheinandergewürfel, und 50Hz bei 3600 Umdrehungen gehen kaum, 3600 Umdrehungen sind 60Hz.
China lässt grüßen.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 1094318
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
...was kommt heutzutage denn nicht mehr aus China?
|
BID = 1094319
Mr.Ed Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
|
Gute Stromerzeuger
Du könntest versuchen das Gerät mit einer Grundlast von 100W zu betreiben.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 1094330
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9684 Wohnort: 94315 Straubing / BY
|
Es wurde auch wieder ein sehr effizientes DIY "perpetuum Mobile" mit 10kW!!! vorgestellt.
Edit:
HIER ist der Link dazu.
VG
_________________
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Feb 2022 15:35 ]
|
BID = 1094342
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12091 Wohnort: Schwegenheim
|
Zitat :
N.B. Trost hat am 18 Feb 2022 10:00 geschrieben :
|
Moin, an das Typenschild komm ich jetzt nicht ran, alles schon weggepackt
Zu erwähnen wäre in dem Zusammenhang der
Leistungsschalter,der bei Überlastung
den Generator sofort abschaltet
Viele Grüsse
|
Zu schwach um Kühlgeräte zu starten, die mit konventioneller Anlaßvorrichtung arbeiten.
Briggs&Stratton sind gängige Motoren wie zB auf Rasenmähern, die sind per Se nicht schlecht.
Die Kombi Motor / Generator ist zu schwach.
Ich habe die meisten Gartengeräte von HONDA und da käme für mich nur in Frage: https://www.honda.de/industrial/products/generators.html
Mein Miele Händler hat für Außeneinsätze im privaten Bereich auch einen kleinen HONDA Generator.
HONDA baut die besten Benzinmotoren und das drumherum ist hoch qualitativ.
Einmal ziehen und die laufen, selbst nach dem Winter.
_________________
VDE Sicherheitsregeln beachten !Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
|
BID = 1094351
der mit den kurzen Armen Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 17433
|
Für den TE der Generator hat eine Sicherung und eine elektronische Überlastsicherung. Dein Generator kann Kurzzeitig (nur einige Sekunden) eine Leistung von 1250W abgeben, die Dauerleistung liegt bei 900W.
Der Kompressor im Gefrierschrank hat rund 200W im Anlaufmoment kann der aber durchaus auch die 10 fache Leistung aufnehmen. Dazu kommt noch das gerade solche billigen Generatoren nicht gerade frequenzstabil laufen. Schwankungen von 45 bis 55 Hz sind keine Seltenheiten. Wenn du nun ein Gerät hast das mit den stark abweichenden Frequenzen des Generators nicht klar kommt versagt eben das Gerät.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1094356
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
Würde denn so ein Anlaufstrombegrenzer was nützen?
|
BID = 1094358
Mr.Ed Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
|
Nö, der liefert ja schon zu wenig.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 1094360
IceWeasel Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 2361
|
Solange der Verdichter / Kompressor *nicht* startet, da - laut Test zuvor - bereits gekühlt wurde, warum sollte der Generator dann nicht wenigstens die Elektronik anstandslos versorgen (Lämplis an...)?
Selbst DAS funktioniert offenbar nicht, da hilft weder ein 10MW Aggregat noch eine Anlaufstrombegrenzung.
Ohne genaue Daten zu dem Generator wird das ohnehin nichts.
_________________
Wenn's kracht und zischt, war das nüscht!
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen.
|
BID = 1094371
N.B. Trost Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bebra
|
Moin, hier nochmal die Generatordaten:
Modellnummer
030670
Anlaufleistung in Watt 1
1125
Betriebsleistung in Watt 2
900
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Laufzeit 4
7 Std. 24 Min.
Anschlussmöglichkeiten
1x 230 V / 16 A
Anlasser
Rücklauf
Motormarke
Briggs & Stratton
Viele Grüsse
Motortechnik
OHV
Hubraum (cc)
79
Zylinder
Gusseiserne Hülse
Kraftstofftankvolumen (l)
5,7
Kraftstoffanzeige
Ja
Schalldämpfer
Standard
|