UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen?

    







BID = 993305

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434
 

  


Junge es reicht die Verteiler wurden 2016 errichtet und da gelten die aktuellen Normen. Und die schreiben auch für Verteilungen Fingersicherheit vor. Deshalb sind auch alle Schalt und Sicherungsgeräte so ausgeführt. Mit den berührbaren Adern wird dieser Schutz ausgehebelt, also so klar und eindeutig unzulässig! Nebenbei lese mal in der VDE 100 nach!
Alle aktiven Leiter müssen berührungssicher sein. Nach deiner Behauptung könnte in einer Verteilung auch heute noch mit blanken Adern verdrahtet werden!!!! Und LS mit blanken Anschlussschienen und blanken Anschlüssen verwendet werden!
Das in der Praxis noch viele Verteiler mit Schutzklasse 0 anzutreffen sind liegt an der fehlenden Nachrüstplicht!!!! Hier müssen die festen Aderendhülsen ein gekürzt werden, um den Berührungsschutz sicher zu stellen.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 993306

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Und extra für dich rausgesucht https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Edit Auszug aus oben genanntem Link





_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jun 2016 16:20 ]

BID = 993307

noidem

Gesprächig



Beiträge: 191
Wohnort: rendsburg

Die blanken Adern die man sieht, sind nicht zulang abisoliert, das waren fertig Leitungen die ich in verschiedenen längen hatte. Diese die solang rausgucken sind welche mit Haken dran welche man einfach reinschiebt und dann festschraubt, sonst hätte ich die auch nicht soweit rausgucken lassen. Aber ehrlichgesagt finde ich das jetzt nicht so tragisch daher bleibt das jetzt auch so wie es ist. Ist ja kein öffentliches gebäude oder dergleichen!

BID = 993308

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Auch diese Anschlüsse müssen gekürzt werden ! Es darf kein aktiver Leiter berührbar sein ! Das ist hier klar nicht gegeben also ein erheblicher Sicherheitsmangel!!!!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 993309

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3445
Wohnort: Mainfranken


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 18 Jun 2016 16:16 geschrieben :

Und extra für dich rausgesucht https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Edit Auszug aus oben genanntem Link






[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jun 2016 16:20 ]


Fehlerschutz = Sicherungsorgane
Basisschutz = Verteilerabdeckung

Wäre das nicht so, könnte man den Kram heute nicht mehr kaufen!

https://www.elektrofachkraft.de/exp.....chlag


Zitat :
Wenn bei Schaltgerätekombinationen der Zugang zu inneren Betätigungseinrichtungen erforderlich ist, kann dies erreicht werden durch Herstellung eines spannungsfreien Zustands, d.h. durch Abschalten der Anlage, an der gearbeitet werden soll.

Fingersicherheit bzw. Handrückensicherheit: Hierbei wird sichergestellt, dass alle inneren und äußeren Betätigungseinrichtungen mindestens IP2X bzw. IPXXB entsprechen. Die Schutzart muss für den gesamten Betätigungsraum gewährleistet sein.

Das erfordert eventuell eine Nach- oder Umrüstung der bestehenden Anlage. Entsprechend falsch ausgerüstete Bauteile wie alte Schraubsicherungen, Leitungsschutzschalter, Schütze etc. sind auszutauschen gegen moderne, berührungssichere Bauteile.

[/quote]

Kannst du lesen? Das gilt nur für Schaltschränke, bei dennen Betätigungselemente UNTER der Abdeckung sitzen. Bei einer normalen UV wird die Abdeckung NICHT durch den Bediener abgenommen!


_________________


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 18 Jun 2016 16:55 ]

BID = 993310

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Nun hörts aber auf ! Du bekommst keine LS oder Schütze oder Fi mehr die nicht Fingersicher sind ! Dubiose Quellen wie EBay oder Resteverwerter schließe ich damit aus. Basisschutz ist und muss durch die Isolierung auch im Verteiler gegeben sein!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 993311

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3445
Wohnort: Mainfranken

http://www.hager.de/hauptschaltgera.....5.htm

In einem normalen Verteiler kommst du da auch von unten an die Schraube...

_________________

BID = 993312

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

sehr schlechtes Beispiel!!! das es auch besser geht beweist zb https://shop.whd-online.de/siemens-.....ckung


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 993322

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3445
Wohnort: Mainfranken

Klar geht es besser... Aber das andere Teil ist auch noch in der Norm.

@TE:

Rein Interessehalber, wie hast du den Anschluss an die HV gemacht? Warum eigentlich 2 UVs?

_________________

BID = 993331

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7407


Zitat :
Elektro Freak hat am 18 Jun 2016 15:09 geschrieben :


Kenne sogar in Kliniken und Krankenhäusern Verteiler, die so montiert sind. Keine Beanstandung durch den TÜV.


...da ist der TÜV wohl fälschlicher weise davon ausgegangen das die Installation von einem Fachman einer Fachfirma mit korrektem Material ausgeführt wurde, der TÜV kann ja nicht jede Schraube einzeln überprüfen, dazu müsste er ja das gesamte Gebäude wieder zerlegen....


Zitat :
Elektro Freak hat am 18 Jun 2016 15:09 geschrieben :

Falsch, sofern du nicht "auf frischer Tat ertappt wirst", passiert da erstmal gar nix. Der VNB muss dir beweisen, dass du Stromklaust.


...dieser Beweis ist durch den Siegelbruch gegeben

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 993334

noidem

Gesprächig



Beiträge: 191
Wohnort: rendsburg


Zitat :
Elektro Freak hat am 18 Jun 2016 19:46 geschrieben :

Klar geht es besser... Aber das andere Teil ist auch noch in der Norm.

@TE:

Rein Interessehalber, wie hast du den Anschluss an die HV gemacht? Warum eigentlich 2 UVs?




Die 3 DII Sicherungen getauscht gegen welche mit 25A die CEE die vorher dran war in der zweiten 1 reihigen UV und von dort dann auch weiter zum Schuppen, darum dort auch 2 Leitungen oben am FI, war alles kein hexenwerk.
Wie dem auch seih ob das nun so erlaubt ist oder nicht mit den blanken berührbaren stellen das bleibt so da änder ich jetzt nicht mehr und ausserdem wird hier sowieso niemals einer zum Kontrollieren kommen!

BID = 993337

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Ob man es jetzt toll findet oder nicht: Solange alle aktiven Teile hinter einer nur mit Werkzeig zu entfernenden Abdeckung angebracht sind, ist das ganze Normgerecht.

Da kann sich der kurzarmige weiter drüber aufregen wie er will.

BID = 993378

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7407


Zitat :
noidem hat am 18 Jun 2016 21:35 geschrieben :

.....Wie dem auch seih ob das nun so erlaubt ist oder nicht mit den blanken berührbaren stellen das bleibt so da änder ich jetzt nicht mehr und ausserdem wird hier sowieso niemals einer zum Kontrollieren kommen!


...wie stellst Du sicher dass das Gebäude mit diesem Verteiler nicht irgendwann mal Verkauft, Vermietet, Vererbt, o.ä. wird und dadurch ein neuen Eigentümer bekommt der dann durch den Fehlerhaften Verteiler zu Schaden kommen kann......
......ich vermute auch das der FI nicht durchgemessen wurde auf Einhaltung der Berührungsspannung, des Auslösestroms, der Auslösezeit u.s.w. ganz zu schweigen von dem Schleifenwiderstand, dem Kurzschlussstrom u.s.w.



...kann man nur hoffen das wenigstens die vorgeschriebenen Rauchwarnmelder installiert sind

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 993401

noidem

Gesprächig



Beiträge: 191
Wohnort: rendsburg

Doch gemessen wird das demnächst noch!

BID = 993427

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3445
Wohnort: Mainfranken


Zitat :
Primus von Quack hat am 19 Jun 2016 12:35 geschrieben :


Zitat :
noidem hat am 18 Jun 2016 21:35 geschrieben :

.....Wie dem auch seih ob das nun so erlaubt ist oder nicht mit den blanken berührbaren stellen das bleibt so da änder ich jetzt nicht mehr und ausserdem wird hier sowieso niemals einer zum Kontrollieren kommen!


...wie stellst Du sicher dass das Gebäude mit diesem Verteiler nicht irgendwann mal Verkauft, Vermietet, Vererbt, o.ä. wird und dadurch ein neuen Eigentümer bekommt der dann durch den Fehlerhaften Verteiler zu Schaden kommen kann......
......ich vermute auch das der FI nicht durchgemessen wurde auf Einhaltung der Berührungsspannung, des Auslösestroms, der Auslösezeit u.s.w. ganz zu schweigen von dem Schleifenwiderstand, dem Kurzschlussstrom u.s.w.



...kann man nur hoffen das wenigstens die vorgeschriebenen Rauchwarnmelder installiert sind



Wenn man danach geht, könnte man über 70% der privat genutzten Immobilien abreißen

_________________


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681612   Heute : 2407    Gestern : 9004    Online : 385        6.1.2025    11:43
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0415840148926