Autor |
Kein Platz für den RCD Suche nach: rcd (2227) |
|
|
|
|
BID = 994583
Energiesparlampe Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem: Haus mit zwei Gebäudeteilen, ein Zählerkasten im Haupthaus, im Nebenbau eine dreireihige Unterverteilung.
Dem UV soll ein RCD vorgeschaltet werden (63A), allerdings ist im UV-Kaster kein Platz mehr.
Ist es generell erlaubt den RCD bereits im Zählerschrank zu setzen?
Also: Zähler-> Vorsicherung UV(50A) -> RCD(63A) -> 20m Zuleitung zu UV(5adrig) -> LSS im UV
Freue mich auf Eure Antworten.
Gruß
Energiesparlampe |
|
BID = 994609
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
Spricht nichts gegen - ist halt nur im Fehlerfall ärgerlich .
Schlecht geplant . Verteilungen sollten mit 30% geplant werden.
Gruß Surf
|
|
BID = 994612
Energiesparlampe Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
Hallo Surfer,
danke für die Antwort. Der Verteiler war vor 10 Jahren mal nur zu 60% voll. Dann kamen aber nochmal 4 CEE dazu, jetzt ist er richtig voll.
Aber das konnte man nicht vorausahnen. Ist jetzt halt leider so.
Naja, aber man soll ja immer positiv denken, d.h. ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den RCD nie brauchen werde, dann kann ich es auch verkraften, dass man 10m zum Zählerkasten laufen muss.
Danke und Gruß
Energiesparlampe
|
BID = 994617
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3436 Wohnort: Mainfranken
|
Achtung! Gemäß VDE sind jetzt mindestens 2 RCDs pro Haus / Wohnung vorzusehen.
Demnach ist das setzen eines RCD im Zählerschrank suboptimal.
Besser wäre es die jetzigen LS-Schalter gegen diese hier zu tauschen. Das sind 2 LS-Schalter in der Baubreite von einem. Dann ist schon einmal die Hälfte der Verteilung wieder leer.
Dann nimmt man noch FI-Schalter von der Firma Schupa, diese haben nur 3TE.
Somit hat man noch etwas Reserve, die Norm erfüllt und Platz für evtl. spätere Erweiterungen.
_________________
|
BID = 994624
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Wenn man die Normen (VDE/TAB) gannz genau auslegt, hat ein FI im oberen Anschlussraum des Zählerfeldes nicht wirklich was verloren. Unsere Stadtwerke sind auch so genau, dass das auch zu einem bösen Brief führen kann.
UV zu voll -> neuer oder 2. Unterverteiler alles andere ist nicht fachmännisch
Wenn du von 4 CEE-Dosen sprichst geht auch die entsprechende Leistung über den Verteiler, somit sollte der UV schon auch Wärmetechnischen Gründen nicht randvoll sein.
|
BID = 994630
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 2 Jul 2016 13:33 geschrieben :
|
Achtung! Gemäß VDE sind jetzt mindestens 2 RCDs pro Haus / Wohnung vorzusehen.
|
Hast Du dafür bitte mal eine Normenfundstelle..?
Danke!
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 994636
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
BID = 994638
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Danke, die 18015 kenne ich sehr gut und beinahe in- und auswendig...
Das war aber nicht meine Frage.
Von Freak wollte ich die Normenfundstelle, in welcher VDE er das so gefunden hat.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 994652
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Verstehe Light - Sorry
|
BID = 994756
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Zitat :
shark1 hat am 2 Jul 2016 14:34 geschrieben :
|
Wenn man die Normen (VDE/TAB) gannz genau auslegt, hat ein FI im oberen Anschlussraum des Zählerfeldes nicht wirklich was verloren. |
Aufgrund der Formulierung hätte ich einen klassischen EFH-Zählerschrank mit Verteilerfeld angenommen. Im Verteilerfeld ist das natürlich kein Problem.
|
BID = 994841
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Offtopic :
|
Zitat :
| Von Freak wollte ich die Normenfundstelle, in welcher VDE er das so gefunden hat. |
Ich hatte mal eine von Hager die schrieben aber noch ein paar mehr vor |
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|