Spannung von 97 Volt zwischen Gehäuse Spülmaschine und Spülbecken!!!

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 06 11 2024  04:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Spannung von 97 Volt zwischen Gehäuse Spülmaschine und Spülbecken!!!
Suche nach: spannung (45508) volt (15009) spülmaschine (4730)

    







BID = 974301

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434
 

  


Auch wenn der Fi auslöst, ist der PE mit dem PEN vor dem FI verbunden!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 974315

andreas-86

Nimmt Sicherheit nicht so genau



 

  


Zitat :
andreas-86 hat am 17 Nov 2015 01:21 geschrieben :

Verstehe ich das richtig, du sagst also: auch wenn es einen FI-Schutzschalter gibt, dann liegt in allen Endstromkreisen, die an ihn angeschlossen sind, (moderne) Nullung vor?

Gut. Dann kann ja jetzt jeder selbst entscheiden, ob er diesbezüglich dir glaubt oder sam2:

Zitat :
sam2 hat am 1 Nov 2004 12:20 geschrieben :

Wenn es einen FI-Schutzschalter gibt, dann liegt in allen Endstromkreisen, die an ihn angeschlossen sind, keine Nullung vor!!!
Weder klassisch (geht schon gar nicht), aber auch nicht modern. Und das unabhängig von der Netzform!
...
Nullung überhaupt bedeutet, daß der Schutz gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung durch Überstromschutzorgane (Sicherungen) mit übernommen wird.

Peinlich, peinlich...

BID = 974319

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7573
Wohnort: Wien

Zumindest nach alter Nomenklatur hat Sam2 eindeutig unrecht, Bernd allerdings auch

Damals wurde unterschieden in:
- Schutzerdung (TT mit Schutz durch Überstromschutzorgane, nur bei sehr niedrigem Erdungswiderstand machbar)
- Fehlerstromschutzschaltung (TT mit FI)
- klassische Nullung (TN-C in Endstromkreisen)
- moderne Nullung (TN-C-S mit Schutz durch Überstromschutzorgane)
- schnelle Nullung (TN-C-S mit FI)

Alle Klarheiten restlos beseitigt?

Heute ist Nullung meines Wissens in Deutschland als Begriff nicht mehr normativ in Verwendung und dementsprechend nicht klar definiert.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 974329

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5316


Offtopic :

Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 17 Nov 2015 08:22 geschrieben :
Auch wenn der Fi auslöst, ist der PE mit dem PEN vor dem FI verbunden!
Exakt. Aber der N nicht mehr mit dem PEN.
Danke Trumbaschl!

BID = 974357

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Der Schutz im TT und auch im TN-C Netz wird durch Abschaltung erreicht. Bei der Nullung soll der Fehlerstrom über den Schutzleiter und den PEN und beim TT-Netz über die Erde zum Trafo zurück fließen. Der Fehlerstrom in ausreichender Höhe löst dann entweder die Sicherung oder den FI aus. Nur im TT-Netz kann es keine Nullung geben , da es dort keinen PEN gibt. Im TT-Netz ist der N nicht als Schutzleiter geeignet. Deshalb wird der Schutzleiter Lokal erzeugt!
Du kannst zB aus einem TN-C Netz jederzeit ein TT-Netz machen aber nicht andersherum!
Zum IT-Netz da ist kein Aussenleiter geerdet, auch der N nicht. Kommt es zu einem ersten Fehler wird aus dem IT-Netz ein TT-Netz . es gibt beim ersten Fehler noch keinen Fehlerstromkreis , deshalb auch keine Gefährdung! Erst mit dem 2 tem Fehler kann sich der Fehlerstromkreis schließen und damit tritt eine Gefährdung ein , die zur Abschaltung führen muss.
MERKE im TT-Netz und im TN-Netz ist der erste Fehler bereits eingebaut! Nullung bedeutet grundsätzlich das der PE und der N aus dem PEN gewonnen werden, indem der PEN aufgetrennt wird in PE und N! Das erfolgt bei der klassischen Nullung an der Steckdose, bei der modernen Nullung bereits so früh wie möglich. Grund für das Verbot der Klassischen Nullung war und ist die Gefahr des PEN-Bruches, denn wenn dieser Leiter bricht ist die Schutzfunktion des PE aufgehoben! Deshalb wurde ja der Mindestquerschnitt dafür auf 10mm² Cu angehoben! Viele Energieversorger fordern nicht ohne Grund die PEN-Stützung am HAK in ihrer TAB. Erstens wird dadurch die Schutzwirkung des PEN erhöht und vor allem bei einem PEN-Bruch vor dem HAK bleibt die Schutzwirkung des PE erhalten! Zu dem FI der soll allpolig alle aktiven Leiter Trennen und damit den Fehlerstromkreis abschalten! Fragt sich nur noch was aktive Leiter sind und warum der PEN nicht als aktiver Leiter zählt, der N dagegen ist ein aktiver Leiter!


Zitat :
Nullung überhaupt bedeutet, daß der Schutz gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung durch Überstromschutzorgane (Sicherungen) mit übernommen wird.

Nein der Schutz wird durch Abschaltung erreicht, ob das nun die Sicherung oder der FI macht ist völlig wurscht ! Der Fehlerstromkreis wird unterbrochen und damit kann keine gefährliche Berührungsspannung mehr bestehen bleiben.
Edit: Wenn ich den FI als Ursprung des Netzes sehe dann habe ich genau genommen hinter einem FI ein TN-S-Netz und da es im TN-S-Netz keinen PEN gibt kann es da auch keine Nullung geben!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Nov 2015 20:11 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182289536   Heute : 359    Gestern : 4667    Online : 195        6.11.2024    4:13
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.197316884995