Strom im Null-Leiter bei Drehstrom-Hausanschluß
Suche nach: strom (35537) leiter (4238) drehstrom (2566) hausanschluß (276)

    







BID = 887619

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln
 

  


Auch wenn es eigentlich ausgelutscht bis zum geht nuicht mehr ist:

Eine satte Überlastung des Neutralleiters mit möglicherweise 3x16A.
Bitte lies das ganze doch mal von Anfang an.

BID = 887655

jbnetworx

Schriftsteller

Beiträge: 573
Wohnort: Schrozberg
Zur Homepage von jbnetworx

 

  

Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einem Elektriker, eher durch Zufall sind wir auf das Thema Herd gekommen. Manche können sich vielleicht noch an meinen Drehstrom-Thread erinnern. Der Herd ist leider immernoch so angeklemmt.
Sprich nur Wechselstrom, auf drei B16 aufgeteilt und so zum Herd. Ich selber kann leider nicht viel ändern, da ich mittlerweile nicht mehr Zuhause wohne, aber jetzt glaubt mir mein Vater garnichts mehr, was das betrifft. Er war bei dem Gespräch dabei und ich hab den Elektriker auf den Herd angesprochen, um meinen Vater davon zu überzeugen, dass das so nicht richtig ist. Das war im warsten Sinne des Wortes ein Schuss in den Ofen. Ich hab dem Eli die Situation geschildert.
Als ich alles erzählt hatte, meinte er, was das Problem daran sei. Er mache das schon immer so und findet des auch korrekt.

Vielleicht hat er mich auch nicht richtig verstanden, aber bei Wechselstrom gibt's ja keine Phasenverschiebung, die im besten Fall den Strom im N auslöschen, richtig?


_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.

BID = 887665

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
bei Wechselstrom gibt's ja keine Phasenverschiebung, die im besten Fall den Strom im N auslöschen, richtig?
Diese Aussage ist so diffus, daß man sie weder mit ja noch mit nein beantworten kann.

BID = 887666

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Hier mal die zeichnerische Lösung wie sich der Strom im Neutralleiter bei unterschiedlicher Belastung und mit Phasenverschiebung verhält.



_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 887668

jbnetworx

Schriftsteller

Beiträge: 573
Wohnort: Schrozberg
Zur Homepage von jbnetworx


Zitat :
Diese Aussage ist so diffus, daß man sie weder mit ja noch mit nein beantworten kann.


So wie ich es verstanden hab, ist der Strom im N bei Phasenverschiebung, sprich Drehstrom, bei symmetrischer Belastung aller drei Aussenleiter gleich null. Bei Wechselstrom aber summieren sich ja die Ströme aller drei Sicherungen im N und überlasten ihn somit. Ist das korrekt?

_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.

BID = 887670

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Siehe die Zeichnung oben nun addiere mal die Vektoren der Ströme geometrisch

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 887673

jbnetworx

Schriftsteller

Beiträge: 573
Wohnort: Schrozberg
Zur Homepage von jbnetworx

Er verdreifacht sich, richtig?

_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.

BID = 887676

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Klar doch den die Richtung der Ströme ist gleich! Das "Dreieck" kann sich nicht schließen und der Strom in dem Aussenleiter muss ja im Neutralleiter zurück

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 887704

Muckaely

Neu hier



Beiträge: 30


Zitat :
ego hat am 19 Mai 2013 10:47 geschrieben :

Auch wenn es eigentlich ausgelutscht bis zum geht nuicht mehr ist:

Eine satte Überlastung des Neutralleiters mit möglicherweise 3x16A.
Bitte lies das ganze doch mal von Anfang an.

Habe ich, aber tut mir leid, ich versteh es immer noch nicht.
Ich dachte bei ausschließlich Ohmscher Last kann auf dem N Leiter nicht mehr Strom fließen als 16A fließen.

Und wenn nicht so, wie ist ein Herd dann anzuschließen? alle 3 Leiter auf einer Phase? DAS würde doch den N leiter 3fach belasten oder?




ADD:
Ahh, ich verstehe, Wechselstromzähler ist für euch ein 1-Phasiger Zähler. Meine Schuld. Jetzt versteh ich was ihr meint :D. Weil Wechselstromzähler ist ja auch ein Zähler für Drehstrom.^^

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Muckaely am 19 Mai 2013 20:57 ]

BID = 887705

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Überlas das einer Elektrofachkraft und lass die Pfoten vom Strom!
Definitiv wird der N bei Absicherung mit 3 *16 A bei Wechselstrom überlastet, bei Drehstrom (L1,L2,L3 ) auf Grund der Phasenverschiebung jedoch nicht. Du solltest dich mal mit den Grundlagen der Drehstromtechnik vertraut machen.



_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 887707

Muckaely

Neu hier



Beiträge: 30


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 19 Mai 2013 20:59 geschrieben :

Überlas das einer Elektrofachkraft und lass die Pfoten vom Strom!
Definitiv wird der N bei Absicherung mit 3 *16 A bei Wechselstrom überlastet, bei Drehstrom (L1,L2,L3 ) auf Grund der Phasenverschiebung jedoch nicht. Du solltest dich mal mit den Grundlagen der Drehstromtechnik vertraut machen.





Du solltest dir mal Gedanken über die Definition "Wechselstrom" machen. Auch Drehstrom ist Wechselstrom.

BID = 887708

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

nur mit dem Unterschied das der Drehstrom aus drei miteinander verketteten Wechselspannungen besteht. Normalleerweise währen ohne Verkettung 6 Leiter erforderlich. Nun überlege mal warum da Drei bzw Vier Leiter ausreichen?

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 887710

Muckaely

Neu hier



Beiträge: 30


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 19 Mai 2013 21:10 geschrieben :

nur mit dem Unterschied das der Drehstrom aus drei miteinander verketteten Wechselspannungen besteht. Normalleerweise währen ohne Verkettung 6 Leiter erforderlich. Nun überlege mal warum da Drei bzw Vier Leiter ausreichen?


Keine Ahnung, aber wenn ich von Wechselstrom lese sind das für mich nicht automatisch 230V. Lichtstrom, das kenne ich.

BID = 887711

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Ich sachte schon mal mach dich mit den Grundlagen vertraut!
Wechselstrom ist nun mal für den Elektriker nur 1 Phasig im Gegensatz zum Drehstrom der 3 Phasig ist.
Lichtstrom ist nur eine andere Bezeichnung für Wechselstrom und Kraftstrom für Drehstrom

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 887721

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12744
Wohnort: Cottbus

Warum wird wohl Dreh-, Kraft- oder Sonstwiestrom offiziell Dreiphasenwechselstrom genannt, eben genau, um diese Missverständnisse zu vermeiden.


Zitat :
aber wenn ich von Wechselstrom lese sind das für mich nicht automatisch 230V. Lichtstrom
Besser ist das. Die Oberleitungen der Bahn werden bspw. auch mit 15kV Wechselspannung gespeist.


_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Mai 2013 23:24 ]


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431700   Heute : 5663    Gestern : 5094    Online : 293        30.11.2024    22:48
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0992059707642