deckenlampe leuchtet nur wenn der pc monitor strom bekommt aus steckdose
Suche nach: deckenlampe (266) strom (35533) steckdose (11048)

    







BID = 875801

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1628
Wohnort: Salzburg
 

  


und was wäre wenn bei dir klassiche Nullung vorliegt?

Also am Auslass nur L und PEN?

Eventuell du hast den kommenden und gehenden L als L und N interpretiert, also unterbrochen.



Könnten aber auch andere Gegebenheiten sein. Genaueres kann nur ein Fachmann vor ort Feststellen.

Gibt da noch einige Möglichkeiten was schief gelaufen ist!

Das kann nur ein Fachmann wirklich lösen!

BID = 876522

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  


Zitat :
Offroad GTI hat am 23 Feb 2013 11:12 geschrieben :


Zitat :
Es gibt ja eigentlich nur 2 möglichkeiten die Lampe anzuschließen
Aber nur eigentlich. Vorschriftsmäßig sind die dann aber nicht.

Widerspruch!
Andere Aderbelegungen können dort sehr wohl regelgerecht sein.

Vermutlich handelt es sich um einen durchgeschleiften Lichtauslaß. Wenn dort drei Aderenden vorhanden sind, kann das z.B. der geschaltete L, der ankommende PEN und der weiterführende PEN sein (der ungeschaltete N läuft da gerne ungeschnitten durch).
Wenn jetzt noch ankommende und abgehend Leitung unterwschiedlich alt sind und damit verschiedene Farbcodes aufweisen, ist für den Laien das Chaos perfekt. Und es gibt leider auch genug gelernte Elis, die das nicht auf dem schirm haben...

Ausgerechnet der u.U. nicht wieder richtig durchgeklemmente PEN führt dann zu lebensgefährlichen Situationen an ganz anderer Stelle im Raum (oder sogar Nebenraum)!


Oder es ist eine (ehemalige) Serienschaltung im TN-C-System. Da wäre dann gn/ge der PEN, schwarz und blau hingegen geschaltete Außenleiter.


Es läuft auf die Grundregel hinaus, daß man NIE nach Farben anklemmen darf, sondern stets die tatsächliche Funktion ermitteln muß (meist durch messen, ggf. auch durch Besichtigen - Verfolgen der Leitungen).

Außerdem muß der Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag erbracht werden (Schutz gegen Bestehenbleiben gefährlicher Berührungsspannung im Fehlerfall bei indirektem Berühren).

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 876697

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
Offroad GTI hat am 23 Feb 2013 11:12 geschrieben :


Zitat :
Es gibt ja eigentlich nur 2 möglichkeiten die Lampe
anzuschließen
Aber nur eigentlich. Vorschriftsmäßig sind die dann aber nicht.

Widerspruch!
Andere Aderbelegungen können dort sehr wohl regelgerecht sein.

Vermutlich handelt es sich um einen durchgeschleiften Lichtauslaß. Wenn dort drei Aderenden vorhanden sind, kann das z.B. der geschaltete L, der ankommende PEN und der weiterführende PEN sein (der ungeschaltete L läuft da gerne ungeschnitten durch).
Wenn jetzt noch ankommende und abgehend Leitung unterwschiedlich alt sind und damit verschiedene Farbcodes aufweisen (oder sich einfach jemand -wie leider öfters der Fall- nicht an den jeweils gültigen Farbcode gehalten hat), ist für den Laien das Chaos perfekt. Und es gibt leider auch genug gelernte Elis, die das nicht auf dem Schirm haben...

Ausgerechnet der u.U. nicht wieder richtig durchgeklemmente PEN führt dann zu lebensgefährlichen Situationen an ganz anderer Stelle im Raum (oder sogar Nebenraum)!


Oder es ist eine (ehemalige) Serienschaltung im TN-C-System. Da wäre dann gn/ge der PEN, schwarz und blau hingegen geschaltete Außenleiter.


Alles läuft auf die Grundregel hinaus, daß man NIE nur nach Farben anklemmen darf, sondern stets die tatsächliche Funktion ermitteln muß (meist durch messen, ggf. auch durch Besichtigen - Verfolgen der Leitungen).

Außerdem muß der Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen
elektrischen Schlag erbracht werden (Schutz gegen Bestehenbleiben
gefährlicher Berührungsspannung im Fehlerfall bei indirektem Berühren).
:vde:


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Feb 2013 11:27 ]

BID = 876754

marky115

Neu hier



Beiträge: 49

Schade das es anscheinend keine Rückmeldung mehr vom Fragesteller gibt, was der Elektriker gesagt hat.

:(


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400058   Heute : 7256    Gestern : 7548    Online : 777        25.11.2024    22:59
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0685338973999