BID = 872303
manusome Neu hier
Beiträge: 35
|
|
Zitat :
|
F&G Automaten, Ye in Rohr. Sag mal, zufällig in Österreich.
|
Ja im "schönen" Wien
Rohre sind aber die Ausnahme, größtenteils laufen die Leitungen in Betonröhren selbst UP Dosen gibt es hier nirgends. (Gebäude ist 40 Jahre alt und daher auch der Stand der Technik).
|
|
BID = 872388
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
|
Sorry aber, WAS IST DAS GRAUE ?
Das wurde schon 3mal gefragt und noch nicht beantwortet.
_________________
|
|
BID = 872404
manusome Neu hier
Beiträge: 35
|
Sorry, mit "dem grauen" habe ich die Bezeichnungen und Marke zensiert.
Danke
PS: was ist den von der Marke "EATON" zu halten, hab die heute gesehen laut Verkäufer wurde Moeller aufgekauft. Ein wenig suspekt erschien mir der Aufdruck "Made in Romania"
|
BID = 872408
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Norden
|
setze das doch mal ohne die graue retuschierung ein
|
BID = 872412
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Schon seit mehreren Jahren fährt die Fa. Eaton eine Kampagne, um ohne allzu große Imageverluste den Markennamen Moeller (grün) in Eaton (blau) zu überführen.
Fast alle großen Hersteller produzieren die Massenware im Osten, dazu ist die Gewinnspanne wohl zu gering.
|
BID = 872424
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Das es sich um F&G L7/.... -LSS handelt, erkennt man aber auch so!
Also Foto mal unzensiert einstellen!!
|
BID = 872433
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Also das was ich sehe Reicht ja eigentlich schon.
Der Verteile schreit "erneuere und Vergrößere mich und denk bitte daran auch die Stromkreise die ich Versorge zu überprüfen".
_________________
|
BID = 872435
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Hier scheinen einige ne Kleinigkeit zu übersehen.
Er schrieb da was von Vermieter. In deinem Sinne würde ich mal gar nichts machen.Im schlimmsten Fall holst du dir da Ärger in Form von Sachbeschädigung ins Haus.
Erstmal klären.
Gruß Surf
|
BID = 872450
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Surfer hat am 5 Feb 2013 21:59 geschrieben :
|
Hier scheinen einige ne Kleinigkeit zu übersehen.
Er schrieb da was von Vermieter. In deinem Sinne würde ich mal gar nichts machen.Im schlimmsten Fall holst du dir da Ärger in Form von Sachbeschädigung ins Haus.
Erstmal klären.
Gruß Surf
|
In Österreich kaum, der Vermieter freut sich über die kostenlose Verbesserung seines Eigentums, falls er es überhaupt jemals bemerkt (hochgradig unwahrscheinlich).
Ein paar Fragen.
1) Wer soll das zu welchem Zeitpunkt gebaut/vermurkst haben? Wenn das beim Einzug schon so war, ist vermutlich (laut Mietrechtsgesetz) der Eigentümer in der Pflicht, der hätte eine normgerechte Installation (und zwar eine den Normen zum Zeitpunkt der Vermietung(!) entsprechende!) zur Verfügung stellen müssen.
Ob dieses "Loch in der Mauer" den Normen der letzten 30 Jahre entspricht, wage ich eher zu bezweifeln, allerdings fällt mir auch keine anderslautende Normstelle ein (in der E-8001 steht nur, dass Verteiler bei Montage auf brennbaren Baustoffen eine geschlossene Rückwand haben müssen). Sicher wird fast jeder Elektriker einen Schreikrampf kriegen, denn die vorherrschende Meinung ist, dass solche Verteiler unzulässig sind (wie gesagt, es würde mich selber interessieren, auf welcher Basis diese Aussage erfolgt).
2) Was heißt "es gibt keine UP-Dosen"? Es gibt keine Abzweigdosen, sondern alles ist hinter den Schaltern und Steckdosen verdrahtet? Es gibt keine Gerätedosen, die Schalter und Steckdosen sitzen in Löchern in der Wand? Oder gibt es nur keine geschlossenen Abzweigdosen, sondern Rekordrahmen, eingeputzte Plastikrahmen mit Deckel? Ersteres ist ungewöhnlich, aber völlig normal. Zweiteres ist klar verboten und war es das auch schon beim Bau des Hauses. Letzteres ist wieder einmal Grauzone. Alle Elektriker die ich kenne meinen, es ist unzulässig, aber keiner weiß warum. Eventuell kann man die E-8001 "Klemmverbindungen müssen auf isolierender Unterlage erfolgen" dahingehend interpretieren, aber das ist recht frei.
3) Fotos zu zensieren ist hier völlig sinnlos und führt nur zu Rätselraten, außer du willst persönliche Daten unkenntlich machen (deine Adresse, Telefonnummer, dein Gesicht usw.). Kein Hersteller kann jemand irgendeinen Strick drehen, weil jemand seine Produkte fotografiert und dieses Foto veröffentlicht.
Also bitte noch einmal das Foto ohne den grauen Klotz!
4) Zwischen F&G, Moeller und Eaton dürften keine gravierenden Qualitätsunterschiede bestehen. Ich verbaue diese Marke(n) gerne, weil die 1+N-poligen LSS schmaler sind als bei der Konkurrenz, das spart Platz.
5) Sicher kannst du den Verteiler erneuern und dann von einem Elektriker abnehmen lassen, allerdings tut er dir damit einen Gefallen, indem er die Verantwortung für dein Werk übernimmt. DU musst ihn also entsprechend nett bitten und eventuell/wahrscheinlich das Material bei ihm kaufen.
6) Nur den Verteiler alleine zu machen könnte schwierig werden, wenn der Rest komplett vermurkst ist, rein rechtlich müsste es aber möglich sein.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 872470
manusome Neu hier
Beiträge: 35
|
Zwischendurch mal wieder ein ganz dickes Danke für alle Bemühungen an alle, insbesondere "Trumbaschl"
1) Es handelt sich hier nicht um meine Wohnung, daher kann ich hier leider nicht so viel dazu sagen. Das der Verteiler zum Zeitpunkt des Einzuges (nicht ganz 10 Jahre) in diesem Zustand war wage ich zu bezweifeln, da im Zuge des Einzuges eine Überprüfung der Anlage vorgeschrieben wurde (mit positivem Abschluss). Das Protokoll liegt nur anscheinend auch nicht mehr vor.
1a) Dieses "Loch" war wohl Standard zum Zeitpunkt der Erbauung (70er Jahre) da dies hier alle Wohnungen haben. Bei Auszug eines Mieters wird alles instandgesetzt und auch Starkstrom eingeführt, Mieter die schon hier wohnen, müssen aber alles aus eigener Tasche bezahlen.
2) Es gibt Abzweigdosen in Form von eingeputzten runden (und hinten offenen) Plastikrahmen mit Deckel tw. auch ohne Plastikrahmen (also direkt in Beton), Schalter und Dosen sitzen sitzen alle in einem Loch "in Beton".
3) Ok, alles klar.
4) Hab die EATON heute bei Bauhaus gesehen und mal welche mitgenommen, bin mir aber auch nicht sicher ob dies der richtige Ort für den Einkauf ist
5) Würde am liebsten alles vom Fachmann mit Erfahrung und Routine machen lassen nur fürchte ich mich vor den Kosten. Zudem möchte ich mich nicht in rechtlich verbotenes Gebiet begeben.
6) Wie gesagt: die Kosten sind der Störfaktor, da vom Vermieter hier nichts zu erwarten ist.
|
BID = 872483
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Köln
|
Hallo Manusome,
wenn es nichts kosten darf ersetze nur den angekokelten LS und prüfe ob alle Klemmen im Verteiler fest sind.
Die Abzweigdosen soweit zugänglich würde ich auch prüfen.
Wenn Du die Ausfallsicherheit erhöhen willst besorg Dir 5 FI/LS und eine passende Phasenschiene und bau die ein, das Verteilerloch sieht dann auch besser aus.
Gruß,
Elmar
|
BID = 872525
manusome Neu hier
Beiträge: 35
|
Es geht mir natürlich nicht nur um die Kosten, mir ist eben auch wichtig, dass die Anlage wieder ordnungs- und fachgerecht überprüft wird.
Wird bei einer Überprüfung auch nach der ausführenden Firma gefragt? Ich könnte dann ja schlecht sagen habe ich selbst gemacht. Wäre ja doppelt strafbar.
PS:
Anscheinend wurde um das Programm der Waschmaschine kurz unterbrechen zu können dies dadurch bewerkstelligt indem der Waschvorgang über den LS unterbrochen und später wieder fortgesetzt wurde!
Kann dies auch ein Grund für das abkokeln sein, da er ja nicht für das (wiederholte) manuelle Schalten einer Leistung ausgelegt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am 6 Feb 2013 13:24 ]
|
BID = 872528
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
|
PS:
Anscheinend wurde um das Programm der Waschmaschine kurz unterbrechen zu können dies dadurch bewerkstelligt indem der Waschvorgang über den LS unterbrochen und später wieder fortgesetzt wurde!
Kann dies auch ein Grund für das abkokeln sein, da er ja nicht für das (wiederholte) manuelle Schalten einer Leistung ausgelegt ist.
|
das ist durchaus plausibel.
Such Dir einen Elektrikerbetrieb Deines vertrauens, dem kaufst Du das Material ab, und erledigst die Arbeiten selber.
Endabnahme und Prüfung macht dann wieder dieser Betrieb.
Das mache ich eigentlich laufend. In meiner Gegend sind die Elektrikerbetriebe (ganze 3 Elektrikerbetriebe in der Kleinstadt) dermassen überlastet, dass die da gerne einwilligen. (ausserdem ist der Inhaber eines der Elektrikerebetriebe eine Feuerwehrkamerad von mir )
|
BID = 872537
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
FI/LS passen dort keine rein, zumindest nicht 5 davon. Ich würde definitiv den verschmorten LSS ersetzen und alle Schrauben festziehen. Mehr in die Anlage zu investieren hat nur Sinn, wenn die Bewohner dort noch lange bleiben wollen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 872545
manusome Neu hier
Beiträge: 35
|
Die Wohnung wird definitiv noch länger gebraucht.
Mir persönlich fehlt (abgesehen von der rechtlichen Komponente) definitv Routine und somit Erfahrung und Sicherheit.
Ohne relativ umgehende Prüfung bzw. Abnahme durch einen fachkundigen und konzessionierten Elektriker ist mir das auch definitiv rechtlich zu heiss.
Andererseits kann die Anlage nur verbessert werden
Das Alter und die Beschaffenheit der Drähte zu den Verteilerdosen alleine macht mir schon Kopfzerbrechen, da diese ja komplett neu ausgerichtet werden müssen, zudem ist die Isolierung der Hauptleitung an zumindest zwei stellen beschädigt.
Ist es eigentlich rechtlich vorgeschrieben, dass der Geschirrspüler und der (Lichtstrom)herd einen zweipoligen LS haben müssen?
Gruß aus Wien
PS: Kennt jemand einen guten Elektriker in Wien?
|