Aus meiner Erfahrung, bei meinen Eltern hat es hin und wieder den H16 geworfen wenn der Staubsauger angeschmissen wurde. (Warum auch immer diese Dinger über 2KW Leistung brauchen und dann doch schlechter saugen als mein Industriesuager mit weniger Dampf.)
Im Mittel löst der bei 2,5 fachem Nennstrom aus. Das wären in diesem Fall 40A.
Ein B13 liegt im Mittel beim 4 fachen, also 52A. Das sollte also für einen Staubsauger ausreichend sein.
Im Haus eines Kumpels haben wir jetzt die Flure und die Arbeitssteckdosen in der Küche mit B13 geplant. In den Fluren gibt es eben nur Licht und die Steckdose für den Sauger, in der Küche sind keine größeren Induktiven Lasten zu erwarten.
Die Zimmer bekommen C13 oder C10 |
|
BID = 813458
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
|
Also zusammengefasst: B13 für Spiegelschrank ist
Zitat :
| Der C13 ermöglicht höhere kurze Stromspitzen gegenüber dem B 13 schaltet aber bei längerere Überlast früher ab. |
Dass der C13 bei längerer Überlast früher abschaltet, kann ich anhand der Auslösecharakteristik nicht nachvollziehen.
Gruß,
Hohlleiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 3 Feb 2012 14:15 ] |
|
BID = 813463
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
|
Ich denke, das war im Vergleich zu einem B16 gemeint. Der thermische Auslöser ist bei B und C Charakteristik gleich.
|
BID = 813466
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7585 Wohnort: Wien
|
H ist bei der Schnellauslösung eine Zicke der Extraklasse, da ist B viel gemächlicher. Ausnahme sind Schrack HLS wenn sie mal so richtig kleben
Offtopic :
| PS: hier fehlen eindeutig zwei Smileys... erstens ein hübscher kleiner Brand und zweitens irgendwas mit Feuerwehr :D |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 813490
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
na dann schau mal nach den Strömen B16 lässt 16A *1,45=23,2 A bis zu einer Stunde zu ehe er auslöst der C13 13*1,45=18,85 A bei 23 A würde der schon früher auslösen. Wenn bezahlbar und beschaffbar würde ich sogar K13 nehmen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 813497
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7585 Wohnort: Wien
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 3 Feb 2012 18:27 geschrieben :
|
na dann schau mal nach den Strömen B16 lässt 16A *1,45=23,2 A bis zu einer Stunde zu ehe er auslöst der C13 13*1,45=18,85 A bei 23 A würde der schon früher auslösen. Wenn bezahlbar und beschaffbar würde ich sogar K13 nehmen.
|
Witzbold... statt einfach den Beitrag auf den du dich beziehst zu zitieren und mit "ja" zu antworten regst du dich erst einmal auf...
Ich bau mal alle relevanten Zitate zusammen, dann ist hoffentlich klar worauf ich mich beziehe.
Zitat :
| Dass der C13 bei längerer Überlast früher abschaltet, kann ich anhand der Auslösecharakteristik nicht nachvollziehen. |
Zitat :
| Ich denke, das war im Vergleich zu einem B16 gemeint. Der thermische Auslöser ist bei B und C Charakteristik gleich. |
Du bestätigst das, aber in einer Form die erst mal eindeutig nach Motzen klingt, anstatt einfach zu zitieren und zu schrieben "Genau, Vergleich C13 - B16 war gemeint!".
B13 und C13 sind nämlich bei der Überlastauslösung tatsächlich gleich, das hat Hohlleiter völlig korrekt erkannt.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 813570
netzwerkbastler Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Wien
|
Anmerkung:
FI/LS gibt es jetzt sogar schon um 32€ inkl. Mwst für Otto Normalverbraucher
Amazon
Ist zwar nur B16 so billig aber immerhin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: netzwerkbastler am 4 Feb 2012 12:10 ]
|
BID = 813650
diwa73 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Rheinland-Pfalz
|
FI/LS B10 von Siemens ist mit ca. 38,-- auch noch im Rahmen aber alle anderen Werte sind immer noch sündhaft teuer.
|