Meinung zu Verteilerplanung

    







BID = 812093

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch
 

  



Zitat :
Das heist das zb bei einem B6 über den Schutzleiter und den Erder der Kurzschlussstrom von rund 50 A fliessen können muss. ZS kleiner 4,6 Ohm


Wie kommst Du auf 50A?

BID = 812103

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

 

  

Charakteristik B

Schnellauslösung kann bei 3*In und muss bei 5*In erfolgen

5*6A=30A

ich glaube, da war noch ein Licht = B10 im Kopf


Topf_Gun

_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!

BID = 812108

ergster

Stammposter



Beiträge: 379
Wohnort: Nähe Dortmund


Zitat :
Hohlleiter hat am 25 Jan 2012 20:35 geschrieben :



Der Ansatz gefällt mir gut. Dann hab ich die separaten FI für die Kühlgeräte wieder drin, merke aber an der Beleuchtung, dass der FI gefallen ist.

Aaaaaalsoo, neuer Aufschlag:

1. FI 1x25A: Außenanlage (C13 Steckdose, B10 Licht)
2. FI 1x25A: Kühlschrank + Licht Küche (C13 Kühlschrank, B10 Küchenbeleuchtung)
3. FI 1x25A: Tiefkühltruhe (nein, will ich nicht mit Kühlschrank zusammen) + Licht Flur EG (C13 TK, B10 Licht)
4. FI 1x25A: Weichwasseranlage (eigener FI, weil ich dem Ding net so recht traue) + Licht Flur OG (C13 WWA + B10 Licht)
5. FI 3x40A: 9 Stromkreise B13: Licht halbes OG + restl. EG + Flur Keller + Jalousien
6. FI 3x63A: Rest der Hütte, sowie Heizung

Für die Arbeitssteckdose vor dem Hauptschalter, wie gesagt, ein FI/LS (C13?). Ebenso für das Bussystem (das vielleicht auch ohne FI )

Zitat :

wenn ich neu bauen würde, kämmen da FI/LS für jeden Stromkreis rein

Das hatte unser Eli auch vorgeschlagen, aber das kam mir (! doch, ja) nun etwas oversized vor
Warum würdest Du das machen? Wie ich hier gelernt habe fallen die FI so gut wie nie. Würdest Du das auch für die Lichtstromkreise machen?

Danke und Gruß,
Hohlleiter





Ich würde auf den 40A FI auch ein paar Steckdosenstromkreise legen. Für die Lichtkreise reicht B10 oder sogar noch weniger wenn das Sinnvoll ist wegen der Überlastschutzgeschichte für den FI. Billiger als 13er sind die i.d.r. auch noch. Im Prinzip würde da auch ein S2 LS wür die meisten Lichtkreise reichen. Das entspricht 460W. (Ich bin mal günstigst an 12 Stück davon gekommen und befand die für Lichtkreise Optimal).

Für Kühlschrank und Kühltruhe reicht auch B10 anstelle teurer C13.

FI/LS Schalter sind ne tolle Sache, für jeden Stromkreis erst recht, aber bei den Preisen für die Dinger kommen die für mich nur in Frage wenn der Platz es bedingt.

BID = 812156

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Nein ich bin da schon von 6 A ausgegangen ,allerdings mit gut 50% Sicherheitszuschlag

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 812161

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Zum Thema Leuchtenanschluss ohne Schutzleiter:

Sollte man deiner Interpretation der Normen folgen, so ist die komplette neue Norm ja hinfällig, und es ändertsich nichts im Vergleich zu früher.

Sinngemäss sei dann: Es muss immer ein Schutzleiter mitgeführt werden, aber nur wenn er benötigt wird. Was ein blödsinn.

Davon ab bin ich der Meinung das Leuchtenaschlüsse ohne mitgeführten Schutzleiter nicht akzeptabel sind, da gerade Leuchten gerne von Laien getauscht werden. Erst recht in einer Neuanlage.

BID = 812164

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

In 99, 9% erfolgt die Schutzmaßnahme Schutz durch Abschaltung,
Das es eben noch andere Schutzmaßnahmen gibt übersehen leider auch Fachleute!
zB wäre es auch Regelkonform die Beleuchtung über die Schutzmaßnahme sichere Schutzkleinspannung zu realisieren. (was willst du da in der Lampenleitung mit einem PE ?)

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 812180

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch


Zitat :
Nein ich bin da schon von 6 A ausgegangen ,allerdings mit gut 50% Sicherheitszuschlag

Der Sicherheitszuschlag ist im Faktor 5 (obere Grenze Toleranzband) doch eigentlich schon drin, oder?

Mal was anderes:
Für welche Nennströme gibt es FIs mit 10mA:
Gibt es die auch 4-polig?

Gruß und Danke,
Hohlleiter

BID = 812201

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

nein ein LS mit Charakteristik B kann beim 3 fachem Nennstrom, muss aber beim 5 fachem Nennstrom, in Schnellzeit auslösen.(Toleranzfeld)
Deine Anlage kann altern, deshalb rechne ich eben mit dem Sicherheitszuschlag, damit eben sichergestellt ist das mindestens die 30 A (5*6A) fließen können. Für diese Leuchte(eine Leuchtstofflampe mit 58 W und EVG) würde ich sogar eine einzelne Neozed mit 2 A einsetzen (20 A ). (komplett ab Verteiler Aufputz mit geschlossenem Isolierrohr auf Putz ( Schutzisoliert, deshalb ohne PE)
FI mit 10mA gibt es 4 Polig meines Wissens nach nicht, nur 2 polig bis 25 A.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 812231

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch


Zitat :
Deine Anlage kann altern, deshalb rechne ich eben mit dem Sicherheitszuschlag, damit eben sichergestellt ist das mindestens die 30 A (5*6A) fließen können.

OK, verstehe. Das ergibt Sinn.


Zitat :
FI mit 10mA gibt es 4 Polig meines Wissens nach nicht, nur 2 polig bis 25 A.

Sam2 hat in einem anderen Thread mal dieses Bild verlinkt:

FI-Schalter

Die Datei heißt ..30mA..., auf dem Foto steht 10mA. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Fotomontage ist, aber wenn nicht, wäre dieses Teil eventuell für mein Bad interessant:

Ich würde das Bad gerne mit 10mA sichern und habe dort 3 Stromkreise: Licht, Steckdosen + elektrische Schnellheizung (B16).
Wie mache ich das am Besten?
Sollten diese Stromkreise alle gemeinsam abschalten, wenn der/ein FI fällt?
Ist es problematisch (oder nicht zu empfehlen) diese Kreise auf verschiedene Phasen zu verteilen?

Wenn gemeinsame Abschaltung keine Vorteile bringt, könnte ich auch:
- Licht (B10) und Steckdosen (C13) über einen 25/0,01 2-poligen FI und
- Heizung über einen FI/LS B16/0,01
laufen lassen.

Falls die unterschiedlichen Phasen keine Rolle spielen, könnte ich o.g. FI verwenden (falls es ihn denn gibt :). Dann wäre
- L1: Heizung (B16)
- L2: Licht (B10 oder B13)
- L3: Steckdosen (C13 oder B16)

Obwohl, das Teil scheint eher ein 4-poliger FI/LS zu sein. Trotzdem könnte ich den Lichtkreis ja mit B13 oder B10 nachsichern (Selektivität hier egal), da für Licht nur 1,5qmm liegen und ich das ungern mit 16A sichere.

Meinungen und Vorschläge sind stets willkommen

Vielen Dank und Gruß,
Hohlleiter

BID = 812333

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Die 10 mA sind löblich aber noch nicht erforderlich. Du kannst auch 3 FI/LS fürs Bad verwenden (gibt es mittlerweile auch 16 A/0,01A) sind dann nur rund 300Euronen

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 812346

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch


Zitat :
Die 10 mA sind löblich aber noch nicht erforderlich.

Naja, für die eigene Hütte kann man sich ja auch mal was gönnen


Zitat :
Du kannst auch 3 FI/LS fürs Bad verwenden


Dass alle Stromkreise im Bad gemeinsam abschalten, ist also nicht nötig/sinnvoll?

Kann man nicht einen 25A/0,01A irgendwie sinnvoll vorsichern (20A gaaanz träge, oder so ;-), so dass ich drei Abgangskreise habe (B16, C13 und B10)?

Was ist denn mit dem Teil von Sam2?

Gruß,
Hohlleiter






BID = 812348

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Klar kannst du auch einen 25 A Fi mit 25 A vorsichern , Was dann dahinter kommt ist Wurscht zB auch 3*16 A. Die Vorsicherung macht bei 25 A Schluß.
Nach dem Teil frag ihn selber. Der FI ist ja durch die Vorsicherung geschützt.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 812350

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch


Zitat :
Klar kannst du auch einen 25 A Fi mit 25 A vorsichern...

Wie steht es da mit der Selektivität? Passt das?

BID = 812351

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

25 A Neozed zu B 13 ja zu B16 nein, Wäre hier aber eher uninteressant. Im Fehlerfall lösen dann eben beide (oder nur die 25 A Sicherung) Sicherungen aus.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jan 2012 19:28 ]

BID = 812354

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Na dann vielleicht die Heizung mit und die Steckdose mit B13 sichern.

Oder doch so:
- Licht (B10) und Steckdosen (C13) über einen 25/0,01 2-poligen FI und
- Heizung über einen FI/LS B16/0,01

Spricht da was gegen?

Danke und Gruß,
Hohlleiter


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182615755   Heute : 7664    Gestern : 10094    Online : 63        28.12.2024    22:49
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0340251922607