BID = 808736
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
|
Zitat :
jbnetworx hat am 8 Jan 2012 13:43 geschrieben :
|
Ich wusste nicht, dass dabei auch noch Brandgefahr besteht. (Warum eigentlich?)
|
Ist ganz einfach, an der Klemmstelle entsteht ein erhöhter Übergangswiderstand. Dadurch entsteht Wärme und das kann dann dazu führen dass die Klemmstelle noch schlechter wird. Irgendwann wird die Wärmeabgabe so groß dass die Klemme entgültig den Geist aufgibt und abraucht, inkl. ihrer Umgebung.
Derlei abgefackelte Klemmen begegnen einem im Berufsalltag häufig, vor allem in Altbauten oder verheimwerkerten Installationen wo unzulässigerweise mit Lüsterklemmen gearbeitet wurde oder sich die Klemmstellen durch den Kaltfluss des Kupfers mit der Zeit gelockert haben.
Der Fachmann kann derartige Klemmstellen aber durch Messung der Schleifenimpedanz und der Netzimpedanz erkennen und Abhilfe schaffen.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
|
BID = 808747
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Doppelpost entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 8 Jan 2012 15:39 ] |
|
BID = 808748
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
2. Doppelpost entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 8 Jan 2012 15:40 ]
|
BID = 808751
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
P Verlust=I²*R
zB: 3Ohm ein deiner oxidertien Klemmstelle in Verbindung mit 16A
P Verlust=(16A)²*3Ohm=768W
Greif mal einen 500W Halogenglühstab im Betreib an (nicht machen!!!!). Dort werden deine Finger schon Schwarz. Noch mehr Leistung (Wäre) verbrätst du nun an der 3mm*3mm großen Klemmstelle.
|
BID = 808752
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3436 Wohnort: Mainfranken
|
Offtopic :
| 1 mal hätte zum Verstehen auch gereicht ! |
_________________
|
BID = 808754
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Ah. etz verstand i.
Also sollte man das Thema doch nicht so auf die leichte Schulter nehmen...
Zur Vorsicht werde ich dort alle Steckdoen mal überprüfen.
Hab mir jetzt ein Duspol bestellt, damit sollte das auch besser gehn.
Grüße Jannik
|
BID = 808759
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Für das schnelle kontrollieren auf unterbrochene Adern reicht es vielleicht, aber für eine vernünftige Prüfung, gerade wenn man schon solche Schäden vermutet, braucht man ein richtiges Messgerät. Für den mehr oder weniger einmaligen Gebrauch sind die aber zu teuer, da sollte man sich einen Elektriker holen.
Jeder vernünftige Betrieb sollte solch ein Messgerät haben und jeder vernünftige Elektriker sollte es auch bedienen können. Soweit zur Theorie.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 808763
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Jah, die Praxis sieht bei unserem Ortselektriker anders aus.
Der hat ein Multimeter und misst damit eig alles durch... sogar den Auslösestrom des FI...
Grüße Jannik
|
BID = 808764
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Das was du da als Multimeter bezeichnest wird wohl ein Schutzmassnahmeprüfgerät sein.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 808765
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12744 Wohnort: Cottbus
|
Offtopic :
|
Zitat :
| Der hat ein Multimeter und misst damit eig alles durch... sogar den Auslösestrom des FI... | Daran erkenn man eben den wahren Profi
Zitat :
| wird wohl ein Schutzmassnahmeprüfgerät sein | Wollen wir´s hoffen. |
|
BID = 808766
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7575 Wohnort: Wien
|
Zitat :
jbnetworx hat am 8 Jan 2012 15:49 geschrieben :
|
Jah, die Praxis sieht bei unserem Ortselektriker anders aus.
Der hat ein Multimeter und misst damit eig alles durch... sogar den Auslösestrom des FI...
Grüße Jannik
|
Also das kann ich mir kaum vorstellen... da dürfte dieses "Multimeter" wohl doch eher ein Schutzmaßnahmenprüfgerät sein. Die gibt es (z.B. das kleine Metrel) schon in sehr unauffälligen Formaten, die sich auf den ersten Blick kaum von besseren DMMs unterscheiden (für den Laien).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 808768
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Den Auslösestrom eines FI mißt du so ohne weiteres nicht mit dem DMM
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 808826
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Sind das gemietete Räume?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 808857
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
|
Jap.
|
BID = 808917
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13360 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
jbnetworx hat am 8 Jan 2012 20:39 geschrieben :
|
Jap.
|
Dann ging/geht dich das gar nichts an,sondern ist Sache des Vermieters der das auf seine Kosten hätte reparieren lassen müssen.Jetzt hast den schwarzen Peter so oder so...
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|