Gefunden für sitop siemens - Zum Elektronik Forum





1 - +24V, 0V, -24V Stomversorgung/Ladung -- +24V, 0V, -24V Stomversorgung/Ladung




Ersatzteile bestellen
  Warum so viel Aufwand?

2 einstellbare 24V Netzteile (zB Siemens, Phönix, . . . ) mit Sicherung direkt an die Batterien (jeweils 24V), Spannung entsprechend eingestellt, -> Fertig.

Die Netzteile haben eine Strombegrenzung, die Batteriespannung steigt am Anfang sehr schnell, damit kommt das Netzteil relativ schnell aus dem Überlastbereich raus. Und dann greift die Spannungsregelung der Netzteile.

In der Praxis schon sehr oft verbaut (>50 mal bei Akkugrößen von 7 Ah bis 400 Ah)

Wichtig ist die Spannung vernünftig einzustellen, gerade bei Bleigeel!

Siemens Sitop 5A 24V würde ich empfehlen. Das kann im Überlastbereich 10A und das reicht für die erste Zeit um die Spannung anzuheben. Der Ausgang ist Potentialgetrennt, die Reihenschaltung definitiv zugelassen.

Die Leitungen zum Akku würde ich etwas länger wählen (als Vorwiederstand beim Einschalten begrenzt das den Strom, gegen Ladeschluss spielt der Widerstand dann fast keine Rolle mehr, weil der Ladestrom dann gegen Null geht)
Batterie-Sicherungen nicht Vergessen.

Spannungseinstellung ohne Angeschlossenem Akku durchführen! ...
2 - 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW -- 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW

Zitat :
perl hat am  6 Mär 2013 01:02 geschrieben :

Zitat : das Netzteil ist gut und läst sich auch hochregeln,Mir scheint du schraubst am falschen Ende.
Wenn das Netzteil die Ausgangsspannung nicht hält, weil die Eingangsspannung auf 350V sinkt,-das ist ja fast noch in der Toleranz bei Haushalten-, dann ist es nicht gut, sondern Schund.
Da nützt es auch nichts die Ausgangsspannung vorher hochzuregeln: Von nix kommt nix..



Bei 350V hat es auch noch funktioniert, aber viel weiter runter gehts halt nicht, ist ein SITOP von Siemens 230/24V und schaltet bei 183V ab, das hochdrehen ist ja auch nur eine Zwischenlösung bis der richtig...








3 - DC/DC Wandler für 24V Ölkühlung -- DC/DC Wandler für 24V Ölkühlung
Hallo Zusammen,

Ich schreibe gerade mein Bachelorarbeit im Bereich Fahrzeugtechnik und brüchte nur ein bisschen Hilfe in der E-Technik.

Und zwar geht es um folgendes: Ich soll eine Kühlung aufbauen, die aus dem 700V /DC Zwischenkreis versorgt wird. Ich hätte jetzt die Idee gehabt, einen DC/DC Wandler einzubauen, der die 700V auf 24V transformiert. Hab dann ein wenig gegoogelt und bin auf den Siemens SITOP 400PSU gestoßen. Allerdings kann der ja nur 480W, ích würde ca. 1KW benötigen.

Jetzt zu meiner Frage: Gibt es bereits DC/DC Wandler die mehr Leistung können? Kann ich einfach mehrere PSU400 parallel schalten?

Dann würd ich das ganze in einen Rittal Schaltschrank AE einbauen. Was gibts dabei zu beachten? Hinsichtlich Verkabelung,EMV, Potentialausgleich?

Wie ihr bemerkt habt, ist E-Technik alles andere als mein Fachgebiet

deswegen schon mal vielen Dank für eure Hilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Mario Hauer ...
4 - Spannung - 12V DC Ausgang def -- Siemens 6 EP 1342 - OAA 10

Zitat :
Strömling hat am  4 Jan 2012 22:13 geschrieben :
6EP1342-0AA10


Ja, natürlich. Daß "OAA10" in der Überschrift stand, habe ich erst jetzt wirklich zur Kenntnis genommen.
Als gelernter "Siemens-Indianer" kenne ich natürlich die Syntax der MLFB,
daher habe ich ganz automatisch "0AA10" gelesen - wie auf dem Typenschild...

(Das "O" im Beitrag 804879 ist übrigens nach Guttenbergscher Art entstanden -
aus dem Titel kopiert, blanks entfernt, nicht weiter nachgedacht...)

Ist übrigens ein SITOP Netzteil aus der Automatisierungstechnik.
Könnte zu Simatic Logo gehören - oder auch nicht.

Mal weiter forschen...


Gruß,
TOM.
5 - Kurzschluss -- Siemens Sitop Solar 2300 Master
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sitop Solar 2300 Master
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
______________________

Moin Moin,

hab hier einem Solar Wechselrichter, der seit einer Woche streikt.
Modell : Siemens Sitop Solar 2300 Master (IP 21).

Wechselrichter (ohne Module)am Netz Sycronisiert sich um meldet keinen Fehler.

Sobald auch nur ein Modul an den Eingang gehängt wird, fliegt die Sicherung des WR raus (Überspannungschaden ?).

Und nun meine Fragen :
- kennt evtl. jemand den Fehler und kann mir einen Tipp geben ?
- Gibt es eine Bezugsquelle für die Schaltpläne? Siemens will sie auch nicht für Geld rausrücken
- Gibt es einen wirkungsvollen Schutz, der gegen modulseitige Überspannungen hilft ?



...
6 - solarladeregler mit netzteil betreiben -- solarladeregler mit netzteil betreiben
Verwende ein Getaktetes Netzteil mit einstellbarer Spannung zb Siemens Sitop gibts zb mit 40A, das stellst du im Leerlauf (ohne Akku) auf die Erhaltungsspannung der Akkus ein, dann brauchst du keinen Laderegler.
Das Netzteil kannst du dan auch jederzeit zur überbrückung eventueller Ausfälle der PV Module nutzen. ...
7 - welcher ist der richtichtige trafo??? -- welcher ist der richtichtige trafo???
Vielleicht reichen ja 20A auch.
http://cgi.ebay.de/Schaltnetzteil-S.....cfcc9

Gruß
Peter ...
8 - elektronische rücksetzbare 220V Sicherung -- elektronische rücksetzbare 220V Sicherung
Siemens - Sitop

Gruß Surf ...
9 - SELV, Isolationsüberwachung, Erdung & Co. in der Industrie -- SELV, Isolationsüberwachung, Erdung & Co. in der Industrie
Hallo,

danke SPS für Deine Antwort, auch wenn sie nicht direkt auf meine Fragen eingeht, aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr lösen sich die Probleme von selbst.

Evtl. sollte man besser 3min. länger in sich gehen, als gleich zu Fragen.

Zu dem Selbstanlauf von Maschinen bei zwei Fehlern konnte ich mir endlich selbst ein Beispiel vorstellen. Damit wird Natürlich einiges Klarer.

Noch mal als Zusammenfassung für mich (eine Antwort von Euch könnte im besten Fall ein kurzes Ja sein )

Man nehme ein Modernes SELV-Netzteil (z.B. Siemens Sitop) und Erde den L- des Sekundärkreises um bei einem ersten Fehler ein auslösen der Überstromschutzorgane zu erzwingen. Damit macht man aus dem SELV-Netzteil (von Transformatoren kann ja bei Schaltnetzteilen ja nicht die Rede sein) ein PELV-Netz.
Fordert ein Bauteil eine SELV-Spannungsquelle, so muß ein zweites Netzteil eingebaut werden, welches keinerlei Verbindung mit der übrigen Spannungsvorsorgung hat.

Gruß
usanick ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Sitop Siemens eine Antwort
Im transitornet gefunden: Sitop Siemens


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182404180   Heute : 3956    Gestern : 7426    Online : 412        26.11.2024    13:26
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0175230503082