| Hallo alle zusammen,
Ich hielt es nicht für nötig, da es nur einer fachmännischen Antwort bedurfte, aber auf Wunsch von sam2 eröffne ich hiermit einen neuen Thread zum Thema Leitungsschutzschalter vs Leistungsschalter. In Thread "HAK" schreibt Fenta ewas von Leistungsschaltern in Hausinstallationen. Ich habe vermutet, dass es noch Klärungsbedarf in der Definition Leitungsschutzschaltern und Leistungsschaltern gibt. Deshalb meine Frage. Mein Posting : Zitat : Hallo Fenta Offtopic : Ich denke, Du meinst Leitungsschutzschalter Diese dienen dazu nachfolgende Betriebsmittel, vor allem aber Leitungen vor Überlast zu schützen. Leistungsschalter sind etwas Anderes und in der Hausinstallation kaum anzutreffen. SLS sind Selektive LeitungsSchutsschalt... | |||
3 - HAK-Bilder-Sammlung -- HAK-Bilder-Sammlung | |||
| Inhalte ausgeblendet durch sam2   Forenregeln -Edit von sam2: Drücke ich mich denn so unverständlich aus? Bitte separaten Thread benutzen! [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Mai 2008 3:39 ]... | |||
| 4 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| zurück zum Thema:
Die Installation hier ist noch etwas älter. Nach dem Zähler kommen gleich die Sicherungen und Schraubsicherungen sind keine verbaut. Ich erkenne nur einen FI und da ist das Bad angeschlossen. Ja jetzt kommt gleich ein Aufschrei: die ganze Anlage muss neu gemacht werden oder zumindest FI's nachrüsten. (hat mir auch mein Elektriker empfohlen) Aber jetzt ist erst die Küche dran!) Die Steckdosen werden doch mit 2,5 mm² angeschlossen oder geht es um Geschirrspüler und Mikrowelle? Da sagt er die ziehen nicht so viel "Saft" da reicht das günstigere Kabel aus. zurück zur Vorsicherung: Ich stelle fest das Ihr mir eine NEOZed Sicherung empfehlt? Warum keinen LS, den kann ich wieder rein drücken und gut ist? Was genau ist der Unterschied zum NEOZED Lasttrennschalter? Ist der nicht besser als drei einzelne Schmelzsicherungen? Sorry nochmal wenn ich euch so nerve ich bin es auch leid mich in jedes Thema einzuarbeiten und immer alles überprüfen zu müssen aber es geht ja um mein Eigentum und das Leben meiner Familie und da gebe ich erst Ruhe wenn ich mir sicher bin das es vernünftig gemacht wird. ... | |||
| 5 - Projekt Eigenheim -- Projekt Eigenheim | |||
| Wenn man so viel auf einmal kauft, sucht man irgendwann jeden Cent, den man sparen kann. Wir reden hier über 100€ Unterschied zwischen 10mm² und 16mm². Aber was muss das muss...
Wo liegt der Vorteil bei Neozed-Lasttrennschalter ggü. Neozed-Sicherungshaltern? ... | |||
| 6 - Stehe auf dem Schlauch - Wo ist der Unterschied? -- Stehe auf dem Schlauch - Wo ist der Unterschied? | |||
| Hallo Richard,
keine Ahnung wo der Unterschied ist aber nimm besser das hier: Siemens 5SG7133 MINIZED-Lasttrennschalter für NEOZED-Sicherungseinsätze D02, 3pol. Dann sitzen die Neozeds immer fest und es kann gefahrlos unter Last geschaltet werden. Wenn die 40A Dauerlast sind dann nimm besser NH Sicherungen. Gruß, Elmar ... | |||
| 7 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln | |||
| Also das ist ein LS B32 du solltest aber besser C32 oder K 32 verwenden.
Neozedlasttrennschalter sind bis 63 A verwendbar dafür benötigst du noch die Passeinsätze für 35 A Sicherungen und natürlich auch die 35 A Sicherungen Normgerechte 32 A Sicherungen gibt es auch, nur haben da einige Händler inklusive der Großhändler Probleme damit bis hin zur Aussage gibts nicht .
http://www.amazon.de/Linocur-Lasttr.....663J8 Edit : zwischen einem LS und einem LSS besteht ein kleiner aber feiner Unterschied
LS= Leitungsschutzschalter, LSS= Leitungsschutzschalter selektiv Dafür gibt es auch die Bezeichnung SL... | |||
| 8 - Potentialausgleich / lokaler Erder / PEN -- Potentialausgleich / lokaler Erder / PEN | |||
Zitat : Wie meinen? Was "wäre der PEN"? Welche Netzform haben denn jene UVn und die Endstromkreise? Aderzahl deren Zuleitung? Hat sich ausgePENnt. Erklärst du ja weiter unten. Zu den UVen geht je ein NYM-J 5x6mm² (über je einen 3x35A Neozed Lasttrennschalter) als TN-C-S. Zitat : Gibt es denn weitere Teile, die in einen PA eingebunden werden müßten (Antennenerder, metallische Gas- oder Heizungsrohre, Antennenträger, Koaxialleitungssysteme, äußerer Blitzschutz etc. pp)? Wasserleitungen und Satschüssel bzw. deren Mast. | |||
| 9 - Neue Unterverteilung planen -- Neue Unterverteilung planen | |||
Vorausschicken muß ich, daß ich aus Österreich schreibe und die deutschen Normen nicht im Detail kenne, aber nachdem die ÖVE praktisch nur noch aus internationalen Normen besteht, wird der Unterschied nicht allzugroß sein...
Ad 1) 4 oder 5-adrig: 4-adrig (TN-C) ist für NEUANLAGEN in A seit einiger Zeit verboten. Auch wenn es sich bei Dir möglicherweise um die Erweiterung einer Altanlage handelt, würde ich dir eine 5-adrige Zuleitung (PE und N getrennt, TN-S) vorschlagen. ad 2) Welcher Querschnitt? Mit 16² bist was die Leistung angeht auf jeden Fall auf der sicheren Seite. ABER: so wie Du die Situation beschreibst, sind alle Stockwerkszuleitungen mit EINER GEMEINSAMEN Sicherung (63A NH) geschützt. D.h. wenn Du keine zusätzlichen Sicherungen im Zählerschrank montieren kannst/willst mußt Du jedenfalls mindestens einen 16² verwenden. ad 3) JA, NYM 5x15 hat einen DA von 24mm ad 4) siehe 2. Die Gesamtleistung aller Unterverteilungen ist dann halt durch die eine 63A-Sicherung beschränkt. So ca 40 kW sollten für ein Wohnhaus ja ausreichen. Für die neue Unterverteilung brauchst Du dann den zusätzlichen Ausschalter. Ich würde allerdings vorschlagen - wenn's sich platzmäß... | |||
| 10 - 3ph. Sammelschiene für Kopp LSS -- 3ph. Sammelschiene für Kopp LSS | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 27 Sep 2010 12:18 geschrieben : Wie kann man eigentlich bei Kopp die Heimwerker- und die Profiserie unterscheiden? Laut Kopp-Webseite (Österreich) heißen beide Baureihen MCB und sehen gleich aus... der einzige Unterschied: bei x+N kann man sicher sein, die Profiserie erwischt zu haben, bei den Heimwerkern gibt es nur 1- und 3-polige LSS. Würde mich auch mal brennend interessieren. Hintergrund ist, das ich von Elis bei einem meiner Kunden ne ganze Ladung Kopp LSS mit grünem Hebel bekommen habe, zusätzlich Lasttrennschalter, Schütze und Relais, außerdem noch ne recht geräumige Hager UV. Die LSS sind alle BJ 2003/2004, die komplette UV wurde nur neugemacht, weil das gesamte Stockwerk komplett erneuert wurde vor dem Einzug. Komponenten selbst waren keine Defekt, an einigen Schützen waren aber schon Spuren des Dauerbetriebs zu sehen, diese habe ich aussortiert und die anderen Getestet. Ich meine, klar Sicherh... | |||
| 11 - Nockenschalter+Lasttrennschalter Möller -- Nockenschalter+Lasttrennschalter Möller | |||
| Hallo
Bei Möller gibt es Nockenschalter"T"+Lasttrennschalter "P" http://catalog.moeller.net/index.html?url_type=0&lang=de Wo ist da der Unterschied ,von den Daten sind die doch gleich oder ? Gruß Dirk ... | |||
| 12 - Leitungsanschluss an MINIZED/NEOZED-Sockel -- Leitungsanschluss an MINIZED/NEOZED-Sockel | |||
| Hallo,
ich habe eine Frage zum Anschluss von Leitungen an Siemens NEOZED-Sockel oder MINIZED-Lasttrennschalter. Das Problem ist folgendes: Laut Hersteller Datenblatt lassen sich an allen Sockeln ein- und mehrdrähige Leiter anschließen. An einigen dann noch: "flexible Leiter, mit Aderendhülse" und an nur einem einizigen Sockeltyp "feindrähtige Leiter, mit Aderendhülse"! [Diese Katalog-Angaben sind laut Nachfrage bei Siemens auch so korrekt!] Meine Fragen: Was genau ist denn der Unterschied zwischen einer flexiblen und einer feindrähtigen Leitung?? Warum darf man z.B. an Klemmstellen wo ein- und mehrdrähtige Leiter anschließbar sind nicht feindrähtige Leiter mit Aderendhülse anschließen?? Vielen Dank vorab. Gruß mw2200 ... | |||
| 13 - Lasttrennschalter noch OK? -- Lasttrennschalter noch OK? | |||
| Hallo!
Ich hab ueber ebay bei einem privaten Verkäufer einene Linocur Lasttrennschalter ("neu") bestellt. Der ist (nach 7 Wochen) endlich angekommen, allerdings beschädigt: Ein Plastikeck des Gehäuses ist abgebrochen (siehe Bild). (Das Eck befand sich nicht in der Packung, daher wurde das Zeug offenbar schon so verschickt )
Meine Fragen: (a) Kann man den Lasttrennschalter noch verwenden? (b) Ist es überhaupt empfehlenswert, nachträglich noch die standard Neozed Sockeln durch einen Lasttrennschalter zu ersetzen? Zu (a): Das Gehäuseeck selbst hat wohl keine Funktione, aber da ich den Grund der Beschädigung nicht kenne kann ich wohl davon ausgehen dass das Ding zumindest mal recht heftig herunter gefallen ist? Dabei könnten wohl auch Innereien beschädigt worden sein? Ich habe natürlich keine Möglichkeit, die Funktion ordentlich zu prüfen. Andrerseits scheint ein Lasttrennschalter (im Unterschied zB zu einem FI) ja recht "primitiv" zu sein, und zB ein Plastikteil dass ins Innere gelangt kann wohl kaum eine sicherheitsrelevante Gefahr darstellen... | |||
| 14 - Vorsicherung,FI,Selektivität -- Vorsicherung,FI,Selektivität | |||
| Oder so:
Selektivität ist wahrscheinlich gegeben, da der Unterschied zwei Nennstromstufen beträgt. Allerdings hängt es davon ab, ob die 35A mittels Schmelzsicherungen oder LS realisiert werden. Schmelzsicherungen wären im Hinblick auf die Selektivität besser, da sie satte Kurzschlüsse schneller abschalten als LS. Nimm also z.B. Neozed oder Neozed-Lasttrennschalter. Man könnte natürlich auch 63er FI nehmen und die Vorsicherungen weglassen...... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |