| 1 - Jumper Kabel auf Holz befestigen? -- Jumper Kabel auf Holz befestigen? | |||
| |||
| 2 - Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss -- Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss | |||
| Hallo Torsten,
das: Zitat : Primus von Quack hat am 11 Mai 2017 23:23 geschrieben : 28m Gesamtlänge bei 2,5mm² ist heftig
16A bei 230V sind 3680W
...der Backofen mit 3600 W geht also gerade so perfekt ist aber was anderes
...das Kochfeld mit 7400W auf 2 Aussenleiter, macht 3700W pro Aussenleiter, also schon 2 mal 20W zuviel
...und das noch auf Holzbalken genagelt
...die vorgeschriebenen Rauchwarnmelder in Schlafräumen und Fluchtwegen sind doch montiert und funktionsfähig oder
...da sollte man mal über 4mm² und B20A Sicherungen nachdenken, sonst verbringt m... | |||
3 - Schutzart -- Schutzart | |||
| @Mr Ed
Danke für die Punkte, für den Abriß der Leitung incl. Schalter reicht das, somit denke ich kann ich die Leuchtstofflampe vom anderen Kabel auch gleich abklemmen. Aderendhülsen sind keine, Leuchten sind allerdings Kunststoff. (Schutzisoliert ohne PE Anschlußmöglichkeit). Bezüglich der Leuchte, da hier auch Schleifstaub (Holz) kommt, kann ich da trotzdem etwas mit Glühlampe (E27) nehmen, selbst Schiffsarmaturen im Baumarkt sind mit IP44 zwar gegen eindringenden Staub geschützt dürfen aber in feuergefährdeten Orten (Holzstaub Drechselbank) nicht verwendet werden, da keine D bzw. FF Kennzeichnung. Sonst kommt er mir und sagt, dann nehme einen IP44 FR Schalter und eine NYM-J 3x1,5 mit Nagelschellen oder Rohr zur Lampe und fertig ist. [ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 3 Nov 2013 14:21 ]... | |||
| 4 - Spaß in der Mietwohnung -- Spaß in der Mietwohnung | |||
| Ich wurde hausintern gebeten, mal einen Blick auf die Elektrik eines Neumieters zu werfen und zu prüfen, wie weit diese den aktuellen Normen entspricht bzw. wie man sie dorthin bringen kann.
Ein paar "Heimwerkerspezialitäten" waren mir in der Wohnung schon bekannt (Einzeladern in Putz, Schukos ohne PE,...), aber ich hatte nie die Gelegenheit oder den Auftrag tiefer in die Materie einzusteigen. Fazit nach 6 Stunden Herumkriechen: 1) Der Verteiler muss raus. Ein Legrand von 1980, wo man durch die fehlende Abdeckung der unbenutzten oberen Reihe schon die fliegende PE-Schiene sieht, lose an die Wand getackert. FI 40/4/0,1 von Neptun 2000 (was war das eigentlich? F&G? Baumarkt-Eigenmarke? Sonstige Billigmarke?), dazu vier LEgrand L12 1+N Marke Brandsatz. Beschriftung: Wohnung, WM, Kühlschr. und Küche. Schaltet man "Wohnung" aus, sind die Küchensteckdosen spannungslos. Schaltet man "Küche" aus, wird der ganze Rest der Dreizimmerwohnung dunkel. 2) Ein nicht ganz unerheblicher Teil der Leitungen stammt vom Bau des Hauses - Ende 1914. Teils in Bergmannrohr, teils nicht. Die ursprünglichen zwei Stromkreise wurden irgendwann zu einem zusammengefasst. Großartig! Und zwar sind die anscheinend sogar bis zum Verteiler geführt ... | |||
| 5 - Ich packe meinen Werkzeugkoffer und nehme mit ?! -- Ich packe meinen Werkzeugkoffer und nehme mit ?! | |||
| Schwamm/Pinsel tzum befeuchten, damit de Gips besser hält?
Kneifzange für zu ziehende Nagelschellen/vorrübergehende Leitungsbefestigung im Schlitz? Eventuell Bohrschablone? Bohrkronen/Lochsägen für Beton/Stein/Holz? (sofern icht als Maschinenzubehör zur Bohrmaschine gezählt) Jokarimesser? Die Variante mit dem Kabelandrückbügel über Entmantelklinge? Würd ich noch um Dosenentmantler ergänzen, geht IMHO schneller und präziser, wenn der zu entfernende Leitungsmantel nicht gerade über nen halben Meter betägt. Schlagschnur? ggf. Dosenenmantler in Koax-Ausführung? Passt auch für Netzwerk/Telefon so halbwegs. ggf. LSAplus-Auflegewerkzeug? Öffnungsschneider für Doseneinführungen, wenn keine Durchstoßmembran, die den Namen verdient? Für Duroplastdosen dann ggf. Lochstanzer oder Stufenbohrer (sofern nicht wieder Maschinenzubehör) Würde mehrere Meißel nehmen. Mindestens einmal etwa 20mm breit flach und 10mm mit breiter werdender Spitze. Kabelschere? Feuerzeug für Scrumpfschlauch? Engländer, wenn Sechskanstbolzen/Muttern beidseitig drehbar sind und man mit Ringschlüssel nicht drankommt oder Ring/Maul-Kombischlüssel mit beidseitig gleicher größer genutzt werden. ... | |||
| 6 - Verkabelung vom schuppen -- Verkabelung vom schuppen | |||
| hallo,
Und zwar geht es um folgendes: Hinter einem Haus steht ein Schuppen und der ist ohne Strom. 1.Das Haus ist ohne keller,wie bekommt man die Erdleitung zum Schuppen 5x2,5 im Schutzrohr durch die Wand mit Berücksichtigung auf die Isolierung vom Haus?Einfach durch und wieder dicht machen ? 2.Im Schuppen ist dann eine kleine Verteilung für 2x Steckdose ,Lichtschaltung eventuell noch eine Pumpe. Ist es besser alles in Schutzrohr zu legen und aufs Holz schrauben oder könnte man auch einfach Nagelschellen nehmen? danke für tips gruss ... | |||
| 7 - Heizungskabel für BFU(Fernbedienung) auch asserhalb verlegbar? -- Heizungskabel für BFU(Fernbedienung) auch asserhalb verlegbar? | |||
...hat sam2 das nicht geschrieben
das man im Aussenbereich nicht jede X-beliebige Leitung (b.z.w. Kabel) verlegen darf
...warum liegt kein geeignetes Leerrohr in der Erde
...was für ein Leitungstyp hast du da
...wie soll es verlegt werden
(in Rohr, in Kanal, mit Nagelschellen auf Holz/Stein/???, soll es in der Luft gespannt werden, ist es dem Sonnenlicht ausgesetzt, .....??????.....) ...u.s.w.u.s.f.....??????.....
... | |||
| 8 - Kabelerwärmung im Dachstuhl 5*2,5²? -- Kabelerwärmung im Dachstuhl 5*2,5²? | |||
| Auch Hallo erst mal!
...wie Lang ist den die Leitung von der UV bis zur Herdanschlussdose
...was für eine Leitung ist es (NYM/Stegleitung o.ä.) ...wie ist sie verlegt (mit Nagelschellen auf Holz/in Rohr/in Kanal/in Dämmmaterial o.ä.) ...mit welcher Art von Sicherung ist sie in der UV abgesichert (Neozet/LS o.ä.)
...welchen Nennstrom hat die Sicherung (10A/13A/16A o.ä.)
...welche Auslöse-Charakteristik hat die Sicherung (gL/G/H/L/K/B/C o.ä.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 5 Dez 2004 16:54 ]... | |||
| 9 - Steckdosenerweiterung im Keller -- Steckdosenerweiterung im Keller | |||
| Hallo Uwe,
NYM-Leitung darfst Du auch auf Holz verlegen mit Nagelschellen oder in Rohr. 3*1,5 sollten für 8 Meter ausreichen
... | |||
| 10 - Flexible Leitungen fest verlegen - was spricht dagegen? -- Flexible Leitungen fest verlegen - was spricht dagegen? | |||
| Hallöle,
der Thread, der neulich schon das Thema behandelte, bezog sich auf die Leitungsart H05VV-F. Hier wird ja nach H07RN-F gefragt. In der VDE 0298, Teil 3 (August 1983, habe gerade keine aktuellere Version zur Hand, denke aber nicht, dass sich da viel geändert hat...), Abschnitt 9.3.13 steht geschieben: H07RN-F (...) Diese Leitungen sind bestimmt für die Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien; (...) verwendbar auch für feste Verlegung, z.B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, zulässig für direkte Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw.(...) Daraus schliesse ich, dass es keine Einschränkungen bezüglich der festen Verlegung dieser Leitungen gibt. Egal, ob mit Nagelschellen auf Holz, im Rohr oder Kanal auf Mauerwerk, oder frei mit Bügelschellen. Unterputz ohne Schutzrohr würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt verlegen, im Rohr degegen jederzeit. _________________ Gruß aus Nürnberg, Lightyear Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB! Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausf... | |||
| 11 - Leitungsbefestigung in Möbeln -- Leitungsbefestigung in Möbeln | |||
| Ist sogar 'ne H05er, hab ich inzwischen nochmal auf der Pollin-Page nachgeguckt. Von daher sollte das gehen.
Möbel-VDE - Gibt's da auch brauchbare Interpretationen zu? in der Schriftenreihe 45, E-Inst. in Wohngebäuden steht ja nicht allzuviel dazu. Immerhin schonmal, dass bei unter 10m einfacher Leitungslänge 0,75 statt 1,5mm² möglich sind, wenn keine Steckdosen dadrüber gepeist werden. Demnach müsste die 3x1er H05VV ok sein. Hast übrigens Recht mit deiner Erinnerung an H05er als Mindestanforderung. bleibt aber noch 'ne elegantere Befestigungsmethode als plumpe Nagelschellen zu finden. Und was mich jetzt wundert - auch bei Montage auf nicht brennbaren Oberflächen wird ein geschlossenes Gehäuse bzw. Unterlage aus Hartpapier/Glasfaser etc. gefordert - meine Lampenfassungen sind aber mit der offenen Rückwand auf kleine Holzbrettchen geschraubt ?!? Müsst ich da nun noch 'ne Isolierzwischenlage verbauen? Das gleiche hab ich mich auch shcon bei diversen Deckenleuchten gefragt - müssten die nicht nach hinten geschlossen sein? Zumindest bei Montage auf Holz (Das Rigips oder Beton nicht so schell brennt, okay, aber Holz??)... | |||
| 12 - Frage zur Neuinstallation der Küche -- Frage zur Neuinstallation der Küche | |||
Zitat : xamax hat am 15 Jul 2004 21:10 geschrieben : danke für die vielen antworten. nagelschellen fallen ja wohl aus... Nicht zwingend, nur halt schlechter, wenn 'ne Leitung getauscht oder zusätzlich verlegt werden soll. Zitat : ist die wärmeentwicklung denn so kritisch in diesem fall? Sie könnte kaum schlechter sein. Fehlt nur noch Ausschäumen des Zwischenraums mit Zellulosefasern oder so... Zitat : | |||
| 13 - Gartenhaus -- Gartenhaus | |||
| Hallo gerald,
zu Österreich kann ich von hier schwer exaktes sagen, da die Vorschriften oftmals von den deutschen abweichen (wo ist unser Wiener Kollege?). In jedem Fall ist aber zu beachen: 1) welche Schutzmaßnahme besteht in dem betreffenden Stromkreis des Haupthauses? Netzform? 2) wie hoch ist der Stromkreis gesichert? 3) wie ist der Schleifen-/Netzinnenwiderstand bis zur Anknüpfungsstelle 4) welcher Querschnitt des Erdkabels und der Leitungen im Gartenhaus (Länge?) ist daher erforderlich (Abschaltbedingungen)? 5) es empfieht sich dringend, den Abzweig (wie bei Außensteckdosen üblich) allpolig abschaltbar zu gestalten (Hauptschalter im Keller, das könnte z.B. der schon genannte und sehr empfehlenswerte FI sein) Was die Verlegeart angeht: Woraus besteht die Oberfläche der Wande im Gartenhaus? Holz? Anderes? An glatten Oberflächen sollte man Mantelleitung möglichst nicht mit Abstandschellen verlegen (wenngleich zulässig). Nagelschellen sind am preiswertesten, es sieht aber dann nur bei sehr exakter Verlegung auch gut aus. Wenn Du das kannst, umso besser, man achte aber auf sehr hochwertige Schellen, denn die billigen zerlegen sich gerne nach kurzer Zeit... Daher dürfte sich als gu... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |