1 - Drehstromotor anschließen -- Drehstromotor anschließen




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Vielleicht solltest du bei deinen Kenntnissen noch mal drüber nachdenken einen Fachmann zu rufen.

Darauf hab ich schon gewartet das das einer sagt!
Wie kann ich dich denn überzeugen das ich die ahnung davo hab?
Ich hatte sonen Stern Dreieck Schalter bis jetzt noch nit in der Hand.Da ich ihn bis jetzt immernochnicht habe kann ich auch noch nciht wissen das die Schaltung so ausgeführt wird.

Als Motorschutz wird nen 5,5 kw Moeller Schütz verbaut , welches weiß ich noch nicht da ich es auch noch nicht habe.

mfg ...
2 - Pumpenmotor sichern -- Pumpenmotor sichern
Motorschutzschalter haben fast immer Kurzschlußauslöser, nur sind diese meistens fest eingestellt, wohingegen man den Überlastauslöser einstellen kann!

Ich persönlich empfehle dir den moeller PKZ2 mit passenden Auslösemodul (Motorschutz, 2,5-4A, dreipolig). Führe den L erst durch den Kontakt 1, dann durch den Kontakt 2 zurück und den N durch den Kontakt 3. so erreichst du, dass alle Strombahnen des Motorschutzschalters mit dem gleichen Strom belastet werden und der Schalter so nicht wegen Schieflast auslöst. Den N mitzusichern, bietet sich hier an - warum sollte man auf den Schutz verzichten, wenn man ihn kostenlos bekommt?

Zur Einstellung: Ich rate dir, den motor testweise mit 2,85A anlaufen zu lassen und dann den Schalter schrittweise nach unten bis auf 2,5A zu stellen, um die Auslösegrenze zu bestimmen. Zwischen den Einstellungen mindestens 30 min. warten! Andernfalls würde ich den Auslöser einfach mal auf 2,75 stellen, da die Schutzschalter immer Toleranz haben und man diese so etwas kompensiert!

Ein Motorschutzschalter generell ist praktisch in etwa ein einstellbarer LS mit spezieller Charakteristik für Motorschutz. Insbesondere der Kurzschlußauslöser benötigt hohe Ströme für eine Auslösung. Zudem haben viele Motorschutzschalter Schieflastabschaltu...








3 - Leistungsschalter, das unbekannte Wesen -- Leistungsschalter, das unbekannte Wesen
Der von Sam2 gepostete Artikel ist aber auch eigentlich kein echter Leistungsschalter. Da müssen schon über 20kA vorhanden sein, um von Leistungsschalter sprechen zu können, eher noch mehr, z.B. 36kA.

"Motorschutzschalter" ist übrigens eine ziemlich schlechte Beschreibung. Leistungsschalter mit Auslösemodulen gibt es natürlich auch mit Phasenausfallempfindlichkeit für Motorschutz. Dies ist aber nur ein Teilbereich von folgenden:
- Leistungsschalter für Anlagen- und Kabelschutz (Überlast und Kurzschlussauslöser einstellbar, reaktion etwas langsamer aber ähnlich einem LS)
- Leistungsschalter für Motorschutz (Überlast einstellbar, Kurzschlussauslöser oft fest, Phasenausfallempfindlichkeit, andere Kennlinie)
- Leistungsschalter für Generatorschutz (weitere Grenzen für den Kurzschlußauslöser, oft zusätzliche Einstellmöglichkeit für Kurzschlußstrom, da Generatoren wenig Kurzschlußreserve haben)
- Leistungsschalter für Selektivschutz (wie Anlagen- und Kabelschutz, aber mit selektivem Kurzschlußauslöser und einstellbarer Zeitdifferenz)
- Leistungsschalter für Universalschutz (Mit elektronischem Auslöser und vielen parametrierbaren eigenschaften bieten diese Schalter den universellsten schutz. Neuere Typen von Schaltern mit elektronischem auslöser (e...
4 - Bohrmaschine -- Bohrmaschine
Den Ein/Ausschalter kannst du rausschmeissen, das läuft dann alles über den Fu. Die einzige Leitung, die zur Maschine geht, ist die Motorleitung vom Fu. Die muss aber zwingend geschirmt ausgeführt werden. Ich hab ne Säulenbohrmaschine im Einsatz, die mangels Drehstromanschluss auch über einen Fu betrieben wird. Die Steuerung erfolgt über ein Tastergehäuse von Moeller, das seitlich am Kopf der BM angeflanscht ist und Taster für Links/Rechtslauf, Aus und Notaus sowie ein Poti zur Drehzahlregelung enthält.
Wiederanlaufschutz sowie Motorschutz erfolgt ebenfalls über den Fu, ich habe allerdings zur Sicherheit zusätzlich noch ein Schütz in Selbsthaltung in der Zuleitung zum Fu sitzen, das bei Spannungsausfall abschaltet.
Das abschaltn des Motors hinter dem Fu während des Betriebes kann teilweise zur Zerstörung des Fu's führen, also bloß keine Schaltgeräte zwischen Fu und Motor vorsehen!


Gruß Tobi ...
5 - Kabelquerschnitt?? -- Kabelquerschnitt??
Hallo zusammen,

@Yangaroeh



Zitat :
Yangaroeh hat am 24 Jan 2007 11:35 geschrieben :
... Wobei in deinem Fall ja auch 13 oder 16 reichen. Cos Phi vom Motor hast du leider nicht angegeben, aber ich würde dann eher mit 16A absichern, falls der Cos Phi schlechter als 0,8 ist.
...

Direkt Anlauf 400 V 7,5KW Motor aus der Moeller Tabelle
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518

Die kleinste mögliche Sicherung ist 32A.
Da der Motor einen Anlaufstrom ca.6 mal IN haben kann.
Sonst fliegt die Sicherung bei 16A oder 20A.

Es wird mit der Sicherung der KS-Schutz erreicht und mit dem Motorschutzrelais der Überlastschutz.

Ein Motorschutzschalter kann beides übernehmen.

Somit ist bei beiden Lösungen, die Leitung mit dem am Motorschutz eingestellten Nen...
6 - Anschluß eines Drehstrommotors -- Anschluß eines Drehstrommotors

Zitat : Deshalb gibt's spezielle Schutzschalter, die bei Ausfall einer Phase alles abschalten

Also eigentlich kann das jeder vernünftige Motorschutzschalter. Zumindest bei den Pumpen, die ich seit Jahren betreue und warte, ist es so, dass bei Einphasenlauf der Strom auf 2 Außenleitern von 2,8A auf 4,5 A ansteigt und ich dann gut 30 Sekunden später eine SMS bekomme. Der Motorschutz ist Standard-Moeller-Ware und noch nicht mal sehr exakt auf Nennstrom eingestellt.
Pumpen tun die Pumpen übrigens auch so, allerdings leider nicht sehr lange.
Nebenbei: Ursache war in meinem Fall bisher immer der Kontakt L3 im eingebauten Schütz für die thermische Wicklungsüberwachung. Die Pumpen laufen alle 30 Minuten neu an. Das läppert sich über die Jahre. ...
7 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed?
Hallo Teletrabi,

Nach TAB 2000 sind die Leitungen bis zur UV auf 63A auszulegen.

Das bedeutet auch bei 35A Sicherung.

Im Zählerschrank ist ein SLS Schalter, dieser Sichert vor und kann die Anlage Freischalten. Weitere Vorsicherungen sind nicht nötig und nicht sinnvoll. (Selektivität)

Bitte den Beitrag Hauptstomversorgung Autor SPS suchen mit Links ......besonders den Bericht Hauptstromversorgung..

Die Vorsicherung des FI bei 40A... wurde heute schon sehr ausführlich besprochen. Ich denke du kennst den Beitrag

Im oberen Anschlußraum des Zählerschranks ist ein Klemmstein.

Kann hier mehr als eine (UV) Leitung angeschlossen werden?
Klemmen sind mehr, da reicht der Platz?

Ist der Zählerschrank schon da?


Gibt es Durchlauferhitzer in den Wohnungen?



Welcher Versorger?

TAB besorgen


Dafür hat man aber wieder das Problem mit Zweiphasenlauf der angeschlossenen Drehstrommotoren.

Bitte weitere Angaben.
In der Industrie haben wir PKZM (Moeller) ohne weitere Sicherungen eingesetzt. Leitungsschutz und Motorschutz.
Diese Verhindern ein 2 Phasenlauf.

Was sind das für Motoren? Leistung, über Stecker ?

mfg SPS




Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Moeller Motorschutz eine Antwort
Im transitornet gefunden: Moeller Motorschutz


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567590   Heute : 5288    Gestern : 7709    Online : 291        12.8.2026    23:34
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0135681629181