Gefunden für leiter klemmleiste - Zum Elektronik Forum





1 - Pumpe vom Schichtspeicher zu den Stellantrieben anschließen -- Pumpe vom Schichtspeicher zu den Stellantrieben anschließen




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

wir haben vor ca. 10 Jahre einen wasserführenden Kachelofen mit Fußbodenheizung eingebaut. Leider habe ich seither die Pumpe (Schichtspeicher zu den Stellantrieben) nie richtig angeschlossen, heißt: die Pupe läuft permanent. Dadurch wird das Warmwasser immer in einem Kreislauf bewegt und kühlt somit aus. Auch zusätzlicher Strom wird dadurch vergeudet. Das möchte ich nun endlich ändern und hoffe auf eure Mithilfe.

Vorab einiges zur Technik:
Kachelofen Brunner HKD 4.1 (wie Holzvergaser) steht im Obergeschoss.
Schichtspeicher Fröling (1000 Liter) und Pumpe ist im Keller.
Fußbodenheizung System Cufix, Kupferrohr mit AL-Lamellen.
FH-Verteiler (Cufix) ist im Obergeschoss.

cufix Raumthermostat
230 V oder 24 V, 50 Hz, mit kleiner Schalt-
Differenz, geeignet für die Ansteuerung
von cufix-Stellantrieb oder cufix rapid
Schnellregelung, für Wandbefestigung.
Kabelaufbau Raumthermostat: 3 Leiter, braun, blau und grün/gelb.

cufix Stellantrieb
als elektrisch thermostatische Ventilregelung
zum Austausch gegen Handregulier-
Kappe am Rücklauf, Bauhöhe 53 mm,
230 V oder 24 V, 1 W, mit 1 m-Kabel,
2 Phasen. Stromlos geschlossen
Kabelaufbau Stellantrieb: 2 Leiter, braun und blau.

...
2 - Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung -- Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung
Foto
rechte N-Klemmleiste Zuleitung
mittlere N-Klemmleiste ->abgehende N Leiter unterer FI (Prüftaste funktioniert nicht)
linke N-Klemmleiste -> abgehende N Leiter oberer FI ...








3 - Alte Elektroinstallation ohne PE -- Alte Elektroinstallation ohne PE
Hallo zusammen,


ich helfe gerade einer Bekannten beim Renovieren und bin dabei auf eine recht alte Elektroinstallation gestoßen.

In den Steckdosen (Schuko) befindet sich lediglich L und N aber kein PE-Leiter. PE an den Steckdosen ist folglich nicht angeschlossen. Eine Nullung konnte ich auch nicht finden.

Das ganze ist verlegt als Einzelader in Leerrohren und mit alter Textilisolierung, die auf mich nicht wirklich den besten Eindruck macht (siehe Fotos - in der oberen Leerdose sitzt übrigens der Lichtschalter).

Das Haus wurde wohl um 1950 rum gebaut und vermutlich von der Elektroinstallation her nie saniert.
Im Herbst letzten Jahres wurde nachträglich eine Gas-Zentralheizung eingebaut. Die Heizungsrohre sind übrigens aus Kupfer, falls das von Bedeutung ist. Auch wurde das Bad neu gemacht mit neuer Elektroinstallation (Zuleitungen aufputz vom Sicherungskasten quer durch den Flur ins Bad verlegt ), allerdings läuft das über einen anderen Sicherungskasten, da irgendwann mal zwei Wohnungen zusammen gelegt wurden.

Es ist ein Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter vorhanden. In den Sicherungkasten führen auch alle 5 Leitungen (L1, L2, L3, N, PE).
An der Klemmleiste sind immerhin 3...
4 - Alte Aderfarben - Interessensfrage -- Alte Aderfarben - Interessensfrage
Also ich kann am wieder vorhandensein der grauen Ader als L nichts wirklich schlechtes finden.
Schließlich taucht nach der aktuellen Norm innerhalb einer Leitung kein grauer zusammen mit 2 schwarzen auf und nie ohne eine braune Ader.

Das so eine Konstellation natürlich bei einer alten Installation mit Einzeladern und grauem N/PEN theoretisch möglich wäre ist klar, aber bei so alten Anlagen ist im grunde alles möglich.

Und am ende geht doch die Theorie sowieso an der Praxis vorbei, da es immer Leute und auch Handwerker geben wird, die sowieso tun und lassen was sie wollen.

Im Haus meiner Eltern gibt es inzwischen fast alles außer Teile nach ganz alter Norm.

Das fing an mit ner PEN Teilung im HAK und ner wieder zusammenführung in der HV. Dann fingen alle Stromkreise als TN-C-S an, wenn dann aber ein Schalter oder anderes "im Weg" war, dann wurde der blaue im weiteren Verlauf der Schaltdraht und der Rest des Stromkreises in der Abzeigdose auf den gn/ge genullt.

Aus unerkennbaren Gründen gab es im Keller einen ungekennzeichneten, aufgeteilen Drehstromkreis mit jenem der Heizungsanlage.

Im Wohnzimmer finden sich Wechselschaltungen mit 3 Adriger -O Leitung und jede Menge ge/gn Schaltdrähte hinter Serienschaltern.
...
5 - FI/RCD nachträglich in Mietwohnung einbauen -- FI/RCD nachträglich in Mietwohnung einbauen
Hoi Manu,

Zwei der fünf Stromkreise können durch einen FI geschützt werden, und zwar die mit der dreiadrigen Leitung (grün-gelb, blau, schwarz). Die anderen drei mit der zweiadrigen Leitung (schwarz, grau) können nicht geschützt werden.

Erklärung: Der Verteiler wird durch die dicke schwarze und graue Ader gespeist. Die schwarze ist der Außenleiter, die graue gleichzeitig Neutral- und Schutzleiter (kurz PEN), kann man auch Null-Leiter nennen. Die alten Stromkreise wurden/werden zweiadrig angefahren wie auch die UV. Dort erfolgt die Auftrennung des PEN in PE (Schutzleiter, grün-gelb) und N (Neutralleiter, blau) erst in der Steckdose (das nennt sich klassiche Nullung). Bei den beiden nachgerüsteten dreiadrigen Stromkreise wird der PEN bereits in der UV aufgeteilt. Das passiert in der Klemmleiste oben links.

Das entfernen der dicken Brücke zwischen den beiden Klemmleisten würde dazu führen, dass an Geräten mit Blechgehäuse, die an die beiden dreiadrigen Kreise angeschlossen sind, volle 230V Netzspannung anliegen würden. Sind beste Voraussetzungen für einen Krampf, der Dich nicht mehr loslassen lässt, und einen anschließenden Herzstillstand. Die Automaten würden übrigens nicht abschalten.
Deswegen gut, dass Du nachgefragt hast
6 - Probleme mit Nachrüstung eines FI -- Probleme mit Nachrüstung eines FI
Nein. Hier bitte wieder den FI hinsetzen!
(das ist doch nur ein Provisorium bis zur Fehlerbehebung)

Das Problem mit dem Anschluß am Zähler dürfte auf die Kombination von Alu-Leiter mit diesbezüglich unerfahrenem (ich will mal nicht hoffen: nachlässigem) Zählermonteur zurückzuführen sein.

Alu-Leiter darf man nicht einfach so (ohne fachgerechte Vorbehandlung wieder anschließen!

Daß die Leitung direkt angeklemmt wurde, ist dabei sehr von Nachteil.
Besser, man setzt eine Klemmleiste mit unter den Zähler und geht von dort mit flexiblen Kupfer-Verdrahtungsleitungen zum Zähler.

Ist das ne ehedem volxeigene Zähleranlage? ...
7 - neue Garten Verteilung bitte um Hilfe -- neue Garten Verteilung bitte um Hilfe
Hallo,

ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

Leider bin ich gezwungen in meinem Garten eine neue Verteilung zu machen da auf Drahsrom umgestellt wird und wir eine neue Zuleitung bekommen.

Ich kenne mich mit der verdrahtung eigendlich ganz gut aus und brauch nur etwas hilfe beim erstellen der neuen Verteilung und deren Querschnitte bei der internen verkabelung.

Fangen wir mal an.

Was ich weiss wir bekommen ein 4 Leiter System .
Zählerschrank Einkundenanlage mit 63A Hauptschalter 72 TE - Feld vorhanden 6 reihig
Bild eingefügt

So nun stellt sich die Frage. Wie würdet Ihr diesen verdrahten inkl. Zähler? bis hin zu den Sicherungen.

ich dachte mir vom Hauptschalter alle 3 Phasen ran an die kammschienen von den sicherungen also alle 3 kammschienen sepperat logischer weise

wo soll ich den PEN aufsplitten? Ich würde nun an der Anschlussschiene wo das hauptkabel ankommt eine Brücke setzen und dann N und PE auf die Klemmleiste ziehen.

hat jemand vielleicht einen Anhaltspunkt oder ein Schaltplan mit Querschnittsangaben? ...
8 - Hausanschluss und Verteilung -- Hausanschluss und Verteilung
Hallo Forum,

ich habe mich schon ein wenig durch das Forum gelesen, jedoch bin ich noch nicht
ganz schlüssig, was ich (gelernter Energieelektroniker FR Anlagentechnik der jedoch beruflich nur mit Gleichstromtechnik zu tun hat) tun soll.

Die ?ist? Situation:
- Zwei-Familien Haus (je Etage eine Wohnung)
- Hausanschlusskasten im Keller
- TN-C-Netz
- Abschirmung der Zul. wird PEN
- Erdungsklemme PEN nur mit Heizungsrohr verbunden (6mm²)
- Kein weiterer PA zu finden
- 35A abgesichert (D-System)
- 4x16mm² Ausgang (könnte auch 10mm² sein ???)

-Ein Stromkreisverteiler (aus Blech, eingemauert) mit drei Zählern im EG (Treppenhaus), mit drei räumlich nicht voneinander getrennten, zweireihigen Feldern, mit je 12 Teileinheiten.

Zeichnungsversuch:

-------------------------------------------------------
I I
I IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII I
I I
I IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII I
I I
I I
I --- ---- ---- I I
I I1I I2 I I3 I I
I --- ---- ---- I
I ...
9 - War (ist) so etwas jemals erlaubt ? -- War (ist) so etwas jemals erlaubt ?
Hallo Shark1,

erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe jetzt mal auf unseren Zähler geschaut und da steht Drehstrom 3x230V Lstg400.
Meinst Du mit Hohlramen eine Verteilerdose ? Also die Adern sind nicht mit Lüsterklemmen verbunden, sondern es befindet sich eine Klemmleiste im Beton.

Wie sieht es denn mit dem N-Leiter aus ? Der muß ja jetzt für 3 Kreise herhalten (inkl. Herd und Spülmaschine). Wie äußert sich eine Überlastung ? Kabelbrand oder löst es die Sicherung aus ?
Fragen über Fragen.
Danke
LS...
10 - Kennzeichnung Neutralleiter vor Hauptschalter ? -- Kennzeichnung Neutralleiter vor Hauptschalter ?
Hallo zusammen,

Wir habe früher die Schrankbeleuchtung mit einer eigenen Leitung gemacht. Klemmleiste mit Beschriftung.

Im Schaltchrank auch eine Mantelleitung (Ölflex) gelegt
Diese ist auffällig gegenüber den restlichen H07V-K Adern
Sowie Beschriftet mit Warnhinweisen.

Die N- Leiter sollten nicht mit den anderen N zusammen auf einer Schiene oder Ringleitung sein.



Als Trenneinrichtung für die Steckdose und Beleuchtung haben wir einen Automaten eingesetzt.
Auch in einem extra Bereich im Schaltschrank angebracht.

mfg SPS

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 22 Sep 2004 22:12 ]...
11 - Zuleitung 400/230 Volt -- Zuleitung 400/230 Volt
Hallo Leute bitte nicht gleich hauen bin doch neu

Also hier ist folgendes:
1. Zuleitung (4-Adrig schwarz(L1),rot(L2),blau(L3),grau(N))16A,16A,16A
2. Zuleitung (5-Adrig standartfarbcodiert L1,L3,L2,N,PE)35A,35A,35A

Bei dem Hauptsicherungskasten von der die beiden Zuleitungen zum Gebäude gelangen ist die Betriebserde (N) und die Schutzerde (PE) zusammen an einer Klemmleiste angeschlossen.

Die 2. ZL geht im Gebäude noch mal zu einem Sicherungskasten an dem Starkstromdosen angeklemmt sind.

Die 1. ZL ist für Licht und Steckdosen. Im Gebäude war der Übergabepunkt dieser ZL schlecht geschützt (Ganz olle alte kaputte und schon halbtote kamelle von verteilerdose) und habe die nun ersetzt.
Den Roten und den Blauen Leiter kann ich doch auch benutzen (ist ja je mit 16 A gesichert)?

Ich habe den PE an N angeschlossen. OK aber... Kann ich denn den PE extra 'erden' damit diese leitung auch hält was sie verspricht???

Gruss
LD

[ Diese Nachricht wurde geändert von: LordDawid am 2002-06-08 22:10 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Leiter Klemmleiste eine Antwort
Im transitornet gefunden: Leiter Klemmleiste


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473844   Heute : 654    Gestern : 5128    Online : 61        3.8.2026    3:34
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0452449321747