Hallo,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Leider bin ich gezwungen in meinem Garten eine neue Verteilung zu machen da auf Drahsrom umgestellt wird und wir eine neue Zuleitung bekommen.
Ich kenne mich mit der verdrahtung eigendlich ganz gut aus und brauch nur etwas hilfe beim erstellen der neuen Verteilung und deren Querschnitte bei der internen verkabelung.
Fangen wir mal an.
Was ich weiss wir bekommen ein 4 Leiter System .
Zählerschrank Einkundenanlage mit 63A Hauptschalter 72 TE - Feld vorhanden 6 reihig
Bild eingefügt
So nun stellt sich die Frage. Wie würdet Ihr diesen verdrahten inkl. Zähler? bis hin zu den Sicherungen.
ich dachte mir vom Hauptschalter alle 3 Phasen ran an die kammschienen von den sicherungen also alle 3 kammschienen sepperat logischer weise
wo soll ich den PEN aufsplitten? Ich würde nun an der Anschlussschiene wo das hauptkabel ankommt eine Brücke setzen und dann N und PE auf die Klemmleiste ziehen.
hat jemand vielleicht einen Anhaltspunkt oder ein Schaltplan mit Querschnittsangaben? |
|
BID = 357051
zoizo Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
|
P.S nochmal, habe ganz vergessen was hinten dran hängt.
Also es hängen 5-6 Stromkreise für Steckdosen und licht dran und an 2 steckdosen sind bisher Boiler angeschlossen oder besser gesagt Durchlauferhitzer.
Ich bin Elektriker im 1 LJ und würde mir das Problemlos zutrauen und kann dann wenigstens schon dazu lernen. Wiegesagt das Problem besteht nur am Anfang vom Aufbau wo die Hauptleitung ankomt über den Zähler zum Hauptschalter hin zur 1sten klemme.
Bisher durfte ich nur einzelne Sicherungen nachsetzten und was davor ist hab ich nie gesehen
|
|
BID = 357052
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Hallo zoizo und erstmal herzlich willkommen im Forum
Bevor wir in die Details gehen, habe ich da noch ein paar Fragen:
Was ist das für ein Raum, in den der abgebildete Verteiler montiert werden soll?
Welche Geräte bzw. Leistung willst Du daran anschliessen? Der von Dir erwähnte Garten kann nach den gegebenen Informationen genauso ein kleiner Schrebergarten mit Laube wie ein großer Biergarten für 1000 oder mehr Gäste sein...
Welche Messgeräte stehen Dir zur Verfügung?
Oder hast Du jemanden, der Dir die Abnahmemessungen macht..?
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 357053
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 783 Wohnort: Südthüringen
|
Zitat :
|
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. |
Anderes Forum, gleiche Frage.
Hier wurde dir doch schon geantwortet.
http://www.elektrikforum.de/ftopic4821.html
Allerdings ist die Netzform immer noch unklar und das ist quasi das wichtigste. Weiterhin, ob es ein VNB-Netz ist, also eine TAB beachtet werden muß. Ohne diese Angaben kann dir niemand helfen.
Zitat :
| Ich dachte mir vom Hauptschalter alle 3 Phasen ran an die kammschienen von den sicherungen also alle 3 kammschienen sepperat logischer weise |
Von welchem Hauptschalter? Wird kein SLS verwendet?
Zitat :
| wo soll ich den PEN aufsplitten? Ich würde nun an der Anschlussschiene wo das hauptkabel ankommt eine Brücke setzen und dann N und PE auf die Klemmleiste ziehen. |
Womit wir wieder bei der Netzform sind. Gibt es überhaupt einen PE? Wie wird der Potenzialausgleich erstellt? Kommen TAB zur Geltung?
MfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hemapri am 6 Aug 2006 17:34 ]
|
BID = 357069
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also mir ist die Netzform klar: TN-C-S, da PEN?!?!
Die PEN-Aufteilung sollt man schon im HAK machen!
Shark1
|
BID = 357070
zoizo Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
genau das ist das Problem, die Netzform die Ankommt ist derzeit noch unklar da sie noch in der Strasse buddeln. Ich hab nur gehört das 4 Adern ankommen
Bisher war im haus alles auf klassische Nullung geklemmt an Steckdosen usw...
ein Potentialausgleich gibt es nicht bisher.
Daher dachte ich da ein Brunnen zur verfügung steht das man den als Erder nehmen könnte (11 Meter tief Eisenrohr 1/2 Zoll)
dort dann ein 6 mm ran bis zur VT.
Der Netzbetreiber ist Vattenfall in Berlin
|
BID = 357080
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
Zitat :
zoizo hat am 6 Aug 2006 17:32 geschrieben :
|
Ich bin Elektriker im 1 LJ und würde mir das Problemlos zutrauen und kann dann wenigstens schon dazu lernen. |
...gut, dann frag deinen Meister, der muss da sowieso dabei sein und den Zählerantrag stellen und unterschreiben sonst wird das eh nix mit dem Zähler
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 357154
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 783 Wohnort: Südthüringen
|
Zitat :
|
genau das ist das Problem, die Netzform die Ankommt ist derzeit noch unklar da sie noch in der Strasse buddeln. Ich hab nur gehört das 4 Adern ankommen |
Nö, die Netzform muß schon vorher bekannt sein, denn danach richtet sich letzlich alles. Auf jeden Fall kann der VNB Auskunft geben. Der wird wohl wissen, was er baut.
Zitat :
| Bisher war im haus alles auf klassische Nullung geklemmt an Steckdosen usw... |
Dann handelt es sich zumindest bislang um TN-C.
Zitat :
| ein Potentialausgleich gibt es nicht bisher. |
Dann sollte ein solcher erstellt werden.
Zitat :
| Daher dachte ich da ein Brunnen zur verfügung steht das man den als Erder nehmen könnte (11 Meter tief Eisenrohr 1/2 Zoll) |
Ein Erder hat erst mal nichts mit dem Potenzialausgleich zu tun. Auf jeden Fall ist ein solcher aber in den Hauptpotenzialausgleich mit zu integrieren. Deine Vorstellungen mit Wasserleitung und 6mm² vergißt du aber bitte schnell wieder.
Zitat :
| Der Netzbetreiber ist Vattenfall in Berlin |
Na das ist doch schon was. Dann schau mal in die TAB. Diese Dokumente sind für dich Gesetz und verbindlich!
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_.....0.pdf
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_.....0.pdf
MfG
|