1 - Unbekannte russische Installationsgeräte -- Unbekannte russische Installationsgeräte | |||
| |||
2 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
Vielen Dank für die umfassende Antwort.
Ich bin ja leider kein Elektriker, weswegen ich versuche mir hier Rat zu holen. ![]() Fachmänner gibt es hier ja sehr viele, aber leider nur sehr, sehr wenige, die auch wirklich Fachmänner sind. Und die sind leider noch schwerer zu finden. Die Leitung vom Stromzähler ist 2 adrig. Die Steckdosen sind hier nicht einzeln abgesichert. Das Haus hat 3 Zimmer, Küche, Bad. Jede Sicherung ausgenommen der Hauptsicherung ist jeweils für ein Zimmer (2 x 32A, 1 x 20A, 1 x 16A). Die 16A ist für Küche/Bad wobei wir GottSeiDank mit Gas kochen. Es läuft alles über die jeweilige Sicherung (Steckdosen, Licht, Klimaanlage, TV,..). ![]() 3 Zimmer (2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer) sind mit einer 13.000 BTU Klimaanlage (je AC 1.300W) ausgestattet. Die Schlafzimmer haben beide 49er LED TV, PC und andere Kleinelektrikgeräte. Im Wohnzimmer ist ein 55er LED TV, mehrere Lampen, Plazstation,... mit angeschlossen. Im Bad & Küche gibt es Licht, Heißwasserboiler mit 3.500 W, Kühlschrank, Mikrowelle und Waschmaschine. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe sagst Du mir, wenn auch sehr viel umfassender & leicht verwirr... | |||
3 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! | |||
Hmmmm... denken wir mal andersrum. Was für eine Leitung liegt zwischen HAK und Zähler? Würde die als Leitung von einem neuen Zählerverteiler im Keller zu einem neuen UV taugen? Dann könnte man ja im Keller auf 3x35 A SLS gehen und oben statt der Zählertafel nur mehr einen Verteiler bauen. Die Leitung da rauf gilt nicht als Hauptleitung und muss daher auch nicht auf 3x63 A ausgelegt sein. Nur wenn sie 4-adrig ist, sollte sie dringend mindestens 16 mm2 Al sein oder 10 mm2 Cu, sonst wird das mit dem PEN für den vorhandenen TN-C-Kreis schwierig, um nicht zu sagen unmöglich. Die Absicherung für den zweiten UV würde ich dann allerdings durch 25 A ersetzen.
Erinnert mich irgendwie an die verkorkste Geschichte (aus der ich zum Glück rausgekommen bin, ohne mehr als ein paar Blicke drauf zu werfen) wo ein _ eine Uraltinstallation komplett verbastelt hatte. Freileitung, 4x4 mm2 vom Dachständer, PE von der Wasserleitung, Zählervorsicherung DII 3x20 A. Vom HV zwei UVs in EG und OG, angefahren mit - gut festhalten - 5x2,5! In Verlegeart C hinter den neuen Fliesen. Mein Vorschlag zur Güte war: - Holzkiste mit Zählern raus - 4x16 mm2 vom Dachständer - neuer Zählerverteiler, um die dünne Außenfassade nicht weiter zu schwächen am liebsten im Keller statt außen - E... | |||
4 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
Ich hatte letzten Sommer eine Installation von 1960, in der ich im Prinzip nur Klemmstellen zu erneuern hatte und einige blödsinnig kurze Leitungen neu ziehen. Da waren die Aderfarben echt der einzige Knackpunkt! Ganze Installation 3-adrig, die Leuchtenauslässe bis auf zwei alle schon nachgezogen. Komplett erneuert habe ich nur die Herdleitung, die war zu kurz (die Vorbesitzer hatten einen Hauptschalter über dem Herd) und der Schutzleiter mit reduziertem Querschnitt war mir auch suspekt. ... | |||
5 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung | |||
Alu leitet ca. um den Faktor 1,6 schlechter als Cu.
Da aber Alu relativ Preisgünstig ist nehmen wir meist 2 Querschnittstufen höher, somit haben wir noch reichlich Reserve für zukünfige Erweiterungen. Spezifischer Widerstand Al/Cu= 0,0278/0,0178 Aber generell kann man sagen, dass man anstatt eines 10mm² Cu 16mm² Al legen kann. Dann ist die Leitung gleich belastbar. Ab 25mm² gibt es dann gesonderte VDE-Alu-Tabellen, da Alu einen großeren Querschnitt somit Durchmesser hat als Cu, ist die Wärmeabfuhr besser. Aber da der Preis von Alu-Kabel mit größerem Querschnitt nicht wirklich steigt lohnt es sich nicht die Grenzen auszuloten. Ich würde das So machen: Reichen 6mm² Cu gerade so, dann nimm 16mm² Al Haben 10mm² Cu noch reserve, dann nimm 16mm² Al Reichen 10mm² Cu gerade so, dann nimm 25mm² Al Haben 16mm² Cu noch reserve, dann nimm 25mm² Al Aber da Alu wie gesagt "nichts" kostet, kann man aus Kostengründen auch 4x50 legen, da ist nur noch der Arbeitsmehraufwand entscheident. Dieser Shop hat eine recht gute Auswahl an Alu-Kabeln: http://www.za... | |||
6 - FI-Schalter in UV? -- FI-Schalter in UV? | |||
Hallo werte Elektro-Experten.
Meine HV (EFH von 1980) ist voll. Ob TT oder TN-System kann ich nicht erkennen. PE geht vom HAK an die Wasserleitung. Von HAK zu Zähler dickes Kabel (sicher 5-adrig) von dort 5 einzelne in die HV. 3x63A-Hauptschalter dahinter 12 x 16A Einzelkreise sowie ein Herdanschluß 380V und 1 Steckdose 380V. Ich möchte ein Erweiterung als UV darunter setzen, dort einen FI 40/0,03 und dahinter drei 16A-Kreise (Garage, Gartenhaus und Außensteckdose) setzen. Ist das fachlich sinnvoll und zugelassen? Danke für Antworten. ... | |||
7 - veraltete Anlage macht Probleme - Hausmeister will basteln! -- veraltete Anlage macht Probleme - Hausmeister will basteln! | |||
Hallo Sebra,
Deine Bedenken bzgl des Hausmeisters teile ich, aber: Zitat : Warum es brummt kann ich jetzt nicht sagen, aber etwas anderes bestimt: Brummen werden die Schütze zum Laden der Nachtspeicher oben! Je nach Alter brummen die mehr oder weniger. Neue Schütze brummen allerdings kaum noch. Zitat : nicht, dass am 3-poligen Hauptschalter ein blauer Draht angeschlossen ist, der oben zu einem schwarzen wird (zweites Bild von unten)! Dir scheinen die verschiedenen Leitungstypen und deren Farbkennzeichnungen und der Zusammenhang mit den Netzsystemen nicht geläufig zu sein! Die Zuleitung i... | |||
8 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank | |||
einen moment!
der richtige beitrag kommt gleich .... ![]() so jetzt aber ..... ![]() kurz zum stand der dinge: vor zwei jahren habe ich mir ein älteres haus gekauft (mit älterer elektroinstallation) vor dem kauf war ein elektriker da und hat alles durchgemessen gem. dem erstelltem protokoll und seiner aussage ist/war alles soweit o.k. hatte das thema "elektrik" damit abgehakt - es funktioniert ja auch alles ... jetzt soll ein zimmer renoviert werden (eigentlich nur tapete/decke u.s.w.) habe mir dann mal eine up-verteilerdose angeschaut (tapete kommt ja eh ab) und mir daraufhin die gesamte e-installation mal genauer angesehen und mich jetzt intensiv mit dem thema beschäftigt (u.a. viel in diesem forum gelesen) ist-zustand: neuer HAK im keller (ca. 3 jahre alt, mit aufteilung "pen" zu "pe" u. "n" -> tn-c netz, mit 3 mal 35A ?NH?-sicherungen) vom hak pen zum pa (an kupferwasserleitung angeschlossen) zum zähler nur 4-adrig (6 qmm ohne pe! -> 5-adrige leitung aber pe am hak nicht angeklemmt) vom zähler gehts über B25A hauptsicherungen (neue ls) zu bereits ne... | |||
9 - Umbau Unterverteilung PAS -- Umbau Unterverteilung PAS | |||
Servus Elektriker!!!!!!!!!!!
Schreibe jetzt zum zweiten mal war gerade alles wieder weg,naja hoffe mal auf Hilfe von euch. Habe übrigens auch Elektriker gelernt bin aber seit 10 Jahren aus dem Beruf draußen. Mein EFH wird über Dachständer versorgt HAK am Ständer(Diazed 3*35A)danach NYM 4*6 oder 10mmq(glaube aber eher 6mmq weil 35A abgesichert)danach Keller Hauptschalter 63A?? Zähler und Hauptverteilung.EG und 1.OG haben Unterverteilungen.Da ich für die Garage noch eine Unterverteilung plane und in der Zukunft eine Photovoltaikanlage tun sich mir folgende Fragen auf. 1.Ich würde gerne die Hauptleitung größer dimensionieren ist aber nur möglich wenn ich einzelne Adern im Panzerrohr verlegen darf? 2.Es ist keine Verbindung zwischen HAK-PEN und PAS-Fundamenterder vorhanden.Diese Verbindung ist erst zwischen Hauptverteilung und PAS(da beides im Keller) Zulässig oder nicht?Wenn ja wo kommt die Verbindung hin(vor oder nach den Zähler). 3.Da ich erst mal anfangen werde Zimmer für Zimmer neu zu verkabeln und danach an die UV,ist mir aufgefallen dass die Zuleitungen an die UV nur 4 Adrig sind.Darf man bis zur UV als TN-C und ab der UV auftrennen ins TN-S ? Erst wenn alle Zimmer und UV wieder VDE-gerecht sind geh ich an die Zähle... | |||
10 - Alte Hauselektrik erneuern -- Alte Hauselektrik erneuern | |||
Kreuzerder setzen: sehr zu empfehlen.
Oder besser gesagt, du wirst wohl erstmal überhaupt einen vernünftigen Potentialausgleich erstellen müssen. Also Erder in den Kellerboden rammen, dann dort in der Nähe zu HAK und Heizungs/Wasserrohren die Potentialausgleichshciene setzen und dort dann eine Ader zum PEN im HAK sowie zu allen metallischen Rohrsystemen ziehen. Dachantenne sollte auch noch mit ran, ebenso ggf. vorhandene Erdungen von Telefon/Kabel-TV-Leitungen. Wurde die Anschlussleitung/der HAK in den letzten 30 Jahren erneuert? Grüngelbe Speisung aber Endstromkreise mit alter Farbgebung passt nicht so recht zueinander. Sind die Endstromkreise 2- oder 3-Adrig? Wenn du alles auf aktuellen Stand bringen willst, werden streng genommen woh lauch noch weitere Änderungen fällig. Zählerspeisung evtl. mit 16mm², "richtiger" Zählerschrank und nicht bloß Zählertafel im Holzkasten. Ist Auslegungssache des EVU wie streng die das handhaben. Auf einen Fachmann wirst du nciht verzichten können, schließlich muss dir Jemand die Sicherungen im HAK ziehen, wenn es sonst keinerlei Hauptschalter vor dem zu erneuernden Abschnitt gibt. Und da der normalerweise verplombt ist, solltest du da besser die Flossen von lassen. Ohne korrekte Schutzausrüst... | |||
11 - Leitungsschutzschalter -- Leitungsschutzschalter | |||
Hallo Fokus,
Die B-Charakteristik ist normalerweise die richtige Wahl um H (gibt es nicht mehr) zu ersetzen, sie halten einen etwas höheren Einschaltstrom, lösen dafür bei dauernder Überlastung sicherer aus. Wichtig ist: 1)Wie lange sind die Leitungen von "dem Sicherungskasten" bis zur jeweils letzten Steckdose im jeweiligen Stromkreis. 2)Sind die Leitungen zu den Steckdosen/Leuchten 3-adrig (sw/bl/gnge) oder evtl. noch 2-adrig ? 3)Kannst Du Deinen Stromverteiler überhaupt spannungsfrei schalten ? (Hauptschalter oder Vor-Sicherungen) 4)Ist die Waschmaschine etwas besonderes mit extra hoher Leistungsaufnahme ? Was steht auf deren Typenschild Gemacht werden muss etwas, so viel ist sicher. Zur rechtlichen Seite: Wenn Du Mieter bist, hast Du in der E-Installation nichts verloren. Melde die Probleme dem Vermieter ! Wenn Du Eigentümer bist, rate ich Dir einen E-Installationsbetrieb zu beauftragen. Wenn Du das nicht kannst, werde ich Dir so gut es geht helfen, ich will Dich jedoch keinensfalls dazu ermuntern es selbst zu machen. Dir muss klar sein, dass Dich die Versicherung nach einem Brand im Regen stehen lässt, und der Staatsanwalt bei Personenschäden Dir nicht freundlich gesinnt sein wird. Viele Grüß... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |