Leitungsschutzschalter
Suche nach: leitungsschutzschalter (1234)

    







BID = 142959

Fokus

Gerade angekommen


Beiträge: 5
 

  


Hallo,

Bei mir sind im Sicherungskasten folgende Sicherungsautomaten mit der Bezeichnung "S 151-H" (16A) eingebaut. Kann ich die gegen folgenden tauschen: "LS68 B16" bzw. was heißt die Bezeichnung LS68? Das "B" wird wohl B-Charakteristik und das "16", 16 Ampere bedeuten.

BID = 142979

blademaker

Schriftsteller


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 587
Wohnort: Schwalmstadt
Zur Homepage von blademaker

 

  

Ich denke das LS68 könnte eine Artikel-oder Typnummer des Herstellers sein. Was für eine Marke sind die LS?

BID = 143015

Fokus

Gerade angekommen


Beiträge: 5


Zitat :
blademaker hat am 27 Dez 2004 15:55 geschrieben :

Ich denke das LS68 könnte eine Artikel-oder Typnummer des Herstellers sein. Was für eine Marke sind die LS?


Hallo blademaker,

Auf dem LS steht Kopp AG Safemat LS68 B16

BID = 143046

Homi

Gesprächig



Beiträge: 137

Hallo,

wenn die H16A nicht falsch dimensioniert waren, ist es sinnvoll sie durch B16er zu ersetzen.
Wenn Du allerdings nur 1,5mm² Leitung, große Leitungslängen, Häufungen (mehrere Leitungen direkt nebeneinander) oder in Wärmedämmung verlegte Strecken hast, sollte man einen niederigeren Nennstrom als 16A wählen.

Wenn Du es genauer wissen möchtest, beschreibe Deine Installation im Bezug auf oben stehende Parameter genauer.

Viele Grüße

BID = 143052

Bernddi

Schriftsteller



Beiträge: 530
Wohnort: Waldheim

Hallo zuerstmal
Ob sich in Deinem Fall die H16 durch B16 ersetzen lassen ist nur Vorort möglich !! Es kann ohne Weiteres sein Das die H16 gerade noch möglich waren für einen B16 mit seinen mindestens 80 A vordern Kurzschlusstrom reicht es unter Umständen nicht mehr !!
Dimensonierung und Tausch von Leitungsschutzschaltern gehören in die Hand einer Elektrofachkraft !!!!
gruß Bernddi

BID = 143272

Fokus

Gerade angekommen


Beiträge: 5


Zitat :
Homi hat am 27 Dez 2004 18:26 geschrieben :

Hallo,

wenn die H16A nicht falsch dimensioniert waren, ist es sinnvoll sie durch B16er zu ersetzen.
Wenn Du allerdings nur 1,5mm² Leitung, große Leitungslängen, Häufungen (mehrere Leitungen direkt nebeneinander) oder in Wärmedämmung verlegte Strecken hast, sollte man einen niederigeren Nennstrom als 16A wählen.

Wenn Du es genauer wissen möchtest, beschreibe Deine Installation im Bezug auf oben stehende Parameter genauer.

Viele Grüße


Hallo Homi,

danke für die schnelle Antwort.
Zur Installation.(Es handelt sich um eine Wohnung)

Wenn ich den Si-Kasten aufmache, sind 5 LS verbaut.

2 x H 20
3 x H 16

An den H 20 ist einmal der Herd (2,5mm) und am anderen die Waschmaschiene (2,5mm).

An den H16 sind einmal Flur, Esszimmer, Küche (1,5mm), dann Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad (1,5mm), und an der 3. H 16 ist das Dachgeschoß (1,5mm). Da bei 2 LS manchmal der Kontakt nicht mehr richtig schaltet. Wollte ich alle gegen die B16, bzw B20 tauschen. "B" nur deshalb, weils in den ganzen Baumärkten nur "B" LS gibt. (Ich dachte eben, daß dies so ein Universal LS ist.)Was ist der Unterschied zwischen "H" und "B"?

Gruß



BID = 143314

Weissi

Neu hier



Beiträge: 47
Wohnort: Stuttgart

Hallo FoKus ,

gib doch bitte die
1. Verlegeart der jetzt schon installierten Leitungen ,

sowie deren
2. Leitungslänge - Vom Leitungsschutzschalter in der Unterverteilung bis zur Anschlussdose bei den jeweiligen Gerätschaften ; an !

3. Leistungswerte des Elektroherdes und der WaMa.
Gibt es sonstige Grossverbaucher ?

4. Wohnst Du in Miete oder ist es Eigentum ?

- Unterschied besteht in der Auslösekennlinie der jeweiligen Leitungsschutzschalter !

Deshalb ja auch die leidige Fragestellung meinerseits , und es gibt keinen universellen Leitungsschutzschalter !


Gruss
Wilhelm


BID = 143333

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

Aus der Frage nach dem Unterschied zwischen H- und B-Charakteristik entnehme ich mal, dass der Fragesteller auf Anhieb auch nicht ie Frage nach der Verlegeart beantworten kann. - Gemeint ist hier, ob die Leitungen A in isolierten (Hohl-)Wänden, B in Rohren/Kanälen oder C unterm/im/direkt auf'm Putz von massiven Wänden liegen.

Es gilt die hinsichtlich Wärmeabfuhr jeweils ungünstigste Bedingung die im Verlauf der Leitung auftritt. Also A schlechter B schlechter C.
Wenn nun in einem Raum die Leitung im Isoliermaerial liegt, gilt muss der Automat so bemessen werden, dass sich dort die Abwärme de Leitung nicht zu zu hohen Temperaturen stauen kann. Folglich sind dann andere Räume am gleichen Automaten wo die Leitung direkt im Mauerwerk liegt mit weniger abgesichert als was möglich wäre. Geht aber nicht anders, ohne die Leitung im isolierten Raum zu gefährden. (Ausgenommen Wand- oder Deckendurchbrüche oder ähnlich kurze Strecke in der 0,5m-Klasse, die kann man vernachlässigen, da dass Kupfer die Wärme ein wenig auf die angrenzenden Leitungsabschnite ableitet)

Verlaufen mehrere Leitungen (an verschiedenen Automaten) parallel nebeneinander? Wenn ja, welche Verlegeart gilt dort für diese Abschnitte?

Die H20A für de Waschmaschine sind schonmal Mist. Oder hat die etwa einen speziellen Stecker? Normale Schuko-Steckvorrichtungen sind nur für 16A zugelassen...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 28 Dez 2004 13:50 ]

BID = 143398

Fokus

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Puh, das ist ja ganz schön kompliziert.

Folgendes kann ich mit Sicherheit sagen.
Vom Si-kasten gehen alle Leitungen nebeneinander weg. Im Mauerwerk eingegipst.

Dachboden: Bis zur Verteilerdose eingegipst. Der Rest auch bis auf 2 Leitungen, die am Dachsparren festgenagelt sind.

Rest: Im Mauerwerk. An manchen Stellen in einem Hohlraum unter den Rigipstafeln der Decke. Auf einer Länge von 2-5 Metern.

Waschmaschiene steht im Keller. Hat einen speziellen Stecker dran.

Mehr kann ich leider nicht sagen.

BID = 143449

Homi

Gesprächig



Beiträge: 137

Hallo Fokus,

Die B-Charakteristik ist normalerweise die richtige Wahl um H (gibt es nicht mehr) zu ersetzen, sie halten einen etwas höheren Einschaltstrom, lösen dafür bei dauernder Überlastung sicherer aus.

Wichtig ist:
1)Wie lange sind die Leitungen von "dem Sicherungskasten" bis zur jeweils letzten Steckdose im jeweiligen Stromkreis.
2)Sind die Leitungen zu den Steckdosen/Leuchten 3-adrig (sw/bl/gnge) oder evtl. noch 2-adrig ?
3)Kannst Du Deinen Stromverteiler überhaupt spannungsfrei schalten ? (Hauptschalter oder Vor-Sicherungen)
4)Ist die Waschmaschine etwas besonderes mit extra hoher Leistungsaufnahme ? Was steht auf deren Typenschild

Gemacht werden muss etwas, so viel ist sicher.

Zur rechtlichen Seite:
Wenn Du Mieter bist, hast Du in der E-Installation nichts verloren. Melde die Probleme dem Vermieter !
Wenn Du Eigentümer bist, rate ich Dir einen E-Installationsbetrieb zu beauftragen. Wenn Du das nicht kannst, werde ich Dir so gut es geht helfen, ich will Dich jedoch keinensfalls dazu ermuntern es selbst zu machen.
Dir muss klar sein, dass Dich die Versicherung nach einem Brand im Regen stehen lässt, und der Staatsanwalt bei Personenschäden Dir nicht freundlich gesinnt sein wird.

Viele Grüße

BID = 143458

alra

Stammposter



Beiträge: 307

@fokus,

beauftrage einen Elektriker. Er wird für ca. 100 Euro die fünf LS austauschen und gleichzeitig die Verantwortung für alles übernehmen. Wenn er gut ist macht er noch einen E-Check (was Extrra kostet) und Du kannst ruhig schlafen!


Alra

BID = 143491

Fokus

Gerade angekommen


Beiträge: 5


Zitat :
alra hat am 28 Dez 2004 18:43 geschrieben :

@fokus,

beauftrage einen Elektriker. Er wird für ca. 100 Euro die fünf LS austauschen und gleichzeitig die Verantwortung für alles übernehmen. Wenn er gut ist macht er noch einen E-Check (was Extrra kostet) und Du kannst ruhig schlafen!


Alra


Hallo

Ich denk mal, daß ich das so mache.

Danke an alle!


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418544   Heute : 3042    Gestern : 7490    Online : 299        28.11.2024    16:02
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0609140396118