| 1 - Rollenbahn auf 230V Betreiben -- Rollenbahn auf 230V Betreiben | |||
| |||
| 2 - Hauptschalter in umgebautem Heizungsverteiler. -- Hauptschalter in umgebautem Heizungsverteiler. | |||
| Sorry hab ich vergessen zu schreiben:
Das ist eine Von Fernwärme versorgte Anlage. 12 Heizkreise, . . . Wärmetauscfher hat 1MW Nennleistung. Also nix mit Brenner, . . . es geht nur um MRL , . . . Hauptschalter von aussen oder reicht NH-Trenner bzw FI im inneren des Schranks. gibt ca. 20 LS (für jede Pumpe separat, . . . alles einzeln mit Meldeschalter) LS deshalb, weil die Pumpen billige FU angebaut haben, daher keinen Motorschutz benötigen, ev. Fehler aber separat gemeldet werden sollen, . . . Danke Winnman ... | |||
3 - FU Schaltplan -- FU Schaltplan | |||
| Hallo,
1) sollte im Datenblatt des FU stehen, empfohlene Vorsicherung. 2) Wenn Du Glück hast, hält ein normaler. Bei der Leistung hätt ich aber meine Zweifel. Ansonsten Typ B - Sauteuer. 3) Was ist das für ein FU? Bestenfalls kann man in den FU ein paar Motordaten eingeben, dann übernimmt der FU den Motorschutz und du brauchst keinen MSS. Dann ist auch das 7,5kW am 11kW FU kein Problem, zumindest die echte Motorleistung sollte mindestens programmiert werden. 5) würde ich VOR den FU setzen. Geschirmte Leitung direkt am FU-Außgang anschließen. Wenn der Motor oft unter Nenndrehzahl laufen soll, wäre ein Temperaturfühler nicht schlecht, den man an den FU anschließt. Der muss aber im Motor schon eingebaut sein. ... | |||
| 4 - Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz -- Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz | |||
| Moin,
ein zusätzlicher Motorschutz ist hier nicht erforderlich. Der Motorschutz erfolgt über den Umrichter der deshalb exakt auf den an ihn angeschlossenen Motor parametriert werden muss. Einige FU verfügen dafür auch über einen sogenannten Optimierungslauf während dem der Umrichter die Motorparameter misst und abspeichert, ich weiss jetzt aber nicht ob dein FU über diese Option verfügt. Gruß Tobi ... | |||
| 5 - Frequenzumrichter mit großer Leistung an kleine Sicherung anschließen? -- Frequenzumrichter mit großer Leistung an kleine Sicherung anschließen? | |||
| Die Absicherung würde auslangen.
Allerdings sind FU für einen bestimmten Bereich ausgelegt. Es kann also sein das du deinen Motor nicht mit dem Fu zum laufen bekommst da dieser viel zu groß ist. Ein Motorschutzschalter hat hinter einen Fu nichts zu suchen. Den Motorschutz übernimmt der Fu von selbst sofern er richtig eingestellt ist. Was jedoch eventuell nötig sein könnte ist eine Kaltleiterüberwachung des Motors. 123abc ... | |||
| 6 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) | |||
| Hallo zusammen! Ich hätte da mal ein ganzes Bündel an Fragen:
Es geht um eine grössere Industrielle Maschine (besteht schon) und ich versuche nun anhand der Stromlaufpläne etwas zu lernen für eigene Projekte. Die Maschine hat verschiedene asynchrone Motoren 17kW und 12kW welche über einen FU angesteuert werden (entweder der 17kW oder der 12kW). Zusätzlich noch SPS'sen und eine andere Maschine welche über LSS 25 A im ersten Steuerschrank angeschlossen ist. Der grosse Motor hat einen Nennstrom von rund 40A. 1. Frage: Der FU hat einen eingebauten Motorschutz (Überstrom etc.). Reicht es daher aus, in die FU Zuleitung nur einen Leistungsschutzschalter 63A (Typ C) einzubauen? (FU Zuleitungen sind alle 10mm2) Ich würde da für die 2 Motoren je einen Motorschutzschalter vorsehen. Vor beiden noch einen LSS für den Leitungssschutz. Zwischen den beiden MSS würde ich dann je nach verwendetem Motor mit einem Schütz umschalten. 2. Stimmt die Reihenfolge: Einspeiseklemme - Hauptschalter - FI (Typ B) - Leistungsschutzschalter d.h. Der FI MUSS direkt nach dem Hauptschalter kommen? 3. Wie wichtig ist diese Geschichte mit der Selektivität der verschiedenen LSS? Besonders in Bezug auf den LSS im Motorstrang und den Haupt LS... | |||
| 7 - 380 volt motor an 230 volt anschließen?? -- 380 volt motor an 230 volt anschließen?? | |||
| An der Reifenmontiermaschine wird wohl noch ein bisschen mehr sein als nur
ein Motor, zum Beispiel ein Schalter. Die Ausgangsklemmen vom FU werden mit dem Motor verbunden, dabei muss der Motor dann aber in Dreieck geschaltet werden, da er jetzt nur noch mit 230V und nicht mehr mit 400V betrieben wird. Dann besitzt der FU auch noch Steueranschlüsse, über die kann man dann den Motor starten, Drehrichtung ändern, Drehzahl auswählen und .. Einfach mal die Anleitung lesen. Vom Schukostecker sollte man dann zu einem 2-poligen-Hauptschalter (L und N) gehen. In der Maschine sitzt bestimmt schon was passendes drin, muss nur anders angeklemmt werden. Hinter dem Hauptschalter kommt dann der FU. Um den Motor zu starten wird dann ein Kontakt von dem Motorschutz benutzt. Lastverdrahtung vorher entfernen! Um die Drehzahl zu verändern benutzt man dann ein Potenziometer. Anschluss siehe Anleitung vom FU. Nicht vergessen den FU richtig einzustellen. Ansonsten hole jemanden, der etwas davon versteht. MfG Holger ... | |||
| 8 - Wie Frequenzumrichter und Motorschutzschalter richtig anschließen? -- Wie Frequenzumrichter und Motorschutzschalter richtig anschließen? | |||
| Die MSS hinter dem FU anzuordnen ist definitiv falsch denn ein FU mag es gar nicht wenn ihm die Last geklaut wird. Die können dabei sogar draufgehen! Allerdings ist ein MSS beim FU-Betrieb gar nicht notwendig denn der Motorschutz wird komplett über den FU geregelt. Und da fangen die Probleme an denn du hast ja zwei unterschiedliche Motoren. Der FU wird allerdings auf die Motordaten parametriert und wenn du jetzt auf einmal einen anderen Motor dranhängst dürfte der FU entweder auf Störung gehen weil der Motorstrom auf einmal zu hoch ist oder der Motorschutz ist nicht mehr gewährleist (welche Variante eintrifft kommt drauf an auf welchen Motor du den FU parametrierst).
Gruß Tobi ... | |||
| 9 - Bohrmaschine -- Bohrmaschine | |||
| Den Ein/Ausschalter kannst du rausschmeissen, das läuft dann alles über den Fu. Die einzige Leitung, die zur Maschine geht, ist die Motorleitung vom Fu. Die muss aber zwingend geschirmt ausgeführt werden. Ich hab ne Säulenbohrmaschine im Einsatz, die mangels Drehstromanschluss auch über einen Fu betrieben wird. Die Steuerung erfolgt über ein Tastergehäuse von Moeller, das seitlich am Kopf der BM angeflanscht ist und Taster für Links/Rechtslauf, Aus und Notaus sowie ein Poti zur Drehzahlregelung enthält.
Wiederanlaufschutz sowie Motorschutz erfolgt ebenfalls über den Fu, ich habe allerdings zur Sicherheit zusätzlich noch ein Schütz in Selbsthaltung in der Zuleitung zum Fu sitzen, das bei Spannungsausfall abschaltet. Das abschaltn des Motors hinter dem Fu während des Betriebes kann teilweise zur Zerstörung des Fu's führen, also bloß keine Schaltgeräte zwischen Fu und Motor vorsehen! Gruß Tobi ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----su ---- logout ---- |