1 - Absicherung Kompressor (Problem!) -- Absicherung Kompressor (Problem!)




Ersatzteile bestellen
  Hallo Forum, ich habe folgendes Problem:

in einer Autowerkstatt steht ein Kompressor mit Schuko-Stecker der an einer FR/AP Schukosteckdose angeschlossen ist und folgende Daten hat:

Asynchronus Motor Type VEF 90/S
3HP/2,2 KW
230V / 50Hz / 13,5 A
cos 0,90
RPM 2550
Insulation class: F

Die Steckdose hat eine eigene Zuleitung (NYM-J 3x2,5mm²)und liegt momentan auf einem C16 LSS auf. (OHNE RCD)

Bei leerem Tank gab es keine Probleme mit dem hohen Anlaufstrom, nur wenn der Tank 1/2 voll ist und nachpumpt, fliegt der LSS raus. Die Zeitspanne liegt in etwa bei 3-4 Std. bevor der LSS raushaut. Ein seiner Meinung nach "schlauer Typ" sagte zur mir: mach einfach einen C20 oder K20 LSS rein. Jetzt zu meiner Frage:

- Ist es zulässig einen C/K/20er LSS in der Verteilung einzubauen, wenn nur eine normale Schuko-Steckdose an der Leitung hängt ?
- Wenn ja MUSS ein FI mit eingebaut werden ?
- Oder würde ein K16 LSS mein Problem lösen ?

- Wie würdet Ihr das Problem lösen ?

Ich werde mich unabhängig davon morgen mit einem Messgerät bewaffnen um den Strom mal zu &q...
2 - Heutige Waschmaschinen noch klemmbar? -- Heutige Waschmaschinen noch klemmbar?
Hallo Forengemeinde,

ich stehe vor der Entscheidung, eine recht betagte AEG-Waschmaschine doch noch einmal zu reparieren (Kreisch-Geräusche: Trommellager UND Motorlager verschlissen), oder eine einfache, preisgünstige Markenmaschine (wahrscheinlich eine B/S/H) neu zu kaufen.

Aufgrund des Aufstellortes stellt sich mir aber nun die Frage, ist bei heutigen Maschinen auch noch die Elektro-Zuleitung hinten klemmbar (oder aber fest)?

Frischwasser wird unter der Badewanne verlängert und hat Standard-Schlauchanschluß (KEIN Aqua-Stop, ist auch nicht nötig), Abwasser ist der übliche geriffelte "Laugenschlauch", mündet unter der Badewanne im Gulli.
Die Elektro-Zuleitung ist extra angefertigt, etwas mehr als 5 Meter lang, da die WaMa-FR-Steckdose in der anderen Bad-Ecke sitzt.

Bei der alten AEG kein Problem, da ist hinten ein spritzwassergeschützter Klemmenkasten mit Zugentlastung dran - aber: ist das heutzutage auch noch so?

Könnte ich mir evtl. leicht selbst beantworten, wenn ich im Elektro-Großmarkt die Ausstellungsgeräte hinten scharf ansehe.
Aber heute ist Sonntag - und da eine Frau dahintersteckt, die auf eine schnelle Entscheidung...








3 - Steckdosenleiste fürs Aquarium -- Steckdosenleiste fürs Aquarium
Leider nein.
30mA war wor 10 Jahren in D eben noch nicht vorgeschrieben.

Bitte prüfen, ob ein 30ma-FI (auch) für jenen Stromkreis vorhanden ist. Wenn nicht: Nachrüsten lassen oder einen FI/DI-Stecker (NICHT: Zwischenstecker, also für festen Anschluß an die Zuleitung) verwenden.
Vorsicht bei DI: besitzen in aller Regel Nullspannungsaulöser, daher KEIN selbsttätiges Wiedereinschalten nach Spannungsunterbrechung! Gefahr für die Fische...

Weitere Korrekturen:
-die gezeigten Dosen sind sehr wohl in IP44 und daher echte Feuchtraumdosen.
Ich hätte auch keine Bedenken, diese für Deinen Zweck zu verwenden.

Dann allerdings vorzugsweise nicht mit anfälliger und aufwendiger Durchgangsverdrahtung, sondern schlicht jede für sich aus einer FR-Abzweigdose angefahren. Darin 222er WAGO-Klemmen (5fach), die gleichzeitig den Übergang von der beweglichen Zuleitung erledigen.

Als Zugentlastung wäre z.B. einer der von Trumbaschl genannten Bügel geeignet, aber nur in Verbindung mit einer ausreichenden Knickschutztülle!


4 - CEE32-Kombisteckdose mit RCD -- CEE32-Kombisteckdose mit RCD
Was soll denn der ganze Eiertanz?

Möchtest du eine sichere Installation?
In der Zeit hättest du die paar Strippen schon erneuert.

Dann setz am Ende der Zuleitung einen FR Verteiler (zb aus der KV Serie von Hensel), und ersetze dahinter alle Leitungen welche nicht über separate N/PE verfügen. In die Scheune kommt ein Erder und in den KV ein FI, und schon hast du ein lokales TT-System. ...
5 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät?
Natürlich kann man das ganze so schön und modern und zukunftssicher machen wie möglich - ob es dann noch "möglich" ist oder der Garagenbesitzer gleich garnichts macht    Inhalte ausgeblendet durch sam2  
   Forenregeln
  Keiner von allen Antwortern hat nämlich gefragt, wozu die Garage mal dienen soll: Ob hier ein (semi)professioneller Metallbearbeitungsbetrieb mit einer Vielzahl von Maschinen, Beleuchtung, usw. aufgezogen werden soll oder ob hier neben der Abstellung der privaten Kraftfahrzeuge nach Feierabend oder in der sonstigen Freizeit mehr oder weniger gelegentlich auch mal an den Fahrzeugen und vielleicht auch an sonstigen Hausgeräten kleine Reparaturschweißungen geplant sind.
Im letzteren Fall würde ich erst mal die schöne gar nicht so uralte Diazed-Verteilung bestehen lassen (natürlich mit Paßschrauben restauriert und evt. um überflüssige Stromkreise abgemagert), aber vor dieselbe in getrenntem Feuchtraumgehäuse einen FI-Schalter setzen und für den Schweiß-Stromkreis eine dreipolige Überstromschutzeinrichtung (Neozed 35 A wäre eine preiswerte Lösung, was spricht dagegen?...
6 - Waschmaschine Bauknecht wa 2540 "Schuko-Stecker verkokelt" -- Waschmaschine Bauknecht wa 2540 Schuko-Stecker verkokelt
Wenn die Steckdose vorgeschädigt war, hat sehr wahrscheinlich diese den Stecker auf dem Gewissen.
Wenn die Gewährleistung schon um ist, spricht aber nichts dagegen, einen neuen Stecker zu montieren (statt die Zuleitung komplett auszutauschen).

Welche Heizleistung hat denn die Maschine?

Um was für eine Steckdose handelt es sich? (AP oder UP, FR oder trocken?)

Eventuell auf CEE (blau) umrüsten. ...
7 - Klassische Nullung-PEN auftrennen -- Klassische Nullung-PEN auftrennen
Gehe ich recht in der annahme, das du hinter dem rechten Zähler anklemmen möchtest? Meines erachtens gehört auch über den rechten Zähler ein Hauptschalter, um die Kundenanlage freischalten zu können.

Dann noch zusätzlich zur Wohnungszuleitung hinter dem Hauptschalter abgegriffen(wenn platz und VNB das zulassen) ein Neozedelement, welches deine neue Gartenhauszuleitung NYY-J 5x6 absichert, z.B. mit 25A.

Sollte dein VNB das nicht zulassen, nur den Hauptschalter, und neben der Kiste eine UV die von einem 5x10 NYM welches parralel zur Wohnungzuleitung am Hauptschalter angeklemmt wird gespeist wird. In der UV dann das Neozedelement + ein 4pol. 40/0.03 FI. Eventuell den Hauptschalter einfach zwischen Zählerabgang und Blockklemme einfügen, besser zum klemmen der zwei 5x10.

Im Gartenhaus einen FR-Kleinverteiler(Hensel!), und beliebig viele LS + FI wenn dieser nicht im Haus untergebracht ist.

Das der PE da so in der Luft baumelt, ist nicht richtig. Es mussd ein ordentlicher Hauptpotentialausgleich errichtet sein(suche-funktion). Dessen Zuleitung kann aber genauso vom HAK kommen.

PS.: Gratulation zum TN-S-System. Einzig demjenigen der die Haupzuleitung an das Sammelschienensystem gewürgt hat sollte man noch mal zum üben schicken!

[ Die...
8 - Mindestquerschnitt für 32 A -- Mindestquerschnitt für 32 A
Das ist sinnvoll. Dazu braucht es aber nicht unbedingt ne separate Zuleitung, sondern man setzt dann einen kleinen FR-AP-Verteiler mit 3pol-LS C16A daneben. ...
9 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen
Danke Emmett!
In Wirklichkeit würde vermutlich ein Holzbrett mit AP-FR-Komponenten (Steckdosen sowie ein Ap-Verteiler in mindestens IP44) völlig ausreichen, in Anbetracht der doch nicht so kleinen Last vielleicht mehrere. Solange das Ganze gegenüber dem Holz abgeschlossen und mit ausreichender Zugentlastung gestaltet ist dürfte es sogar zulässig sein.

125A, aufrüstbar auf 400, Generaoranschluß mit automatischer Umschaltung... das ist ungefähr so realistisch wie das eigene Kraftwerk für den Kindergeburtstag im Grünen!

Ich hab das mal rasch durch unsere firmeneigene Berechnung gejagt. Mit 20% Leistungsreserve komme ich auf 27kW, das sind ca. 46A Betriebsstrom dreiphasig (die vorgesehene Last ist ausgesprochen symmetrisch, daher gehe ich von Drehstrom aus). Spannungsabfall bräuchte man bei 1% schon 16mm2, bei 2% gingen auch 10mm2 für 50m Leitungslänge, allerdings ist mit Zuleitung der CEE und eventuellen Leitungen an der Steckdose die Sache dann schon eng.

Ich würde daher schlicht auf 2 Kästen à CEE 32A, 6mm2 gehen sofern das verfügbar ist. Eventuell auch 1x63A mit 16mm2. Das wird aber schon ziemlich unhandlich.

Beides liegt noch WEIT unter Fentas Vorstellungen/Träumen und entspricht einer normger...
10 - Antennen Rotor mit Computer steuern, welche Schaltung? -- Antennen Rotor mit Computer steuern, welche Schaltung?
Hallo,


Zitat : Mr.Ed hat am  7 Aug 2007 20:24 geschrieben :
Es gibt von diesem Rotor sogar eine Variante mit Fernbedienung, die dürfte dann sogar ein Poti haben, such mal nach AR500.

Ich habe dazu auf www.Conrad.fr ein französisches Datenblatt gefunden (siehe Anhang). Leider konnte ich nicht festellen ab es mit Poti ist funktioniert. Und wenn mit Poti, dann wäre es interessant zu wissen ob der Poti im Rotor oder im Steuergerät eingebaut ist.
Da laut dem Datenblatt auch wieder nur 3 Kabel zwischen Steuergerät und Rotor verbunden werden.

Der Motor in dem Rotor ist eine sogennnater Spaltmotor, ist das richtig?
Wäre es möglich den Motor durch hinzufügen von Andern zu den Spulen zu einem Schrittmotor umzubauen?

Um den Motor nicht mit dem Steuergerät zu betreiben, reicht es einfach um ihn Links rum drehen zu lassen di...
11 - FI für Garage+Garten nachrüsten -- FI für Garage+Garten nachrüsten

...dazu müsstest du eine neue Zuleitung von der HV in die Garagen FR-KV legen mit einem entsprechenden Querschnitt und entsprechender Vorsicherung
...
12 - Dachboden soll ausgebaut werden... -- Dachboden soll ausgebaut werden...
So hallo erstmal,

als allererstes möchte ich gerne sagen, das ich gelernter Energieelektroniker FR Betriebstechnik bin, somit nur wenig Ahnung von geltenden Vorschriften etc. in der Hauselektrik habe.


Nun der Hausaufbau (oder so):
Auf einem Bauernhof soll im Haupthaus der Dachboden auf 2 Etagen ausgebaut werden, damit meine SChwägerin mitsamt Familie dort einziehen kann. Im 1. DG kommt Wohn-Ess-Küchenzimmer (1 grosser Raum), Badezimmer, Flur, Badezimmer, Abstellraum, Kinderzimmer hin und im 2. DG soll das Schlafzimmer, begehbarer Kleiderschrank, PC-/Hobby-Raum Platz finden. Die Räume sind bereits aufgeteilt.
Der Sicherungskasten befindet sich (+- 1m) in der Mitte des 1. DG.

Im EG und im 1. OG befindet sich 1 Wohnung (theoretisch) mit 2 Küchen, X Räumen etc. Aber das nur zur Information.

DG=Mit Schräge: Gerade Wände sind gemauert und verputzt, ungerade=Schrägen werden mit Riegips (wie schreibt man das?) verkleidet (Isolation: Styropor).

Bevor ich mit Wärmedämmung etc. verkleistert werde: Ich habe da fast nix zu sagen!!! - Ich mache nur die Elektrik.

Also, wie oben erwähnt bin ich als Elektroniker zwar in einiges der Hauselektrik eingeweiht, jedoch leider nicht in alles und meine Bücher helfen mir auch nicht unbedin...
13 - Fundamenterder anschließen? -- Fundamenterder anschließen?
Hab da mal ne Frage.

Ich hab die Elektroinstallation im Neubau einer Halle (100m²) in Auftrag.

Vorgesehen sind nur 4 Leuchtstoffleuchte 2x58W, 2 Stk. Doppelsteckdosen Schuko und 1 Stk. CEE-Steckdose 3x16A.
Gesetzt wird eine FR-Verteilung 2-reihig mit Hauptschalter und FI 40/003A für alles und natürlich LS-Automaten.
Die Zuleitung wird ein 5x6mm² abgesichert in der HV mit 20A.

Jetzt meine Frage zum Fundamenterder.
Muß ich für diesen einen örtlichen PA vorsehen und ihn auflegen?
Kann ich ihn ans Ständerwerk der Halle anschließen und dieses dann erden?
Oder kann ich ihn völlig außer Acht lassen?


...
14 - Unterverteilung für Hobbywerkstatt -- Unterverteilung für Hobbywerkstatt
Hi und willkommen im Forum!

FR-Verteiler mit 13 TE? Ich kenne 12 und 14 (die äußeren beiden Abdeckungen muss man selber ausbrechen/schneiden) sowie alte Trockenraum AP-Verteilungen mit 11TE. Muss aber nichts sagen, jedoch allgemeiner Standard sind 12.

Querschnitte:

Was für'ne Verlegart? Aufputz? ggf. im Rohr? Oder das ganze in der Wand? Wenn ja, Massivwand oder mit Isolierwolle gefüllt?

CEE:
Da reichen eigentlich auch 5x2,5

Schukokreise:
Je nach länge der Zuleitung können 1,5mm² reichen, bei 14m zur letzten Dose kann schon 2,5mm² erforderlich sein - oder man muss mit erhöhtem Spannungsfall leben. Normalerweise soll der bei Nennstrom der Sicherung nicht mehr als 3% = 6,9V zwischen Zähler und Steckdose betragen. Je nachdem ob man dem Kupfer einen Leitwert von 56...58 A/V zugesteht und man die Zuleitung nun als Drehstromleitung rechnet oder (weil doch durch 1 Großwerkzeug + Licht eine Schieflast besteht und man lieber mit Wechselstromgleichung rechnet) kommt das noch knapp hin mit 1,5 oder kann auch schon 2,5mm² erfordern. => Nimm 2,5er, NYM bekommt man inzwischen hinterhergeschmissen.

Zuleitung mit 5*6mm²:
Klingt okay. Absicherung besser über Neozed-Schmelzsicherungen. Hintereinandergeschaltete Automaten lösen d...
15 - 3-phasiger Anschluß eines Saunaofens ohne uns umzubringen.... -- 3-phasiger Anschluß eines Saunaofens ohne uns umzubringen....
Das sieht doch alles (einschließlich Bild) mal ausnahmsweise schon sehr erfreulich aus!

Wenn jetzt rechts im Verteiler noch eine frei Hutschiene ist, klappt alles.


1) FH ist immer gut

2) es wird ein zusätzlicher FI-Schutzschalter 4pol, 30mA, mind. 25A benötigt, außerdem ein LS 3pol, B13A (wenn symmetrische Heizung) oder B16 (wenn etwas unsymmetrische Heizung), außerdem ein LS 1pol B6A (oder B10A) für die Innenbeleuchtung der Kabine. Den würde ich aber an den FI vom Bad mit dranhängen.

3) Es sieht nach einem sauberen TN-C-S aus, aber auch TT ist nicht ganz ausgeschlossen. In jedem Falle schön.

4) Ja, das rechte Feld kann über die Neozeds ausreichend freigeschaltet werden

5) Das hatte ich auch nicht angenommen. Es hörte sich für mich eher so an, als wolltest Du feindrähtige Zuleitung von der Verteilung zur Sauna legen.

6) Ja, aber man sollte unbedingt eine FR-Ausführung wählen. Und warum dann nicht gleich nen steckbaren Anschluß über CEE? Ist vermutlich nicht teurer und hätte einen Zusatznutzen (Drehstromanschluß für wo am nötigsten). Nachteil: Du mußt das Drehfeld bestimmen.
Hinweis: Leitung, nicht Kabel.

7) gut

16 - Hausanschluss und Verteilung -- Hausanschluss und Verteilung
Hallo Forum,

ich habe mich schon ein wenig durch das Forum gelesen, jedoch bin ich noch nicht
ganz schlüssig, was ich (gelernter Energieelektroniker FR Anlagentechnik der jedoch beruflich nur mit Gleichstromtechnik zu tun hat) tun soll.

Die ?ist? Situation:
- Zwei-Familien Haus (je Etage eine Wohnung)
- Hausanschlusskasten im Keller
- TN-C-Netz
- Abschirmung der Zul. wird PEN
- Erdungsklemme PEN nur mit Heizungsrohr verbunden (6mm²)
- Kein weiterer PA zu finden
- 35A abgesichert (D-System)
- 4x16mm² Ausgang (könnte auch 10mm² sein ???)

-Ein Stromkreisverteiler (aus Blech, eingemauert) mit drei Zählern im EG (Treppenhaus), mit drei räumlich nicht voneinander getrennten, zweireihigen Feldern, mit je 12 Teileinheiten.

Zeichnungsversuch:

-------------------------------------------------------
I I
I IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII I
I I
I IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII I
I I
I I
I --- ---- ---- I I
I I1I I2 I I3 I I
I --- ---- ---- I
I ...
17 - Erdkabel verlegen... -- Erdkabel verlegen...
Hallo pino,

1) Die Spannung steigt nicht, sondern sie fällt! Sagt ja auch irgendwie schon das Wort Spannungsfall...
Der Wert kann in Volt oder Prozent aqusgedrückt werden. Zwischen Zähler und Verbraucher sind max. 3% zulässig.
Wenn Deine UV nicht direkt beim Zähler sitzt, kommt der Wert der Verbindungsleitung auch nich hinzu!

Auswirkungen sind z.B. nicht richtig funktionierende Geräte, ein verspätetes Auslösen der Sicherung bei Kurzschluß etc.
Aber dazu sollte man es eben gar nicht erst kommmen lassen.


2)Das war keine Forderung, sondern eine Möglichkeit unter mehreren. Aber das hast Du falsch verstanden: Es war keine separate Zuleitung gemeint (sonst könnte man ja gleich ne komplett neue Leitung UV -> Pumpe legen), sondern die zusätzliche Sicherung sollte an den Abzweig von der vorhandenen Leitung in der Garage. Insofern überhaupt nicht kompliziert.

3)Dann wäre der eingebaute FI zumindest zulässig (wenn auch - wie schon beschrieben - nur abgeraten werden kann, ihn mitzubenutzen).

4)Wie können sich an einem Stromkreis (Garage) noch weitere Beleuchtungs- sowie Steckdosenstromkreise befinden? Was meinst Du damit. Was genau ist angeschlossen?

5) Ja, bei Festanschluß ...
18 - Gartenteich extra absichern !!!! -- Gartenteich extra absichern !!!!
Hallo Markus,

ja, da sieht man doch schon einiges (wenn auch noch nicht alles erforderliche)!


Also:
Es gibt keine Zählervor- und auch keine Zählernachsicherungen, dafür aber einen Hauptschalter vor dem Zähler. Fürs Arbeiten schon mal gut.
Die Wohnungs-Unterverteilung sitzt direkt mit über dem Zähler (das wäre heute neu so nicht mehr zulässig).
Kannst Du herausfinden, wie stark die Hausanschlußsicherung ist?

Aber man erkennt nicht, ob die Verbindung zur UV im Keller nun direkt nach dem Zähler abgeht oder erst noch über 3 der LS läuft.
Könntest Du bitte mal vorsichtig die Abdeckung oberhalb Eure Zählers abnehmen und ein Foto nur von diesem Bereich machen!

Wie stark die Leitung nun ist, kann ich nicht genau erkennen. Ich tippe auf entweder 6mm² oder 10mm² (mit Präferenz auf 6mm²).
Könntest Du bitte mal an der gelb/grünen Ader (im unteren Bild ganz unten, links an der PE-Schiene, wo die zwei gleichen nebeneinander angeschlossen sind) mit einer Schiebelehre den Durchmesser feststellen. ACHTUNG: bitte wirklich NUR an der gelb/grünen an der untersten Schiene! Sonst Gefahr!!! Vorher nach Möglichkeit freischalten.

Seltsam ist aber folgendes:
Wenn ich das richtig sehe, ist die Zuleitung fünfadrig (stimmt das? ich se...
19 - Lichtschalter + Steckdose -- Lichtschalter + Steckdose
Hallo Nordwind64,

das bringt uns doch schon etwas weiter.

Offenbar hast Du eine ausreichende Lebensversicherung und der Wagen ist nicht so wertvoll...


Aber manches glaube ich noch nicht:

1) Daß die Kombi über zwei geeignete Zugentlastungen für die Leitungsmäntel verfügt

Das könnte man aber heilen, indem man auf der Montageplatte (Schrank) geeignete Schellen anbringt.

2) Daß die Klemmen der Kombi für den Anschluß feindrähtiger Leiter ausgebildet und zugelassen sind

Das ist sehr unwahrscheinlich und bei Kauf im Baumarkt so gut wie ausgeschlossen!

Handelt es sich um Steckklemmmen oder Schraubklemmen? Achtung - kann an Schalter- bzw. Steckdoseneinsatz auch unterschiedlich sein!

Wenn es kein ganz billiges Importgelumpe war, wirst Du vermutlich Steckklemmen vorfinden. Diese sind in aller Regel bei solchen Teilen (da eigentlich nur für die Verwendung mit festverlegten Leitungen vorgesehen) NUR für den Anschluß eindrähtiger (also massiver) Leiter geeignet, nicht aber für feindrähtige (Litze), wie Du sie da hast.

Wird so also vermutlich nicht gehen.
Immerhin wäre vorstellbar, oberhalb der Kombi eine AP-FR-Verteilerdose zu setzen. In diese...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Fr Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191976651   Heute : 12587    Gestern : 23007    Online : 262        14.5.2026    12:45
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0330929756165