Gefunden für dunstabzugshaube sicherung kamin - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Keine Reaktion außer... -- Siemens LI97RA560/05 | |||
| |||
| 2 - Esse läuft nicht mehr -- Gaggenau AW230190 | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Esse läuft nicht mehr Hersteller : Gaggenau Gerätetyp : AW230190 FD - Nummer : 9401 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Wir haben eine Dunstabzugshaube AW230190 von Gaggenau. Seit ein paar Tagen schaltet sowohl das Licht an dieser nicht mehr ein und auch die Absaugung geht nicht mehr an. Die Lichttaste leuchtet nach einmaliger Betätigung dauerhaft und geht nicht aus. Die Tasten für die Absaugung lassen sich ein und ausschalten. Ein Abschalten der Sicherung für fünf Minuten brachte keinen Erfolg. Nur das Tastenlicht geht aus. Das hat bisher schon ein paar Mal funktioniert. Ist wohl die Steuerplatine hinüber? Ich bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße Carsten ... | |||
3 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
| Moin,
es geht um einen Hauptverteiler aus Anfang der 90er. Ursprüngliche Installation: - Im HVT sind drei Phasen nach dem Zähler an drei 63A Schmelzsicherungen angeschlossen - Mit 10 mm² Verbindungsbrücken vor den Schmelzsicherungen sind außerdem vier B16 Automaten angeschlossen, welche mit 1,5 mm² zu den Verbrauchern im Keller weitergeführt werden (Keller 1, Keller 2, Waschmaschine, Heizung) - Nach den Schmelzsicherung ist eine 5x10 mm² Leitung zum UV im EG angeschlossen, in welchem ein RCD mit 40A/300mA verbaut ist zzgl. 30mA RCD fürs Bad. Im Zuge von Renovierungen wurden nun vier Leitungen für eine zweite Küche im OG gelegt und direkt am HVT angeschlossen Neue Installation: - Im HVT wurde vor die Schmelzsicherungen ein 63A Hauptschalter gesetzt - Die Sicherungen für den Keller sind nach wie vor unterhalb der Schmelzsicherungen gebrückt angeschlossen - UV im EG ist unverändert - Neu hinzugekommen sind nach den vier Sicherungen für den Keller 2x B13 für 1,5 mm² (Dunstabzugshaube, 2er Steckdose über Arbeitszeile), 1x 3 poliger B16 für 2,5 mm² (Herd) und 1x B16 für 2,5 mm² (Spülmaschine) | |||
| 4 - geht sporadisch nicht -- NEFF Dunstabzugshaube | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : geht sporadisch nicht Hersteller : NEFF Gerätetyp : Dunstabzugshaube S - Nummer : D8980N0 /01 FD - Nummer : FD 7803 212519 Typenschild Zeile 1 : DKL39 Typenschild Zeile 2 : Typ D-FX32-4 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo liebe Elektro-Fans, 1) unsere Dunstabzugshaube NEFF D8980N0 /01, ca. 22 Jahre alt, geht sporadisch nicht, weder das Licht, noch der Lüfter. Nach ein paar Tagen des Wartens geht sie wieder ganz normal. Ein kurzzeitiges (einige Minuten) Ausschalten der Sicherung hilft leider nicht. Diesen Fehler habe ich auch hier im Forum schon gelesen, aber keine Lösung dazu gefunden. Kann mir jemand einen Tipp geben, was in diesem Fall typischerweise defekt ist (evtl. das Steuergerät)? Eine Ersatzteilliste von NEFF dazu habe ich im Internet gefunden. 2) Ich habe erfolglos versucht, die Abzugshaube von unten zu öffnen. Hinter den herausgenommenen Filtern ist ca. ein Dutzend Torx-Schrauben, aber wenn ich diese löse, tut sich nichts. Auch dieses Problem habe ich schon hier im Forum gefunden, ebenso ohne Lösung :-/. Kann mir hier jemand einen Tipp zur Demontage geben? Dies wird dann helfen, bei Punkt 1) weit... | |||
| 5 - schlechte Funktion Bedienfeld -- Bosch Dunstabzugshaube DIT099850/01 | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : schlechte Funktion Bedienfeld Hersteller : Bosch Dunstabzugshaube Gerätetyp : DIT099850/01 S - Nummer : 309090249213000224 FD - Nummer : 8909 Typenschild Zeile 1 : HBD–HE36–8 Typenschild Zeile 2 : 9000363544 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Forengemeinde, wir haben ein Problem mit unserer Abzugshaube. Sie hat ein Touch–Bedienfeld aus geschlitzen, Flächen Edelstahl–Buttons, nicht mechanisch. Das Ganze funktioniert eher über Hautleitfähigkeit. Wenn man die Haube vom Netz getrennt hatte (Sicherung aus und wieder an) funktioniert alles perfekt. Die Buttons reagieren sofort, alles gut. Eine Weile in Betrieb, werden die Sensoren immer schlechter, bis jede Reaktion ausbleibt. Ich habe das Gefühl, in der Steuerung lädt sich irgendein Kondensator auf. Tippe auf eine defekte Diode, Kondensator etc. Kennt jemand das Phänomen mit solchen Bedienfeldern und weiß Abhilfe. Ersatzteile sind sehr teuer und ich tippe auf einen Pfennigartikel... Besten Dank im im Voraus! LG Matthias ... | |||
| 6 - Kurzschluss am Endschalter -- Gaggenau AH250-161 AH250-161 | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Kurzschluss am Endschalter Hersteller : Gaggenau AH250-161 Gerätetyp : AH250-161 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, bin neu im Forum. Bei Austausch des Endschalters an der Dunstabzugshaube gab es einen Kurzschluss. Es ist keine Funktion mehr gegeben.
Ich finde leider keinen Schaltplan im Netz. Kann mir jemand sagen, was bei diesem Kurzschluss durchgebrannt sein könnte. Kann es sein dass das Bedienteil einen Schaden bekommen hat ? Oder gibt es irgendwo in der Haube noch eine Sicherung oder ein Platine. Bevor ich die ganze Anlage zerlege. Bin gespannt auf die Info Viele Grüße Jürgen ... | |||
| 7 - Steuerplatine Ikea Underverk -- Steuerplatine Ikea Underverk | |||
| Ersatzteil : Steuerplatine Hersteller : Ikea Underverk ______________________ Dunstabzugshaube LED Netzteil eingebaut und Knall Hallo euch allen Habe folgendes Problem Ich habe eine IKAE Dunstabzugshaube Modell Underverk bei der normale Halogenlampen verbaut waren (2x GU4) und ein solcher Trafo Habe heute bei Elektrohändler ein neues Netzteil geholt für LEDs Altes Trafo ausgebaut, neues eingebaut, Blaues Kabel an N Klemme angeschlossen, braunes Kabel an L Klemme am 12V Ausgang rot an + und schwarz an - angeschlossen. 2 neue 5W GU4 LED Lampen angeschlossen. Dann Stromstecker in die Steckdose rein, Lichtschalter an der Haube gedrückt und..... KNALL..... und Sicherung raus. Aus diesem roten Teil auf der Platine kam ein Funken und etwas Rauch und ist wie auf dem Bild zu sehen sternförmig schwarz angequalmt Rechts unten auf der Paltine ist ein schwarzes Teil verbaut (wo der 12V + und - Stecker sitzt. Anscheinend hat dieses Teil auch was abbekommen weil auf der Rückseite der Platine genau wo das schwarze Teil verlötet ist, sieht man auch Spuren. Jetzt geht die ganze Haube nicht, weder Beleuchtung noch die Lüfter. Was sind das für Teile die durchgebrannt... | |||
| 8 - Steuerung defekt -- Gutmann Dunstabzugshaube | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Steuerung defekt Hersteller : Gutmann Gerätetyp : Dunstabzugshaube Typenschild Zeile 1 : EHC 600 Typenschild Zeile 2 : EGO 75.19041.001 V1.0 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Ich hoffe, dass ich hier richtig bin und Ihr mir jemand helfen kann. Wahrscheinlich durch Überspannung durch Blitzeinschlag in der Nähe ist die Steuereinheit meiner Gutmann Dunstabzugshaube defekt. Es handelt sich hier um die Steuerung EGO 75.19041.001 V1.0 Jedenfalls ist eine Leiterbahn am Primäranschluss des Trafos defekt und es gab einen Überschlag gegen das Gehäuse, wenn ich die Leiterbahn überbrücke, fliegt beim Anschluss ans Netz die Sicherung und der FI raus Einen Schaltplan habe ich leider im Netz nicht gefunden Weiss jemand wo ich dieses Teil als Ersatz bekommen kann oder ob es einen Schaltplan dazu gibt ??? Schon einmal vorab vielen Dank für Eure Bemühungen!! Gruss Klaus ... | |||
| 9 - Kurzschluss -- Siemens Dunstabzugshaube | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Kurzschluss Hersteller : Siemens Gerätetyp : Dunstabzugshaube S - Nummer : Li3703 FD - Nummer : 6904 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, unsere Dunstabzugshaube ist während des Betriebes ausgefallen. Lt. meiner Frau gab es einen Knall und die Sicherung des Stromkreises hat ausgelöst. Beim Betätigen der Schalter geht weder das Licht noch der Lüftermotor, was wohl auf die Unterbrechung der Leiterbahn im Bedienteil zurückzuführen ist. Meine Fragen: Was könnte den Kurzschluss ausgelöst haben? Wie kann ich den Motor prüfen ob er noch funktioniert? Auf den Bildern habe ich einige Informationen zusammengestellt. Beste Grüße tommy ... | |||
| 10 - Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) -- Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) | |||
| @ der mit den kurzen Armen:
1. Ein Stromgenerator mit 15.000 Watt???? Ist das ernst gemeint? Dann müsste ich ja hinter meinem Anhänger noch einen Anhänger haben
2. Kühlschrank und Gefrierschrank ziehen doch nicht so viel Strom. Da reichen 400 Watt absolut aus. Hallo 2N3055, hier meine mir bisher bekannten Anschlusswerte: Bat1 = 12V Batterie Auto (12V) Gen1 = Wechselrichter (500W) M1 = Stromerzeuger (1000W) SD10 = Aufsatz-Kühlvitrine (250W) SD20 = Tablet (20W) SD21 = Kasse-Bondrucker (36W) SD22 = Kasse-Schublade (10W) V1 = Gefrierschrank (120W) V2 = Kühlschrank (180W) V3 = Mikrowelle (700W) V4 = Geschirrspüler (3400W) V5 = Heißwasserspeicher (1000W) V6 = Klimagerät (620W) V7 = Dunstabzugshaube (30W) V8 = Elektrogerät (3200W) V9 = Elektrogerät (3200W) V10 = Elektrogerät (3200W) V11 = Elektrogerät (1200W) V12 = Elektrogerät (500W) V13 = Elektrogerät (??W) Spülmaschine: Es wird eine Gastrospülmaschine verbaut. Die zieht 3.400 Watt wenn sie heizt. Der Spülvorgang dauert 3 Minuten. Die hält immer geheiztes Wasser vor. Natürlich sind die oben aufgelisteten Geräte nicht dauerhaft und immer gleichzeitig im Einsatz. Daher ... | |||
| 11 - funktioniert nicht mehr -- Küppersbusch KD-943.1E | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : funktioniert nicht mehr Hersteller : Küppersbusch Gerätetyp : KD-943.1E Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo, seit geraumer Zeit kommt es immer wieder vor dass die Knöpfe der Dunstabzugshaube sich, im Betrieb, nicht mehr bedienen lassen, d.h. man kann weder den Ventilator noch das Licht ausschalten. Wir haben herausgefunden dass man sowas wie ein Reset machen kann durch Aus- und Einschalten der Sicherung, bis zum nächsten Mal wo das Problem auftritt. Allerdings funktionierte diese Methode gestern nicht mehr, sodass sie sich nicht mehr einschalten lässt. Woran kann das liegen? Mit freundlichen Grüssen Aloha ... | |||
| 12 - Beleuchtung -- unbekannt Dunstabzugshaube | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Beleuchtung Hersteller : unbekannt Gerätetyp : Dunstabzugshaube Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo zusammen! Ich habe das folgende Problem...:( Meine Dunstabzugshaube (unbekannte Marke, vielleicht Faber, oder Zanussi? siehe Fotos) hat zwei Birnen. Beim Einschalten des Lichtes ist die Sicherung rausgesprungen (eine Birne ist kaputt geworden). Seit dem funktioniert das Licht nicht mehr, obwohl ich die defekte Birne ausgetauscht habe. Der Motor der Dunstabzugshaube läuft, nur die Beleuchtung funktioniert nicht. Was denkt Ihr, woran könnte das liegen? Danke Fotos: http://www.imageupload.co.uk/5Th5 http://www.imageupload.co.uk/5ThZ http://www.imageupload.co.uk/5Thc http://www.imageupload.co.uk/5ThB | |||
| 13 - Kurzschluss -- Siemens L13703 | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Kurzschluss Hersteller : Siemens Gerätetyp : L13703 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hi leute, ich habe das Problem bei einer Dunstabzugshaube( ich hoffe der bereich ist passend hier) Ud zwar geht es um die Siemens L13703 Diese hat einen 2poligen Kipschalter der die abzugshaube aktiviert sobald man sie heraus zieht! dieser war so fettig dass er einfach icht mehr gekippt wurde,nun wollte ich ihn vorher putzen..fahr nur mit dem lappen drüber(trocken) und iwie kam einer der pole ans metallgehäuße, schöner kurzschluss..sicherung sicherungkasten raus, schalter defekt. Hab die beidenn kabel dann einfach zusammen gelötet zum überbrücken.tut sich garichts mehr..leider.. auch die lampe geht nicht mehr. An platine sind keine schäden fest zu stellen allerdings kommt kein strom an der Platine an. nun hat diese Dunstabzughaube oben nochmal elektronik sitzen. Nun zu meier frage, was übersehe ich? Gibt es irgendwo noch eine sicherung?? ich habe leider keine Schaltplan zur Hand! Ps: an alle die meinen ich soll die finger davon lassen, ich bin gelernter eltroniker und kann schon mit Strom umgehen nur ... | |||
| 14 - Modernisierung -- Modernisierung | |||
| Hallo zusammen,
in meiner 3-Zommer Wohnung möchte ich die alte Elektroinstallation rauswerfen und modernisieren. Dabei soll aus Kostengründen nur das nötigste gemacht werden. Selbstverständlich möchte ich mich hierbei an Vorgaben halten und nicht an der falschen Stelle sparen. Hierfür ist mir eure Meinung, Erfahrung und Kritik wichtig und herzlich Willkommen. Mehrfamilienhaus, 3-Zimmer, 70m² Wohnung: In jeden Raum wird weitgehendstes die Leitungen aus den Wänden gerissen oder stillgelegt. Es soll neue Leitungen, Steckdosen und Verteilerdosen gesetzt werden. Die Leitungen in der Decke für Licht bleiben in der Einfachheit-halber drin. Zur geplanten Verkabelung: Leitungen werden gerade verlegt. Dabei werden die Installationszonen eingehalten: Steckdosen 30cm vom fertigen Boden E-Herd Steckdosen 30cm vom fertigen Boden Lichtschalter mit Steckdose 105cm vom fertigen Boden. Dabei zählt der oberste Schalter. Steckdose in Arbeitshöhe Küche 115cm vom fertigen Boden Dunstabzugshaube ?????? Leitungen 30cm vom fertigen Boden oder von der Decke und 15cm von Ecken und Türrahmen Verteilerdose 30cm von der Decke Jeder Raum (Steckdosen und Licht) mit Ausnahme der Küche wird mit einer Zuleitung/Sicherung abgesichert. Im ... | |||
| 15 - wie tot -- Alno Dunstabzugshaube | |||
| Geräteart : Sonstiges
Defekt : wie tot Hersteller : Alno Gerätetyp : Dunstabzugshaube S - Nummer : na FD - Nummer : na Typenschild Zeile 1 : Mod AEF3420N Typenschild Zeile 2 : na Typenschild Zeile 3 : na Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Habe Problem mit folgendem Gerät: Dunstabzugshaube ALNO AEF3420N hat beim Licht-Einschalten der Dunstabzugshaube plötzlich "Puff" gemacht, danach flog die Sicherung in der Küche raus und eine der 2 Birnen am Gerät war schwarz. Beide Birnen raus brachte keine Besserung. Nun geht - obwohl die Sicherung für die Küche wieder drin ist - an der Haube weder Licht noch Lüftung! Da ich keine Bedienungsanleitung habe: gibt es eine Gerätesicherung? Was kann / sollte ich als nächstes tun? Danke und Gruß [ Diese Nachricht wurde geändert von: abc44xyz am 8 Apr 2012 21:37 ]... | |||
| 16 - Was ist das für ein Herdanschluss? -- Was ist das für ein Herdanschluss? | |||
| Ok, bei nem Auto würde ich nicht ohne Gurt fahren ... Was genau kann denn passieren, mal abgesehen davon dass die Sicherung uns öfter mal fliegt wenn wir alle Platten anschalten und voll aufdrehen?
Der Durchmesser ist, wenn man das ganze mit der Lupe vergrößert betrachtet und mit nem Maßband misst eher 2,2 mm dann
| | | wenn das meine 2 mm sind dann passt es da genau rein (linker Strich ANFANG und rechter Strich ENDE. Wenn ich davon ausgehe, dass ein Strich 0,2 mm (und davon geh ich jetzt mal aus, da genau 5 stiche in einen mm rein gehen) dann sind es 2,2 mm
Messe ich vom Ende des ersten Strichs bis zum Ende des letzten Strichs, dann steht es da auch etwa um die Breite eines Striches über. Also genau 2 mm + 1 Stich
Ich hoffe irgendwie wird deutlich was ich meine
Wie vermisst man denn so ein Kabel "professinell" genau aus? Und was genau ergibt sich für ein Unterschied damit,... | |||
| 17 - Anlaufkondensator Constructa -- Anlaufkondensator Constructa | |||
| Ersatzteil : Anlaufkondensator
Hersteller : Constructa ______________________ Hallo, vor ca. einer Woche hat die Küchen-Sicherung bei uns ausgelöst. Danach funktionierte die Dunstabzugshaube nicht mehr (kein Licht und keine Absaugung). Daraufhin hab ich die 4A-Feinsicherung im Steuermodul gewechselt (die alte war defekt). Nun funktioniert das Licht wieder, allerdings der Lüfter nicht. Beim Einschalten brummt zwar der Motor aber keine Drehung. Die Durchgangsprüfung vom Kondensator war i.O. allerdings eine sehr außergewöhnliche Größe (3,15uF 450V im E-Shop: 155048 KONDENSATOR 484F005) Baujahr 01/99 ! Das Teil kostet 38,-€! Kann man da auch falls nötig einen mit 4uF einbauen, der wär deutlich günstiger? Jetzt kann doch eigentlich nur noch die Wicklung vom Motor nen Treffer haben? Kann mir da jemand weiterhelfen? Besten Dank im voraus. Gruß --- Constructa Dunstabzugshaube CD 66050 Kondensator: Inco-Sintex 45M.B2 D 3,15uF 450V [ Diese Nachricht wurde geändert von: saeddest am 24 Mär 2010 14:41 ]... | |||
| 18 - Privileg Dunstabzugshaube / Zwischenbauhaube Classic 4200 -- Privileg Dunstabzugshaube / Zwischenbauhaube Classic 4200 | |||
| Geräteart : Sonstiges Hersteller : Privileg Gerätetyp : Dunstabzugshaube / Zwischenbauhaube Classic 4200 Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 025.862.4 Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 6225 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und habe mich gerade erst angemeldet. Habe hier ein Problem mit der Dunstabzugshaube meiner Mutter. Es ist eine Privileg Zwischenbauhaube Classic 4200. Also es funktioniert kein Licht mehr und auch der Abzug funktioniert nicht mehr, Gerät ist wie tot ! Im Gerät selber habe ich so etwas wie eine Steuerplatine gefunden, die ich mal ausgebaut habe, daran waren 3 Stecker mit Kabel daran befestigt. Auf der Platine befinden sich 4 Widerstände, eine große Spule, ein Leistungstransistor, 3 Kondensatoren, eine kleine Diode, eventuell Z-Diode, der Schalter für die Lampen und ein Schieberegeler samt 2 Schalter für die stärke des Abzugs und noch etwas das nach einem Lämpchen oder Sicherung aussieht, könnte sich um eine Gasentladelampe handeln !? Also diese Steuerplatine kostet bei Quelle/Profectis ca. 60 Euro. Habe mich da schon mal erkundigt, seltsamerweise ist sie überall anders im Internet in ... | |||
| 19 - Sicherungsautomat defekt? -- Sicherungsautomat defekt? | |||
| Hallo ihr...
ich hatte letzte Nacht einen Sicherungsautomaten ausgeschaltet. Nach dem Einschalten fließt kein Strom mehr. Ich hatte letzte Nacht die Sicherungen in Wohnküche und Wohnzimmer ausgeschaltet, da meine Mitbewohner mal wieder nach Mitternacht Besuch hatten und dann auch noch kochen wollten. Zu dem Zeitpunkt waren (wahrscheinlich) eingeschaltet: 1 Lampe, Dunstabzugshaube + eingebaute Lampen, Kühlschrank (möglicherweise). Ich schaltete gegen ein Uhr nachts die Sicherung aus. Hab die nach max. 20 Min. wieder eingeschaltet. Heute Morgen bemerkte ich, daß der Stromkreis in der Küche nicht mehr funktioniert. Der Schalter der Sicherung ist normal eingeschaltet, er hat sich auch nicht ausgeschaltet. Alle anderen Stromkreise funktionieren ganz normal. Die Sicherung hat die Aufschrift " ABB S261 B16 " Woran kann das liegen und was kann man da machen? LG und angenehmes WE Schäfchen ... | |||
| 20 - SONS AIRLUX Dunstabzugshaube TV 10 610 -- SONS AIRLUX Dunstabzugshaube TV 10 610 | |||
| Geräteart : Sonstiges Hersteller : AIRLUX Dunstabzugshaube Gerätetyp : TV 10 610 S - Nummer : nicht vorhanden FD - Nummer : nicht vorhanden Typenschild Zeile 1 : 10 610 Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 2299 Typenschild Zeile 3 : E050 S35 3H T Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ hallo zusammen! die halogen-beleuchtung meiner abzugshaube (modell 10610, vermutlich von airlux) ist plötzlich und ohne vorwarnung ausgefallen. ich habe das teil von der wand geholt und aufgemacht. in der elektronikbox war die feinsicherung durchgebrannt. habe sie ausgetauscht, aber beim test gab´s für eine sekunde licht, dann war die sicherung wieder durch. der halogentrafo ist ok (habe ihn unter umgehung der schaltleiste und e-box direkt an´s netz angeschlossen), der taster für´s licht auch (piept beim drücken). defekte an kabeln, steckverbindungen usw. konnte ich nicht entdecken. hat jemand von euch eine idee? danke vorab und gruß! christian ... | |||
| 21 - Waschmaschine Whirlpool AWG 3561/5 -- Waschmaschine Whirlpool AWG 3561/5 | |||
| Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : Whirlpool Gerätetyp : AWG 3561/5 S - Nummer : 410602022135 FD - Nummer : 859203315501 Typenschild Zeile 1 : 230240 Typenschild Zeile 2 : N/A Typenschild Zeile 3 : N/A Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, ich hoffe ich bin in dieser Kategorie richtig !!! Wir haben eine Waschmaschine o.g. Typs. Die Maschine ist nur 2,5 Jahre alt, hat aber leider keine Garantie mehr
An dieser Waschmaschine ging das Heizelement kaputt. Dies wurde von mir ausgetauscht - war auch kein Problem. Danach lief die Waschmaschine ohne Probleme. Seit ca. 1 Woche fliegt immer mal wieder der FI raus. Nach gewisser Zeit Maschine wieder eingesteckt - hat wieder funzt. Dann eines Tages, hat die WaMa Wasser verloren - aber wichtig kein FI hat ausgelößt, geschweige denn die Sicherung ist rausgeflogen. Das Übel war schnell behoben, die Schraube des Heizelements hatte sich losvibriert, da die Herren Ingenieure von Whirlpool bei so einem Bauteil keine Kontermuttern einsetzen. Also Heizelement wieder angezogen mit ... | |||
| 22 - Anschluss vom Kühlschrank an die Steckdose vom Geschirrspüler erlaubt ? -- Anschluss vom Kühlschrank an die Steckdose vom Geschirrspüler erlaubt ? | |||
| Hallo zusammen,
ich bekomme eine neue Küche geliefert und muss nun die noch fehlenden Steckdosen laut Installationsplan verlegen. Da ich bisher noch keine Spülmaschine hatte, wurde der Kühlschrank an die extra abgesicherte Steckdose vom Geschirrspüler angeschlossen. Da ich auch eine neue Steckdose für die Dunstabzugshaube benötige, will ich fragen ob es zulässig (und auch ratsam ist...) diese drei Geräte zusammen auf diese extra abgesicherte Geschirrspülerleitung zu legen. Zur Info: der Geschirrspüler ist ein Gerät der neueren Generation (Energieklasse A), der Kühlschrank ist ein großes Kombigerät (Energieklasse A+) und die Dunstabzugshaube ist eine ganz normale Standard-dunstabzugshaube. (Die Wattzahlen sind mir noch nicht bekannt, daher auch die Energieklassen) Dann muss ich noch dazusagen, dass es eine Wohnung aus den 70er Jahren ist, in der das Licht und alle Steckdosen vom Bad, Flur und Küche (außer Waschmaschine und Geschirrspüler) auf eine Sicherung gehen! Wäre nett wenn ich da eine kurze Antwort bekomme. Gruß Boris ... | |||
| 23 - Familienväter und ihre \"Meisterstücke\" -- Familienväter und ihre \Meisterstücke\ | |||
Ich weiß jetzt nicht, ob es ein allgemeines Syndrom ist, dass besonders Familienväter gern unter Beweis stellen wollen, "wieviel" sie von so "gefährlichen" Dingen wie der Elektrotechnik verstehen. HEraus kommen dabei dann solch tolle Sachen: 1. Fall: Badsanierung - NYM reichte nicht mehr, also hat der gute Mann kurzerhand die Zuleitung einer Billig-Mehrfachsteckdose abgeschnitten (0,75mm²) und diese fest in der Wand verbaut. Angeklemmt in der Verteilerdose natürlich auch noch mit Lüsterklemmen und ohne Aderendhülsen (späterer Kommentar: "macht nix, hängt ja nur ne Lampe dran"). Dummerweise werden jetzt neben der Deckenlampe auch noch das Halogen-System und die beiden Wandlampen von dieser Leitung versorgt. - Kein FI verbaut ("warum denn, sowas hat man ja früher auch net reingetan"), wohl, weil die Zuleitung von einer Leitung abgezweigt wurde, an der zusätzlich noch Spülmaschine, Dunstabzugshaube, Waschmaschine und die ganzen Küchensteckdosen dranhängen. Alles klassisch genullt - Diese Leitung mit B25A abgesichert ("die alte Sicherung flog dauernd raus") - NATÜRLICH keinerlei PA im Bad . In dieser Familie leben übrigens drei Kinder... 2. Fall: Außenbeleuchtung (von einem anderen Spezialisten.... | |||
| 24 - Anspruch auf Fertigmeldung ? -- Anspruch auf Fertigmeldung ? | |||
| der Elektriker eröffnete mir erst nachdem er bereits mehrere Wochen auf der Baustelle war, dass er mein Produkt, welches er vor Auftragsbeginn gesehen hatte, nicht einbauen werde. Da er entgen unserer Absprache die Feuchtraumschalter und Dosen während meiner Abwesenheit einbaute, ohne dass ich diese ausgewählt hatte, mußte ich befürchten, dass er mir die restlichen Schalter auf die selbe Weise, also seine Produkte und seine Produktauswahl einbauen wird. Ich genehmigte die Einbauten nachträglich und gab ihm jedoch dann schriftlich die Order keine weiteren Einbauten ohne meine Zustimmung zu tätigen. Er führte dann auch seine Arbeiten fort.
Erst als ich eröffnet bekam, dass er dieses Produkt nicht eibauen wird, sagte ich zu ihm, das sich die Einbauten selbst vornehmen werde. Daraufin sagte er, dass ich ihm für diese Arbeiten eine Haftungsausschlußerklärung unterschreiben müsse. Diesem stimmte ich zu. Die Arbeiten wurden dann unterbrochen, als die Innengipsarbeiten ausgeführt wurden. Eine Rechnung wurde erstellt, welche ich Vollständig und sofort bezahlte. Der Elektiker hat jedoch den alten vorhandenen Stromzähler angeschlossen und es ist somit eine Stromabnahme über den alten Zähler grundsätzlich möglich. Wie legeal das nun ist, weiß ich nicht, ich verwende diesen Strom... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |