| 1 - Hauptverteiler - kan man das so lassen (Foto)? -- Hauptverteiler - kan man das so lassen (Foto)? | |||
| |||
| 2 - Mikrofon-Verstärker -- Mikrofon-Verstärker | |||
Zitat : elko64 hat am 21 Jan 2018 16:51 geschrieben : Ich würde gerne ein Mikrofon so verstärken, dass es auf einem (analogen) Voltmeter einen Ausschlag anzeigt, wenn man ins Mikro spricht. Hätte jemand eine Idee? So gut so schön... Was Du noch nicht verraten hast ist wozu Du diese Sache nutzen willst. Schallpegelmesser sind nun wirklich nichts neues. Aussteuerungsanzeigen auch nicht. Ein Mikrofonverstärker mit einer nachgeschalteten Aussteuerungsanzeige (auch VU-Meter genannt) würde Deine Vorderung erfüllen. Diese beiden Baugruppen gibt es in unterschiedlichster Qualität... Was Dir genügt mußt Du selber entscheiden. Mit drei Widerständen und zwei Transistoren ist dies allerdings Zeitverschwendung. Aber wenn es Spaß macht
Ob Analoganzeige (Spannung kein Strom) oder Digital ist Geschmackssache LED-Zeilen sind mittlerweile robuster und es entfällt die P... | |||
3 - Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen -- Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen | |||
| 1) Wozu genau sollen die neuen LSS dienen? Welchen Vorteil bieten sie deiner Meinung nach gegenüber nur den vorhandenen Schmelzsicherungen und einem nachgeschalteten FI?
Der einzige Punkt den ich hier sehe: Begrenzung des Spannungsabfalls durch Benutzung von 13-A-LSS. Wenn man auch mit 13 A nicht hinkommt, würde ich wiederum die Absicherung im HV auf 10 A reduzieren und auf die LSS verzichten. 2) Brauchst du wirklich alle drei Außenleiter? Ansonsten würde ich ernsthaft darüber nachdenken, die Leitung im Verteiler auf 2L+N+PE umzuklemmen. Damit bist du den riskanten 2,5er-Alu-PEN los. ... | |||
| 4 - schmeißt Sicherung raus -- HiFi Verstärker Yamaha A760-II | |||
| Geräteart : Verstärker Defekt : schmeißt Sicherung raus Hersteller : Yamaha Gerätetyp : A760-II Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo, Ich habe hier einen Yamahaverstärker, der seit der letzten Party die Sicherung rausfliegen lässt, sobald man ihn anschaltet (an verschiedenen Steckdosen die nicht an der selben Sicherung hängen getestet). Bis zum Ende der Party lief der Verstärker ohne Probleme (unterhalb der maximalen Ausgangsleistung, da sonst wohl die integrierte Schutzschaltung angesprochen hätte), der Fehler trat erst am nächsten Morgen. Als erstes habe ich das Gehäuse geöffnet, und den Trafoausgang von der nachgeschalteten Elektronik getrennt. Gleiches Fehlerverhalten. Danach auch den Trafoeingang von der vorgeschalteten Elektronik getrennt, und siehe da, die Sicherung bleibt drin. Der Trafo hat drei Kabel am Eingang, und drei am Ausgang. Zwischen den einzelnen Adern messe ich jeweils einen Widerstand <1 Ohm, von daher ist meine Vermutung ein Kurzschluß im Trafo. Mit der aufgedruckten Bezeichnung "GA6360 1 DEWY" konnte ich nichts passendes googeln, auch Leistung und Übersetzungsverhältnis des Trafos sind mir unbekannt. Daher meine beiden Fragen: 1) Ka... | |||
| 5 - Drei LS für Herd? oder 3polig? -- Drei LS für Herd? oder 3polig? | |||
| Moin,
Fundstelle leider nicht zur Hand, aber dreipolig wird dann erforderlich, wenn aus einpoligem Abschalten ein gefährlicher Zustand sich ergibt. Beispielsweise Drehstrommotoren die durchbrennen können. Und selbst da ist man bei Schmelzsicherungen ohne nachgeschaltetes Phasenausfallrelais + Schütz (wie oft wird sowas verbaut?...) nicht besser dran als mit einpoligem Automaten. Reinen Wärmegeräten ists in alelr Regel egal, auf wieviele Phasen sie laufen, Heizen dann halt weniger stark oder ggf. mangels Versorgung einer Steuerung gar nicht. Ist aber hunächst nicht wieter gefährlich, hinsichtlich der verfügbarkeit sogar besser, als bei einem Fehler den gesamte Herd nicht nutzen zu können. Bleibt nur noch das Risiko, dass er "Herd" ausschaltet und dann an den verbleibenden Phasen eine gewischt bekommt. Da hilft abe rordentliche Beschriftung (ggf. auch auf den Automaten oder Phasenschiene selbst udn nicht nur auf der Abdeckung) mehr. Und wer unbefugt eine geschaltete Sicherung während der arbeiten wieder einschaltet, hat bei der dreipligen variante das gleiche egebnis, auch hier steht die Chance höher, bei einpolig nicht den berührten Leiter zu erwischen sondern eien andere Phase bzw. für alel drei phaen drei bewusste Handlungen ausführne muss. Bleibt noch... | |||
| 6 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... | |||
| Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab! Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen! Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen: Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung -> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm² -> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/... | |||
| 7 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat | |||
| @Huginn: Meine Aussagen bzgl. Bildung mehrerer Stromkreise und additiver Schutzmaßnahmen sind Vorschläge, um dir ein paar kreative und hilfreiche anregungen zu geben, was Du davon umsetzt, bleibt dir überlassen, Die Problematik der Kombination B16 und Schukosteckdosen solltest du aber ernst nehmen – dies ist mehr als nur ein Vorschlag! Es gibt hier zwei empfehlenswerte Herangehensweisen: Entweder 2,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B13, C13 oder K16. Oder 1,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B10/C10/B13/C13.
Alles natürlich abhängig von Leitungslänge, Verlegeart, Leitungstyp, Anzahl belasteter Leiter und evtl. Häufung. Für dich als Laien ist es am einfachsten, du gibst uns die notwendigen Daten und wir berechnen dir Querschnitt und Überstromschutzorgan. Du solltest zwei Dinge wissen, um die Problematik verstehen zu können: Schukosteckdosen sind keine hochpräzisen Steckverbindungen und sollten auf keinen Fall mit mehr als 16-17A belastet werden können. Ein Leitungsschutzschalter (LS) mit 16A der Charakteristik A oder B oder C oder D löst aber FRÜHESTENS bei 18,1A aus und darf BIS ZU 23,2A durchlassen - Grund ist die Toleranz: Ein LS dieser vier Charakteristika darf ab dem 1,13-fachen des Nennstromes auslösen, muss es jedoch erst beim 1,45... | |||
| 8 - Wie schließe ich einen Sicherungskasten sowie die Automaten an? -- Wie schließe ich einen Sicherungskasten sowie die Automaten an? | |||
| Lieber Camper,
Du forderst schließlich solche Antworten heraus!
Was soll man Dir auch noch antworten, wenn Du auf die wesentlichen Punkte (daß man Dein Problem mit nachgeschalteten Komponenten nicht wird lösen können, egal wie diese angeschlossen werden) überhaupt nicht eingehst???
Entweder Du möchtest ne Lösung haben (dann brauchen wir Feedback von Dir). Oder Du läßt es sein. Aber nen zweckfreien Schnellkurs Leitungsschutzschalter fachgerecht montieren in drei Absätzen) wird es hier nicht geben. Schon deswegen, weil das nur einer von sehr vielen Punkten ist, welche beachtet werden müssen, damit solch eine Installation sicher ist.
Und Du weißt noch nichtmal, wonach Du sonst noch fragen sollst... Also? Gruß, sam2 ... | |||
| 9 - FI für Garage+Garten nachrüsten -- FI für Garage+Garten nachrüsten | |||
|
Das Gleiche könnte man von jemandem behaupten, der drei(!) Abstufungen für nen Rasenmäher vorschlägt
In vielen Wohnblocks ist 25A NH-Sicherung (Vorzählersicherung) mit nachgeschalteten 16A-LS (z.B. Herd) Standard. Da passiert auch nix... ... | |||
| 10 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| > also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten") > die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie? Bei 32A/35A ja. Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll. > bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt. Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal. Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein... | |||
| 11 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? | |||
| moin, mal wieder 'ne Frage :)
Womit sollte man am besten die Zuleitung zu Unterverteilungen absichern? Hatte angedacht, im Zählerkasten ein Feld als Vorverteiler zu nutzen, wo dann die Leitung vom Zähler über 3 Sicherungs-/Automaten-Einheiten auf die drei Verteiler im Haus aufgeteilt wird. Einer diesen Verteiler soll dann in einem weiteren Feld des Zählerschranks realisiert werden (oder gibt's da in den TAB 'n Limit von maximal einem Feld als Automatenplatz?), die beiden anderen über 63A-taugliche Leitung, falls man irgendwann mal getrennte Zählung haben will. Zählervorsicherung beträgt 63A, SLS soll in gleicher Größe rein. Wollte dann die einzelnen UV's mit 32 oder 40er 3pol Automaten sichern bzw. 35 Neozed-Trenner. Nun ist die Frage, welche von beiden Varianten die sinnvollere ist. Bei den LS hat man den Bedienkomfort, dass man sie schnell udn einfach wieder einshcalten kann und notfalls auch mal ganz am Limit laufen lassen kann und nur den Hebel wieder umlegen brauch. Andererseits erhoff ich mir bei den Neozeds eine kleine Selektivität beim Kurzschluss (oder ist da eh nichts von zu merken?) zu den nachgeschalteten Automaten in den UVs. Und ggf. weiterbetrieb der restlichen Anlage auf den zwei nicht betroffenen Phasen. Dafür ... | |||
| 12 - Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren -- Mal wieder Fi-Schutzschalter installieren | |||
| Hallo Jürgen,
irgendwie konnte ich keinen Unterschied zwischen Deinen zwei Antworten finden... Also: Welchen Nennfehlerstrom (die kleinere Ampere-Zahl) hat denn der eingebaute FI, und welche der große 63er? Welchen Nennwert haben denn die drei Keramiksicherungen? Kommt die PE-Leitung jetzt aus dem Stromzähler (wenn, dann sowieso wohl eher vom Zählerklemmstein) oder ist sie mit dem Erdspieß verbunden oder (am wahrscheinlichsten) BEIDES? Ob Du den FI-Schalter tatsächlich korrekt angeschlossen hast, kann man aus der Ferne selbstverständlich nicht beurteilen! Aber zumindest war nichts von dem falsch, was Du uns hier darüber berichtet hast. Der Test mit der Glühlampe ist nicht sehr aussagekräftig, da die Glühwendel im kalten Zustand praktisch einen Kurzschluß darstellt. Immerhin stimmt wohl der Anschluß dieser Steckdose. Nimm besser ein kleines FI-Testgerätchen (gibt es inzwischen recht preiswert)! Ob der Nennstrom von 40A ausreicht, hängt von der Vorsicherung (siehe obige Frage) und ggf. der SUMME der Nennwerte der nachgeschalteten Überstromschutzorgane ab. Für 220/380V vorgesehene Geräte sind in der Regel auch bei 230/400V verwendbar. Das ist ja sowieso nur der Nennwert, hinzu k... | |||
| 13 - Änderungen in Verteilung, Fragen -- Änderungen in Verteilung, Fragen | |||
| Das sind alles mal richtig gute und durchdachte Fragen (die so nicht ohne gutes Vorwissen gestellt werden können).
Gerne also die Antworten (so gut ich es eben kann): 1. Selektivität Leitungsschutzschalter zur vorgeschalteten Schmelzsicherung: - die spezifische Schmelzenergie der vorgeschalteten Sicherung muss höher als die Durchlassenergie des nachgeschalteten LS-Schalters sein. In unserem Fall: a) I2t-min (25AgG) = 1.210 A2s (nach DIN VDE 0636 Teil 201 Tabelle H) mit I2t - sprich I Quadrat t und A2s - A * A * s müsste größer sein als b) Zulässiger I2t-Durchlasswert (z. B. B16A mit Bemessungsschaltvermögen 6 kA und Energiebegrenzungsklasse 3) = 35.000 A2s (nach VDE 0641 Teil 11, Tabelle ZA.1) ... ist es aber nicht! Deshalb besteht hier keine vollständige Selektivität! Es gibt eine Selektivitätsgrenze (hier ca. 620 A). Beträgt der anliegende Kurzschlussstrom - <= diesem Wert: Selektivität
- > diesem Wert: Selektivität
Vielleicht noch eine Bemerkung zum I2t-Durchlasskennwert (b): es gibt schon Unterschiede bis dato "gleicher" B16A-Le... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |