Gefunden für befestigung schutzleiter - Zum Elektronik Forum





1 - Elektroinstallation Metallgarage -- Elektroinstallation Metallgarage




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  9 Mär 2020 16:39 geschrieben :
Nein Hänge deine Garage mit dem Montageblech direkt auf den PE. Sinnvollerweise für die Befestigung des Montagebleches VA oder Messingschrauben mit Zahnscheibe verwenden! Somit ist die Garage über den PE in den Potentialausgleich einbezogen. Sollte da ein Fehler in deiner Anlage auftreten so löst der FI aus.


Danke für den Vorschlag.
Wenn das so OK ist, wäre das natürlich prima, da am einfachsten
Aber der PE hat nur 1,5mm²... Trotzdem OK?
Nur ein Gedanke: Falls mal ein Blitz in die Garage schlägt (äußerst unwahrscheinlich) würde der Blitzstrom über den 1,5mm² PE abfließen...

Edit: Stand heute löst der FI sogar schon aus, wenn man einen Außenleiter über den Duspol mit der Garage verbindet und die Prüftasten am Duspol betätigt.



2 - Alte Lampe mit zwei E14 Sockeln: 12V LED und Steckernetzteil? -- Alte Lampe mit zwei E14 Sockeln: 12V LED und Steckernetzteil?
Wie gesagt, die Leuchte ist mir nicht ganz geheuer: Die Wand-Befestigung ist aus Holz, darauf eine Abdeckung aus Messing (?) und Arme zu den Fassungen (selbes Material) ohne Schutzleiter etc.

Natürlich könnte ich versuchen einen Schutzleiter anzubringen. Dann müsste ich wohl durchmessen, ob alle leitenden Teile auch Verbindung dazu haben, nehm ich an? Mit welchem maximal zulässigem Widerstand?

Die Alternative Steckernetzteil schien mir aber etwas einfacher und sicherer?

...








3 - Halogenlampe: Kabel gerissen -- Unbekannt unbekannt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Halogenlampe: Kabel gerissen
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : unbekannt
S - Nummer : ohne
FD - Nummer : ohne
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,
die Standlampe einer Bekannten hat den Betrieb eingestellt. Ich habe ihr versprochen mich darum zu kümmern und das Teil auseinander genommen.

Die Ursache war schnell gefunden: Dadurch, dass die Befestigung des Lampenschirmes sich wohl gelockert hatte, ist der Kopf der Lampe im Laufe der Zeit immer weiter gedreht worden, bis irgendwann mal die im Rohr liegenden Stromkabel gerissen sind. Purer Zufall, dass es keinen Kurzschluss gegeben hat. Oder Schlimmeres, denn auch der Schutzleiter war abgerissen... (Alle 3 Kabel gehen übrigens durch die mittig befindliche Hülse aus dem Standrohr nach oben zum "Lampenkopf".)

Die Kabel, die von der oberen im Rohr befindlichen Lüsterklemme zu zwei Keramikanschlussblöcken gehen, sind von 2 übereinander liegenden Hitzeschutzschläuchen -die bestimmt einen anderen fachlich korrekten Namen haben- umhüllt.

Nun mein Problem: Weder habe ich in meinem durchaus reichhaltigen Fundus noch in ein paar Läden solch...
4 - Fernbedienung -- keine ahnung Deckenlampe
Eine Ader hängt unisoliert neben der Befestigung und der Schutzleiter ist nicht angeschlossen!

Wer hat den Anschluss denn verbrochen? ...
5 - Wie wichtig sind Aderfarben bei Installation? -- Wie wichtig sind Aderfarben bei Installation?
Zunächst entschuldigt, wenn dies als persönlicher Angriff verstanden werden konnte. Aus seinen Beiträgen ist mir durchaus bekannt, dass otiffany mehr von Elektrotechnik versteht als so manch anderer.

@otiffany

Zitat : Was soll der Hinweis von wegen wöchentlicher Überprüfung ?
Der Grund war, dass dann wenigstens ab dem FI farbrichtig installiert werden kann/könnte.


Zitat : Der Anschluß ist natürlich nicht über einen Schukostecker erfolgt.
Den Schukostecker hab ich hier aufgebracht, da an dieser Stelle bei Campingplätzen "üblicherweise" Phase und Ne...
6 - Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? -- Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen?
Ein Freund von mir hat soeben eine neue Wohnung in Wien gemietet und mich gebeten, einen Blick auf die E-Installation zu werfen, um gegebenfalls dem Vermieter gegenüber Forderungen stellen zu können. Das Ergebnis war ziemlich ernüchternd... eine A4-Seite 12 Punkt Helvetica Mängelliste.

Ich fasse mal die Highlights zusammen und wüßte gerne von euch (vor allem den Österreichern) ob ich irgendwo entweder über das Ziel hinausgeschossen bin oder es bessere Formulierungen gäbe.


Zitat : Zimmer rechts
3 von 5 Steckdosen funktionslos
2 von 5 Steckdosen kein Schutzleiter
für feste Verlegung ohne Schutzrohr nicht zulässige Leitung (H05VV-F) unterputz verlegt
feindrähtige Adern ohne Aderendhülsen an nicht dafür zugelassene Klemmen angeschlossen
mehrere Steckdosen nicht ordnungsgemäß befestigt

Zimmer links:
1 von 3 Steckdosen funktionslos
2 von 3 Steckdosen kein Schutzleiter
mehrere Steckdosen nicht ordnungsgemäß befestigt
für feste Verlegung ...
7 - Lichtleiste mit kabel anschliesen wie ? -- Lichtleiste mit kabel anschliesen wie ?

Offtopic :Erstmal eine Bitte: Bitte schreibe vernünftig. Groß- und Kleinbuchstaben wurden nicht umsonst erfunden und mit deinem Pseudodenglish (noob, how to) machst du dich hier nur lächerlich. Die Deppenleerzeichen darfst du hingegen gerne weglassen!

Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.

Was den Anschluss angeht, das geht so nicht! Erstmal ist die Leuchte (eine Neonröhre ist etwas völlig anderes) für den gewünschten Zweck ungeeignet. Ihr fehlt die notwendige Zugentlastung.
Sie ist zur festen Montage an einer Wand oder Decke gedacht und wird mit einer fest verlegten Leitung angeschlossen. Zur Montage an Möbeln ist sie wahrscheinlich nicht zugelassen. Es besteht evtl. Brandgefahr.

Deine Leitung (kein Kabel) ist ebenfalls ungeeignet, ihr fehlt der Schutzleiter (grün/gelb). Der ist aufgrund des Metallgehäuses und der Bauweise zwingend notwendig. Im Fehlerfall würde sonst das Gehäuse unter Spannung stehen. Das wäre Lebensgefährlich.
Ebenso darf die Leitung nicht ohne weiteres an die Klemme...
8 - LCD Stört Röhrenfernseher -- LCD Samsung LE32A330J1
Hier geht es nicht um deinen Beamer sondern um dein Flachbildschirm von Schnutsche. Die haben im allgemeinen ein Metallgehäuse, einen Metallrahmen zur Befestigung an der Wand usw. Der Tipp mit dem Schutzleiter ist daher Lebensgefährlich! Und da der PEN in einem Gebäude mit klassischer Nullung ebenfalls geerdet ist, ist das alles andere als "theoretischer Natur". Und auch bei einem Beamer ist der Schutzleiteranschluss im Normalfall mit der Gerätemasse verbunden. Wäre das nicht der Fall gewesen hättest du nämlich dein Brummschleifenproblem nicht gehabt!

Wenn du die Haftung für solche gefährlichen Tipps übernimmst, gerne! Ansonsten werden solche Lebensgefährlichen Tipps hier gelöscht da der Forenbetreiber ansonsten nämlich für deinen verzapften Unsinn haftet!

Die Hersteller verbauen garantiert keine Kaltgerätebuchsen und legen garantiert keine dreipoligen Netzkabel bei weil die gerade rumliegen! Die werden verbaut weil sie aus technischen Gründen notwendig sind! ...
9 - kleine Schaltung, aber welche Schalter? -- kleine Schaltung, aber welche Schalter?
Hallo Mike
Das Proplem bei der Geschichte ist
1: die Holzplatte
2: der Berührungsschutz
Hohlwanddosen für Möbelmontage stellen Berührungsschutz und sichere Befestigung des Schalters sicher
3: kannst du dann mit "normalem" NYM 3*1,5 mm² von Schalter zu Schalter bzw vom Schalter zur Leuchte im selben Gehäuse verdrahten.
4: in der Hohlwanddose kannst du die restliche Adern mit Wagoklemmen verdrahten
5: Übergang von flexibler Anschlußleitung zu massiv mit Leuchtenwagos
6: Hohlwanddosen passen auch in ca 1,5 mm dickes Blech (dann allerdings Schutzklasse I erforderlich (Schutzleiter muss auf alle Fälle alle elektrisch leitfähig nicht betriebstrommässig führende Leiter (Gehäuse ,Lampengehäuse) mit und untereinander verbinden
7: Zugentlastung soll das Abreisen der Zuleitung wirkungsvoll verhindernder und Sicherstellen, das der letzte abreisende Leiter der Schutzleiter ist!!!!
Bei deinen vorhandenen Schaltern hab ich bedenken ,das diese nichtsicher befestigt sind (nach vorn rausrutschen ) Berührungsschutz mit Schrumpfschlauch bei unsachgemässer Schrumpfung nicht gewährleistet !!!
Wichtig unbedingt 2 polig schalten (wegen Stecker)also L und N
Die Spots haben im Aquarium nichts ver...
10 - Spüle sprüht funken -- Spüle sprüht funken
Hallo Datames,

erstmal noch willkommen im Forum!

Das ist wirklich kein Fall, über den man Späße machen sollte (wenn ich solchen auch sonst sehr zugeneigt bin).

Denn es ist sehr ernst und tatsächlich lebensgefährlich!!!

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat ego Recht:
Sieht aus wie eine - extrem gefährliche - Unterbrechung eines PEN (Nulleiters).

Es ist naheliegend, daß dies beim Bohren zur Befestigung der Leuchte passiert ist. Früher hat man gerne Leitungen über die Decke gezogen zur Versorgung angrenzender Bereiche oder Räume.

Andere mögliche Fehlerursache könnte ein Aderbruch bzw. eine schlechte Klemmstelle sein.
Oder schlicht ein Fehler beim Anschluß der Leuchte!
Wie viele Adern kommen denn dort aus der Decke? Was für eine Leuchte hast Du angeschlossen (Schutzklasse?) und wie (Aderfarben und -zuordnung)?
Ich hab da nämlich so einen Verdacht...

Die Pantry-Küche dürfte hingegen in Ordnung sein. Dort...
11 - Waschmaschine Siemens WXL 1440 -- Waschmaschine Siemens WXL 1440
So hallo,
war ein Kinderspiel , hänge jetzt jedoch trotzdem fest, weil ich den Heizstab zwar erkennen kann, jeoch keine Befestigung ersichtlich ist. Es ist ein ovaler messingrand zu erkennen, der mit dem Plastik von der Trommelverkleidung abschließt.
Zur Beschreibung der Anschlussplatte daran: von links ein graues Kabel, danach einen 4-eckigen braunen Stecker, den Gelb/grünen Schutzleiter in der Mitte und daneben ein blaues Kabel. Die Aufschrift ist:
"2000W 230V BLECKMANN UF70 1 SHD 03161 03/03/03B SA14" Das Einzige was schraubbar ist, ist eine Mutter am Schutzleiteranschluss.

Nachtrag: Die "E-Nr." ist [i]WXL1440/01 FD 8303 700302[/i. Was sagt diese mir? OK, erst Modell, dann vermutlich Baujahr...

Danke Schon mal Thommy ...
12 - PE direkt von PAS im TN-Netz - Bedingungen & Querschnitt -- PE direkt von PAS im TN-Netz - Bedingungen & Querschnitt

Ja, ein AP mit Schellen befestigtes NYM gilt (solange an diesen Stellen nicht mit besonderer mechanischer Beanspruchung zu rechnen ist) als geschützt verlegt.
Aber bedenke, daß man auf glatten Wänden keine Abstandsschellen verwenden sollte!

Nein, das war früher nicht anders.
Das auch bezog sich lediglich darauf, daß diese Verschaltung (den PE von der PA zu holen) gerade in Neuanlagen sinnvoll wäre, dort aber leider kaum praktiziert wird.


Richtig, wie ich schon schrieb:
Wenn die HV-Zuleitung sicher
13 - Schraube oder Kralle, das ist hier die Frage! Wann schraubt Ihr: -- Schraube oder Kralle, das ist hier die Frage! Wann schraubt Ihr:
Hallo Atreju,

erstmal Willkommen im Forum!


Aber da hast Du jetzt was durcheinandergebracht:
Hier geht es nicht um die Anschlüsse (geschraubt oder gesteckt), sondern um die Befestigung der Geräteeinsätze in der Gerätesdose (geschraubt und/oder gekrallt)!


Gruß,
sam2

P.S.
Das Problem mit der Verwendung der Steckklemmen für Steckdosen lag in der Frage des Schutzleiters. Denn in der Testphase waren sie aus Sicherheitagründen für alle Leiter mit Ausnahme des Schutzleiters probehalber zugelassen. Das genaue Jahr der endgültigen Zulassung (auch für Schutzleiter) hab ich nicht im Kopf, was aber in den 70ern.

...
14 - Gehäuse als Schutzleiter? -- Gehäuse als Schutzleiter?
Moin,

Hab neulich einen Drehstrom-Walzenschalter in die Hände bekommen. Im inneren des metallischen Gehäuses befinden sich zwei Klemmen für den PE-Anschluss, können jeweils zwei Leiter klemmen. Kann/muss/sollte man dann die Schutzleiter der speisenden und der geschalteten Leitung auf eine gemeinsame Klemme legen oder getrennt auf die der Einführung jeweils nächstgelegenen Klemme führen? Oder müsste man nun gar noch eine Btückung von der ersten PE-Klemme zur zweiten schaffen, wenn man die PE-Leiter getrennt anklemmen will?


Edit:
Achja noch was - spricht eigentlich irgendwas gegen eine Befestigung von NYM mittels Kabelbindern an eine waagerecht AP verlaufende Heizöl-Leitung (Cu, geerdet)?


...der dumm fragende Trabi

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Aug 2004  2:14 ]...
15 - Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! -- Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!!
Hallo Andreas,

nun zum zweiten Teil unserer bebilderten Gruselgeschichte... :D


Auf dem ersten Foto ist zwar nicht der Hausanschlußkasten, aber dafür der Verteiler der Oberliegerwohnung zu sehen.
Hast DU den so zerrupft (glaub ich ja nicht, aber sicher ist sicher...)?
Keine SLS, die Deckstreifen fehlen (Berührungssicherheit?) und ein heftiger Verhau in der Abgangssektion.
Plombe am unteren Anschluß ebenfalls nicht zu erkennen (das kann aber auch am Foto liegen).

Wie war das jetzt eigentlich mit der fehlenden Plombe bei Euerem? Kann das sein, daß die von Anfang an gefehlt hat?


Kommt denn Eure Zuleitung wirklich von dort (also aus dem Verteiler der anderen Wohnung)? Das Ding sieht aus wie UP
eingebaut. Sieht man denn da die Leitungen überhaupt oder ist das nur ne Verkleidung?


Die Liederlichkeit setzt sich fort über die müde herumhängenden Potentialausgleichsleitungen, die eigenwillig geformte Hausanschlußleitung (Biegeradius?) und die äußerst phantasievolle Befestigung der
Telefonleitungen...


Leider hören Deine Fotos genau dort auf, wo es interessant wird. Der gesuchte HAK ist nämlich auf dem zweiten Bild angeschnitten links zu sehen (das ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Befestigung Schutzleiter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Befestigung Schutzleiter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192478425   Heute : 5258    Gestern : 5128    Online : 185        3.8.2026    21:30
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0288238525391