1 - Verteilerkasten für Hobbyraum bauen -- Verteilerkasten für Hobbyraum bauen




Ersatzteile bestellen
  jo danke mus ich mir noch überlegen werde das erst in nächster Zeit realisieren da gerade Geldmangel bei mir ist.

kann ich den verwenden ?

http://cgi.ebay.de/FI-Schutzschalte.....0.m14 ...
2 - Dimensionierung ..-Schutzschaltern ??? -- Dimensionierung ..-Schutzschaltern ???
Hi Lenny,

Zitat : 1. Der Hauptleistungsschutzschalter muß von der max. Strombelastung kleiner sein als der nachgeordnete FI-Schutzschalter?
Bsp.: Hauptleistungsschutzschalter 35 A --> FI-Schutzschalter 40 A
Nicht unbedingt. Manche FI-Hersteller geben in den Technischen Daten einen Wert für die höchstzulässige Vorsicherung an.


Zitat : 2. Die Summe der Strombelastungen der an einem FI-Schutzschalter nachgeschalteten LS-Schalter pro Phase sollte kleiner als der Nennstrom des FI-Schutzschalters sein?
Bsp.: 3-poliger FI-Schutzschalter 40 A --> maximal 2 LS-Schalter 16 A pro Phase
Das gilt nur, wenn Du den FI nicht mit einer für den FI passenden V...








3 - FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/ -- FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/
Danke Alte Fritz. Aber ich glaub das werden die Schon gemacht haben. Schließlich wurden ja 2 kleine Fehler gefunden.

Na toll... der Fachmann is grad mal auf der Funkausstellung :-/
Naja...
Also wir haben hier eine eigene Erdung also TT (das auch schon immer).
Wir haben wohl an unserem Haus eine komplett neu Erde bekommen(anderer Standpunkt).
Wir haben 2 FI`s; Einer für das Stromnetz (großes Stromnetz, ca. 10 Räume) das ständig Ausfälle hat, und einen für den kleinen Stromkreis im Obergeschoss (ca. 4 Räume). Beide Stromkreise versorgen komplette Wohnungen (Küche, Wohnzimmer, Bad...).
- Es löst immer der gleich FI aus.
Auf den FIs steht:

Kleiner Stromkreis:

AEG
FI - Schutzschalter
Elfa VHFI
40/0,03 - 4 SK

~400/230V
4-pol. IP 40

In = 40A
I(delta)n = 0,03

Großer Stromkreis:

NPFI 40.500.4 SK
Un = 380/220V ~
In = 40A
I(delta)n = 0,5A
4Pol.
IP 40

Ob und wenn was für einen Überspannungschutz wir haben weiß ich jetzt leider nicht. Der Meister macht ja Urlaub

Zu der Sache mit den 15V Fehlerspannung. Die wurden mit einem Gerät gemessen(recht großer Kasten
4 - Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung -- Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung
Guter Punkt mit dem Herd, wäre ich spätestens beim Verdrahten drauf gekommen Und das wäre ziemlich spät.

Ich meinte natürlich einen 4-poligen FI in Variante 1, wusste garnicht, dass 3-polige gibt. Warum würdest Du in dem Falle einen 40er nehmen (ich habe einen flammneuen 63A hier rumliegen)

Das mit dem Extra Licht-FI wird wegen der bestehenden Verkabelung schwierig, quasi jeder Licht-kreis ist auch ein Steckdosenkreis, oder meinst Du statt auf den grossen ? In dem Falle komme ich mit der Anzahl 16A-LS nicht hin, es sei denn ich nehme hier wieder einen 40A FI und verschiedene 10A LS, aber aussen will ich lieber einen 16A (E-Rasenmäher).

Quintessenz aus Deiner Antwort: Ich nehme einfach 2 Stück 4-polige, ist zwar ähnlich aufwendig wie Variante 1 aber vermutlich keine schlechte Idee. Werde ich mal durchdenken.

Zu den Herstellern.... ETI war mir noch nicht über den Weg gelaufen, aber dafür Gewiss, Schneider und GE/AEG, alle zumindest mit VDE Zeichen, wobei das hoffentlich mehr bedeutet, als das nur noch auf Billigware gängige GS ...
5 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind

Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht.

"GRUNDREGELN"
Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung)

Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom)


Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A
Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ...
6 - Stromzähler auswuchten? -- Stromzähler auswuchten?

Zitat :
GeorgS hat am 17 Feb 2013 13:41 geschrieben :

Zitat : Der Zähler ist von AEG und darauf steht:

600 U/kWh
400V~ 50Hz
10(40)A

Ich habe einen DLE 21kW und immer

Past das zusammen, bzw dem EVU in den Kram?
21 Kw sind knapp 100 A



Wenn du ihn an eine Phase hängen willst, was kein normaler Mensch macht.

Trotzdem find ich 40A etwas knapp, und 600U etwas viel, soviel musste mein alter AEG Zähler aus 1957 schon machen und bei 2kw rotiert der schon ohne Ende und brummt leise. ...
7 - Sicherungen werden heiß -- Sicherungen werden heiß
Da unten am rechten unteren Bildrand sehe ich weder einen FI, noch Eltakos und auch sonst keine Stromstoßschalter, vielmehr ahne ich eine weitere Reihe (alte AEG-)LS-Schalter, ein Eberle Relais und einen ABB-Schütz, 4pol, vermutlich 40A, könnte aber auch 63A sein.

Wobei dies alles nicht wirklich etwas zur Sache beiträgt - also bitte nah am Thema bleiben. Danke! ...
8 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Erstaml willkommen im Forum!



Zitat : 1.) Ich dachte ich geh vom Hauptverteiler mit einem 5x6m² Kabel zu jedem Subverteiler , brauch ich für den Schutzleitung da eine zusätzliche Leitung oder reichen da die 6m² aus? Ich dachte ich Sichere die Sub-Verteiler jeweils mit 32A ab.


Willst du eine eigene Wohneinheit damit absichern bzw. anfahren, oder nur einen Teil der WE?
IdR würde ich auch zu 5x10mm² raten und mit 25A oder 35A absichern.
Bitte beachte, dass in AT 40A FI nur mir 25A vorgesichert werden dürfen!
Achtung: Wenn es sich um ein TT-System handelt, ist ein Selektiver FI in der HV Vortschrift (direkt nach dem Zähler)


Zitat :
9 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was?
So, sind dann doch sechs FIs geworden. Drei kommen noch zu meinem Opa. Da hängt an einem 3*50A-Hausanschluss momentan ein Uralt-40A-300mA-Condor. In Zukunft gibt's dann demnächst je einen für den 21kW-El.DLH im 1. OG, einen für Kraft Scheune und den El.DLH im EG (hintereinandergeschaltet und in der Zuleitung jeweils noch mal separat abgesichert; in der Scheune steht bloß noch die Tischkreissäge, und einmal im Jahr wird die Jauchepumpe angeworfen), und einen FI für die Haushaltsstromkreise.

Zurück zum Thema:
Für die Nachtspeicheröfen (separat mit 3*63A abgesichert) sind jener Verteilung S261er von ABB verbaut, die habe ich mir gleich mal näher angeschaut. Vom Schaltspiel her sind sie angenehmer als die alten AEG H-Automaten, die noch bei uns in der Verteilung hängen.
Die neueren B16er (oben rechts im Bild im ersten Post) haben ein sehr angenehmen Schaltspiel und große Käfigklemmen oben und unten, außerdem lassen sich unten normale Gabelschienen anschließen. In Anbetracht der Tatsache, dass sie bisher vielleicht max. 50 Stunden Strom geführt haben, werden die auch nach dem Umbau in der Verteilung bleiben. Außerdem erkennt man die dann gleich als separaten Drehstromkreis.


Gruß, Bartho ...
10 - Waschtrockner AEG Öko Lavamat 1271 Turbo electronic -- Waschtrockner AEG Öko Lavamat 1271 Turbo electronic
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 1271 Turbo electronic
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo erstmal,

ich habe mit meinem AEG Öko Lavamat 1271 Turbo electronic ein grösseres Problem:

Die Maschine sorgt seit 2 Tagen dafür das nach unterschiedlich langer Laufzeit unser FI-Schalter (CD440D 40A Im=1500A / EN 61008-I) raus fliegt.

Das passiert bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten und zu unterschiedlichen Zeiten. Der Standort ist unverändert und die Maschine lief vorher an der selben Steckdose fehlerfrei. Es sind auch keine anderen neuen Verbraucher dafür verantwortlich zu machen.

Nun scheint es auch noch so das sie sich nicht mehr dreht.

Keilriemen ist OK und sowohl Motor als auch Trommel lassen sich per Hand leicht drehen, nach meinem bescheidenen Sachverstand auch ohne grosse Geräusche.

Hilfe habe sie schon mal teuer reparieren lassen und würde diesmal gern ein bisschen Geld sparen. Ausserdem warten 2 Hunde und 1 Kind auf saubere Wäsche... also für jegliche Hilfe vielen Dank.

...
11 - Suche \"leisen\" Installationsschütz -- Suche \leisen\ Installationsschütz
Hallo, Zusammen!

In unserer Wohnung verrichtet ein etwas lauter Installationsschütz von AEG sein Heizungs-Schalt-Werk (Hauptschütz für eine Elektro-Fussbodenheizung). Der Schütz ist ~7 Jahre alt (aber solange wohne ich da noch nicht!).
Da der UV hörgünstig in Schlafzimmernähe angebracht ist, bringt der Einschalt-Rumms meine Freundin regelmäsig um den Schlaf...

Ich bin nun also auf der Suche nach einem "leisen" Schütz - sofern man bei denen sowas überhaupt erwarten darf.
Ansteuerung 230V, 4 Schliesser, 40A.

Kann mir da einer einen Tipp geben?


Bester Gruss und Dank im Vorraus,
Ingo ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Aeg 40a Schutzschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Aeg 40a Schutzschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191976837   Heute : 12774    Gestern : 23007    Online : 280        14.5.2026    13:00
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0297040939331