Autor |
Suche "leisen" Installationsschütz |
|
|
|
|
BID = 449969
bezio Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Korntal-Münchingen
|
|
Hallo, Zusammen!
In unserer Wohnung verrichtet ein etwas lauter Installationsschütz von AEG sein Heizungs-Schalt-Werk (Hauptschütz für eine Elektro-Fussbodenheizung). Der Schütz ist ~7 Jahre alt (aber solange wohne ich da noch nicht!).
Da der UV hörgünstig in Schlafzimmernähe angebracht ist, bringt der Einschalt-Rumms meine Freundin regelmäsig um den Schlaf...
Ich bin nun also auf der Suche nach einem "leisen" Schütz - sofern man bei denen sowas überhaupt erwarten darf.
Ansteuerung 230V, 4 Schliesser, 40A.
Kann mir da einer einen Tipp geben?
Bester Gruss und Dank im Vorraus,
Ingo |
|
BID = 449977
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
|
BID = 449978
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Ingo,
erstmal willkommen im Forum!
Wirklich geräuschlos sind nur elektronische Schütze ("SSR" - Solid State Relay).
Ansonsten versuche es mal mit einem hochwertigen "brummfreien Schütz".
Frage:
Eigentumswohnung oder gemietet?
Dann sehen wir weiter.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 449980
bezio Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Korntal-Münchingen
|
Hallo, Sam2!
Leider Eigentumswohnung (8 Parteien, zentrale HT/NT-Schaltung)... Sonst käme ich eh nicht auf die Idee, den Schütz zu wechseln.
Derzeit hätte ich einen ABB im Auge gehabt (ESB 40-40) - lt. Datenblatt "leise und brummfrei".
Wg. SSR: Ich bin etwas raus aus der Materie - daher die Frage: Gibt's wirklich so "grosse" SSRs? Ich meine, 40A mit einem SSR schalten? Wenn ja: Klar, gerne! (Leiser sollte es nicht werden können) Hast Du mir einen Hersteller oder vllt. sogar eine Typennummer?
Edit: Achja, DIN-Schienenmontage wäre klasse...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bezio am 13 Aug 2007 11:09 ]
|
BID = 450094
Martin Wagner Schriftsteller
Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
|
Guckst du hier: http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/r.....scape
Dazu den passenden Kühlkörper, Wärmeleitpaste drauf und auf die Hutschine aufschnappen.
Würde allerdings eher davon abraten, du bekommst sicher deine Verteilerabdeckung nicht mehr zu und hast dann warscheinlich Hitzeprobleme mit dem Schütz in dem nicht belüfteten Verteiler.
Daher Ausschau halten nach einem leisen, normalen Schütz.
Gruß Martin
|
BID = 450117
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ich würd auch zuerst die herkömmliche Lösung versuchen.
Empfehlenswert z.B. von HAGER das ESN440.
|
BID = 450223
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
die sind relativ Brummfrei, aber den einschaltstoß hört man trotzdem recht gut => Halbleiterrelais verwenden!
MfG; Fenta
|
BID = 450264
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
edit: Ich habe übrigens noch neue Halbleiterrelais von ABB, fertig montiert auf Kühlkörper bis 50A bei bis zu 480VAC. Würde eins abgeben für 25 Euro, bei Interesse PM!
MfG; Fenta
|
BID = 450403
Doofy83 Gelegenheitsposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 64 Wohnort: Dieburg
|
|
BID = 450729
bezio Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Korntal-Münchingen
|
Hi, Fenta!
Zitat :
Fentanyl hat am 14 Aug 2007 11:38 geschrieben :
|
edit: Ich habe übrigens noch neue Halbleiterrelais von ABB, fertig montiert auf Kühlkörper bis 50A bei bis zu 480VAC. Würde eins abgeben für 25 Euro, bei Interesse PM! |
Klingt zwar äusserst gut Dein Angebot, allerdings denke ich, dass mir der Platz im UV ausgehen wird.
Es werden immerhin 4 Schaltleitungen benötigt. Zudem werden diese Relais mit 230V Steuerspannung wohl nichtzurechtkommen und somit bräuchte ich noch einen Trafo und ein Vorschaltrelais (das mit 230V-Spulenspanung die Gleichspanung vom Trafo 12V/24V für die SSRs schält...)
Ich habe zwischenzeitlich auf der ABB-Homepage die technischen Daten der Halbleiterrelais/-schütze gefunden...
Derzeit nimmt der Schütz 3 Einheiten ein. Das o.g. System würde mindestens 7 Einheiten brauchen, wenn ich noch Kühlkörper je Relais einrechne komme ich auf mindestens 11 Einheiten. Das würde den Schrank bei weitem überfüllen.
Jetzt besorge ich mir erstmal einen neuen Schütz (den von Sam2 vorgeschlagenen Moeller) und werde die Schiene vom Schrank entkoppeln. Sollte das nicht ausreichen (um mein Weibchen "ruhig" zu stellen) muss ich mir nochmals zu den SSRs Gedanken machen - oder habe ich mich mit den Hutschienen-Einheiten verrechnet?
Bester Gruss,
Ingo
|
BID = 450735
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Ja, du hast dich verrechnet - und ich habe überlesen, dass du vier schließer brauchst, da kannst du mit einem Relais natürlich nichts anfangen! Außerdem passen die durch den Kühlkörper nicht in einen normalen Kleinverteiler aufgrund der Tiefe - es wäre allerdings auch ne möglichkeit, das Gehäuse durch ein abgedichtetes aus GFK zu ersetzen (oder ein kleines für ein SSR oder Schütz dazuzubauen) - nicht primär wegen potentiellem SSR-Einbau, sondern wegen der Schalldämmung durch die Dichtung. Und da GFK auch sonst nicht gut Schall leitet, wird es wahrscheinlich nochmal deutlich leiser.
Aber probier ruhig erstmal das Hager (wo hat Sam ein moeller empfohlen (obwohl ich moeller prinzipiell lieber mag...)?) und die Schienenentkopplung aus, das dürfte auch schon einiges bringen!
MfG; Fenta
|
BID = 450741
bezio Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Korntal-Münchingen
|
Shiet - verlesen. Sam hatte den Hager empfohlen. Ich hatte noch 'was von einem Moeller im Kopf.
Wird jedenfalls alles besser sein, als der mindestens 7jährige AEG.
Danke nochmal!
|