Gefunden für aderleitungen alte rohre - Zum Elektronik Forum





1 - Wasserschaden und E-Installation -- Wasserschaden und E-Installation




Ersatzteile bestellen
  Wie im Off Topic schon erwähnt hatten wir einen Brand mit folgendem heftigem Wasserschaden im Haus. Das Ausmaß sieht so aus:
Wohnung im DG: starke Durchfeuchtung, aber nach Trocknung einiger Dosen, Entfernen einer Leuchte und Kappen von Verbindungen in die Brandwohnung nebenan sind die Isowerte im Rahmen (ca. 500 MΩ). Allerdings besteht die Gefahr von Regeneintritt, da das Dach nur provisorisch geflickt ist.

2. Stock: 1 Raum Decke (Holzbalkendecke mit obenliegender Perlitschüttung, untersicht verputzt) ist völlig durchfeuchtet, die ganze Decke war eine riesige Duschbrause. Hier hat zu Beginn der Löscharbeiten der 100-mA-FI ausgelöst, wurde aber in meiner Abwesenheit von Helfern nach Ausschalten des LSS für das am stärksten betroffene Zimmer wieder eingeschaltet und hielt. In drei anderen Räumen sind die Decken feucht, aber nicht nass (in einem feucht genug, dass sich die Tapete ablöst). Die Installation ist ein Mix aus Mantelleitung in Putz, Mantelleitung in FXPM (Wellrohr mit Außenmantel) und PVC-Aderleitung in Bergmannrohr.

Im 1. Stock war ein Zimmer ebenfalls tropfnass, unter anderem eine Abzweigdose sehr feucht. Der 30-mA-FI hat nur beim Öffnen dieser Dose (Altbestand, Holzrahmen mit Blechdeckel) einmal ausgelöst, hielt aber dann wieder. Als das Was...
2 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung
Man hat ja immer mal wieder Bilder, die keinen eigenen Thread rechtfertigen, die man aber trotzdem gerne zeigen würde. Für diese würde ich vorschlagen, hier einfach eine große Sammlung zu machen. Ich mache mal den Anfang.

Heut war ein guter Freund bei mir zu Besuch, plötzlich kriegt er einen Anruf von seiner Mutter "Du, wenn man hier den Geschirrspüler und den Herd berührt, kriegt man einen gefetzt!".

Schutzmaßnahmenprüfgerät und Werkzeugrucksack geschnappt und losmarschiert. Die WOhnung ist hier in der Nähe, Bj. 1960 und ich habe mit der Installation schon so meine Erfahrungen. Den Verteiler-Verhau gibt es im Sicherungskastenbilder-Thread auf Seite 14 in ID = 740447

Bei der Ankunft erstmal nach groben Problemen gesucht, Schleifen- und Netzinnenwiderstand der Arbeitsplattensteckdose nächst dem Geschirrspüler gemessen, alles unauffällig (ZI 0,7 Ohm, ZSchl 1 Ohm). "Wo ist denn die Geschirrspülersteckdose?"
Freund zerrt den GSP raus, dahinter: nichts. Die Leitung verschwindet nebenan. Dort alle Putzmittel aus dem Abwasch-Unterkastl beseitigt. Was findet mein Auge? Eine Merten-Herdanschlussdose an die Pressspanwand des Kastls gespax...








3 - Öliger Film tritt aus PVC-Aderleitungen aus -- Öliger Film tritt aus PVC-Aderleitungen aus

Zitat :
:andi: hat am 10 Feb 2010 12:12 geschrieben :
Nur noch als Infosenf: Entgegen meiner Vermutung sind die Lapp-Aderleitungen nicht aus dem Hause Lapp, sondern auch aus Stiefelland. Ein paar Sorten sind von La Triveneta, den anderen Hersteller hab ich vergessen.


Das weiß ich schon lange. Auch das gute alte "Ölflex" wird glaub nicht von Lapp hergestellt, hat genau die gleiche Verpackung, Beschriftung und den gleichen Gelb/Grünen, wie das Flex von XBK-Kabel.

Wenn du einen qualitativ hochwertigen Herstller suchst, dann sprich mal mit www.heiru.at , die müssten noch alles in Wenden am See herstellen. Ich hatten mit diesen Leitungen einmal noch nie ein Problem. ...
4 - Bestandssteckerdosen nach Wandverkleidung mit Spanplatte -- Bestandssteckerdosen nach Wandverkleidung mit Spanplatte

Zitat :
sam2 hat am 13 Mär 2009 15:03 geschrieben :

Und auch die Putzausgleichsringe sind bis mind. 650°C beständig.



Hohlwanddosen müssen aber bis 850°C beständig sein


Zitat : Im Unterschrankbereich neue Steckdose errichten lassen, diese an die bestehende Steckdosen anschliessen, alte Dosen mit Verkleidung komplett verdecken (nicht mehr nutzbar/zugänglich), in der Ecke APL-Nischenwand bzw. in der betroffenen Raumecke (Nischenbereich) eine Aufsatzlösung montieren.

Das ist gar keine gute Idee, denn es müssen wie schon gesagt alle Klemmstllen zugänglich bleiben. Dann müsste m...
5 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien)

Zitat : Gerade bei Aderleitungen war bei uns als es noch TT-System war eine getrennte Verlegung vom PE vorgeschrieben. Also Wellrohr 32 oder 40 mit L1, L2, L3 und N und ein getrenntes mit M25 und dem PE.
Auch Mantelleitungen und Kabel mussten so ausgeführt werden.
Nein, in Wien gab und gibt es einen M40 für alle Adern.


Zitat : Aber jetzt sagst du mir nicht, dass man in Wien noch direkt die Nachzählerleitung auf dem Zähler auflegen darf oder?
Bei uns sind Zählerscheifen schon seit 1988 mit feindrähtigen Adern auszuführen und deswegen auch im Nachzählerraum zu verklemmen oder durch eine Sicherung/Selektiven FI zu führen!
Aber selbstverständlich....
6 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich?
Also wenn die Installtion 3-Aderig bzw. 5-Aderig (N und PE getrennt sind) ist, würde ich auf jeden Fall ALLE Stromkrise mit einem 30mA FI schützen! Wenn nicht, adann alle die 3polig verlegt sind!


Zitat : Was nun nicht heißej soll, dass ein FI fehl am Platz wäre, aber gerade mal zehn Jahre alte Leitungen unbedingt tauschen wollen?
Also wenn die Leitung nur 4-Aderig ist, dann würde ich diese auch gegen eine 5-Aderige Tauschen, wenn ich gerade Leitungen verlege!
Wenn Aderleitungen Verlegt sind und sich im Verteiler noch einige Reserve befindetet, kann man ggf. die Leitungen rausziehen und eine Ader mehr einziehen. ...
7 - Herdanschluss -- Herdanschluss
Danke sam2 für deine Anworten!

Der Herd wurde ausgetauscht, der alte war etwas schwächer und über 2,5mm² angeschlossen.

Es wurden also neue Aderleitungen (feindrähtig) in 6mm² eingezogen. Die Sicherung im HAK beträgt 35A.

Der Elektriker meinte, der Automat würde ausreichen, wenn nicht, dann wäre es mit der neuen Zuleitung kein Problem ihn in 25A zu tauschen.

Meine Fragen dazu:

1)Hätten wohl auch keine 6mm² verlegt werden müssen?

2)Zwar ist der Herd schon an einer flexiblen Zuleitung angeschlossen, aber du meinst sicher, dass dazwischen noch eine Anschlussdose gehört, an der dann der Herd mit einem flexiblen Kabel angeschlossen wird, richtig?

3)Welche Anschlussleitung (Name?) würdest du empfehlen?

4)Wäre es bei den genannten Begebenheiten möglich, einen Automaten B25 einzusetzen?

Vielen Dank

pino



[ Diese Nachricht wurde geändert von: pino am  2 Mär 2005 15:13 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Aderleitungen Alte Rohre eine Antwort
Im transitornet gefunden: Aderleitungen Alte Rohre


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192472120   Heute : 4048    Gestern : 5744    Online : 200        2.8.2026    18:52
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0152990818024