| 1 - Hutschienen Zeitschaltuhr und Netzteil -- Hutschienen Zeitschaltuhr und Netzteil | |||
| |||
| 2 - Stand der Technologie Kabelmuffen -- Stand der Technologie Kabelmuffen | |||
| ...also ich verwende für so was immer Giessharz Verlängerungs- und Abzweigmuffen mit Abzweigklemmen in H-Form, damit kann man Kabel verlängern und sogar abzweigen ohne das Hauptkabel Durchschneiden zu müssen, die Adern werden nur abisoliert...
...und das beste, dabei gibt's keine Querschnittsverengung in der Klemme, im Gegenteil, die Verbindungsfläche ist grösser als der Aderquerschnitt.....
http://www.klauke.com/katalog/de/h-type-clamps-cu-70-120-mm/ ... | |||
3 - Schraubklemmen mal anders -- Schraubklemmen mal anders | |||
Diese "Abzweigklemmen" hätten schon noch mit Isolierband umwickelt werden können...
Mich würde auch interessieren mit welchen (isolierenden ?) Werkzeug die Schrauben reingedreht wurden ... | |||
| 4 - Waren Würgeverbindungen in der Netzinstallation jemals zulässig? -- Waren Würgeverbindungen in der Netzinstallation jemals zulässig? | |||
| Man findet solche Würgeverbindungen recht häufig in Nachkriegsinstallationen: Die zu verbindenden Drähte wurden einfach über einige cm Länge miteinander verdrillt und anschliessend mit Bitumenisolierband isoliert.
War sowas jemals zulässig oder sind solche Konstrukte eher aus Mangelsituationen nach dem Krieg entstanden? Wobei ich sagen muss, dass ich noch nie verschmorte Würgeverbindungen gesehen habe - verschmorte Abzweigklemmen (mit unverdrillten Drähten) jedoch jede Menge. ... | |||
| 5 - Verbindungsarten für H07V-U 16mm2 eindrätig bei 63A -- Verbindungsarten für H07V-U 16mm2 eindrätig bei 63A | |||
| Wenn das ein Kabel ist wirst Du grosse Schwierigkeiten bekommen die Einzelleiter nach dem Abmanteln so weit auseiander zu bekommen das Du sie in die Klemmstellen der Hauptleitungsklemme einlegen kannst . Würde Dir stattdessen von Pfisterer Abzweigklemmen mit der Nummer 332 433 001 empfehlen . Die Klemme hat einen Querschnittsbereich von 1,5mm² bis 16mm² und passt für RE und RM . Du braucht nur den Mantel des Kabels absetzen , die Leiter selbst müssen nicht abisoliert werden . Die Klemme besitzt Zähne welche sich durch die Isolation der Leiter bohren und den Kontakt herstellen . Aber auch diesen Abzweig musst Du in einem Gehäuse einbauen , damit das ganze berührungsgeschützt ist . Die Klemmen bekommst Du (auch einzeln wenn gewünscht) bei Pfisterer in der Augasse in 1090 Wien oder beim Elektrogrosshändler in Deiner Nähe . ... | |||
| 6 - Fragen zu Speicherheizungsanlagen in MFH in Bottrop -- Fragen zu Speicherheizungsanlagen in MFH in Bottrop | |||
Ich hab noch keine gemacht, werds aber für euch nachholen
Ist nur gruselig: Grausam enge Uralt-Zählertäfelchen ,div. Abzweigklemmen, Relais und N und PE-Schienen lose hinter! dem Zähler hängend usw. darüber nachträglich installierte NZ-Tafeln für TSGs und Ladesteuerungen. ... | |||
| 7 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? | |||
| Trocken gesagt ist die Aufteilung in N und PE eine Definitionssache, solange kein FI vorhanden ist, definieren sich die Leiter nur über die Aderfarbe und das was am Ende angeschlossen ist.
Dazu mal eine philosophische Frage... dürfte man von einem PEN einen N abzweigen (sagen wir mitten uf einer langen Leitung) und ersterer bleibt trotzdem noch ein PEN? KOnkretes Beispiel: Steigleitung mit Abzweigklemmen für jede WOhnung. Geht man im EG 5-adrig von der Hauptleitungsklemme in die WOhnung, ist die Steigleitung dann noch ein PEN oder müßte man dann die Steigleitung ab dem ersten N-Abzweig 5-adrig führen? Technisch gesehen ist die Sache völlig klar, mich würde die rechtliche Definition interessieren. ... | |||
| 8 - ISO-Abzweigklemme -- ISO-Abzweigklemme | |||
Zitat : Phedra hat am 6 Jan 2008 00:49 geschrieben : ich möchte einen Abzweig an einer 16 mm2 Leitung herstellen. Welcher Leitungstyp? Zitat : Die erste: De Leitung komplett trennen und mit Schraubklemmen (mit vier Anschlussen pro Phase) wieder verbinden. Die zweite: Im Moment mein Favorit. Unter Verwendung einer ISO-Abzweigklemme die Leitung ohne trennen abzweigen. Welche Variante würden die Fachleute unter euch nehmen? Bei PA Leitung aus NYM-J oder H07 V-U hätte ich keine Bedenken die ISO-Abzweigklemme zu nehmen. Aber wie soll das mit einen NYM funktionieren? IMHO dürfen Abzweigklemmen ... | |||
| 9 - Steckdose - statt 230 Volt nur ca. 120 Volt! -- Steckdose - statt 230 Volt nur ca. 120 Volt! | |||
Meinen Glückwunsch dem frischgebackenen Eigenheimbesitzer!
Steht das Haus denn in Deutschland? Wenn ja, in neuem oder gebrauchtem Bundesland (das läßt gewisse Schlüsse auf die technische Ausführung der Elektrik zu)? Wenn es sich - wie nun erwähnt - um eine Steckdose handelt, die sich unter dem Schalter eines funktionierenden Lichtauslasses befindet, ist eine beschädigte Leitung zwar noch möglich, aber doch recht unwahrscheinlich. Es dürfte sich um ein Problem im Bereich der Klemmverbindungen handeln (Aderbruch, lose Klemme o.ä.). Insofern wohl einfach zu beheben. Bis dahin bitte noch folgendes machen: Bei ausgeschalteter Stromkreissicherung das Leuchtmittel der betreffenden Leuchte herausnehmen. Dann sollte die akute Gefahr gebannt sein. Macht dann nix, wenn der Eli erst im Jänner kann.
Empfehlung: Da Du neu einziehst und dieser Vorfall sich ereignete, solltest Du unbedingt die Gelegenheit nutzen und sämtliche Abzweigklemmen in den Endstromkreisen durch schraubenlose Steckklemmen ersetzen lassen! Dabei müssen die Aderenden abgeschnitten und neu abgesetzt werden!!! Dann hält das aber fast für die Ewigkeit und macht keine Probleme mehr. | |||
| 10 - der \"richtige\" e-check??? -- der \richtige\ e-check??? | |||
| Hallo ihr...
ich muss in naher Zukunft sehr viele e-check´s machen und möchte daher auch nichts falsch machen und benötige dazu eure hilfe damit ich alles richtig mache. Der e-check beinhaltet (soweit mir bekannt) Besichtigen - Erproben - Übergabebericht - Messen Besichtigen:
Schutz gegen direktes Berühren: heißt das z.B: die LS-Automaten Eltakos Schütze usw Berührungssicher bzw Fingersicher sind, was aber wenn ein altes Eltako eingebaut ist wo die Anschlussklemmen frei sind muss der ausgetauscht werden??? oder läuft sowas über Bestandsschutz??? Wie sieht es jetzt zum Beispiel damit aus wenn zwischen den LS Automaten brücken sind und die nicht berührungssicher sind,oder bei Hauptleitungs Abzweigklemmen noch alte nicht beruhrungssichere Klemmen vorhanden sind. Ist das ein Mängel? Kann dadurch die Anlage nicht freigegeben werden? Brandschottung: was soll ich damit machen, kucken das alle Löc... | |||
| 11 - Verbindungsleitung Zähler UV -- Verbindungsleitung Zähler UV | |||
Zitat : sam2 hat am 23 Nov 2004 14:11 geschrieben : Was Dich dann zu der Erkenntnis bringen sollte, daß die bisherige Situation (HA-Sicherung mit 63A, keine Zählervorsicherung, keine Zählernachsicherung, 3 UV mit in Summe sicherlich mehr als 40A möglicher Außenleiterlast) schon nicht ganz in Ordnung war! Ja das ist mir schon klar. Was dann aber bedeutet, daß der Hausersteller (Fertighaus Schwörer) 1973 hier einen Fehler begangen hat. Denn die 63A Hauptsicherung und der Zäher 10(40) Sind da schon seit 1973 drin. Die Wohnung im EG hat auch einen Herd usw. und die Früherer Dachwohnung ebenfalls. Also so viel mehr Strom wird durch die Wohnhausaufstockung auch nicht verbraucht. Die 2 Küchen (größten Verbraucher) gab es also vor dem Umbau auch. Zitat : | |||
| 12 - Mehrfamilienhaus, Elektriker mit 30 Jahre Erfahrung war da. -- Mehrfamilienhaus, Elektriker mit 30 Jahre Erfahrung war da. | |||
| Hallo SPS,
das mit der losen Lüsterklemme habe ich gelesen. Leider ist dies nicht ausdrücklich verboten. In diesem Fall sind aber ein flexibler (ohne Aderendhülse) und ein massiver Leiter mit einer Lüsterklemme verbunden. Und ganz nebenbei: Ich habe im Baumarkt schon schrottige Lüsterklemmen gekauft, bei denen beim Festziehen das Gewinde 'überschnappte'... Außerdem gibt es noch die gebrauchten Lüsterklemmen aus der Basterkiste an denen schon mal mehr Isolierung dran war... Ich mag nicht daran denken, was passiert wenn eine halb festgezogene Lüsterklemme mit einem flexiblen und einem massiven Leiter mit 25A (der LS davor ist 25A) belastet wird... Aber der Punkt ist ja auch nicht die Klemme, sondern die fehlenden Aderendhülsen und vor allem die Aufteilung N PE auf den einen Klemmstein und Außenleiter auf den anderen Klemmstein. Ob nun lose Klemmen verboten sind oder nicht: - Was ist so schwer daran, ein paar Reihenklemmen oder Abzweigklemmen auf die Hutschiene zu schnappen und das Kabel sauber und ordentlich zu verlängern? (Diese Frage stelle ich nicht Dir.) Es gibt ja in diesem Fall wirklich keinen Grund eine lose Klemme zu verwenden. >Versuche mal den Versorger anzuprechen. >... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |