| 1 - Aufschaltung von Verbrauchern im EG auf UV im KG zulässig? -- Aufschaltung von Verbrauchern im EG auf UV im KG zulässig? | |||
| |||
| 2 - Dimensionierung Leitungsquerschnitt und Sicherungsautomat für ein Klimagerät -- Dimensionierung Leitungsquerschnitt und Sicherungsautomat für ein Klimagerät | |||
| Da das Gerät einen Schukostecker hat darf es mit max. 16A abgesichert werden.Weniger ist möglich, aber nicht vom Hersteller vorgeschrieben.
Wenn möglich solltest du das Gerät festanschliessen, als Zuleitung eignet sich ein NYM-J 3x2,5, Absicherung B16 sollte passen, wahscheinlich ist auch weniger möglich, z.B. C10. Leider ist es bei derartigen Geräten so, dass die Hersteller es nicht schaffen Nennströme bzw. erforderliche Absicherungen anzugeben. Der angegebene A Wert ist meist der benötigte Anlaufstrom. ... | |||
3 - TT auf TNC/TNS umrüsten bei Wienstrom -- TT auf TNC/TNS umrüsten bei Wienstrom | |||
| Im Bock an der Strasse gibt es 2 Zählerkästen mit jeweils 2 Zählern und einen HAK wo sich die Sicherungen für 4 Doppelhaushälften befinden.
Jede Wohneinheit ist mit 3x63A Diazed abgesichert. Von den Zählern führt jeweils ein Panzerrohr mit einem 4x16 NYY Kabel zur HV in die Häuser. Meine Frage ist folgende: ist es prinzipiell möglich (und sinnvoll) auf TNS umzurüsten? z.B.: durch Einziehen von 1x16 NYY in das Panzerrohr zum Zählerkasten? Wenn es keine einfache und preiswerte Möglichkeit gibt bleibt eben alles wie es war. Verglichen mit so mancher Wiener Wohnung oder gar dem südlichen Ausland ist der momentane Zustand der gesamten Anlage immer noch Lichtjahre vorraus.... (trotz grauslicher Brücken, wackeliger Kontakte und optimistischen Kabeln und Absicherungen 3xG16 für 5x1,5 nym mit einphasiger Waschmaschine - zieht zum Glück "nur" 14-15A und die Kontakte sind realativ gut sodass es noch nicht schmort... etc...) Was sicher NICHT Möglich ist ist folgendes: * neue oder neuer HAK * neuer Zählerkasten * Austausch der 4x16 NYY Leitung besonders nicht im Haus * Austausch des 1x6 PE im Haus zur HV hin. Ist es möglich den vorhandenen PE an der PAS mit 6mm2 weiterzuverwenden obwohl vom Zähler her ein 16mm2 PE ... | |||
| 4 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung | |||
| Also dann gabe ich auch noch ein paar Ratschläge:
1. Zu den Absicherungen der Endstromkreise: Normale Steckdosen/Lichtstromkreise sollte man im Sandardwohnbau nicht mir 16A absichern und mit 1,5mm² verlegen. Denn ein B16 schaltet erst sicher bei 23,2A ab, dies ist für einen 1,5mm² sehr viel, deswegen darf man diesen auch nur in Massivwänden mit 16A absichern. Aber auch normale Schuko-Steckdosen sind für diesen Strom nicht gerade gur geeignet, also sollte man generell B13 bzw. B10 für alle normalen Endstromkreise einsetzten. 2. Ob NYY oder NYM billiger ist, kann man nicht pauschal sagen, denn bei den großen Querschnitten kann es sein, dass NYY preiswerter ist als NYM. 3. Über den Mindestquerschnitt für die Zuleitung der UV im Keller lässt steiten, denn nach meiner Sicht ist der Keller keine eigne Wohneinheit. 4. Wenn die Zählervor- bzw. die Hausanschlusssicherung nicht niederig genung ist müssen die UVs natürlich extra vorgesichert werden. Aber auch wenn die Vorsicherung stimmt, würde ich zumindest getennte Hauptschalter empfehlen. Ich würde die Installtion sowieso (wenn das gesamte EG unterkellert ist) wie folgt ausführen: 1. Den UV im EG weglassen und dafür den UV im Keller größer planen (ggf. s... | |||
| 5 - NYM Aufputz PG-Rohr wie verlegen + Frage zu Übersichtsplan -- NYM Aufputz PG-Rohr wie verlegen + Frage zu Übersichtsplan | |||
| Hallo,
in der Berufsschule werden wir ins kalte Wasser geschmissen und müssen in den nächsten Wochen eine (nur theoretische) Dokumentation zu einer Garageninstallation (mit Werkbank, Drehstromanschluss, Steckdosen, Leuchtstofflampe, Außenlampe) anfertigen - VDE konform natürlich. Dazu habe ich einige Fragen, die ich bisher in keinen Unterlagen finden konnte: 1. Wir müssen jeden Schritt begründen, den wir machen, sind aber ansonsten frei. Ich habe mich für eine Verlegung von NYM-Mantelleitung in PG-Rohr (Verlegeart B2) direkt auf dem Mauerwerk in der Garage entschieden. Nun muss ich begründen können, warum ich NYM-Leitung und nicht NYA-Leitung benutze. Das fällt mir schon schwer: Bessere Isolierung, da doppelt isoliert? Übersichtlicher und einfacher/schneller zu verlegen als Einzeladern? Was könnte man noch für Vorteile anführen? Ich habe 3 Absicherungen geplant: - CEE-Drehstrom 3xB16 LS-Schalter (besser 3xC16?) - Beleuchtung (innen als auch außen) 1xB16 - Schuko-Steckdosen an der Werkbank 1xB16 Mir sind noch einige Dinge unklar. An folgendem verzweifle ich momentan: 1. Darf man mehrere, separat abgesicherte NYM-Leitungen zusammen in einem PG-Rohr verlegen oder muss man dazu zwingend ein zweites PG-Rohr verlegen? Wenn ja, in welch... | |||
| 6 - Unterverteilung Garage - Absicherung der CEE Wanddosen ? -- Unterverteilung Garage - Absicherung der CEE Wanddosen ? | |||
| Hallo,
ich möchte die alter UV in der Garage ersetzen. Hätte da aber noch Fragen zur Absicherung der CEE Wanddosen und bin für jeden Vorschlag und Anregungen dankbar. So stelle ich mir die Neuanlage vor: Zuleitung mit NYM 5x10mm², Verlegeart B2, Vorsicherung mit Linucur 3x35 A gl Unterverteilung 2-reihig AP IP55, 1x Fi 40/0,03A 4-pol. und 1x 25/0,03A 2-pol. Über den 40 4-pol. Fi sollen die Absicherungen für 3 CEE Wanddosen und die Schukosteckdosen laufen. -1x CEE 400 Volt 32A -1x CEE 400 Volt 16A -1x CEE 230 Volt 16A -1x Zuleitung E-Kran mit Sicherung B10 -1x Zuleitung Kompressor mit Vorsicherung B13 oder B16 mit Stromstoßschalter und Betriebsstundenzähler -und gut 10-15 Schukosteckdosen aufgeteilt auf 2x B16 Leitungsschutzschalter Über den zweiten Fi soll die Beleuchtung abgesichert werden -12 Leuchstoffleuchten über verschiedene Schalter -6 Halogen Leuchten mit 230 Volt a 150 Watt -und ein Halogenstrahler 230 Volt 300 Watt Für die Beleuchtung dachte ich an zwei B10 LS Anmerkungen. Die Halogenleuchten werden mit je 3x 150 Watt über 2 Bewegungsmelder geschaltet. Der 300 Watt Strahler ist separat schaltbar. Bei den CEE Wanddosen benötige ich eigentlich nur die 400 Volt 16A Dose. D... | |||
| 7 - RCD und Herd? Bzw. RCD generell. -- RCD und Herd? Bzw. RCD generell. | |||
| Hallo!
Ich weiß das Thema Herd wurde schon 100x durchgekaut, aber speziell in dem Zusammenhang mit RCDs habe ich nichts gefunden. Spricht etwas dagegen einen RCD 40A, 30mA 4pol. hinter 1x 3pol B16 Herd (2 Außenleiter Kochfeld, 1 Außenleiter Backofen), 1x LSS Küche, 1x LSS Spülmaschine und 1x LSS Flur oder Bad zu schließen? Oder sollte ein Herd generell keinen 30er RCD haben, bzw. einen eigenen? Spricht hier was dagegen und ist mit etwaigen Auslösungen des RCDs zu rechnen? Hintergrund Verteilung mit nur Bad RCD. Sollte erweitert bzw umgebaut werden auf 2 RCDs 4pol. 1er für Küche und vielleicht Bad und 1er für Wohnung. Die Küche ist nagelneu, letzte Woche eingebaut worden. Alles NYM-J mit den richtigen Querschnitten und Absicherungen. Gruß, Newbie2006 ... | |||
| 8 - Hausinstallation prüfen und modernisieren? -- Hausinstallation prüfen und modernisieren? | |||
| Danke für die ausführliche Beratung. Ich habe noch einige Fragen:
Zitat : blademaker schrieb: Platz für einen 4pol. Fi scheint ja noch sein, es wäre also schon von Vorteil einen nach zu rüsten... Eventuell könnte man den Raum wo die UV hängt aufsparen, damit man im Fall dass er mal auslöst nicht im Dunkeln nach tasten muss... Es sollte ein 30mA Gerät sein, die zulässige Strombelastung hängt von der Vorsicherung im Zählerkasten ab. Fi für das ganze Haus scheint sinnvoll zu sein, werde ich nachrüsten lassen. Wo lässt sich die Größe der Vorsicherung erkennen. Hausanschlusskasten und Zählerkasten sind verplombt. Wieso 4-polig? Im "Dunkeln tasten" findet nicht statt. Über dem Zählerkasten liegt eine Taschenlampe. Und den Verteilerkasten finde ich auch im Dunkeln, ich wohne ja seit 25 Jahren in diesem Haus. |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----su ---- logout ---- |