Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand

Gefunden für treffer f�r vestel gk 601 - Zum Elektronik Forum





1 - FI springt unverhofft raus. Der wundersame Weg des Stromes... -- FI springt unverhofft raus. Der wundersame Weg des Stromes...




Ersatzteile bestellen
  90% hat der FI einen Treffer bei einem N-PE-Schluss würde der bei höheren Lasten an irgendeinem Stromkreis, der über diesen FI läuft auslösen! mechanisch kann der durchaus ohne Last eingeschaltet sein, aber sobald der eine Last sieht löst der vorzeitig aus. (Freiauslöser)
...
2 - 3Phasiger FI Schutzschalter eventuell defekt? -- 3Phasiger FI Schutzschalter eventuell defekt?
Also wenn die Prüftaste trotz richtig angeschlossenem N nicht auslöst hat der FI einen Treffer.
Das ist das verbliebene 0,1%
Mit dem Prüfgerät sollte der aber auch Zicken machen! Denn das Prüfgerät gibt auch nur einen Fehlerstrom auf den FI! ...

3 - Neugierig -- Neugierig
Hallo,

habe die letzte Zeit damit zugebracht mal alles zu lesen und aufzunehmen, was ihr mir an Links usw. vorgeschlagen habt.

Erst mal, danke an euch alle. Echt ein prima Forum hier. Selten eine Webplattform gehabt, wo ich so viel lernen kann. Danke.

Zu dem Thema Spannung, Strom und Gefahren.

Auch wenn ich das alles gelesen habe, grossartige Versuche zu starten mit meiner Autobatterie mit Pfote Eins an Plus und Pfote Zwei an Minus Pol hab ich nicht. Um wach zu werden, wurde Kaffee erfunden.

Fand aber die Grafiken zu wann es gefährlich wird höchst interessant. Wenn es so ist, dass man bereits ab ein paar mA bei AC hängen bleiben kann (Muskel verkrampfen usw.), dann frag ich mich, warum es denn immer noch diese 300 und 500mA FIs gibt.

Dann hab ich mich mit den Unterlagen zum Überspannungsschutz beschäftigt. Blitzplaner von Dehn.

Aus welchem Grund sollte jemand denn heute ein PEN (gemeinsamer N und PE) haben wollen?

Wie ist das denn mit der Zuleitung vom Energieversorger. Was bekomme ich da? L1-3 und auch N oder geht N und PE immer an einen Staberder? Für mich würde es sich gehören dass N zum Energieversorger zurück geht, PE aber bei immer an einen Staberder. Nur dann würde ja auch die Absicherung wie in den DE...
4 - Bei Reversion Erdschluss -- Wäschetrockner Miele T495C
Bingo!

2,5 M Ohm - zwar nicht viel aber dem FI Reichts...

gibts denn erfahrungswerte, wo der Strom "nebenraus" läuft oder soll ich mal anfangen das heizregister rauszunehemn und zu schauen, wo's problem liegt - wird wahrscheinlich auf nen austausch rauslaufen, right?

um an das heizregister zu kommen muss ich wohl den motor rausnehmen, gell?


Danke nochmal für den Tip! war echt n treffer ins schwarze!
...
5 - Aquariumabsicherung, wie? -- Aquariumabsicherung, wie?
FI ist völlig ausreichend, bei einem vollem Treffer zb durch Blitzschlag fliegen dir die Steckdosen und Leitungen aus der Wand klarer Fall für die Gebäudeversicherung, zumal Überspannungsschäden selten versichert sind .
Ein Überspannungsschutz ist meist mehrstufig und solche Steckdosen mit Überspannungsschutz eh meist überfordert !
Gruß Bernd
...
6 - Einschalten einer Steckdosenleiste bringt Sicherung zum Auslösen -- Einschalten einer Steckdosenleiste bringt Sicherung zum Auslösen
Treffer und versenkt!
War aber auch ne leichte Übung...

Ja, sämtliche H-LS sollten ersetzt werden. Und zwar (bei Schraubautomaten) durch L.
Allerdings darf und kann das bei FI-losen Stromkreisen nicht ungeprüft 1:1 erfolgen, weil sonst u.U. die Personensicherheit (Schutz gegen elektrischen Schlag) nicht mehr gegeben ist!

Je nach Alter und Auslegung der Anlage könnte es bei 10A aber hinhauen.
Ggf. muß das ein Fachmann prüfen (Messung des Schleifenwiderstands).

Kannst Du mal bitte den Schraubautomaten herausnehmen und feststellen, was für eine Paßschraube dann am Grunde des Sockels sichtbar wird? Farbe? Größe ihres Mittellochs (im Vergleich zu dem -gestuften- Fußkontakt des Schraubautomaten)? ...
7 - Waschtrockner Siemens SIWATHERM Plus 5300 -- Waschtrockner Siemens SIWATHERM Plus 5300
1. Versuch schon ein Treffer. Nachdem Lüfter abgeklemmt war, blieb der FI drin.

Probiere dann erstmal den Lüfter zu wechseln. Hoffe, es ist der Lüfter und nicht was in der Zuleitung des Steckers.
Werde das dann noch testen.
Vielen Dank erstmal für die Ratschläge

beste Grüsse
mr-satchmo ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Treffer F�r Vestel Gk 601 eine Antwort
Im transitornet gefunden: Treffer 601


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192970024   Heute : 3811    Gestern : 15235    Online : 122        12.9.2026    8:36
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0227119922638