Gefunden für 6mm2 klemmen dr�hte - Zum Elektronik Forum





1 - FI Schalter installieren. -- FI Schalter installieren.




Ersatzteile bestellen
  Oh je,

1610 ist nur die fehlende Beschriftung am Verteiler.

Erste Abhilfe: Besorg Dir bei Kevers (Lütticher raus nach 3km linker Hand, vor derKreuzung Lontzen/Montzen ) grün gelbes 6mm2 und einen Erder und verbinde den mit den beiden Klemmen unten im Verteiler. Hast Du einen Garten oder ist der Kellerboden offen?

Das Papier ist 4,5 Jahre alt. Wann hast Du die Hütte gekauft?

Nachtrag: Bei dem Wetter hat es aber jetzt auch noch Zeit bis morgen. Es sei denn, Du hast schon Ketten aufgelegt.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 12 Mär 2013 14:46 ]...
2 - Fehlerström löst FI in fremden Netz aus -- Fehlerström löst FI in fremden Netz aus
Querschnitte unter 1,5mm2 sind gar nicht gut... war in Deutschland anscheinend nie zulässig.

Wie herum die 6mm2 gedacht waren wird man wohl nie mehr ergründen können, eine Schnapsidee waren sie auf alle Fälle... das Maximum was Steckdosen meiner Erfahrung nach irgendwie klemmen können (bei Schraubklemmen) sind 4mm2, und sicher nicht 1,5 und 4mm2 gemeinsam.

Viel Spaß beim Basteln!

PS: gibts da übrigens keine Plomben? ...








3 - FI Verdrahtung - Aderendhülse oder nicht? -- FI Verdrahtung - Aderendhülse oder nicht?

Zitat :
:andi: hat am  4 Jul 2011 09:32 geschrieben :
so gut wie alle Aufzugklemmen, wo sich nicht die Schraube direkt auf dem Leiter dreht, sind für die Verwendung ohne AEH freigegeben. Allerdings ist mir das zu "amerikanisch". Wenn irgendwie AEH zu beschaffen sind, kommen die auch drauf.


So weit brauchst du doch gar nicht suchen
In Italien ist praktisch jede Klemme für feindrähtige Leiter ohne AEHs zugelassen und installiert wird konsequent N07V-K, die italienische Version von Yf. Übrigens sauteuer, die 100m-Rolle 2,5mm2 bei Obi Bozen letzten Herbst über 30 Euro (Ye 2,5mm2 hat damals bei uns 21,90 gekostet).

Vorigen Sommer habe ich einen Verteiler zerlegt, der komplett mit Yf 6mm2 und Duo-Aderendhülsen verbügelt war. Am Schaftansatz erkennt man noch, daß da wohl durchaus eine ordentliche Preßzange im Spiel war, aber dort wo die AEHs in der Klemme waren schauen sie eher nach B...
4 - Verteilung: Absicherung Leitungsverjüngung, Reihenklemmenanordnung bei mehreren Zählern -- Verteilung: Absicherung Leitungsverjüngung, Reihenklemmenanordnung bei mehreren Zählern
Hallo!

Angenommen, es wird eine solche Anordnung in einem sehr alten Zweifamilienhaus vorgefunden:


/----------------------\
| Hausanschlusskasten |
| 3 * 60 A |
\____|_________________/
|
|
/----|--------------------------\
| +-*-Sammelschienen----+ |
| | | | |
| NH-Sicherung | NH-Sicherung |
| 1*50A, 2*63A | 3 * 50 A |
| | | | |
| | Zählerfeld m. | |
| | 2 Zählern | |
| | | | |
| Zähler OG | Zähler EG |
| | | | |
| * | * |
\__|\___________|________|______/
| \ |
| \ |
| \ 10 mm2
| \ |
| \ |
6 mm2 10 mm2 |
| \ |
| \ |
| /--\-----------|--------\
| | * | * |
| | Feld 1 f. | Feld 2 f. |
| | Keller- | Keller- |
| | räume zu | räume zu |
| | OG-Whg. | EG-Whg. |
| | ...
5 - Ohne Worte. -- Ohne Worte.

Zitat :
clembra hat am 24 Mär 2009 23:57 geschrieben :
Und keine Knipse dabei gehabt


Nein, leider. Wollte auch nicht unbedingt bei der Verwandtschaft in der Küche anfangen groß Fotos zu schießen

Außerdem, Fotos von abgebrannten Lusterklemmen habe ich genug seit die Baumärkte nur mehr Billigkrempel verkaufen, der die Adern nicht ordentlich klemmt. Das war mein Schlüsselerlebnis, das mich zum weitgehenden Umstieg auf Wagos veranlaßt hat... schöne 6mm2-Blockklemme (reicht für ca. 3-5 Adern mit 1,5mm2), 3 Adern rein, Schrauben schön festgezogen... und alles rutscht wieder raus. Nachdem sich das mit mehreren Klemmen dieser Serie wiederholt hat und andere aus dem gleichen Geschäft nach 2 Jahren funkensprühend locker wurden wars das dann. ...
6 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien)

Zitat : Wo sitzt denn der Zähler? So wie ich verstanden habe, außerhalb der Wohnung, oder?

Dann kann doch die 5x6mm² ohne weiteres belassen werden. Das dürfte reichlicher ausgelegt sein, als in fast allen anderen Wiener Wohnungen...
Nein. Wienstrom schreibt eine Zählerschleife in 5x10mm2 vor, d.h. Vorzählersicherungen bis HV. Angeblich könnte man höchstens tricksen, indem man kundeneigene Nachzählersicherungen setzt und bis zu diesen mit 5x10mm2 fährt. An sich ist aber unabhängig von der Vorzählersicherung 10mm2 für Drehstrom und 6mm2 für Wechselstrom vorgeschrieben! Oft wird bei Steigleitungssanierungen nur gestückelt, aber hier scheint ein gewissenhafter Elektriker am Werk zu sein der bis zum HV neu verlegt.

Es muß also zwingend neu gestemmt werden.

Stückeln der Nachzählerleitung müßte zulässig sein, also Dose mit entsprechenden Klemmen und ab dort 10mm2.

Der PE kommt auch iM TT schon von der Steigleitung, also immer 5x legen! Weite...
7 - Aufkommende Fragen bei Durchlauferhitzeraustausch -- Aufkommende Fragen bei Durchlauferhitzeraustausch
Ja, sieht eindeutig nach 63A-Neozeds aus. 6mm2 mit 63A... dagegen sind die Hausbrandsätze ein Dreck!

Freu dich, daß alles verrohrt ist und hoff, daß die Rohre ausreichend groß sind. Rechne eher mit 5x16mm2 als sonstwas.

Die fliegenden Klemmen sind nicht elegant, aber kaum gefährlich.

Randbemerkung... feindrähtig? (erstes Bild) ...
8 - Kabel Querschnitt im Zählerkasten. -- Kabel Querschnitt im Zählerkasten.
Es ist auch problemlos möglich in den tollen Klemmen des Neozedsockels 2x10mm2 zu montieren, auch ohne Aderendhülsen!

Achtung: Beim Sockel zugang auf den Fußkontakt klemmen!!!!

Ansonsten kann die Brücke zum zweiten Sockel auch mit 6mm2 gemacht werden, Handelsübliche automatenbrücken bieten sich dafür an. Empfelenswert ist dies allerdings aus gründen der Fingersicherheit nicht, besser immer mit den direkten Klemmen arbeiten und nicht mit Gabelkabelschuh.

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 6mm2 Klemmen Dr�hte eine Antwort
Im transitornet gefunden: 6mm2 Klemmen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191755375   Heute : 3946    Gestern : 24922    Online : 522        8.5.2026    2:55
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0506761074066