Fehlerström löst FI in fremden Netz aus

    







BID = 807349

f77

Gesprächig



Beiträge: 125
Wohnort: Bielefeld
 

  


Hallo,

ich habe zu Weihnachten ein nettes Geschenk erhalten: Der FI für meine Wohnung hat häufiger ausgelöst und als ich dann auch noch von meinen Eltern (im selben Haus) Anrufe bekam, dass bei ihnen auch gerade der Strom weg wäre kam mir das sehr komisch vor. Es stellte sich dann heraus, dass die Betätigung einer Wandlampe den Fehler ausgelöst hat. Was ich aber absolut nicht verstehen konnte, war die Tatsache, dass mein FI auch ausgelöst hat. Ich habe also noch ein paar Tests gemacht und festgestellt, dass mein FI nur auslöst, wenn ein bestimmter LS Schalter in meinem Netz aktiviert ist. Dieser ist in meiner Wohnung für Licht/Steckdosen zuständig (außer Küche).

Ich habe mich dann erstmal an die Fehlersuche bei der Lampe gemacht. Was als vermutlich kleine Sache an der Lampe anfing, entwickelte sich dann zur Sanierung eines ganzen Stromkreis. Ich war persönlich etwas entäuscht, dass die Schalter in diesem Raum Mitte der 90er durch einen Fachbetrieb gewechselt wurden, der m.E. zwingend die Erneuerung der Leitungen hätte anraten sollen. Ein paar Bilder des Schreckens will ich euch nicht vorenthalten ...

Zur Situation:

EON Westfalen Weser liefert ein TN-C an, dass dann in einem Verteiler auf 4 Wohneinheiten aufgeteilt wird. Dort sind dann jeweils Zählerkästen mit FI und LS.
Zwei der 4 WE (eine davon ist meine) wurden 2004 saniert, d.h. es wurde ein neuer Zählerschränk mit zwei Plätzen mit selektiven LS, FI und LS aufgebaut. Die Netzform ist ab diesen Zählerschränken TT mit Staberdung.
Wenn man dem Siegel trauen darf wurde für beide Neu-Installationen auch anschließend ein E-Check durchgeführt.

Die WE meiner Eltern ist die älteste Installation und war bis vor ca. 2 Jahren noch ein TN-C. Es wurde wohl bereits in den 80ern eine PE Leitung gelegt, diese hing dann aber nur in der Luft. Der Elektriker hat dann vor ca. 2 Jahren einen FI eingebaut und die PE Leitung an die oben angesprochene Staberdung mit angeschlossen. Es fand danach allerdings keine weitere Prüfung des Hausnetz statt. Es dürften daher noch einige Steckdosen mit klassischer Nullung existieren.

Ich kann mir letzten Endes bisher nicht so recht einen Reim darauf machen, warum ausgerechnet mein FI mit auslöst. Sobald ich bei mir den Strom abstelle ist auch wirklich der Strom weg, es wurde wohl also auch nicht einfach eine Brücke gelegt.

Noch als Hinweis: Die relevanten Änderungen an der Elektro-Installation wurden hier stets durch den selben Fachbetrieb ausgeführt, lediglich kleinere Sachen (Steckdosen, Schalter) habe ich (bisher) selber gemacht.

Danke fürs Lesen dieses langen Beitrags. Ich hoffe Ihr habt ein paar gute Ideen.

BID = 807351

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

 

  

Evtl. wurden bei der Haussanierung bestimmte Räume der einen Wohnung der anderen Wohnung zugeschlagen und bei der Aufteilung der E-Installation zB. die Phase von der einen Wohnung und der Neutralleiter von der anderen Wohnung verwendet.

BID = 807355

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Ganz abgesehen davon... TT und TN in einem Haus bringt sowieso Probleme!

Wenigstens ist die Hütte anscheinend komplett verrohrt, das heißt man kann neue Dosen setzen und mit wenig Stemmarbeiten NYM einziehen (oder, wenn die Rohre ordentlich verlegt sind, sprich den damaligen Vorschriften entsprechend, auch Aderleitung H07V-U, birgt aber immer ein gewisses Beschädigungspotenzial für die Aderisolierung beim Ziehen).

War eigentlich roter PEN in Westfalen damals üblich? Ich kenne das aus GT nämlich auch. In einer älteren Installation in MS (TT-Gebiet) war dafür alles in schwarz eingezogen, kein PE nach dem Hauptverteiler.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 807359

f77

Gesprächig



Beiträge: 125
Wohnort: Bielefeld

@Oertgen

Die Idee kam mir auch schon, allerdings war ich mir nicht sicher, ob dann eigentlich überhaupt noch etwas funktionieren dürfte. Es müsste doch bspw. im Falle eines gebrückten N zu häufigen Differenzen an den FI kommen oder ?

@Trumbaschl

Ich finde das auch alles andere als toll, aber wie bereits geschrieben ist das vom Meisterbetrieb so hoch gezogen worden. Selbst unmittelbar neben dem Zählerkasten fand sich eine Schuko-Dose, die über Textil 2-adrig angebunden war.

Die neuen NYM habe ich soweit wie möglich durchs alte Bergmann-Rohr gezogen. Hinter dem Kamin war leider ein scharfer 90° Knick, da bin ich dann zum nächsten Verteiler über die Aussenwand gegangen.

Was die Farbe des PEN betrifft ist das glaube ich eher Zufall. Die oben angesprochene Steckdose war auch komplett in schwarz verkabelt. In diesem Fall ist das aufgrund geschalteter Leiter, bzw. der Leitungslängen woher eher aus Gründen der Orientierung passiert.

BID = 807360

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Offtopic :

Zitat :
War eigentlich roter PEN in Westfalen damals üblich?
Anscheinend nicht nur dort. Wir haben/hatten in unserem Haus (BJ 1935) auch rote und schwarze stoffisolierte Einzeladern.

BID = 807365

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken


Zitat :
Offroad GTI hat am  2 Jan 2012 13:22 geschrieben :


Offtopic :

Zitat :
War eigentlich roter PEN in Westfalen damals üblich?
Anscheinend nicht nur dort. Wir haben/hatten in unserem Haus (BJ 1935) auch rote und schwarze stoffisolierte Einzeladern.




Offtopic :
In unserer Berufsschule schauten auch Rot/Schwarze Adern aus der Wand als die Flurleuchten erneuert worden sind !


_________________

BID = 807369

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...das passt doch alles super zu der Tapete

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 807371

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Primus von Quack hat am  2 Jan 2012 14:12 geschrieben :

...das passt doch alles super zu der Tapete


Das hab ich allerdings auch gedacht
Insgesamt abgesehen von der klassischen Nullung ein ausgesprochen vertrauter Anblick, solche Wohnungen werden zwar zum Glück immer seltener, aber es gibt immer noch genug davon in Wien.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 807373

f77

Gesprächig



Beiträge: 125
Wohnort: Bielefeld

Ich möchte betonen, dass die Tapete "auf Retro" gemacht ist und genauso wie das verbaute Schaltermaterial aus Mitte der 90er stammt ... Lediglich auf dem letzten Bild sieht man noch zeitgenössische Tapetenreste

BID = 807395

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
f77 hat am  2 Jan 2012 14:30 geschrieben :

Ich möchte betonen, dass die Tapete "auf Retro" gemacht ist und genauso wie das verbaute Schaltermaterial aus Mitte der 90er stammt ... Lediglich auf dem letzten Bild sieht man noch zeitgenössische Tapetenreste

Na dann... sehr stilsicher und passend ausgesucht!

Allerdings bräuchte man dazu dann schon Bakelit- oder Porzellandrehschalter

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 807472

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...ach so, jetzt sag aber nicht das die Elektroinstallation auch "auf Retro" gemacht ist

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 807488

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln


Zitat :
Ganz abgesehen davon... TT und TN in einem Haus bringt sowieso Probleme!


Probleme ist gut...
Das ist schlicht nicht zulässig, bzw. unmöglich wenn ein ordentlicher Hauptpotentialausgleich besteht.

BID = 807490

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Offtopic :

Zitat :
Allerdings bräuchte man dazu dann schon Bakelit- oder Porzellandrehschalter
Davon haben wir hier auch noch welche



BID = 807498

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Offroad GTI hat am  2 Jan 2012 21:49 geschrieben :


Offtopic :

Zitat :
Allerdings bräuchte man dazu dann schon Bakelit- oder Porzellandrehschalter
Davon haben wir hier auch noch welche




Wir auch... im Keller Bakelit, in der Wohnung gibt es an einem derzeit ungenutzten Leuchtenauslass noch einen mit Glasplatte.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 808031

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1628
Wohnort: Salzburg

Das Problem wird wohl sein, dass diese eine Lampe den L (Phase) von einem Stromkreis und den N (Neutralleiter) von einem anderen Stromkreis bekommt.

Daher löst ev mal der eine oder der andere FI aus.

Da ist Fehlersuche angesagt.

Tip: die Fehlerhafte Lampe einschalten und den N nach N qabklemmen und mit Multimeter durchmessen. Alle anderen FI / Stromkreise natürlich vorher auschalten.



      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398091   Heute : 5288    Gestern : 7548    Online : 733        25.11.2024    17:38
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0621809959412