| 1 - Netztrennung und weitere Fragen -- Netztrennung und weitere Fragen | |||
| |||
| 2 - Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase -- Drehstrom (Herd/Küche) zu wenig Spannung (50V) auf einer Phase | |||
Wow ihr seid flott!
Zitat : ego hat am 7 Aug 2014 20:02 geschrieben : Was für eine Spannung ergibt sich denn, wenn L2 gegen PE gemessen wird? Genau das selbe. Alle Phasen gegen Erde haben in der Wohnung 230V - bis auf die eine halt.. Hab auch Durchgang von Nullleiter zur Erde, und 0 Ohm.. Hat mich auch erst sehr gewundert, und dachte an Massenschluß, aber da es nach abklemmen auch noch so ist dürfte das bei dieser Hausinstallation wohl so sein.. L2 gegen L1 hat dann übrigens 220V und L2 gegen L3 170V - statt der erwarteten 400V. === Zitat : Offroad GTI hat am 7 Aug 2014 20:13 geschrieben : | |||
3 - Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? -- Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? | |||
| Also ich verfolge diesen Thread und den Crosspost im ELKO schon einige Zeit.
Das Meiste wird wohl stimmen was hier gesagt wurde, aber die Elis hier prinzipiell als Halbgötter hinzustellen, da nur diese in der Lage sind Spinnwebenbau oder Sägemehl zu verhindern oder eine "Plastikdose" normgerecht anzubringen, das ist schon haarsträubend. Ich arbeite selbst 2 Tage die Woche in einer Schreinerei und installiere in der Regel die LED-Beleuchtungen und Netzwerkanteile in Schränke auf Kundenwunsch. Beim Aufbau der Möbel und Büroeinrichtungen stoße ich oft auf Vorinstallationen von Elis. Was ich dabei häufig zu sehen bekomme, übertrifft das, was der Schreiner hier hinterlassen hat um ein Vielfaches. Netzwerkinstallation: Die Drähte werden mit einem Schraubenzieher in die LSA-Schneidklemmen gestoßen und so sehen sie auch anschließend aus. Leerrohre: Leerrohre enden häufig ohne Verschluss auf kalten Dachböden oder in Rollladenkästen. Ist unter dem Betätigungsschalter oder allgemein im beheizten Raum eine Steckdose vorhanden, so zieht es regelrecht durch die Steckdose. Bei sehr kalter Witterung kondensiert die Luft im Leerrohr und die Feuchtigkeit läuft zurück bis in die Dose. Steckdosen in Küchen: An die Steckdosen ... | |||
| 4 - Wie gefährlich sind Stromunfälle mit 230 V ? -- Wie gefährlich sind Stromunfälle mit 230 V ? | |||
| Naja, ob das immer so stimmt. Irgendwie kennt jeder einen der einen kennt der mal an einen Weidezaun gepinkelt hat...
Zum Thema, ich denke es berechtigt vom schlimmstmöglichen auszugehen, da die Umstände unkalkuliertbar sind. Ich habe da 2 mehr oder weniger gegensätzliche Erfahrungen zu. Beruflich habe ich mit Amerikanischen Maschinen zu tun. So eine wie in meinem Avatar. Die ist 2,7m hoch und hat unten im Rack einen 3 Phasen Trafo drin, der aus 230/ 400V 120/ 208V macht. Mit der kleineren Spannung wird die gesamte Elektronik versorgt, neben vielen weiteren Sachen auch 2 20V Netzteile die zusammen bis zu 15 KW leisten. Allerdings haben es die Amis offenbar für überflüssig gehalten, den Sternpunkt der Sekundärwicklungen zu erden. Alle angeschlossenen Geräte sind aber mit dem PE verbunden. Da die Maschine entsprechend groß ist, konnte man aber dennoch die 120V zwischen L und PE auch mit einem Duspol messen, (einen mit Lastzuschaltung habe ich nicht, wie es dann ausgesehen hätte, weiß ich nicht. Aufgefallen ist das erst, als ich mal den Schleifenwiderstand der NEMA Steckdosen vorne im Rack messen wollte.) Bevor die fehlende Sternpunkterdung nachgerüstet wurde, hatte ich mich einmal zuviel auf einen Kollegen verlassen und mir an der Kle... | |||
| 5 - 400V Tauchpumpe geschrottet ? -- 400V Tauchpumpe geschrottet ? | |||
| Hallo,
ich habe ein Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Letztes Jahr habe ich eine 400V - 3 Phasen Tauchpume installiert und provisorisch angeschlossen. Alles lief bestens. Im Winter habe ich dann das Kabel neu verlegt und wollte heute wieder alles anschliessen. Leider habe ich dabei einen Fehler gemacht und die Leitungen falsch angeschlossen. Was ich gemacht habe: Stecker -> Pumpe L1 -> L1 L2 -> Schutzleiter L3 -> L3 Schutzleiter -> nichts Nach dem Einschalten der Sicherung, drehte der Stromzähler schneller und als ich nach draussen ging, um zu sehen, ob Wasser raus kam, war es furz trocken
Dann sah ich, dass die Sicherung ausgeloest hatte. Also nochmal rein und nach 20 Sekunden loeste sie wieder aus. Ich habe dann die Verbindungen kontrolliert und mir ist da der Fehler aufgefallen. Nachdem ich alles richtig verdrahtet hatte, liess ging die Sicherung gar nicht mehr rein; Sie löste sofort aus. Ich habe die Widerstände zwischen den einzelnen Leitern de Pumpe gemessen und diese waren: L1 -> L2 : 3,3 Ohm L1 -> L3 : 6,3 Ohm L2 -> L3 : 5,0 Ohm Müssen diese nicht alle gleic... | |||
| 6 - 2 Platten ohne Funktion -- Kochfeld Keramik Whirlpool AKR 105/IX | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : 2 Platten ohne Funktion Hersteller : Whirlpool Gerätetyp : AKR 105/IX S - Nummer : 8578 105 01000 Typenschild Zeile 1 : TYPE: PFEVS Typenschild Zeile 2 : Made in Italia Typenschild Zeile 3 : CE Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo liebes Forum, Respekt schonmal für die Mühe so ein Wissenswerk aufzubauen. Ich komme zwar aus einem elektrotechnischem Berufsfeld, aber mit "Kochstellen" habe ich mich vorher nie auseinandergesetzt und bin überrascht, das es doch nicht "230V - entweder ein oder aus" ist... nun ja... Das Problem betrifft einen meiner besten Freunde und mir liegt sehr viel daran, Ihm (über Euch) helfen zu können... Die Glaskeramik-Kochstelle ist oben ja beschrieben, der Herd selber ist folgender: Geräteart : Elektroherd Hersteller : Whirlpool Gerätetyp : AKZ 230 / IX S - Nummer : 8585 2300103014 0028 004314 Kenntnis : Artverwander Beruf Ich hatte den Herd bei meinem Kumpel angeschloßen und auch auf allen Phasen (am Anschlußfeld auf der Rückseite) die 230/400V gemessen. Kurz die Herdplatten und den Herd eingeschaltet und da die Kontrolllampen auch... | |||
| 7 - Ausgangsspannung unbekannt -- Herd Gorenje FU2330E+ECD620EX | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Ausgangsspannung unbekannt Hersteller : Gorenje Gerätetyp : FU2330E+ECD620EX Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo! Ich habe mir letzte Woche einen Gorenje Herd FU2330E mit passendem Glaskeramikkochfeld ECD620EX gekauft. Habe ihn auch direkt eingebaut und angeschlossen. Einfach L1, L2, L3 angeschlossen, N an Klemme 4 u. 5 gebrückt und natürlich den Schutzleiter. Hab auch alles durchgemessen, wie gewünscht 230V gegen N und 400V der Phasen untereinander. Beim ersten Betrieb ist dann nach kurzer Zeit das Kochfeld gesprungen. Mit dem Händler telefoniert -> wird ausgetauscht. Auch wenn ich mir recht sicher bin, dass es ein Materialfehler war, wollte ich doch Schäden durch einen Falschanschluss auschließen. Hab deshalb mal die Ausgangsspannungen vom Herd Richtung Kochfeld gemessen: Pro Stecker (je 2 Kochzonen) sind da 6 Kabel - weiß, schwarz, blau, rot, weiß, weiß. Leider habe ich keine Ahnung, wofür welches ist. Habe mal alle Kombinationen durchgemessen und bekomme manchmal 230V und manchmal 400V. Weiß jemand, wie die Belegung dieser Kabel ist? Ist es normal, dass da teilweise 400V ankommen, obwohl das Kochfeld auf 230V läuf... | |||
| 8 - Gerät anschließen -- Herd Zanussi HN212w | |||
| Da muss ich den Anderen recht geben, wenn man von sowas keine Ahnung hat Finger weg! Die Backofen werden in der Regel an 400v angeschlossen, weil dann die Verbraucher im Ofen auf drei Phasen verteilt werden können. Die Verbraucher im Ofen selber laufen also mit 230V. Man kann einen Ofen auch mit einem 230 v Anschluss betreiben, nur dann kann man nicht alles auf einmal im Ofen betreiben sonst fliegt die Sicherung raus.
Aber das steht auch alles im Link von Bernd. Das Kochfeld wird immer meist über einen mehrpoligen Stecker mit dem Herd verbunden. Gruß Klö-Mö ... | |||
| 9 - AEG Pumpenmotor anklemmen -- AEG Pumpenmotor anklemmen | |||
| Ganz einfach: Es handelt sich hierbei um einen Drehstrommotor, der in Stern geschaltet ist und bei dem U,V u. W mit den jeweiligen Phasen des Netzes verbunden werden. Eine vieradrige Leitung mit dem entsprechenden Stecker versehen und entsprechend am Klemmbrett des Motors anklemmen; Schutzleiter nicht vergessen. Es steht zwar auf dem Typenschild noch die alte Spannung (380V), das macht aber nichts, der läuft auch mit 400V.
Gruß Peter Lötfix war mal wieder schneller [ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Mai 2009 14:12 ]... | |||
| 10 - Adapter für NVA Stecker basteln -- Adapter für NVA Stecker basteln | |||
| Moin,
das Problemn des Doppelfehlers wurde ja schon angesprochen. Fieser Weise bemerkt man den ersten Fehle rim Betrieb auch nicht ohne weiteres. Das kann auch eine durchgescheuerte Adern innerhlab eines Geräts sein oder dergleichen. Kommt jetzt der zweite Fehle rhinzu, erfolgt keine Abschaltung und der betreffende wird mit 230 gegrillt. Im normalen Stromnetz gibt's dafür den Schutzleiter, welcher im fall eines unter spannung stehenden Gehäuses den Strom vom Gehäuse abführt, was - da gibt es unterschiede in der Gestaltung des Stromnetzes - je nach Niederohmigkeit dieser Schutzleiterverbindung mit dem Trafosternpunkt entweder einem gewollten Kurzscbhluss entspricht und die Sicherung ansprechen lässt oder andernfalls einen dann vorgeschriebenen Fi-Schalter auslösen lässt. In deinem Generator ist jedoch der Trafosternpunkt nicht wie im versorgungsnetz geerdet sondern alle aktiven (=im Normalbetrieb strom führenden) Leiter sind von der Erde isoliert. Daher ergibt sich beim ersten Fehler auch noich kein Stomfluss, man hat dann nur ein Verbindung eines Leiters mit Erde, der strom kann abe rnoch nicht von der erde zum zweiten Pol des Generators gelangen. Treten jetzt zwei Fehler in zwei verschiedenen Geräten auf, liegt zwischen der Fehlerstelle eine ... | |||
| 11 - Drehstromzähler Belegung -- Drehstromzähler Belegung | |||
| Hallöchen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum...
Es ist also folgendes: Ich möchte eine Art Baustellenverteiler basteln. Ich habe einen 5-poligen (16A) Stecker von dem ich zuerst auf den Drehstromzähler fahre, in weiterer Folge dann auf Sicherungen und dann auf 3 x 400V (16A) und 1 x 230V Steckdosen. Meine Frage ist jetzt - Beim Drehstrohmzähler muß ich die 3 Phasen in der Reihenfolge R S T und dann Nullleiter anschließen, beim Stecker nennen sich die Phasen aber L1 L2 L3; N ist vermutlich der Nullleiter und der fette die Erdung (Schutzleiter nennt sich das, oder?) Jetzt würde ich gerne wissen welches L - R S und T ist und in weiterer Folge, damits auch für jederman nachvollziehbar ist, welche Farbe welche Leitung bei meinem 5-poligen Kabel bekommt. gelb/grün ist klar, blau vermutl. Nullleiter, dann hab ich noch braun, schwarz und grau Vielen Dank für eure Hilfe, Luis Trenker ... | |||
| 12 - 220V/10A-Waschmaschine an eigenartige Steckdose (400V???) anschliessen -- 220V/10A-Waschmaschine an eigenartige Steckdose (400V???) anschliessen | |||
| Hi!
Ich möchte in meiner Wohnung (in der Schweiz) eine Waschmaschine installieren. Das Wohnhaus ist alt (70 Jahre) und wurde vor etwa 20 Jahren zuletzt renoviert. Die Steckdosen in der Wohnung sind auf 6 Ampère abgesichert. Allerdings habe ich einen Herd (Sicherung im Keller) mit einem Anschlusswert von etwa 7kw. Habe allerdings noch nie alle Platten und den Ofen gleichzeitig voll aufheizen lassen... Die Steckdose, an der der Herd angeschlossen ist, sieht eigenartig aus: Sie ist 3-polig, die 3 Pole sind rund, aber deutlich weiter auseinander als bei einer üblichen 230Volt-Steckdose. Auf dem Stecker, der vom Herd herkommt, steht "500V/15A" drauf [ich weiss, heisst nicht, dass dann auch soviel aus der Steckdose kommt ]
Am Herd selber steht "400V~". Deshalb meine VERMUTUNG: Hier sind von den üblichen 5 Adern nur 3 bis zur Steckdose geführt worden: nämlich 2 Phasen und der Schutzleiter. Der Herd würde dann an den 400 Volt "zwischen den Phasen" hängen. Falls diese Vermutung zutrifft: - Wie könnte die Waschmaschine (durch einen Fachmann...) angeschlossen werden? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Könnte beispielsweise der Nullleiter einer anderen Steckdose benut... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |