1 - Stromerzeuger: Welche Regelungen, Schutzeinrichtungen für Leistungselektronik/Veranstaltungstechnik -- Stromerzeuger: Welche Regelungen, Schutzeinrichtungen für Leistungselektronik/Veranstaltungstechnik




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Musst du das?! So ein Aggregat muss doch immer sicher sein und die Spannung vernünftig regelnRichtig; falscher Ansatz seitens des TE.

In dem Moment wo ein Veranstalter eine Vorgabe erhält, welche Netzparameter sein Strom zwingend einzuhalten hat, werden wohl die meisten erkennen daß sie damit überfordert sind. Und diese Einsicht braucht fördern^^ ...

Ohne Eli im Tross des Veranstalters geht es nicht. Und nicht irgendein Feld-, Wald- und Wiesen-Eli, sondern schon einer der von der Qualifikation und Wissen schwer in Richtung Meister/Techniker geht. Solche Leute kann man notfalls ebenfalls "mieten".

Es muß klar sein, bzw werden, daß man (gerade) im Falle eines NEA-Einsatzes zu seinem eigenen Stromproduzenten wird. Allerdings ohne ein ausgewachsenes Kernkraftwerk im Rücken zu haben. Entsprechend muß das NEA alles alleine machen. Blindstrom bereitstellen, mit extremsten Lastschwankungen im ms- bis Zehntelsekunden-Bereich von depperten ...
2 - CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? -- CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen?

Zitat :
Offroad GTI hat am  2 Sep 2017 15:28 geschrieben :


Zitat : warum ich im einen Fall 230V messe und im anderen (fast) nichts. "Fast nichts" sind wohl kapazitiv eingekoppelte Spannungen, da du der anliegenden Spannung schon recht nah bist.

Wenn du den Automat ausschaltest, sollte das Multimeter innerhalb und außerhalb der Steckdose die gleichen Werte anzeigen.



Also, das war die Lösung. Dass mit der kapazitativ eingekoppelten Spannung bzw. dem "recht nah" war genau richtig.
Da die Dose so nah am Boden befestigt ist, konnte ich nicht von unten reinsch...








3 - Kann man einen 400V Drehstrommotor an einem gewöhnlichen 230V Wechselstromanschluss betreiben? -- Kann man einen 400V Drehstrommotor an einem gewöhnlichen 230V Wechselstromanschluss betreiben?
Folgendes Problem, ich möchte mir eine Tischbohrmaschine kaufen.
Diese gibt es in zwei Ausführungen, einmal für 230V Wechselstrom und die andere in 400V Drehstrom Ausführung.

Da letztere meiner Meinung nach, sofern ich mich hier nicht Irre, mehr Drehmoment und somit auch mehr Reserven hat und langfristig sowieso ein Betrieb an einem 400V Drehstromnetzanschluss geplant ist würde ich sehr gerne die 400V Ausführung kaufen, allerdings steht mir momentan eben nur ein 230V Anschluss zur Verfügung.

Deswegen würde ich gerne wissen, ob ich die 400V Version dennoch auch an einem 230 V Anschluss und damit einer normalen 230 V Steckdose betreiben könnte, geringfügige Leistungseinbußen würde ich auch in Kauf nehmen oder ob das grundsätzlich unmöglich ist.


Das wäre die Tischbohrmaschine die ich ins Auge gefasst hätte:
http://www.bernardo.at/index.php?id.....=5360

Und das hier wäre die 230 V Version:
4 - Liefert keinen Strom --  Stromerzeuger Modell 620V1
Geräteart : Stromgenerator
Defekt : Liefert keinen Strom
Hersteller : Shanghai Chenchang Power Technology Co., Ltd.
Gerätetyp : Stromerzeuger Modell 620V1
Chassis : 20hp 10KW
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,
Ich bin neu hier und habe schon einiges durchsucht, um mein Problem zu lösen. Ich komme aber nicht wirklich weiter.

Das Problem:
Ich habe einen Stromerzeuger
> Benzin
> Hersteller Shanghai Chenchang Power Technology Co., Ltd.
> Modell 620V1 lt. Bedienungsanleitung
Generator:
> max. Output 9,5 KVA
> rated Output 8,5 KVA
> AC Voltage (V, single-phase) 110,115,120,220,230,240
> AC Voltage (V, three-phase) 190,200,207,380,400,415
> DC Output 12V 8,3A
(alle Angaben lt. Bedienungsanleitung)
3x 230V-Stechdose
1x 400V-Steckdose
Motor
> Max Output (kw/rpm) 14,9/4000
> rated Output (kw/rpm) 12,5/3600

Der Motor lief nicht mehr. Das habe ich hinbekommen.
Jetzt liefert aber der Generator keinen Strom, Spannung.
Die eingebaute Spannungsanzeige bewegt sich überhaupt nicht und wenn ich ein Lampe anschliesse, leuchtet diese nicht.

In der 230V-Steckdose kann ich nur eine Spannung von 2,2 m...
5 - Vorteil Drehstrommotor gegenüber Lichtstrommotor -- Vorteil Drehstrommotor gegenüber Lichtstrommotor
@dl2jas
Ich bin kein Experte. Unter einem Lichtstrommotor verstehe ich einen "normalen" Elektromotor, den ich an einer einphasigen "normalen" Steckdose anschließe. Das, was enthalten ist, wenn ich eine elektrische Tischkreissäge mit 230V-Motor kaufe.

Wenn ich mir stattdessen nun eine Kreissäge mit Drehstrommotor kaufen würde, dann nicht, um die an einer Phase zu betreiben (dann hätte ich doch nur einen Teil der Leistung, oder?), bzw. ich würde keine Umbauten an der Verschaltung des Motors planen, sondern ich würde die an Drehstrom (400 V, drei Phasen) betreiben.

Und ich frage mich halt, ob es deutliche Vorteile der Drehstromvariante gibt, die vielleicht den erhöhten Installationsaufwand für die Steckdose rechtfertigen.

@Sam2: Die Anwendung hatte ich genannt: (Tisch-)Kreissäge. Gibt es deiner Meinung nach für diesen Anwendungsfall deutliche Vorteile der Drehstromvariante, und welche sind das?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: emo-martin am 17 Nov 2009 21:09 ]...
6 - Spühler spielt verückt. -- Geschirrspüler   Gorenje GSI 204    GSI 204 S01

Zitat :
sam2 hat am 14 Okt 2009 10:27 geschrieben :
Hallo Lille,

versuchen wir nochmal, System in Deine Anfrage zu bringen.

Also kläre man zuerst, ob der Fehler im Gerät oder im speisenden Stromkreis liegt:

Was bedeutet, "die Sicherung ist groß genug" (Zitat aus Deinem etwas anderen Text im Doppelpost)?
Um was für eine handelt es sich überhaupt (Schmelzpatrome oder Leitungsschutzschalter/"Sicherungsautomat")? Welcher Bemessungsstrom (Amperezahl), welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe, z.B. gL oder L/B etc.)?
Gibt es zusätzlich (auch) für DIESEN Stromkreis einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)?

Was passiert, wenn Du die Sicherung ausschaltest, ERST DANN den Stecker der SpüMa einsteckst und nun die Sicherung einschaltest?

Was passiert, wenn Du an GENAU DERSELBEN Steckdose einen anderen Schukostecker (also KEINEN flachen Eurostecker oder runden Konturenstecker ohne Schutzkontaktflächen) bei eingeschalteter...
7 - Anschluß der Kabel bei Drehstrommotor -- Anschluß der Kabel bei Drehstrommotor
Danke für Euere Antworten und bitte um Nachsicht für meine laienhafte Terminologie.
Also: Der Motor ist ausgewiesen als 380/400 V 3Phasen Drehstrommotor.
Die Steckdose ist eine CEE 5x16A/400.
Es laufen mehrere "Stark-Strom"-Maschinen, die an diese Steckdose ohne angeklemmten N-leiter (=blaues Kabel) angeschlossen werden, seit eh und je problemlos.

Im besagten Sicherungskasten sind auch blaue Adern auf die Schiene mit Grün/gelb aufgeschraubt, welche dann über verlegte dreiadrige Kabel zu den normalen 230V-Steckdosen führen.

Nochmal meine Frage:

Wenn es offenbar erfoderlich ist, daß zum Betrieb des Motors auch die Klemme für "N" (blaue Ader) belegt sein soll, könnte man diese doch im Sicherungskasten auch auf grün/gelb "draufklemmen", sag ich mal laienhaft von der Bezeichnung her?
Bin kein totaler Neuling in Elektrosachen, gehe mit allergrößtem Respekt an Arbeiten mit Strom heran. Mir geht es hier nur um die elektrotechnische Machbarkeit.
Frdl. Grüße

Gustav
...
8 - PC-Netzteil an KFZ-Spannungswandler -- PC-Netzteil an KFZ-Spannungswandler

Hallo,
folgender Aufbau:
An einen 400 (kurzzeitig 800) Watt Spannungswandler (12V DC --> 230V AC) hab ich ein 170 Watt ATX PC-Netzteil angeschlossen, an das wiederum ein Mainboard und eine Festplatte angeschlossen sind.
Das Netzteil funktioniert einwandfrei, wenn ich normale 230V Netzspannung aus der Steckdose verwende.

Wenn ich das Netzteil allerdings an den Spannungswandler anschließe und diesen einschalte, ertönt in regelmäßigen Abständen ein Klacken aus dem PC-Netzteil (etwa jede Sekunde einmal), der PC geht aber nicht an.
Wenn ich den Wandler an einen Trafo (230V AC --> 12V DC) anschließe, klackt das Netzteil ein paar Mal, dann drehen sich ganz ganz kurz die Lüfter (~halbe Sekunde) und dann passiert garnichts mehr.
Beim Anschluss an die Autobatterie klackt das Netzteil ununterbrochen (könnte sich evtl. ändern, wenn die Lichtmaschine läuft).

Vorher hatte ich nur einen 200 Watt Spannungswandler, da war die Situation genau dieselbe, daher dachte ich, dass der Wandler zu wenig Leistung bringen würde, was allerdings bei 400 Watt wohl ausgeschlossen werden kann (bei einem 170 Watt Netzteil).

Woran kann das liegen?


mfg
Freeze

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freeze am 17 Jul 2006 12:40 ]...
9 - FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/ -- FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/
Danke Alte Fritz. Aber ich glaub das werden die Schon gemacht haben. Schließlich wurden ja 2 kleine Fehler gefunden.

Na toll... der Fachmann is grad mal auf der Funkausstellung :-/
Naja...
Also wir haben hier eine eigene Erdung also TT (das auch schon immer).
Wir haben wohl an unserem Haus eine komplett neu Erde bekommen(anderer Standpunkt).
Wir haben 2 FI`s; Einer für das Stromnetz (großes Stromnetz, ca. 10 Räume) das ständig Ausfälle hat, und einen für den kleinen Stromkreis im Obergeschoss (ca. 4 Räume). Beide Stromkreise versorgen komplette Wohnungen (Küche, Wohnzimmer, Bad...).
- Es löst immer der gleich FI aus.
Auf den FIs steht:

Kleiner Stromkreis:

AEG
FI - Schutzschalter
Elfa VHFI
40/0,03 - 4 SK

~400/230V
4-pol. IP 40

In = 40A
I(delta)n = 0,03

Großer Stromkreis:

NPFI 40.500.4 SK
Un = 380/220V ~
In = 40A
I(delta)n = 0,5A
4Pol.
IP 40

Ob und wenn was für einen Überspannungschutz wir haben weiß ich jetzt leider nicht. Der Meister macht ja Urlaub

Zu der Sache mit den 15V Fehlerspannung. Die wurden mit einem Gerät gemessen(recht großer Kasten
10 - Wieviel Spannung in einem Hausstromnetz? -- Wieviel Spannung in einem Hausstromnetz?
So, gehen wir der Sache mal genauer auf den Grund:

1: Es liegen Messfehler vor, schau mal wie ungenau dein Messgerät ist. Toleranzangaben finden sich in der Betriebsanleitung.

2: Die Nennspannung muß das EVU nur in gewissen Grenzen einhalten, das sind im Moment 400/230V +6%/-10%.
An deinem Einspeisepunkt (Hausanschlusskasten (HAK)) darf die Spannung also zwischen 243,8V und 207V betragen.

3: Deine Hausinstallation hat ja auch einen Spannungsfall.
Vom HAK bis zum Zähler sind zwischen 0.5% und 3% je nach anschlussleistung erlaubt.
Vom Zähler bis zu weitesten Steckdose dürfen es nicht mehr als 3% sein.
Also nehmen wir die kleinste Spannung die das EVU im schlechtesten Fall liefenrn darf, und ziehen nochmal 4% ab!
207V - 4% = 198,72V
Die 4% setzen sich aus den 3% nach VDE 0100 Teil 520 und 1% aus der TAB zusammen.

Da biste ja mit deinen 225V sehr gut bedient.

Wenn noch fragen sind gerne posten.
mfg joe
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 400 230v Steckdose eine Antwort
Im transitornet gefunden: 400 230v Steckdose


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       