1 - Wechsel alter Neozed 63A 380V 250V Schmelzsicherungen -- Wechsel alter Neozed 63A 380V 250V Schmelzsicherungen




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen, vorab bitte ich um Nachsicht, wenn ich mich nicht korrekt ausdrücke, ich bin nicht vom Fach.
Ich wohne in einem alten Haus mit einer älteren Elektroverteilung. Der Haushaltsstrom ist mit 3x Neozed 63A 380V 250V Schmelzsicherungen auf Hutschiene als Vorsicherungen vor dem Verteiler versehen.
Einmal würde ich gerne die Schraubkappen der Sicherungen erneuern, da sie schon sehr alt sind. Gibt es bei den Schraubkappen Unterschiede, die man beachten muß, sind Schraubkappen für aktuelle 400V Sicherungen kompatibel?
Dann habe ich festgestellt, daß es keine Ersatzsicherungen gibt. Kann man die alten 380V Sicherungen mit 400V ersetzen oder müssten dazu neue Sockel auf die Schiene gesetzt werden? Die verbauten Sicherungen haben ein glattes Gehäuse, während aktuelle 400V Sicherungen wohl einen Wulst haben.
Keine Sorge, mehr als Sicherungen wechseln werde ich selbst nicht machen. Ich möchte nur herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, um entsprechend zu reagieren.
Im voraus vielen Dank für Antworten und allen einen schönen Tag.

...
2 - Altersbestimmung von Elektromaterial - Hilfe gesucht -- Altersbestimmung von Elektromaterial - Hilfe gesucht
Hallo zusammen,

ich erbitte eure Hilfe beim Bestimmen des Alters von Installationsmaterial.
Ich vermute dass hier klassisch genullte Steckdosen installiert wurden, als es schon nicht mehr zulässig war, also nach 1974.

Im Detail geht es um folgendes, und Quellenangaben als Nachweis wären besonders gut.

1. Leitungsschuztschalter BBC Stotz S181 L16A, Aufdruck 220/380V
2. NYM mit schwarz-blau-grüngelb, grauer Mantel und grauer Füller
3. Feuchtraum-Abzweigdosen ohne Schrauben, mit weichem Deckel, die schon eine IP Schutzart eingedruckt haben
4. Original Wago-Klemmen 2 Serie 273 (grau fünfpolig)
5. Vielleicht kann jemand den Stotz-Verteiler im Foto sogar exakt datieren - ich vermute 80er. Sorry für das schlechte Foto, bekomme gerade kein anderes.

6. Bonusfrage: Gab es mal Stegleitung mit 1mm2 (60er Jahre) oder täuscht das?

Besten Dank!




[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  7 Feb 2017 17:31 ]...








3 - Normverteiler mit Diazedsicherungen -- Normverteiler mit Diazedsicherungen

Zitat :
sam2 hat am 27 Feb 2013 15:34 geschrieben :

Zitat :
Strömling hat am 26 Feb 2013 11:53 geschrieben :
Da passen doch gar keine aktuellen FI und Automaten rein. (?) , da der Abstand zwischen Hutschiene und Deckel zu gering ist
Wie meinen? Könntest Du das näher erläutern?



In die in der DDR verwendeten Hutschienen Kleinverteiler passen nur Geräte bis max 40 mm (Abstand zwischen Hutschiene und Deckel)
Normale LS / FI haben aber ein Mass von 44mm.
Man bekommt zwar ein paar in der Mitte unter,aber der Deckel bekommt eine gewaltige Beule und hält nicht sicher.


Es geht um solche Verteiler
4 - FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller -- FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller
Hallo,

ich habe ein seltsames Problem: Im Keller ist für jede Etage ein Sicherungsverteiler (s. Abbildung), davon gibt es für jede Etage einen identischen. Auf der jeweiligen Etage selbst befindet sich auch ein Verteiler, aber hier geht es um den im Keller.

Ich wollte sicherstellen dass der gesamte Strom auf der Etage ausgeschaltet ist und habe dies über den FI-Schutzschalter im Keller für diese Etage (s. Abbildung) versucht. Leider hat dieser keine Funktion mehr, der Strom fließt selbst auf 0-Stellung weiterhin.

Das war letztes Jahr jedoch nicht so, wie kann das sein? Auch ein Funktionstest auf "T" bringt keine mechanische Reaktion.

Ich wollte dies von einem Elektriker reparieren und abnehmen lassen, jedoch möchte ich die Kosten möglichst minimal halten und würde gerne die Materialien schon vorab kaufen. Auf dem Bild zu sehen ist eine 40A/0,5A FI-Sicherung, diese scheint älter zu sein da dort noch 220V/380V gekennzeichnet sind.

Weiterhin gibt es auf den Etagen selbst keinen FI-Schutzschalter, die einzigen befinden sich im Keller, also nur der auf der Abbildung jeweils für eine Etage. In den Sicherungskästen auf der jeweiligen Etage ist jedoch theoretisch Platz diesen nachrüsten ...
5 - neue Haus Verteilund -- neue Haus Verteilund
Hallo, also ich wollte mal mein Haus neu verkabelt…. Das erste Obergeschoss ist jetzt fertig und ich muss alles nur noch anschließen. Da ich mit Elektro, seit meiner Ausbildung nichts mehr am Hut habe, weiß ich vieles nicht mehr (ist auch schon bisschen her).
Unten im Keller ist der Zählerkasten hier ist ein alter FI-Schutzschalter angeschlossen 4Poliger 40A und 0,5 Auslöse. Den wollte ich auch mal ersetzen gegen 30mA.
Jetzt habe ich 20m Kabel 16mm² vom Keller unters Dach gelegt, teils im Mauerwerk teils freiliegend(Kabelkanal) und würde unterm Dach gerne eine neue Unterverteilung bauen. Da ich hier leider noch nicht alles fertig habe muss das ganze ein bisschen beweglich sein, deswegen baue ich alles in ein FR AP Verteiler, die sind stabiler. Ich dachte ein zweireiger wird reichen oder?
Wie baue ich das am besten auf?
Wo hin mit dem Fi Schalter (unterm Dach oder in Keller) und welchen? Eigentlich muss man das ja alles mittlerweile so bauen das man nicht komplett im Dunkeln steht wenn der RCD mal auslöst. Aber ist halt Altbau und wie oft löst der schon aus? Ich wollte mich auch nicht verschulden und 10 neue RCDs einbauen. Und welche Sicherungsautomaten?
Geschirrspüler, Kühlschrankkombi, Backoffen, Induktionsfeld 380V 5x 2,5mm², Whirlpool haben alle eige...
6 - Frage zu FI un LS einbau -- Frage zu FI un LS einbau
Hallo,
ich habe getsern nacht dieses forum entdeckt und mich etwas schlau gelesen. ich habe hier erfahren, das man mit einem FI schutzschalter auch die gesamten stromkreise sichern kann, und möchte dies jetzt auch machen. ich wohne in einem hochhaus baujahr 1970, habe eine 3 adrige verkabelung, also null und schutzleiter getrennt. in den verteiler kommt eine phase rein, brauch ich jetzt einen fi mit einem 2 pol anschluss ? gibts da ein problem mit dem kabelquerschnit ? weil die zuleitung hat mindestens 4qmm, oder gibts die fi mit verschiedenen anschlussquerschnitte ?, langt mir ein fi mit der bezeichnung 40A 30ma, oder muss einer mit 300ma rein ? mein problem ist jetzt, man muss dem fi ja vor die ls setzen, das ist auch kein problem im verteiler, aber im hausgang draussen hab ich den zählerschrank, wo noch ein haupt ls sitzt mit dem ich meinen verteiler stromlos machen kann. wie muss das jetzt vor sich gehen mit dem fi ? kann ich den trotzdem in meinem verteiler setzen, oder muss der fi draussen im zählerschrank auch vor den haupt ls ? ich würde gerne wissen was auf mich zukommt wenn ich das machen lasse. meine andere frage ist, im ls vom herd sind alle 3 phasen angeklemmt, das war seit dem bau schon so, das weiss ich weil ich vorher auch schon in der anlage gewohnt habe u...
7 - Saunaofen - 380V auf 220V? -- Saunaofen - 380V auf 220V?

Hallo auseinander???

400V - 220V - 380V
... 230 und 400V sind aktuell



...ist überhaupt Drehstrom vorhanden
...was steht auf dem Stromzähler "Wechselstromzähler" oder "Drehstromzähler"

Zitat : Meine Sicherungsleiste ist voll

...wie sieht sie den aus (Bild(er) von Zähler, Zählerschrank und Verteiler)
...
8 - Alle Küchengeräte auf einer Sicherung ? -- Alle Küchengeräte auf einer Sicherung ?
So alt ist der Laden eigentlich gar nicht. BJ '87, Schaltkasten mit Kippsicherungen, FI hab ich auf die schnelle nicht erkannt, hab auch nur flüchtig auf das Teil geschaut und bin jetzt, nachdem ich die Anschlußwerte gesehen habe, Mißtrauisch geworden. Da war vorher schon eine funktionierende Küche drin, wahrschweinlich ein Standard-Herd mit 380V Anschluß und der Rest über normale Steckdosen angeschlossen. Spülmaschine gab es glaube ich keine, die Warmwasserbereitung geschieht über einen kleinen Niederdruckerhitzer (alleine der müsste doch schon separat abgesichert sein, wenn man es nicht ständig knallen hören will, oder ?)
Ich denke mal, mit einem Standardelektroherd über den 380V-Anschluß gab es da bisher auch nicht die Frage nach Last auf der Leitung, nur ich wieder, mit meinen Sonderwünschen rupfe jetzt eine Riesenbaustelle auf

Ich muß mir die Sache doch nochmal genau anschauen und den Vorbesitzer in die Mangel nehmen, ob es da noch irgendwo Anschlüsse oder Verteiler gibt, von denen er mir nichts erzählt hat.

Die Sache mit cos pi und tralala hat mir aber schon sehr geholfen, vielen Dank.

Gruß...
9 - neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? -- neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ?????
hallo zusammen,

jetzt habe ich ein bild vom geöffneten verteiler.

1. es ist drehstromanschluss mit 380V.

die sicherung vor dem stromkreisverteiler beträgt 63A.

die zählervorichtung ist mit blombem versehen da gehe ich nicht bei. aber dort steht die bezeichnung von KH 00- 100A.

ich möchte nur den stromkriesverteiler neu installieren. und den bekomme ich ja spannungsfrei. natürlich lasse ich alles nochmal von einem elektriker überprüfen, ich möchte halt nur den größten teil selbst machen.

ich möchte auch einen ganz neuen verteiler kasten aufbauen, bei diesem hhier fehlt auch der deckel.

mir geht es jetzt um die verdrahtung innerhalb des kastens.

ich wollte wie gesagt einen FI, 1x für Herd, 1x Durchlauferhitzer und noch ca. 10 stromkreise für die restlichen zimmer.

wie wird das jetzt genau angeschlossen in dem neunen kasten???? es wäre sehr schön wenn mir jemand davon mal ein bild schicken könnte.

erstmal vielen dank und einen schönen 3 andvent wünsche ich!






...
10 - CEE 16A mit 20A abgesichert? -- CEE 16A mit 20A abgesichert?
Danke für die ausführlichen Antworten!


Zitat : Naja, sorry, das konnte ich ja nicht wissen.
Kein Problem, nix für ungut. Gut wenn du DAUs dran hinderst in spannungsführenden Verteilern herumzubasteln!

Falls der Baumax und das Bauhaus nicht noch fröhlich Restmengen verscherbeln, gibt es die F&G-Serie noch. Daß die am Bild schon älter sind, ist möglich, auf so feine Unterschiede habe ich nicht geachtet.
Was mit dem E-Herd-Stromkreis genau los ist ist mir selber unklar, entweder er versorgt eine Herdanschlußdose an der nix angeschlossen ist (d.h. eigentlich nix) oder eine Dreifachsteckdose beim Herd. Ist auf jeden Fall ein Gasherd. Wird, so wir das Haus kaufen, überprüft.
Wie die Wienstrom sich bei kompletten Neuinstallationen verhält habe ich keinerlei Erfahrung, bei der Altbausanierung verbleiben aber meistens die Stockwerksverteiler mit Diazed (DII oder sehr selten DIII) VZHS und davon räumlich getrennte Zähler. Wie das bei komplett neuen St...
11 - Herd Privileg 2959 -- Herd Privileg 2959
Hi Kay,

AUFPASSEN: Farbe zu Farbe anschließen, heißt noch lange nicht, daß das auch richtig ist!

Ob Deine 380V-Leitung, die im übrigen seit knapp 10 Jahren 400V hat und außerdem Drehstromleitung heißt, normal ist, kann ich Dir erst sagen, wenn Du mir den Querschnitt und den Nennstrom der zugehörigen Sicherung im Verteiler nennst.

Gibt's an der Stelle, wo der Herd in Betrieb gehen soll, eigentlich einen FI-Schutzschalter?

Und wennst uns jetzt noch ein Bild vom Klemmkasten des Herdes machen könntest, wär' ma dann ruck-zuck fertig!

ciao
chris...
12 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen
Hi!

Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen.

Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik.

Zu meiner Frage:
Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben.

Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind?

Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache.

Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten).
Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A.

1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 380v Verteiler Garage eine Antwort
Im transitornet gefunden: 380v Verteiler Garage


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192476091   Heute : 2921    Gestern : 5128    Online : 409        3.8.2026    12:38
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0219449996948