Gefunden für 230vac 24vdc trafo - Zum Elektronik Forum |
| 1 - S: Trafowickler -- S: Trafowickler | |||
| |||
| 2 - deleyCON Digitale Zeitschaltuhr - passivseitig (Relais) für 24VDC geeignet -- deleyCON Digitale Zeitschaltuhr - passivseitig (Relais) für 24VDC geeignet | |||
| Hallo zusammen,
ich habe vor über eine Zeitschaltuhr 24VDC (ca. 3A) zu schalten. Nun habe ich noch eine "deleyCON Digitale Zeitschaltuhr" verfügbar. https://www.ebay.de/itm/deleyCON-Di.....32753 Leider finde ich keinerlei Daten, ob die Schaltkontake des Relais dafür geeignet sind. Einzige Angaben sind: - max. Leistungsaufnahme: 16(2)A, 3600W - aufgrund Anschlussplan auf 230VAC bezogen Meiner Meinung nach sollte unter 30VDC keine Gefahr eines Lichtbogens bzw. Beschädigung der Relaiskontakte entstehen. Seht ihr Bedenken die Zeitschaltung für das Schalten von 24VDC zu verwenden? Danke und VG Goppie ... | |||
3 - Taktendes Relai / Countdown -- Taktendes Relai / Countdown | |||
| Da gebe ich meinem Vorredner Recht, das musst Du selbst realisieren.
Ich würde mir eine keine SPS besorgen und das ganze selbst programmieren. Dazu würde ich eine "Siemens Logo" oder eine "Moeller Easy" mit Display nehmen. (ACHTUNG: die gibt es als 24VDC und 230VAC Version) Ein Kästchen für die Bauteile besorgen. C-Schiene rein. Dazu evtl. ein Netzteil (24V?). An die Eingänge machst Du einen Taster für "Start", "Stop", "Reset" und an den Ausgang schaltest Du die Hupe..... Und dann als Highlight noch eine BCD-Segment-Anzeige für den Count-Down. (Da benötigt man nur 4 Ausgänge für alles) Mit etwas lesen und programmieren ist das auch garnicht schwer. Und so eine kleine SPS kannst Du später auch mal für etwas anderes nehmen..... Gruß Crusher ... | |||
| 4 - Mobiele Steckdose für kleine Verbraucher -- Mobiele Steckdose für kleine Verbraucher | |||
| Hallo, ich würde gerne wissen ob ihr prinzipielle Probleme bei meine Idee findet.
Folgendes will ich mir im nächsten Monat zusammen Bauen: Eine mobile Steckdose mit 230 volt sinus und 0,75 kw/h Kapazität bestehend aus: Sinus Inverter Hier für den ersten versuch bewusst ein günstiges teil. falls es mal kaputt gehen sollte und ich spass an dem teil hatte hole ich mir was von victronenergie... mit der firma bin ich sehr zufrieden haben inverter und anderen kram davon schon seit ein paar jahren in meinem Wohnwagen, funktioniert sehr gut und ist sogar noch programierbar ;). Akkus für das Pack insgesammt 84 Stück 7s12p zum permanenten ausgleich werden diese mit 2: | |||
| 5 - 24V Motorsteuerung auf 230V Motor -- 24V Motorsteuerung auf 230V Motor | |||
| Da ich auch manchmal zu Hause bin, habe ich momentan nur die Infos die ich im kopf hab und die von den Anleitungen die ich als PDF noch auf meinem Handy hab.
"Unser" Motor, dessen Steuerung 24V ist und die auf einen 230V Motor umgebaut werden muss ist ein Gleichstrommotor. 24VDC. Die "Fremdsteuerung" hab ich zu Hause, bzw. die Anleitung davon. Das ist ein Frequenzumrichter und in der Anleitung Steht "Die XXXXFR ist für eine Einphasige Eingangsspannung von 230VAC ausgelegt und erzeugt daraus ein Drehfeld von 3x230VAC" etwas Später steht dann "Der Drehstrommotor belegt die Klemmen U, V und W, sowie PE" Das heisst, wenn ich richtig liege muss ich eine 24V-Gleichstrommotorsteuerung auf einen 230V Drehstrommotor umbauen. ... | |||
| 6 - Messwandler für 12VDC 500A und ein paar HF Technische Fragen. -- Messwandler für 12VDC 500A und ein paar HF Technische Fragen. | |||
| Hallo
Ein bekannter baut in einen Autoanhänger eine Funkstation mit mehreren Endstufen und Tuner ein. Das ganze wird über einen 200A KFZ Akku versorgt der permament geladen wird. Der wird so eingebaut das die Gase ungehindert nach außen dringen können. Jetzt soll ich ihn natürlich da dabei helfen bei der Elektroinstallation. Es kommt ein 19 Zoll Schrank rein wo die ganze Technik verbaut wird. Jetzt brauchen wir für die Hauptzuleitung wo bis zu 500A fließen können ein Analoges Amperemeter. Dazu brauche ich einen Messwandler. Ist jeder Stromwandler auch für DC geeignet oder gibts da bestimmte? Und noch eine Frage zur HF. Es werden da ja tonnenweise 12VDC 230VAC und 24VDC Leitungen und bei insgesammt 3 Funkerplätze eingebaut, die gleichzeitig verwendet werden. Da kommt ne Menge HF Leistung zusammen. Betrieben werden die üblichen AFU Frequenzen. Jetzt befürchten wir das es da Probleme mit Störungen gibt. Macht es sinn das man die Stromversorgungsleitungen in einen Alu Brüstungskanal legt? Hilft das als Schirmung? Die Antennen werden wahrscheinlich direkt an den PAs angeschlossen, so das wir so kurze Leitungslängen wie möglich haben und den Stromversorgungsleitungen nicht zu oft queren. Die werden nicht in den Brüstungskanal gelegt. D... | |||
| 7 - Farben der Leitungen im Schaltschrank -- Farben der Leitungen im Schaltschrank | |||
| Unsere Firma fertigt u.a. viele Schränke für einen großen Energieversorger. Hier ist grundsätzlich für alle Spannungen (230VAC, 220VDC, 24VDC) und Leiter schwarz gefordert, PE jedoch natürlich gn/ge. Erstens wird dadurch die Fertigung vereinfacht, zweitens und entscheidend ist, dass man bei Messungen, Änderungen etc. gezwungen ist, strikt nach Dokumentation vorzugehen.
Ich konstruiere u.a. Prüfsysteme (nicht nur für diesen Kunden), habe dabei entsprechend freie Hand bei der Auswahl der Aderfarben und mir folgendes Schema angewöhnt: Wechselspannungen (230V) braun/blau, Gleichspannungen (220V, 24V) rot/schwarz, geschaltete Signale und Analogwerte schwarz oder grau. Entscheidend ist letztendlich aber eine gute Dokumentation. Viele Grüße, Björn [ Diese Nachricht wurde geändert von: BjörnB am 30 Mär 2012 22:27 ]... | |||
| 8 - Temperaturregler -- Temperaturregler | |||
| Na weil laut VDE immer Leitungsfarben vorgeschrieben sind: zB: Dunkelblau 24VDC, Schwarz 230VAC, Steuerspannung 230VAC rot usw.
Nur leider hab ich keine Ahnung welche Farben diese Leitungen haben müssen?! Da es ja eine gereglete Spannung ist die zwischen 4-32VDC möchte ich nur wissen welche Farbe Plus und welche Farbe Minus bekommen darf oder muss. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Bady1980 am 26 Apr 2011 17:08 ]... | |||
| 9 - Haussteuerung Freeware/ Eigenbau -- Haussteuerung Freeware/ Eigenbau | |||
| Bei mir kommt der Verteiler der auch das können soll auf 2500€. Und da habe ich günstig eingekauft. Sind nur Materialkosten. Von der Zeit die man damit verbringt ist auch nicht ohnerede ich erst mal nicht. Planung Ausführung usw.
64 24VDC/230VAC kosten hald Geld. Mal abgesehen von den 2 Siemens Logo im Vollausbau und und und. Hat ihn wer überhaupst nach seinen Kenntnissstand in Elektronik gefragt. Ich interessiere mich auch für Elektronik und kenne mich nur wenig aus.
mfg francy ... | |||
| 10 - Leitugsfarbe -- Leitugsfarbe | |||
| Also meines Wissens nach gibt es nur eine verbindlcihe Vorshcrift, die besagt daß der Schutzleiter grün-gelb sein muss. Ansonsten gibt es nur Empfehlungen für die zu verwendenden Aderfarben.
Im Schaltanlagenbau sind häufig folgende Farben vorzufinden: Hauptstrom L1-L3 = schwarz Neutralleiter = hellblau 230VAC Steuerspannung L = Rot 230VAC Steuerspannung N = Rot-weiss 24VDC Steuerspannung + = Dunkelblau 24VDC Steuerspannung - = Dunkelblau-weiss Messleitung = weiss Sonderspannung = orange Der Querschnitt ist immer u.A. von der Absicherung, der Verlegeart und der Länge etc. abhängig, da kann man schlecht sagen, ob 1,5mm² ausreichend ist. Bei uns wird aber für die Steuerung mindestens 0,75mm² verlegt und für den Hauptstrom min. 2,5mm². Soweit ic weiss, gibt es da irgend eine Vorschrift, aber was genaues weiss ich da auch nicht. --------------------------- wie immer meine rein private Meinung, ohne Gewähr und Rechtsverbindlichkeit... | |||
| 11 - PIC Lampendimmer -- PIC Lampendimmer | |||
| Hallo,
...ist das ne 230VAC Lampe? Ich würde sagen dann brauchts du eher eine Phasenanschnittsteuerung, keine PWM. Das würd ich glaube eher fertig kaufen oder analog selbst aufbauen und mit dem PIC was anderes machen... Oder ists irgentwie ne 12VDC oder 24VDC Lampe? Dann würd die PWM Sinn machen!... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |