1 - keine 400 Volt für Durchlauferhitzer -- keine 400 Volt für Durchlauferhitzer




Ersatzteile bestellen
  Hallo!

folgendes Szenario und Problem: wir haben in einer Altbauwohnung das Bad saniert und im Zuge dessen auch die Elektroinstallation prüfen und leicht anpassen lassen - jedoch nicht grunderneuert.

Jetzt haben wir das Problem das der Durchlauferhitzer im Bad nicht geht. den Durchlauferhitzer selbst haben wir prüfen lassen, und auch das die neue Wasserrohrinstallation tut was sie soll.

danach habe ich die Spannung gemessen, die am Durchlauferhitzer ankommt: Ergebniss: L1, L2, L3 gegen Erde sind jeweils 230 Volt aber die Spannung zwischen den Phasen, die mW bei 400 Volt liegen muss, wird mir als 24 Volt angezeigt - mit Benning Profipol Spannungsprüfer.

Die Sicherung habe ich geprüft, da liegen auch die gleichen Spannungen an.
Jetzt vermute ich, dass der Elektriker im Sicherungskasten etwas falsch verdrahtet hat.
Er hatte dort eine Haupsicherung eingebaut (die fehlte bisher) und aus drei Einzelsicherungen für den Durchlauferhitzer eine einzelne Dreifachsicherung gemacht.
Er hat auch einen FI-Schalter eingebaut, den aber nach einem Test wieder diskonnektiert- der würde mit der bestehenden Verkabelung nicht funktionieren - die wie gesagt, nicht erneuert wurde.

Ich kann an der Haupsicherung 400 Volt messen, aber nicht an der D...
2 - Zu-/Ablauf blinkt rot -- Geschirrspüler   Miele    Typ: HG 01 / G 651 SCI Plus
oha ich habs befürchtet...

Hab nun etwas Jugend forscht gespielt, noch ein wenig gegoogelt
und eine Gebrauchte Elektronik EGPL542 in der Bucht gekauft.

Es gab 2x Fehler !

1. Fehler

Der alte Niveauschalter (Heizung), B1/10, an der Umwälzpumpe,
hatte eine leichte Verbindung zum Neutralleiter / Schutzleiter / Erde.
Dadurch wurde auf der Elektronik, wie hier im Forum, mehrfach beschrieben, zerstört.

Der Niveauschalter ist an der Elektronik-Platine an ST3 - Klemme 3 und 4 angeschlossen.

Im Betrieb,
wenn der Schalter geschlossen ist, liegen    0 Volt Gleich-Spannung und 230 V Wechsel-Spannung an.
wenn der Schalter offen              ist, liegen 4,9 Volt Gleich-Spannung und 230 V Wechsel-Spannung (beide Kontakte gegen Erde gemessen) an

Am Anschluss ST3 - Klemme 3 wurde der SMD-Widerstand mit 4,7 KOhm vermutlich durch Überhitzung zerstört = unendlich Ohm
Am Anschluss ST3 - Klemme 4 wurde der SMD-Widerstand mit 10 Ohm NICHT zerstört.



2. Fehler

Die Stecker auf der Elektronik-Platine hatte keinen Kontakt oder ein Wackelkontakt.
Ich habe an allen Steckern die Kontakte mit einer Prüfspitze nachgebogen.

Seit dem funzt der Geschirrspüler in allen Programmen wieder o...








3 - 2 Phasen 400Volt an Trafo -- 2 Phasen 400Volt an Trafo
Hallo Leute,

stehe vor einem Problem wo ich nicht mehr weiter weiss.

Beim Einschalten eines Druckluftkompressors mittels Hauptschalter fliegt sofort der FI-Schalter.

Alle Phasen gegen PE geprüft, ok.

Beim Messen mit dem Multimeter ist mir aufgefallen, das die Versorgungsleitung zum Kompressor eine Phase (braun) mit einer anderen Phase (schwarz) Verbindung hatte mit 66 Ohm.

Ich suchte den gemeinsamen Punkt und fand ihn beim Trafo. zwischen 0 Volt (eine Phase) und 400 Volt (die andere Phase) maß ich die besagten 66 Ohm. Puh, das pflanzt sich fort zum Schützen und eben besagter Versorgungsleitung. 2 Phasen haben Kontakt?

HÄ?

Neutralleiter gibts keinen, da es ein Drehstrommotor ist, andere Komponenten werden extra mit einer 230 Volt Leitung angesteuert.

Vielleicht gibts Tipps, hab ich wo einen Denkfehler? ...
4 - Wohnwagenbatterie abschalten und vor Tiefentladung schützen -- Wohnwagenbatterie abschalten und vor Tiefentladung schützen

Zitat :
ManniM hat am  5 Jan 2014 10:29 geschrieben :
@Ltof: Oder hast du gemeint, ein Batterietrennschalter könnte beides? Wenn ja, welcher?

Nein, ein Batterietrennschalter (oder -hauptschalter) ist nichts weiter als ein kräftiger Schalter. Im Motorsport sind die z.B. vorgeschrieben. "Natoknochen" oder z.B. sowas. Letzterer sitzt zwar am Pluspol, ist aber durchaus praktisch.

Von einem Tiefentladeschutz halte ich persönlich gar nichts. Die funktionieren schlecht und schlagen gerne mal im falschen Moment zu, weil sie nur die Spannung berücksichtigen, nicht jedoch die aktuelle Stromaufnahme. Ganz schlecht, wenn so ein Teil auch noch mit einem Relais arbeitet und die eh schon rare Akkukapazität sinnlos vergeudet. In meinen Campern war sowas nie drin und aus dem Camper meiner Freundin ist das Teil rausgeflogen. Besser, man behäl...
5 - Laugenpumpe, Deckelschalter -- Waschmaschine Miele W134
Hallo hakumodo,

willkommen im Forum.

Grundsätzlich arbeitet der Trommelantriebsmotor mit Netzspannung, er würde jedoch
die Trommel auf 1.400 Umdrehungen pro Minute beschleunigen, wenn er direkt
an 230 Volt~ geklemmt wird.
Daher könntest Du es mal mit einer 12 Volt Autobatterie oder einem Batterieladegerät
versuchen. Ich weiß allerdings nicht, welche Drehzahl und welches Drehmoment
damit erzeugt werden können. Vielleicht sind sogar 6 Volt die bessere Lösung?
Ich hänge hier mal einen quick&dirty-Schaltplan an, der Dir die neue
Verdrahtung zeigt. Es sind allerdings keinerlei Sicherheitsvorrichtungen
darin berücksichtigt und die drehende Trommel kann Dich schwerst verletzen!!!
(Vielleicht kannst Du sicherheitshalber den Deckelschalter mit einbeziehen?)
Außerdem sollte noch ein Hauptschalter/Batterieschalter das Ganze spannungsfrei
schalten können.
Die Verdrahtung vom Motor zu den anderen elektrischen Bauteilen im Gerät
muss natürlich gekappt/unterbrochen und die Netzzuleitung der Maschine
am Eingang ins Gerät abgeschnitten werden.

Freundliche Grüße,
der Gilb
...
6 - Farben der Leitungen im Schaltschrank -- Farben der Leitungen im Schaltschrank
Hellblau für N und Dunkelblau für Steuerspannung < 60 V sonst Rot ! Die zu verwendenden Farben legt in der Regel der Großkunde fest. Es ist auch Möglich für AC 24 Volt Weiss und für DC rot /blau, Steuerspannung 230 V AC dann häufig violett. Fremdspannungen sehr Häufig orange und netzspannungführende Leitungen die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter Spannung führen Gelbe Umhüllung. ...
7 - keine Reaktion beim einschalt -- Waschmaschine AEG Lavamat Lavalogic 1610
Am Punkt J10/5 und J6/2 der Anschlüsse an der Elektronik (rechts an der Gehäusetraverse) messen, hier müssen bei eingeschaltetem Hauptschalter 230 Volt anliegen. ...
8 - Klappe Tab öffnet nicht -- Geschirrspüler   Bosch (BSH)    SGV0903/09
Jetzt habe ich nochmal zwei Szenarien durchgemessen:

1: Ri Aktuator mit Multimeter gemessen: ca. 1,8kOhm

2. Aktuator abgesteckt:
Es liegen sofort nach Einschalten am Hauptschalter (also auch ohne Programmstart) 225V~ an der Kabelzuführung des Aktuators an. Die Spannung liegt nach Programmstart weiterhin an.

3. Aktuator angesteckt:
Es liegen von Anfang an ca 2V über der Spule des Aktuators an.
Ändert sich während des Programmablaufs nicht.

Sieht für mich so aus, als ob das ein hochohmiger Widerstand in Serie mit dem Aktuator steckt. (kaputter Triac?)


Zitat :
Das Teil wird 90 Sek. angesteuert. Auf der Spule müsste die Spannungsangabe sein. Wenn nicht vorn dann hinten. Ich glaube 230 Volt, damit wäre auch ein seperates Ansteuern möglich.

Stimmt, 230V 0,12A
Ohne Trenntrafo will ich das mal nicht machen. Wenn schon, dann in der Firma im Labor.


9 - Stillstand während Wäsche -- Waschmaschine Miele Top Electronic W719
Hallo Mokiba,

danke für die restlichen Daten.

Eine Messung gegen Masse/Erde/Schutzleiter hilft uns bei Waschmaschinen
nicht richtig weiter. Dennoch sind 340 V (Wechselspannung?) bedenklich und
der Anschluss (Steckdose?) sollte dringendst auch mal geprüft werden!

Zum Türschloss:

Der Schalter S4 ist in der Schalterblende im Drucktastenschalter (2S1) mit
enthalten und ist die Türöffnertaste. Wenn sie gedrückt wird und der
Laugenbehälter leergepumpt ist und der Motor stillsteht, sollte die
Türöffnerspule am Türschloss (A2) Spannung (230 V~) bekommen.
Die Türöffnerspule befindet sich auf halber Höhe am Türschloss und ist mit
einem 3-poligen Gruppenstecker angeschlossen. Der mittlere Kontakt ist für
den Schutzleiteranschluss der Metallteile des Türschlosses.
Links und rechts an dem 3-poligen Stecker sollten also die 230 V~ beim
Türöffnen ankommen.
Unten am Türschloss ist der Türkontakt, der meldet, ob die Türe geschlossen
ist; dann ist er auch geschlossen und an seinen beiden Anschlüssen sind
dann 0 Volt zu messen. Offen sind dort 230 V~ anliegend.

Wenn das Schloss in Ordnung ist, sollte als nächstes der Hauptschalter
i...
10 - Geschirrspüler Miele G570SC -- Geschirrspüler Miele G570SC
Hallo Stoffel1007,

(wir haben uns ja schon anderswo "kennengelernt", aber bitte nicht verraten! Die Welt ist ja so klein.)

Laut dem beigefügten beispielhaften Schaltplan kommt die Netzspannung (230 Volt~) über den Hauptschalter S2 (Ein/Aus) und den Türkontakt S24 schließlich zum Schwimmerschalter B8/3 (Styroporschwimmer in der Bodenwanne) zum Programmschaltwerk (PGS) an den Kontakt P6.
Dieser P6 schaltet beim Wasserzulauf für 1 Minute nach P6H,
bei eingesetzter Brücke (zwischen P6H und P6B) für niedrigen Wasserdruck für eine weitere Minute nach P6B durch.
Der Wasserzulauf wird noch durch den Überlauf-Niveauschalter B1/2 (ganz rechts im Sockelbereich, mit dünnem Schlauch an den Sammeltopf angeschlossen) begrenzt, bei zu hoch steigendem Wasserstand im Spülraum schaltet dieser von 1-2 nach 1-3 um.
Y2 ist schließlich das Magnetventil (WPS-Ventil) im grauen Kästchen am Anfang des Zulaufschlauchs am Wasserhahn.
Wenn also alle Kontakte auf dem Strompfad dorthin geschlossen sind, bekommt das Ventil Netzspannung (230 Volt ~).
Spannungsabfall auf dem Weg dorthin sollte Wärme erzeugen und somit zu Schmorstellen (z.B. am Schwimmerschalter / PGS) führen.

Bitte Spannungen im...
11 - Waschmaschine Miele W 820 -- Waschmaschine Miele W 820
Hallo Achim,

willkommen im Forum.

Reiche bitte noch die Fabrik.-Nr. der Maschine vom Typenschild im Türbereich nach und
überprüfe auch noch mal die Nr. und TI-Bezeichnung des Schaltplans.
Denn ich habe hier einen Schaltplan mit TI. 11-9.29.1.2 / Material-Nr. 4263331 nur gefunden.

Wenn der Hauptschalter S2 betätigt, also eingerastet ist, sollte die Netzspannung dort zwischen den Kontakten 15 und 11 auch wieder austreten.
Kannst Du dann dort die 230 Volt ~ messen? (Bitte 2-polig messen, mit Duspol!)
Von dort geht es dann weiter, über den Türkontakt, bei geschlossener Gerätetür, zur Leistungselektronik auf 1/3 und 1/4.
Liegt dann dort auch die Netzspannung an?

Mit freundlichen Grüßen
der Gilb ...
12 - Waschmaschine miele W 914 -- Waschmaschine miele W 914
Hallo Berlingo,

bis wohin hast Du denn die Netzspannung (230 Volt, mit Duspol gemessen) noch anliegen?

Unten rechts ist doch die Relaishalterung, dort könnte entweder ein Gruppenstecker defekt sein oder es gibt eine Bruchstelle im Kabelbaum von dort zur Elektronik?

Hast Du an der Leistungselektronik EL 101 zwischen Stecker 14/1 und 14/2 denn Netzspannung 230 Volt?
Und bei geschlossener Tür und eingeschaltetem Hauptschalter (Drucktaste Ein/Aus) auch 230 Volt zwischen 1/3 und 1/4 an der Leistungselektronik?

Sei bitte äusserst vorsichtig beim Messen am spannungsführendem Gerät und hole dir lieber fachliche Hilfe hinzu, bevor dir (oder dem Gerät) noch etwas passiert.

Mit freundlichen Grüßen
der Gilb ...
13 - Waschmaschine Miele Novotronic W 718 -- Waschmaschine Miele Novotronic W 718
Hallo Maik / e.spieler,

auch dir ein frohes (Rest-)Ostern.

Die gemessenen Widerstände sind in Ordnung.
Die Heizungen sind ja hintereinander (in Reihe) geschaltet, woraus sich ein Gesamtwiderstand von ca. 17 &Omega (Ohm) ergibt.
Bei 230 Volt würde ein Strom von etwa 13,5 Ampere fließen, was eine Leistung von 3,1 kW ergibt.
In der Realität ist die Leistung etwas kleiner, da die Widerstände im heißen Zustand steigen.
Somit kann es nun der Fall sein, dass die Heizungen überhaupt keine Spannung bekommen.
Um das zu prüfen, müssen wir die Maschine, bei geöffneter Vorderwand, zum Heizen bringen, ohne dass die Trommel sich dreht, weil sonst das Wasser herausschwappt.

1. Gerätetür schließen (Vorderwand bleibt aufgeklappt).
2. Netzstecker einstecken (Ab jetzt maximale Vorsicht vor der todbringenden Netzspannung!!!)
3. Einspülkastenschublade einschieben.
4. Wasserhahn der Maschine öffnen.
5. Hauptschalter (Ein/Aus) und alle anderen Drucktasten ausschalten (so dass sie hervorstehen, nicht eingedrückt sind).
6. Schleuderdrehzahl auf höchsten Wert stellen.
7. Programmwahlschalter auf Ende/Start (12:00 Uhr) stellen.
8. Maschine mit Drucktaster Ein/Aus einsc...
14 - Herd Miele KM 290 Edst mit SE 346 -- Herd Miele KM 290 Edst mit SE 346
Hallo Bina und Wilfried,

danke für die Bilder. Dort sieht Alles korrekt aus.
Ich nehme an, dass Wilfried den Anschluß gemacht hat, daher schreibe ich jetzt weiter an ihn:
Wenn Du dann am Netzanschluß (Bild 5) zwischen den Klemmen 5 und 1, sowie zwischen 5 und 3, jeweils ca. 230 Volt Wechselspannung mit dem Duspol messen kannst, ist die Spannungsversorgung des Schaltkastens wohl sichergestellt.
Auch an dem weißen Steckverbinder in Bild 1 solltest Du dauerhaft die Netzspannung anliegen haben (zwischen den blauen und schwarzen Drähten).
Am Schaltkasten ist noch ein Hauptschalter in der Schalterblende, der auf ( I ) (senkrecht), mit einer Münze einstellbar, stehen sollte.
Sicherungen sind keine in den Geräten, kann also nur sein, dass es eine Platine dahingerafft hat.
Evtl. ist das durch (versuchsweisen) Falschanschluß geschehen.
Die Schaltpläne liegen üblicherweise den Geräten bei, auf Wunsch kann ich sie aber auch per E-Mail zusenden.
Habe sie jedoch hier schon studiert und es ergaben sich, ausser Falschanschluß, keinerlei Fehlermöglichkeiten, die einen Totalausfall erklären könnten.
So ist es aber doch: Es gibt keinerlei Anzeigen und Funktionen mehr?
Mit ein wenig Glück ist jetzt nur die Elektronik im Schaltkasten (KSE 2...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230 Volt Hauptschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230 Volt Hauptschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192433267   Heute : 1238    Gestern : 3841    Online : 173        26.7.2026    9:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0303239822388