| 1 - Suche gutes Buch über Elektroinstallationen und VDE -- Suche gutes Buch über Elektroinstallationen und VDE | |||
| |||
| 2 - 32A oder 16A Verteiler? -- 32A oder 16A Verteiler? | |||
| danke für die Antworten.
Also ich kenne zwar den Ausdruck Crestfaktor, weis auch was er aussagt, nur kann ich mit den Formeln nichts anfangen, und hab auch im Datenblatt nichts über "Crestfaktor. Lediglich einen Damping Factor von 400:1 (8ohms) also ich denk das der 16A Verteiler ausreicht, oder was meint ihr? Gibt es einen "Peak" einer 16A Drehstromdose? also mind die10-11 kw normalbetrieb. aber Spitzenleistung? 15kw kuzfristig? jetzt mal geschätzt. dann reicht der 16A Verteiler allemal. danke! geri ... | |||
3 - Potentialausgleich für UV im Anbau -- Potentialausgleich für UV im Anbau | |||
| Erstmal vielen Dank für die Antworten. Das Ganze beruhigt mich doch ein wenig!
Dann kommt auf jeden Fall ein Fundamenterder mit rein! Zu den Fragen: Die Hauptverteilung/Zählerkasten wurde irgendwann einmal erneuert und ist schon auf dem aktuellen Stand was PE + N angeht. Ab den Automaten in die Wohnung ist allerdings alles alt und 2-adrig verkabelt. Dies soll später mal geändert werden. Die Leitung vom Haus zur Garage ist ca. 12m lang. Die Leitung soll mit 3*35A Neozed abgesichert werden. Hab Spannungsabfall etc. berechnet und 5*16qmm als absolut ausreichend befunden. Das Kabel gabs in der Firma als Rest, kann preislich daher auch mit Alu gut mithalten.
Edit: Soviel ich weiß, müssen alle Leitungen von Zählerkasten zu UVs grundsätzlich auf 63A ausgelegt/absicherbar sein. Daher ist 5*16qmm garnicht so überdimensioniert. Eine eigenständige Wohneinheit wird das sicher nie werden! Der einzige größere Verbraucher ist ein Durchlauferhitzer mit 18kW für die Spüle. Der hängt an nem 3*32A Automaten. Was da sonst reinkommt ist auch nicht die Welt: 2 FIs mit zwei Licht(6A) und 4 Steckdosenstromkreise (16A), eine Drehstromdose(3*16A) in der Garage und der Herd(3*16). Dann noch eine 16er-FI/LS-Kombi für die... | |||
| 4 - Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen? -- Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen? | |||
| Hallo,
um nochmal auf das Zusammenführen von el. Leistung zu kommen: Ich hatte auch schon mal so ein Problem: Ein Freund fragte mich, wie er eine 6kW, 230V Lampe (Filmbranche) mit einer Phase anschließen kann. Diese Dinger haben für gewöhnlich einen 32A CEE Stecker um den benötigten Strom bei einer Phase zu bekommen. Nun wollte der Freund solche Lampen aber benutzen, wo es maximal einen 16A Herdanschluss oder eben eine 16A Drehstromdose gibt. Meine Vorschläge: a) 3 mal 230V, 16A Gleichrichten, zusammenführen und mit einem Wechselrichter (ca. 10 kW)wieder hübschen 230V Wechseslstrom daraus machen. Wenn die ganze Sache mit nem Wirkungsgrad von knapp 90% läuft, wirds schön warm und 10 Kw an einer Phase kann man auch noch entnehmen. Nachteil: So ein Wechselrichter kostet ein Schweinegeld. ;-( b) Mit einem 12kW Elektromotor (3~) einen entsprechenden Synchrongenerator (1~) antreiben und den Strom entnehmen. Wird wahrscheinlich auch sehr teuer und auch noch sauschwer und damit alles andere als mobil. Mit etwas Glück, schafft man auch hier die 90% Wirkungsgrad. Übrigens: Die Deutsche Bahn macht das auch so: | |||
| 5 - Kücheninstallation aus Drehstromanschluss -- Kücheninstallation aus Drehstromanschluss | |||
| Hallo!
Ich habe im Forum nachgelesen und noch keine Antwort auf meine Problemstellung gefunden: In meiner Küche sind drei (von einem Elektriker neu verlegte) Stromkreise vorhanden, die jeweils mit 16A abgesichert sind: Kreis 1: 230V Kreis 2: 230V Kreis 3: 400V Angeschlossen werden sollen folgende Geräte: Wasserkocher & Co, Anschlusswert: 3000W Kühlschrank, Anschlusswert: 120W Mikrowelle, Anschlusswert: 1250W Backofen, Anschlusswert: 3650W Geschirrspüler, Anschlusswert: 2300W Waschmaschine, Anschlusswert: 2300W Damit alle Geräte gleichzeitig betrieben werden können, möchte ich den Drehstromanschluss (Kreis 3) in drei mal 230 V (Subkreise 1 bis 3) aufspalten. Im Forum habe ich gelesen, dass es dabei in manchen Fällen je nach Art des Widerstands zu einer Überlastung des (einen) Nulleiters kommen kann, wenn dieser mit jeweils einer Phase einen neuen 230V Subkreis bildet. Dazu habe ich nun folgende Fragen: Ist diese Installation grundsätzlich möglich? Ich hätte an folgende Aufteilung gedacht: Kreis 1: Wasserkocher & Co, Kreis 2: Kühlschrank, Mirowelle Kreis 3-1: Backofen Kreis 3-2: Geschirrspüler Kreis 3-3: Waschmaschine Welchen Querschnitt s... | |||
| 6 - Töpferscheibe neu anschliessen -- Töpferscheibe neu anschliessen | |||
| Hi.
Meine Mutter und eine Bekannte haben aus einer Töpferwerkstattauflösung einen Brennofen und eine Töpferscheibe erstanden. Um letztere soll es hier erstmal gehen. Die Töpferscheibe ist Baujahr '87, und nach der ersten Besichtigung nach Anlieferung hab ich erstmal mein Veto eingelegt, was das sofortige Einstöpseln in die Drehstromdose anging. Siehe Bilder im Anhang. Die Kabelverschraubungen kommen selbstverständlich neu, wie auch das Kabel an sich. Folgende Fragen habe ich zum Neuverkabeln: 1. Welche Form von Konfektionierung soll an den Anschluss? Im Motorklemmbrett sind M4 Gewindestangen vorhanden, also sollten dort wohl passende Crimp-Ringösen dran. Muss ich dann eine Zahnscheibe zwischen Unterlegscheibe und Ringöse verwenden? die 3 PE Anschlüsse (2 im Schalter, einer in der Motordose) sind als M5 Schrauben ausgelegt, dort auch eine M5 Ringlöse und Zahnscheibe? Am Schalter an sich sind ebenfalls M4 Schrauben verbaut, reichen dort Aderendhülsen? oder Gabelschuhe? 2. Welche Leitung soll da ran? Reicht da eine leichte Gummileitung (H05RR-F) oder soll das schwere Zeug (H07RN-F) sein? 1,5mm² sollten bei den Anschlusswerten ja passen? 3. Thema Motoschutzschalter. Die Scheibe steht in der Garage, wo eine ordnungsgemäß a... | |||
| 7 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose | |||
| Hallo zusammen,
ich bin neu hier und komm nicht weiter. Ich habe die Suche-Funktion schon ausgiebig genutzt und versucht hier schlau zu werden, aber es hat nicht geholfen. Ich schilder vlt. kurz mal die Situation. Ich möchte eine Drehstrom-Steckdose in meinem Wohnzimmer installieren. Der Hintergrund dafür ist, dass ich eine Soundanlage installieren möchte. Die zwei Endstufen verbrauchen lt. Hersteller max. 15,3A (pro Endstufe) und dann noch ein paar Ampere für CD-Player, Mischpult, etc. Dementsprechend komm ich nicht um 3 verschiedene Phasen nicht drum rum. Im PA-Bereich gibt es Stromverteiler, wo man von 32A Drehstrom auf 2x Schuko pro Phase kommt. Warum ich keine normalen 3 Schukosteckdosen in die Wand pressen will, liegt daran, dass wenn ich mit dem Soundsystem mal auflegen geh, i.d.R. Drehstrom vorhanden ist und es einfach praktikabler wäre, einfach nur Stecker daheim raus und wo anders rein. Und jetz geht das Prob los. Ne Möglichkeit für 5 adrigen Anschluss der Dose hätte ich gegeben, aber nur ein 5x1,5mm² kabel, das grad mal für 16A pro Ader ausgelegt ist. D.h. ich hätte nie eine 32A Drehstromdose sondern eine 16A Drehstromdose. Tja, der Verteiler aber könnte 32A abfodern. Dem entgegen zu wirken, könnte ich pro Phase ... | |||
| 8 - UVT in Garage/Werkstatt -- UVT in Garage/Werkstatt | |||
| Hallo Leute,
folgende Lage: in einer Garage bzw. Werkstatt wurde eine Unterverteilung installiert. Verbaut wurde ein ABB FI mit 30mA und 25A Vorsicherung. PE kommt von einem eigenen Staberder. Daran angeschlossen sind im Moment eine 16A-Drehstromdose und eine normale Schuko-Dose, sonst nix. Folgendes Problem: es funktioniert eigentlich alles einwandfrei, der FI wurde bei der Installation auch geprüft. Im Moment habe ich eine Baustelle zu Hause und an der Schuko-Dose hängt ein Kompressor und an der Drehstromdose eine Mischmaschine. Funktioniert alles perfekt. Dann habe ich meine Kreissäge angeschlossen. Diese war bisher an alten Drehstromdosen angeschlossen die von früher her keinen FI und nix hatten. Dort hat sie augenscheinlich fehlerfrei funktioniert. Diese Dosen sind aufgrund der neuen UVT weggefallen. Sobald ich jetzt jedoch die Kreissäge einschalte fliegt der FI raus. Gibt nen kurzen Ruck am Sägeblatt, dann is Schicht im Schacht. Alle anderen Maschinen funktionieren offensichtlich korrekt. Meine Frage: liegt das jetzt an der Kreissäge?! oder an der Installation? Was könnte der Fehler sein? Grüße, Peter ... | |||
| 9 - Drehstrom/Steckdose/Licht in Garage - Bestand erweitern -- Drehstrom/Steckdose/Licht in Garage - Bestand erweitern | |||
| Hallo zusammen
Ausgangssituation: Garage - Altbau. Vorhanden ein altes 4x2,5² Kabel aus dem Haus, das in eine große Verteilerdose geht. Da die Installation alt ist, gibt es kein PE sondern eine klassische Nullung. Licht hängt an einer Phase, die Steckdosen der Garage an einer anderen. Bis jetzt hing eine 16A Drehstromdose an dieser Konstellation, nun soll eine zweite an anderer Stelle dazukommen, sowie noch zwei zusätzliche Lampen. Dafür habe ich ein 5x2,5 vorgesehen. Kann ich das so machen? Und wie kann ich am Ende messen ob alles in Ordnung ist? Grüße ... | |||
| 10 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes | |||
| Hallo,
ich lese schon eine ganze Zeit lang in diesem Forum, um nützliche Tipps zu erhalten. Doch heute hab ich mich endlich angemeldet, um selbst Fragen stellen zu können. Ich hoffe ich stelle keine Fragen, die nicht irgenwo schon mal gepostet worden sind, ansonsten :hammer. Zuerst zu meiner Person: Habe eine Ausbildung zum Energieelektroniker gemacht (keine Berufserfahrung), doch leider hatte ich dabei nicht wirklich viel mit Hausinstallationen zu tun (Klingelschaltung, Leuchte mit Schalter :D, Leitungsquerschnitte etc. ). Natürlich habe ich mich privat für dieses Thema interessiert und bin gerade dabei unser Vereinsheim hinsichtlich der Elektroinstallation zu sarnieren. Nach dem Motto: alles erst mal raus, besser isses (es hat dort seit 40 Jahren nicht gebrannt und das bei der Installation *respekt*). Naja, die Installation wird später auf jeden Fall von einem Meister abgenommen, doch ich glaub, der schaut auch nicht, ob überall alle Querschnitte richtig gewählt wurden, oder? Zur Ausführung: Vereinsheim stellt ein Schützenhaus dar mit getrennten Bereichen für eine verpachtete Gaststätte und dem eigentlichen Schießbereich. Absicherung im HAK 63A. HV befindet sich in der Küche. Von dort aus habe ich mit 4x16mm² eine Leitung bis z... | |||
| 11 - DREHSTROMSTECKERBELEGUNG SCHALTPLAN -- DREHSTROMSTECKERBELEGUNG SCHALTPLAN | |||
| > So währe es Super wenn es so währe nur das spielts leider
> nicht, verstehe aber nicht warum es für L1 - L3 keine > Norm gibt. Weil man sich a) eh nicht auf Farben verlassen darf b) die Drehfeldrichtung im Zuge eines Ordnungsgemäßen Anschlusses überprüfen muss und c) wegen a und b eh jede berechtige Kraft über einen Drehfeldprüfer verfügen sollte
Ist die Zuleitung eine Mantelleitung oder verrohrte Einzeladern? In letzterem Falle währe 3x braun durchauds okay, Als Mantelleitung ist 3x gelb oder braun jedoch sehr ungewöhnlich und im normalen Elektrobetrieb wohl nicht anzutreffen. Sind die Adern wirklich GELB oder könnt's doch 'n helles braun (ggf. mit abgeschabten Stellen die noch heller als ohnehin wirken) sein? Wer hat die Leitung verbaut und befindet sich das Objekt überhaupt in Deutschland? >> Aber als Ersatz darf bei einer nur vieradrigen Zuleitung >> eben keinesfalls eine übliche fünfpolige CEE- >> Steckverbindung eingebaut werden, sondern eine >> vierpolige. >> Das muß umgehend geändert werden!!! > > Nur zur Info ich habe es nicht gemacht, sonder nur > erkundigt um nichts falsch zu machen Sofern du... | |||
| 12 - Verletzung der 10mm²-Regelung im Altbau -- Verletzung der 10mm²-Regelung im Altbau | |||
| Hallo
in einem Altbau (Bj 1944) ist ein TN-C Netz. Natürlich ist die 10² regel nicht eingehalten. An der Einspeisung ist der PEN auf den Potentialausgleich gelegt (wie Heizung, Wasser, Gas) Meine Frage: Es soll ein Nebengebäude errichtet werden, natürlich mit Strom. Im Keller des Altbaues ist noch eine alte Drehstromdose aus DDR-Zeiten. Abgesichert mit 3*16A Schmelzsicherung, angeschlossen mit 4*6²Al, Länge 5m Nun mein Problem: ich würde gerne diese Steckdose abbauen und von der Stelle das Nebengebäude versorgen. Dieses ist ca 20m entfernt. Die Leitung zum Nebengebäude ist 5*2,5² Erdkabel. im Nebengebäude dann einen Kleinverteiler mit einem 30mA/40A FI und 4*B10 Automaten. Die Trennung des PEN in PE und N erfolgt im Altbau. Alerdings ist der PEN nur 6² Al in der Altanlage. Ich weiss, dass diese Lösung nicht zulässig und gefährlich ist. Wird diese Konstruktion VDE-gerecht, wenn vom Potentialausgleich ein 10²CU zu dem Punkt der Auftrennung von PE und N geführt wird? (um den PEN-Bruch zu verhindern) Gruß P.S. Probleme der AL-Cu-Verbindung sind bekannt, ein Abgang direkt vom Zähler ist nicht möglich, ebenso ist der Tausch der 4*6² Al nicht möglich. |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |