1 - Backofen teilw. defekt -- Backofen BEKO MHS 22320




Ersatzteile bestellen
  Mindestens einer der (3) verbauten Heizkörper ist entweder defekt, oder der Backofenwahlschalter (steuert die Heizungen direkt an) ist fehlerhaft.
Möglich wäre auch eine Unterbrechung im Kabelbaum/Steckanschlüsse.
Genauere Angaben zum Gerät fehlen auch noch (Hersteller Ident-Nr. 7755......?).
Ohne diese Angabe (Typenschild unten am Frontrahmen) kann ich das Gerät nicht eindeutig zuordnen.
Den MHS 22320 gibt es in 4 Versionen, wovon mindestens 2 Standgeräte sind.
Poste ggf. noch ein Foto von dem dubiosen 16A Sicherungsautomaten (3 Schalter einzeln, mit Steg, oder ein einzelner Schalter, das gibt Aufschluss über die Anschlussart.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Okt 2022 20:36 ]...
2 - FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen -- FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen
Hallo und Danke für die Antworten, besonders von der kurzen sachlichen Ausführung von Rainer.

Nur nochmal am Rand: Ich bin bestimmt kein gelernter Fachmann aber auch nicht Grün.Ich durfte schon zwei komplette Wohnungen & meine Laube verdrahten, welche natürlich von einem Elektromeister geprüft und abgenommen wurden(ohne Mängel).
Wie man meinem Startpost entnehmen kann ist dieser Versuch nicht auf meinem Mist gewachsen, noch habe ich ihn ausgeführt, noch habe ich die Idee für Gut geheißen.


Zitat :
TF_tronikfan hat am 20 Mär 2012 14:20 geschrieben :

Ich meine Ihr habt Glück gehabt, dass der max. Abschaltstrom der Sicherungsautomaten nicht überschritten war.


Wie darf ich das verstehen?

Der Stromanschluss der Laube sieht so aus: Stromverteilerkasten mit 16A Schmelzsicherung für jeden Stromabnehmer/quasi jede Laube > von diesem Verteilerkasten geht nur eine Phase , ein Nullleiter und ein Schutzleiter pro Laube ab ...








3 - Passender Ersatz für brummenden Installationsschütz für Boiler und Heizung -- Passender Ersatz für brummenden Installationsschütz für Boiler und Heizung
Meine Idee ist, alle 16A Sicherungsautomaten durch
ABB Stotz S&J - Sicherungsautomat S 201-B 16 o.ZE
http://www.elektroradar.de/epages/ElektroRadar.sf/product_sicherungsautomat-s-201-b-16-o.ze_617145.html

und alle 20A Sicherungsautomaten durch
ABB Stotz S&J - Sicherungsautomat S 201-B 20
http://www.elektroradar.de/epages/ElektroRadar.sf/product_sicherungsautomat-s-201-b-20_751058.html

Die neuen Sicherungsautomaten durch welche mit Auslösecharakteristik B zu ersetzen.


Die alten stark brummenden Installationsschütze durch 2 Stück von
ABB Stotz S&J - Installationsschütz EN24-40 4S 230-240
http://www.elektroradar.de/epages/ElektroRadar.sf/?ObjectPath=/Shops/ElektroRadar/Pr...
4 - FI-Schalter einbauen / PEN-Auftrennung -- FI-Schalter einbauen / PEN-Auftrennung

Zitat :
Dark Dragon hat am 10 Okt 2009 08:16 geschrieben :
Hallo und herzlich wollkommen im Forum !


Danke für die nette Begrüßung und die schnelle Antwort.


Zitat :
Zu 2) Die Farben sind korrekt. Auf den FI musst Du nicht mit 10 mm² gehen. Auch nicht vom FI zu den Sicherungsautomaten.


Welchen Querschnitt müßte ich denn da mindestens nehmen? 4mm2 hab ich noch rumzuliegen. Das biegt sich auch leichter als nen 10mm2 Kabel.

5 - Neue UV im Keller -- Neue UV im Keller
Wenn wir schonmal beim thema sind.... der selbige Elektromeister hat mir vor 3 Jahren meine UV in der Wohnung gemacht.

20 x 16A Automaten FAZ L16A verbaut.... ich kenne nur B und C Automaten...???

ist da auch was falsch gelaufen???

Kann ich das nach 3 Jahren noch monieren?

....

mir ist noch was eingefallen... auch vor Jahren hat er 5x2,5mm2 zum C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott kochfeld gelegt... mit 3 Sicherungsautomaten davon werden jetzt nur 2 gebraucht???? die eine ist als reserve beschriftet???

Muss dazu sagen, dass der Backofen auf der anderen Seite des Raumes steht und auch mit einem Automaten abgesichert ist.


Bitte helft mir, ich habe kein Vertrauen mehr zu Ihm.

Jetzt dchte ich alles ist fachmännisch gemacht...und nun, alles von vorne?








[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobyyy am  4 Jun 2008 21:25 ]...
6 - Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau -- Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau
Hallo Kollegen,

wir sind dabei unser frisch erstandenes Haus zu modernisieren. Da in diesem Zuge relativ grobe Arbeiten vorgenommen werden habe ich mich durchgerungen die Elektrik schrittweise komplett zu erneuern. Ich werde dabei die Elektrik bis zum Verteiler selbst installieren - den Verteiler auflegen und den Zählerplatz verdrahten lass ich nen Elektriker machen (mal abgesehen davon dass ich den Zählerplatz eh nich machen darf )

Zu Installation an sich:

Es handelt sich um einen Altbau 1970 in dem zur damaligen Zeit alle Leitungen ohne Installationsrohr direkt unter Putz verlegt wurden. Sämtliche Steckdosen sind klassisch genullt. Es haben über die Jahre verschieden Personen in der Anlage herumgemurkst und mir ist nicht wohl dabei, das so zu lassen, nachdem ich festgestellt habe dass es _ gibt die mit Lautsprecherkabel 0.5 mm² Steckdosen anfahren ...



Meine Fragen sind eher allgemeiner Natur und nicht allzu speziell, ich brauch also nur knappe Antworten

1. In welcher Aderfarbe führt ihr Lampendrähte / geschaltete Drähte 1.5 mm²) aus ?

2. I...
7 - FI-Schutzschalter - ? - Sicherung ? -- FI-Schutzschalter - ? - Sicherung ?

Zitat : andreashom hat am 28 Jan 2007 21:10 geschrieben :
Genau darum gehts mir. Um den Schutz bei defekten Kabel. Da kann man ja nicht einfach sagen das eine Sicherung in der UV reicht. (soviel zu Grundlagenwissen) Doch, kann man, sofern deine Vorsicherung nicht grad 100A beträgt - bitte vor dem Klugscheißen erstmal informieren...


Zitat : Die Zählervorsicherung ist 63A.
Die Zuleitung zur UV ist 5x4mm² Es hängen dort mehrere 16A Sicherungen dran. Die Verbraucher sind zwar nicht immer alle zur Gleichen Zeit im Betrieb, wäre aber denke ich mal Sinnvoll eine 32A Sicherung davor zu Schalten, oder? ... Das Kabel gegen ein Dickeres zu tauschen wäre natürlich noch besser abe...
8 - Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat -- Querschnitt der Brücke auf Sicherungsautomat
Folgendes Problem:

Wir haben einen Technikraum, in dem alle Zählerplätze für 26 Einfamilienhäuser installiert sind. In jedem Feld befinden sich 3 NH-Sicherungen 50A, der Zähler der Stadtwerke und ein 3-poliger Schalter, der quasi als Hauptschalter fungiert. Von diesem Hauptschalter aus gehen die Zuleitungen ab, die dann in die einzelnen Häuser verlegt wurden.

Nun möchte ich bei vier Familien neben dem Hauptschalter noch einen 16A-Sicherungsautomaten setzen. Die Spannung möchte ich an einer Phase hinter dem Hauptschalter abgreifen. Ich habe geplant, 10²-Brücken zu nehmen, Länge 20 cm. In drei Fällen hat das auch funktioniert, im Fall vier habe ich ein Problem: Ich bekomme die Brücke nicht mehr unter den Kontakt am Hauptschalter, da in diesem Fall die abgehende Leitung (scheinbar) 25² hat, in den anderen Fällen jedoch 16².

Nun meine Frage: Kann ich für die eine Brücke auch 6² nehmen, oder laufe ich dann Gefahr einer Überhitzung mit folgendem Kabelbrand?

Danke schon mal für die Antworten. ...
9 - FI in Altbauwohnung -- FI in Altbauwohnung
Hallo

Vielen Dank für die raschen Antworten - ich bin echt überrrascht!

Zu den zu klärenden Punkten:

-Ich wohne in der Schweiz, das Haus ist ein Stadthaus mit Baujahr 1905.
-Die Zählervorsicherung weist tatsächlich nur 16A auf (Beschriftung auf Schmelzeinsatz und auf Fassungsgewinde). Der Zähler mit Vorsicherung hat bestimmt schon gleich viele Jahre auf dem Buckel wie die Wohnung.
-Die Installation mit FI und Sicherungsautomaten dürfte ungefähr vor 15 bis 20 Jahren angefügt worden sein.
-Die Einspeisung erfolgt über einen Wechselstromzähler (ein Aussenleiter)
-Alle abgehenden Stromkreise weisen Phase, Nullleiter und Schutzleiter auf. Nullleiter und Schutzleiter sind im Verteilerkasten vor den Sicherungsautomaten miteinander verbunden (Die Steigleitung in die Wohnung führt keinen separaten Schutzleiter).
-Einige der Leitungen in die Zimmer sind textilummantelte Kupferleitungen in Metallrohren, d.h. irgendwo gehen die dreipoligen Leitungen aus dem Verteilerkasten in die Textilkupferdrähte über (Schutzleiter wird dort nicht mehr weitergeführt). In den Steckdosen mit Schutzkontakt sind N-PE in der Steckdose verbunden. Einige alte Steckdosen haben nur zwei Pole.
-Einige Steckdosen neueren Datums gehen direkt von den dreipoligen Leit...
10 - 13A Sicherungsautomaten für welche Leitungsquerschnitte -- 13A Sicherungsautomaten für welche Leitungsquerschnitte
Hallo Leute!

Bin gelernter Elektrotechniker aber seit Jahren nur mehr in der IT-Branche tätig, es ist mir aufgefallen das es nun 13Ampere Sicherungsautomaten gibt, meine Frage dazu für welche Leitungsquerschnitte lt. Norm sind diese gedacht?

Soviel ich mich erinnere waren für 2.5mm2 Leitungsquerschnitte eine Absicherung von 16A gemäß Norm nötig.

Ganzfrüher ca. vor 20 Jahren waren für 1.5mm2 Querschnitte 10 Ampere einige Jahre später 12Ampere als Absicherung zulässig wurde dies nun auf 13Ampere erhöht???...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 16a 20 Sicherungsautomaten eine Antwort
Im transitornet gefunden: 16a Sicherungsautomaten


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473299   Heute : 99    Gestern : 5128    Online : 701        3.8.2026    0:19
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0518620014191