  In welcher Normj steht denn, das in einem Installationsverteiler hinter der Abdeckung keine blankenm teile vorhanden sein dürfen? Nirgends. Das bezieht sich auf Industrieverteiler in denen man nach öffnen der Türen direkt an den Geräten ist.
Das mit den Plomben ist wohl ein ein ganz schmales Brett. Derartige Schienensysteme gibt es schliesslich auch im nicht plombierten Bereich. ...
2 - NH1-Sicherungslastschaltleiste für 100mm-Sammelschienensystem? -- NH1-Sicherungslastschaltleiste für 100mm-Sammelschienensystem?
Moin Elmar,

ich muss aus der Station noch irgendwie knappe 200A rausquetschen. Der Trafo packt das problemlos da die Auslastung nicht allzu hoch ist, das Abgangsfeld ist aber bis auf einen Abgang komplett belegt und die Abgänge sind samt und sonders als NH00 ausgeführt (LeanStreamer-Lastschaltleisten von Wöhner). Ich hatte schon befürchtet dass ich auf das System keinen NH1-Abgang als Schaltleiste draufbekomme. Die Alternative wäre jetzt neben die Station einen Kabelverteilerschrank zu stellen, einen Teil der Abgänge dorthin auszulagern und den frei gewordenen Platz auf dem Abgangsfeld für einen NH1-Trenner (neuer Abgang) und einen NH2-Trenner (Vorsicherung Kabelverteilerschrank) zu nutzen, davon habe ich sogar noch einige für 100mm Schienensysteme auf Lager
Die Bestandskabel laufen eh seitlich auf die Station zu, da müsste ich sie zwecks Umschluss nicht mal muffen sondern nur ein Stück freigraben und in den neuen Schrank einführen.
Mal schauen was der Kunde sagt wenn ich ihm verklickere dass das wie bereits befürchtet doch eine etwas größere Aktion wird

@TF: Nee, der hat auch nur NH1-Leisten für 185mm-Systeme. Aber trotzdem danke, ich kannte den Herstel...

3 - Einfache Dachbodenbeleuchtung gesucht -- Einfache Dachbodenbeleuchtung gesucht
Hallo,

ich möchte eine Dachbodenbeleuchtung erneuern und möchte dafür um Tipps bitten.

Aktuelle Situation:
Unausgebauter Dachboden, ca. 30m lang, wird nur als Lager genutzt.
Diverse uralte Leuchtstoffröhren hängen an Ketten/Seilen/Drähten irgendwie im Raum. Klemmstellen und Leitungen völlig lose kreuz und quer. Also alles andere als sicher und zuverlässig.

Was ich mir vorstelle:
Geeignete Leuchtstofflampen an Ketten hängend mit sauberer Verkabelung.

Nun war ich bereits bei Elektrikern, die mir alle teure Schienensysteme verkaufen wollten. Nur sind ein paar tausend Euro für diesen Zweck einfach nicht drin.

Hat hier vielleicht jemand eine Idee, mit welchen Produkten man das günstig und sicher realisieren könnte? Eine normale feste Deckenmontage ist auf Grund der baulichen Gegebenheiten leider nicht möglich.

Grüße

[ Diese Nachricht wurde geändert von: rjx2 am 23 Jun 2012 19:25 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: rjx2 am 23 Jun 2012 19:26 ]...
4 - Positionserkennung / Führung einer Stromleitung -- Positionserkennung / Führung einer Stromleitung
Gib es denn keine fingersicheren Schienensysteme? ...
5 - Empfehlung für Halogenlampe(nsystem) für großen Büroraum -- Empfehlung für Halogenlampe(nsystem) für großen Büroraum
Indirekte Beleuchtung ist in Büroräumen nichts.
Halogenlampen sind nunmal meistens Spots, daher sind auch die Schienensysteme darauf ausgelegt.
Mit elektronischen Trafos sind Seil- oder Schienensysteme nur bis zu einer geringen Länge möglich. Da aus diesen eine hochfrequente Wackelspannung (Sinus ist das nicht ) kommt ist die Leitungsdämpfung zu hoch, oder so ähnlich.
Die Trafos sollten jedenfalls auf die nächsthöhere Leistungsstufe an Leuchtmitteln ausgelegt sein. Auch einen Trafo je Leuchtmittel ist Quatsch. Normalerweise, also meiner Erfahrung nach, werden el. Trafos im Bereich 105 bis 150VA verwendet mit je 3-4 Leuchtmitteln.

Und was die Kopfschmerzen betrifft: Kann es sein, dass er hauptsächlich Licht aus Leuchtstofflampen mit KVG kennt? Der dabei auftretende Stroboskopeffekt wenn alle Leuchten am gleichen Außenleiter hängen wäre meiner Meinung nach die einzige reale Ursache. Wie sieht es eigentlich mit Tageslicht in dem Büro aus?


Offtopic :Ironie: Kann man nicht einfach in jede Ecke einen Baustrahler hängen?
6 - Installation von Ringleitungen -- Installation von Ringleitungen
Moin,

Ringleitungen findet man schon relativ häufig. Nur halt nicht in der Hausinstallation sondern auf Verteilnetzebene.
In der klassischen Hausinstallation ist der Mehraufwand einfach viel zu hoch, das bisschen Geld das du am Querschnitt sparst steckst du in die Mehrlänge an Leitungen wieder rein.
Ich kenne aber durchaus auch Anlagen in denen gebäudeinterne Ringleitungen verwendet werden. Dabei handelt es sich um Hochhäuser mit eigenen Trafos im Keller und unterm Dach. In diesen Gebäuden sind Schienensysteme vom Keller bis zum Dach installiert die beidseitig von je einem Trafo eingespeist werden und von denen per Schienenabgangstrenner die Etagenverteiler eingespeist werden.
Hier ist so eine Ringleitung durchaus sinnvoll, bei den Endstromkreisen dagegen wieder nicht da der Aufwand einfach zu hoch ist und auch die Kosten/Nutzenrechnung nicht aufgeht.


Gruß Tobi ...
7 - Verteiler neu auflegen, Tips und Vorschläge gesucht. -- Verteiler neu auflegen, Tips und Vorschläge gesucht.

Zitat :
Papapuuh hat am  1 Jul 2008 11:18 geschrieben :

Ich hatte in einer Vorlesung vernommen, dass Automaten mit Schmelzsicherungen zu sichern sind, da in betimmten Fällen im Automat ein Lichtbogen stehen bleibt und er nicht abschaltet.


Das trifft nicht ganz zu. Sofern der Kurzschlussstrom im Rahmen der für die LSS zulässigen Werte bleibt (sechs bzw. zehn Kiloampere) schaltet der LSS auch sicher ab.
In Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern mit höchsten 80A Vorzählersicherung kann auf Schmelzsicherungen als Vorsicherung für die LSS verzichtet werden, bei Vorsicherungen ab etwa 100A wird aber der Einsatz eines solchen Backupschutzes empfohlen.
Ich bin mittlerweile bei größeren Anlagen dazu übergegangen die LSS in Gruppen zu je einem Verteilerfeld einzuteilen und jede Gruppe mit einem 63A SLS vorzusichern. Hat den Vorteil dass man dafür die entsprechenden Schienensysteme der Verteilerhersteller verwenden kann und die Einteilung in...
8 - PEN - Aufteilung im HAK -- PEN - Aufteilung im HAK

Zitat :
Und die von mir bevorzugte fünfpolige Sammelschiene ist eben nicht erlaubt.


Welcher VNB ist denn für dich zuständig? Ich habe hier (Einflussgebiet RWE/NVV) noch wie was anderes als TN-S-Schienensysteme eingebaut, grundsätzlich sind alle Hauptleitungen bei mir fünfadrig (TT gibts hier nicht).
Ich habe mich vorhin mal mit einem Freund unterhalten, der beim RWE in der Technik arbeitet, der meinte dass die Hauptleitungen und die Schienensysteme den Technikern völlig egal sind solange alles den einschlägigen VDE-Normen entspricht (Zitat: "Da könnt ihr eigentlich machen was ihr wollt, Hauptsache es entspricht der VDE. Alles andere interessiert unsere Jungs und Mädels eh net!").


Gruß Tobi ...
9 - Netzersatzanlage -- Netzersatzanlage
Nein, normalerweise sind Normalnetz und Ersatznetz eigentlich getrennt installiert. Ich betreue ebenfalls eine NEA, allerdings nur 1,4MVA in einem Bürogebäude.
Die UV's sind über Schienensysteme angebunden, die sich vom Keller bis zum Dach durch das gesamte Gebäude ziehen. Es gibt pro Etage zwei Verteilungen, Normalnetz und Ersatznetz. Im Normalbetrieb sind die EN - u. NN-Schienensysteme über Kuppelschalter miteinnander verbunden, alle Verbraucher am Ersatznetz werden also über das Normalnetz versorgt. Fällt das Normalnetz zu einem bestimmten Prozentsatz aus, öffnen die Kuppelschalter NN-EN sowie die Trafoschalter primär und sekundär (fällt ein sekundärer Trafoschalter, haut der über eine Mitnahmeschaltung auch den primären Schalter in der Mittelspannung raus, damit es keine Rückspeisung gibt) und stattdessen schalten die Generatorschalter zu, nachdem der Diesel (Vorwärmung und Standby-Betrieb) online ging (bei der letzten Wartung habe ich glaube ich eine Startzeit von vier Sekunden gestoppt). Bei Rückkehr des Normalnetzes läuft das ganze dann umgekehrt ab und der Diesel läuft noch mal für etwa zehn Minuten zur Netzsynchronisation an.

Was habt ihr denn für Leistungsschalter drin? Wir haben ne Schaltanlage von ABB mit 1250er Sace Emax-Schaltern.


Gruß ...
10 - Wechselstromtrafo parallel betreiben? -- Wechselstromtrafo parallel betreiben?
Widerspruch:
erstens geht es hier nicht um zwei Trafos, sondern um einen (mit zwei Sekundärwicklungen).
Zweitens ist Parallelschaltung dabei sogar (als eine Möglichkeit) vorgesehen und funktioniert problemlos!

Drittens wird ein gedimmter Trafo immer etwas brummen.

Für die meisten Schienensysteme sind übrigens (aufgrund der Länge und ggf. der Parallelkapazität) elektronische Trafos nicht geeeignet.

Man kann (neben dem Einsatz sehr hochwertiger Trafos) versuchen, durch Vorschalten einer Entbrummdrossel etwas Abhilfe zu schaffen.


Ansonsten lagert man den Trafo dorthin aus, wo das Geräusch nicht stört.
Oder man verzichtet ganz auf die unsinnige NV-Halogen-Dimmerei!
...
11 - SONS Elro Stromschienen-System -- SONS Elro Stromschienen-System
Hallo, Du l-Loser,

Wickeltrafos gehen eigentlich nur recht selten kaputt. Vermutlich ist nur seine Primärsicherung durchgebrannt.
Prüfen!

Für Schienensysteme eignen sich elektronische Trafos i.d.R. nicht.


Gruß,
sam2

P.S:
Hab die Anfrage in die richtige Rubrik verschoben. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 12v Schienensysteme Badezimmer eine Antwort
Im transitornet gefunden: 12v Schienensysteme Badezimmer


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338523   Heute : 8094    Gestern : 12669    Online : 742        18.11.2026    14:01
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0172400474548