1 - Lichtinstallation im Bad - in der Duschnische -- Lichtinstallation im Bad - in der Duschnische




Ersatzteile bestellen
  Wie ich bereits beschrieb, es wird eine Kopfbrause und eine "flexible" Handbrause montiert.
Ein Restrisiko von Wasserspritzern gegen die Decke mit der flexiblen Handbrause bleibt. Daher würde ich schon über die Mindest-IP von 44 auf IP65 gehen.

Ein Eindringen von Wasser in den Zwischenraum würde ich tatsächlich ausschließen. Anders würde es ausssehen, wenn die Kopfbrause an der Decke montiert würde und im angehängten Raum der Wasserauslass wäre.

Ok, bleibt also die erhöhte Luftfeuchtigtkeit. Dampf wird es wohl beim Duschen mit 40°C keinen geben.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit von Kondensat.
Wenn ich darüber aber ernsthaft Nachdenke, und mir die Kontakte der Deckenlampe und der Steckdosen im Bad anschaue, die bereits ca. 20Jahre alt sind......so sollte das kein Problem darstellen.

Oder hat hier jemand andere Erfahrungen und kann diese sogar mit Bildern aus der Praxis untermauern?

Also prinzipiell wehre ich mich nicht gegen die 12V Installation in der Decke.
Fündig bin ich aber bisher nur bei 230V/IP65 Einbaustrahlern geworden.

Aktuell sind dies meine Favoriten:
2 - 2 LED Spots - einer blinkt, der andere bleibt komplett aus -- 2 LED Spots - einer blinkt, der andere bleibt komplett aus
Hallo,
ich habe im Badezimmer in der Zwischendecke über der Dusche 2 LED-Spots verbaut. (Paulmann LED Deckenstrahler, 3W, 12V, 700mA, IP23) Die Spots werden über einen gemeinsamen LED Trafo betrieben. (12V, max. 1,25A, 1-15W)

Seit ein paar Tagen funktionieren die Spots nicht mehr. Wenn man einschaltet, dann bleibt ein Spot aus und der andere blinkt. Mein erster Gedanke war, dass der Trafo defekt ist und daher habe ich einen neuen besorgt. Aber der Tausch des Trafos hat nichts gebracht. Weiterhin bleibt ein Spot aus und der andere blinkt.

Ich vermute daher, dass wohl einer der beiden Spots defekt geworden ist.
Kann man aus dem Verhalten der beiden Spots schließen, welcher davon der defekte ist?
Falls nicht, wie kann ich das am einfachsten herausfinden?

Danke! ...








3 - Saubere Installation von Downlights -- Saubere Installation von Downlights

Zitat :
Hotliner hat am 30 Jul 2019 08:56 geschrieben :
Du hast uns aber einen 10V Treiber gezeigt u. vor rd. 2 Jahren, selber eine Paulmann 230V Ausführung gezeigt!

Bist Du bereits selber schon so Vergesslich, who is who?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 30 Jul 2019  8:57 ]


Ich habe vor ca. 2 Jahren mal eine Installation mit GU10 Fassungen von Rutec gemacht, war aber mit den Retrofit-Leuchtmitteln nicht zufrieden, weil die dauernd kaputt gegangen sind. Daher jetzt eine vernünftige Lösung mit Konstantstromtreibern und LED-Module.

Paulmann? Daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Hast Du ggf. einen Link?

Aber wieso 10V-Treiber?

Nichtsdestotrotz brauchen auch die Treiber ( egal ob 10V, 12V, 350mA, ... ) eine 230V Versorgung und um diese ging es mir hier.
Mein Eindruck ist, dass sich nicht alle Vorschriften zu 100% erfüllen lassen und man das geringste Übel wählen muss.
4 - Profi braucht Rat: NV-LEDs blitzen nur auf, starten nur mit Trick trotz TOP Quali :-/ -- Profi braucht Rat: NV-LEDs blitzen nur auf, starten nur mit Trick trotz TOP Quali :-/
Hallo alle miteinander,

kurzes Problembeschreibung:

Selbst zusammengestelltes Seilsystem Paulmann mit 5,5m Länge
Kabellänge von Netzteil bis Seil: 4m und dann 50cm (testweise)
Beides mal keine Änderung.

LEDs: 6x Verbatim 1501-814 12V GU5.3 5.5W Dimmbar

Netzteil: MeanWell LPF-60D-12 1-10V Dimmbar 5A


ursprüglicher Plan: Dimmen mit KNX Schalt/Dimmaktor über 1-10V
Hat mit einer LED auch problemlos funktioniert.

Aber nun mit 6 LED startet das Netzteil nicht mehr sondern blitzt nur noch im sekundentakt auf. Nehme ich 2 Raus, gehts.

Mein Verdacht: Anlaufstrom der LEDs ist zu hoch, Netzteil denkt es sei ein Kurzschluss.
Wenn mal 4 LEDs leuchten, kann ich problemlos die anderen 2 dazu stecken. Strom ist dann 2,9A gesamt. Dimmsystem hängt noch gar nicht dran momentan, also das ist aussen vor.


Hab grad kein richtiges multi da, nur meine Fluke 336 Stromzange.
Habt ihr ne idee wie ich das lösen kann ohne das netzteil zu tauschen....

danke



[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am  9 Nov 2016 20:45 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am  9 Nov 2016 20:47 ]...
5 - Trafo für 3W LED Spot -- Trafo für 3W LED Spot
Hallo

Ich habe 4 Hallogenspots die ich durch LED ersetzen will und habe gestern LED Spots gekauft (XQlite 3W MR16 GU5.3) und 4 Trafos (jeder Spot hat seinen Trafo). Allerdings hatten sie keine schwächeren als 15W (Paulmann YourLED Power Supply).
Im Internet habe ich jetzt aber welche gefunden die schwächer sind: z.B. bei Amazon (LED Trafo Transformator 12V 1-3W für LED Leuchtmittel: Amazon.de: Beleuchtung) einen für 1-3 W.
Meine Frage: spielt das eine Rolle oder nicht?
Verbrauche ich mehr Strom mit einem 15W Trafo als mit einem 3W Trafo bei der selben LED von 3W?
Mit freundlichen Grüssen
Aloha ...
6 - Paulmann Trafo Anschlussleitung -- Paulmann Trafo Anschlussleitung
Guten Abend zusammen.

Eine bescheidene Frage meinerseits. Ich habe heute zwei Paulmann 12V Halogen Einbaustrahler Sets gekauft.

Der Trafo hat 105W und im Set sind 3x 35W Leuchtmittel enthalten.
Soweit so gut.

Was mich ledeglich stört, ist diese vorkonfektionierte Anschlussleitung auf der Sekundärseite. Drei Stecker, im Abstand 50cm, 60cm, 60cm.

Ich hatte eigentlich vor den Kram nicht unter die abgehangene Decke zu stopfen, sondern wunderbar zugänglich auf dem Dachboden darüber zu installieren.

Spricht da was dagegen diese Anschlussleitung gegen längere zu tauschen?
Bei LED ist mir ja bekannst das man da auf die Leitungslängen achten sollte, aber bei 12V und Halogen?



Ich weiß, banale Frage... ...
7 - 12 VAC aus Bleiakku erzeugen -- 12 VAC aus Bleiakku erzeugen

Zitat : Antwort von Paulmann auf Anfrage: "Das Leuchtmittel ist nicht zum Betrieb an Autobatterien geeignet." Na, dann hättest du gleich fragen sollen, wofür es denn geeignet ist.
12V sind doch 12V, oder hat man bei Paulmann eine andere Physik?

Allerdings wird das nichts bringen. Gibt den Mist am besten zurück "funktioniert nicht".
Bei ebay gibt es genug Chinesen, die solche Gimmicks anbieten und die für weniger Geld sogar das tun, was drauf steht. ...
8 - Halogen effizient (in Reihe) schalten -- Halogen effizient (in Reihe) schalten

Zitat : Oder kann ich das mit einem Trafo machen? Klar, wenn er mindestens 300VA liefert.


Zitat : Oder soll ich 10W nehmen? Ich dachte, die hatten 10W


Zitat : Und die Kabel zwischen den Lampen erhöhe ich auf 2qmm? 2,5mm² wäre der nächste Nennquerschnitt, und ja, das solltest du.
Die Zuleitungen ...
9 - Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten -- Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten
Liebe LED-Profis,

ich möchte gerne folgendes Schienenystem:

Marke: Paulmann
Model: DecoSystems(?)
Watt: 7x20 W
Spannung: 230/12 V
Trafoleistung: 150 VA
VDE: VDE-Trafo
Sockel: GU5,3
Technik: 12V Halogen
Montageort: Deckenmontage
Dimmbar: mit Dimmer C für elektron. Trafos
Schutzklasse: Schutzklasse II
Link: Paulmann Schienensystem

auf LED umrüsten. Zu allem Überfluss mit diesem Dimmer (derzeit nicht verwendbar), der für konventionelle Trafos gemacht ist:

Marke: Kopp
Ausführung: Sensor-Dimmer DIMMAT® (Phasenanschnitt)
Nennspannung: 230 V/AC
Schaltleistung (Glühlampe): 40 - 400 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 40 - 400 W
Funktion: Dimmer
Komponente: Einsatz
Schaltleistung: 40 - 400 W
Link:
10 - Problem mit Paulmann 3x35W Leuchtensystem -- Problem mit Paulmann 3x35W Leuchtensystem
Hallo ihr netten Helfer.
Ich habe ein Problem mit meinem 12V 3x 35W Eibauleuchtensystem von Paulmann (Trafo mit Dimmer und Fernbedienung). Um unötige Probleme zu vermeiden, habe ich einen Funktionstest des Systems durchgeführt, indem ich es ohne einzubauen angeschlossen habe. Wenn ich den Lichtschalter nun betätige, gehen die drei Leuchten an und nach ca 1Sek von selbst wieder aus. Ich habe alle Anschlüsse überprüft, konnte aber hier keinen Fehler finden. Woran könnte es liegen, dass die Leuchten nicht an bleiben?

Vielen Dank im voraus.

LG Janosch

[ Diese Nachricht wurde geändert von: janosch1308 am  2 Feb 2012 22:27 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: janosch1308 am  2 Feb 2012 22:28 ]...
11 - 12V-Halogen-Seilsystem: Abstände zwischen den Deckenhaltern? -- 12V-Halogen-Seilsystem: Abstände zwischen den Deckenhaltern?
Hallo Forum,

Erstmal wünsche ich allen, gut ins neue Jahr gekommen zu sein


Gegeben ist ein Kellerraum, 6m*4m*2,2m (BTH, Betondecke) mit wechselnder Belegung (mal Gästezimmer, mal steht eine Tischtennisplatte drin etc.). In der Mitte des Raumes befindet sich ein Leuchtenauslass. Die dort montierte zentrale Leuchte kann den Raum alleine nicht vernünftig ausleuchten.
Die Wände sind mit Regalen vollgestellt, da können keine Leuchten hin.

Nun habe ich mir gedacht, dass ein 12V-Halogensystem für eine bessere Beleuchtung sorgen könnte. Ich dachte an ein sich mittig im Raum befindliches Rechteck von 4m*2m. In die Mitte des Rechteckes könnte auch noch eine Seilverbindung, die dann am zentralen Trafo vorbeiführen würde (das würde dann die Form einer 8 ergeben).
Um 5-6 indirekte Leuchten sollen die Grundbeleuchtung sichern (ich dachte an "Spice Fennel" von Paulmann: http://www.lichtkaufhaus.de/seilein......html ). Wenn man einen 210W-Trafo verwendet und in diese Leuchten anstelle von 2*20W-G4 2*10W verbaut, ließen sich bei Bedarf auch...
12 - HV Einbau oder Aufbauleuchte 50W GU10 oder GZ10 -- HV Einbau oder Aufbauleuchte 50W GU10 oder GZ10
Also ich war heute mal im Baumarkt. Da habe ich mir die Paulmann Einbauspots 35W 12V gesehen. Machen einen Wertigen Eindruck. Die haben auch das F und M Zeichen drauf.

Aufbau wären mir lieber aber leider durch die geringe Deckenhöhe ein Problem

Also muss ich mir noch so Einbaudosen besorgen.

mfg francy ...
13 - Verlängerung 12V Halogenleuchten -- Verlängerung 12V Halogenleuchten
Hallo zusammen,

ich hätte da eine Frage bzgl dem Einbau von Paulmann Einbauleuchten 3x35W (12V) in eine abgehängte Decke. Der Abstand der Leuchten soll 1,35m betragen. Leider ist das Originalkabel viel zu kurz (~80cm). Kann ich das Kabel auf 1,50m verlängern? Ich habe bereits einen anderen Thread dazu gefunden - aber der hat mir leider nicht weitergeholfen.
Es besteht wohl die Möglichkeit Lüsterklemmen einzusetzen.
Ich habe eine kleine Skizze erstellt. Besteht die Möglichkeit, die Verlängerung auch mit 1,5mm² NYM-J auszuführen? Die Originalkabel haben einen Querschnitt von 0,75mm² bis zur "Klemme" und von dort aus geht es dann mit 0,5mm² etwa 10cm weiter bis zum Lampensockel.

Vielen Dank im Voraus

Gruß
Markus

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markues am  4 Nov 2007 16:41 ]...
14 - Hitzeentwicklung konv. Trafo -- Hitzeentwicklung konv. Trafo
Okay, vergessen wir das so! Unter der berücksichtigung das der Trafo nicht sichtbar ist, gäbe es nur noch die Alternative ihn auf den Kühlschrank mit samt Original Gehäuse zu setzen. Allerdings krieg ich auch da wieder Kopfschmerzen, da ich die Leitung Sekundärseitig um 1.5m verlängern müsste. Die Leitungslänge insgesamt, bei einem Querschnitt von 4mm² (CU), würde auf 6.5m (pro Strang) anwachsen, und da schießt mir der Spannungsfall in den Kopf!

[/]fed[/]Delta U = (2x140W*6.5m)/56*4mm^2*12V)=0,677V

Das wären letzendlich nur 11.3V, womit sich doch der Lichtstrom erheblich verringern würde. Ist das korrekt?

Mir kommt meine Berechnung nämlich etwas spanisch vor, da ich bei einem anderem Set der Fa. Paulmann unter einhaltung der Set-Eigenschaften selbiges noch ein wenig extremer gegeben hätte.

http://www.elektro1a.de/onlinestore......html

Zitat : ...
15 - Installation -- Installation
Hallo Leute,

ich habe eine Frage:

Ich habe eine Paulmann 6x35W Anlage (Halogen 12V + 2x Trafo 105 VA Electronic). Nun will ich diese Anlage an meine Zimmerdecke anschließen. Korpus schon gebaut, in den die Lampen kommen.
Es sind jeweils drei Lampen an einem Trafo angeschloßen (Bild vom Trafo beigefügt). Was brauche ich jetzt genau um dieses Set zu installieren?

Würde auch noch einen Dimmer einbauen, aber das ist erstmal zweitrangig.

Wäre mit der Beantwortung der ersten Frage schon zufrieden.

Danke schonmal

Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
...
16 - Installation einer Paulmann Anlage mit 6x35W Halogenleuchten! HILFE! -- Installation einer Paulmann Anlage mit 6x35W Halogenleuchten! HILFE!
Hallo,

ich habe mir ein Set von Paulmann gekauft, dass folgendes enthält:

2xTransformator (230V aus der Steckdose werden in 12V für Leuchten umgewandelt. An einem Trafo werden drei Leuchten angebracht.)
6x35W/12V Halogenleuchten
Und natürlich noch 6x Die Verkleidung für die Lampen

Dazu habe ich mir noch ein 5m Stromkabel gekauft und einen Steckdoseneinsatz.

MEIN PROBLEM IST NUN FOLGENDES:

Ich will noch einen Dimmer für diese Anlage einbauen. Dazu brauche ich einen Phasenabschnittsdimmer für Niedervoltanlagen und für elektronische Trafos. Ich habe leider keine Ahnung wie so ein Teil aussieht geschweige denn wie man es installiert. Und außerdem habe ich auch keine Ahnung wie ich beide Trafos an einen Dimmer anschließen soll!

Ich bedanke mich jetzt schon einmal für eure Hilfe...
17 - Lebensdauer Halogenlampen -- Lebensdauer Halogenlampen
Also ich kann mal so viel zum Thema beitragen:

eigene Erfahrung:

Falls jemand farbige Halogenlampen(Spot) kaufen will dann geht er am besten zum Conrad.
Die bekommt man dort schon für 3 €. Und halten verdammt lang. (bei mir ca. 1/2 Jahr oder länger)
Habe mir mal eine Teuere von "Paulmann" für 7 € im Baumarkt gekauft und diese hat noch nicht mal 3 Monate gehalten.

Und noch eine Tipp: wenn man die Spannung von 12V auf 11,5 oder 11 V senkt verlängert man die Lebensdauer. Die meisten neuen Halogentrafos benutzen schon diese lampenschonende Spannung.

Bringt es eigendlich was wenn ich statt Wechselspannung Gleichspannung verwende ???...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 12v Paulmann Verl�ngerung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 12v Paulmann


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192463269   Heute : 926    Gestern : 4999    Online : 640        1.8.2026    4:47
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
In 723 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0496549606323