Gefunden für 120v schutzleiter - Zum Elektronik Forum





1 - Zwischen N und PE 120V -- Zwischen N und PE 120V




Ersatzteile bestellen
  Hallo

War gerade bei einem "Kunden", ist eher ein älteres Haus wo noch zum teil PE der rote draht ist.

Aufjedenfall ist in der Küche, Wohnzimmer und Bad auf d
schutzleiter 120V oben.
Also zwischen L - N = 230
L - PE= 230
N - PE= 120 (auf allen die auf einen Leitungss. abgesichert sind)

Bei der Klemmdose die zur Küche führt, also die "Anspeisung" der drei Räumen, sind auf dem PE der zur Küche führt 120V oben. Also der draht der von der Küche kommt, sind 120V oben.



Wisst ihr weiter? Ist sehr wichtig, weil es lebensgefährlich werden kann ...
2 - Was fuer eine Netzform ist das? -- Was fuer eine Netzform ist das?
Hallo,

du hast im Grunde genommen ein einphasiges Netz mit Mittelanzapfung. Ist wie mit den Spielzeugtrafos, die mitten in der Sekundärwicklung einen Abgang haben.

Das Netz hat den Vorteil das du sowohl 120V- als auch 240V-Geräte nutzen kannst, eben je nach Anschluß.

Erden kannst du ja trotzdem, eben relativ zur Mittelanzapfung. Auch ein FI sollte problemlos möglich sein. Grundsätzlich sollte sich das ganze Netz behandeln lassen wie "2 phasiger Drehstrom"

Ich glaube das sich die Neutralleiterströme auch aufheben, aber warte da lieber auf die Experten hier, mein Koffeinpegel ist so früh am Morgen noch nicht auf dem nötigen Niveau um darüber genauer nachzudenken.

Der Schutzleiter ist ja erstmal IMMER auf "Erdpegel", eben damit er mit deinem Haus und dir auf einem Niveau liegt und die Gerätegehäuse im Fehlerfall auf diesen zieht. Er sollte, so oder so, niemals mit dem Netz in Verbindung kommen müssen, um seine Wirkung zu entfalten. Bei TN-Netzen macht man das bewußt, bei TT z.B. nicht - aber in jedem Fall ist ein FI einsetzbar.

Gruß, Stephan


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am  8 Nov 2011  7:51 ]...








3 - Schalter Überbrücken? 220V 6 Anschlüsse -- Schalter Überbrücken? 220V 6 Anschlüsse

Zitat :
offtopic:

Zitat : (was ist ein DSAM?) DrehStromAsynchronMotor
ok cool, heist im is relativ egal mit welcher Phasenvarianz der Strom bei ihm ankommt, oder?

Zitat :
Zu ...
4 - Frage/Problem bei Steckdosennachinstallation. -- Frage/Problem bei Steckdosennachinstallation.
Vermutlich leitet der Schutzleiter gar nicht.
Dass dort 120V angezeigt werden lässt mich vermuten, dass der Schutzleiter der Steckdose nicht mit dem Haus-Schutzleiter verbunden ist. Durch einen Verbraucher, Receiver sind da ein hervorragendes Beispiel, kann durch darin verbaute Ableitkondensatoren die Spannung des Schutzleiters auf die Mitte zwischen 0V und 230V angehoben werden. Diese Spannung ist zwar alleine nicht gefährlich, da sie bei dem geringsten Strom (Drücken der Tasten am Duspol) hoffentlich zusammembricht, aber bei ein zweiter Fehler wird nicht erkannt und kann so entsprechend gefährlich werden. ...
5 - Fehlende Erdung 120V am gehäuse -- Fehlende Erdung 120V am gehäuse
Hi again,

ich hab dann den Gehäusestrom gegen Erde gemessen es war 120V aber ich weiss nicht woher und wie die spannung zu stande kommt, ich werde mal ohne usv versuchen,, weiss jemand ob die USV das verursacht ? Es steht in der Anleitung (APC) das man die USV nicht ohne Schutzleiter betreiben darf.

Wie kann ich checken ob alles okay ist ? (es ist kein strom mehr am gehäuse seit ich erde angeschlossen habe)

Ich werde demnächst 30mA 64A FI nachrüsten, dann hätte das heute ja abgeschaltet richtig ?

thx

bass ...
6 - Anschluss an deutsches Netz -- Wäschetrockner LG Electronics DLE8377NM
Du kannst das Gerät hier überhaupt nicht benutzen, oder nur mit sehr viel Aufwand. Den Transport hättest du dir sparen können.
Die Kosten für die zum Betrieb notwendigen Geräte liegen weit über denen für einen neuen Trockner.

Das Gerät ist zum einen für 60Hz Netzfrequenz ausgelegt, Europa hat 50Hz. Das könnte zu Problemen führen da einige Motoren dadurch langsamer laufen und Trafo überhitzen können. Im Extremfall kommt es zu einem Brand.
Zum anderen benötigt der Trockner sowohl die 240V als auch die 120V. Du bräuchtest also einen Vorschalttrafo der dir ein amerikanisches Netz nachbildet.
Die rote und die schwarze Ader führen 120V gegenüber Neutral (weiss). Zwischen Rot und Schwarz liegen dann 240V an. Grün ist der Schutzleiter.
Aktuelle US-Trockner haben 4-polige Stecker, deiner hat einen dreipoligen da er warscheinlich in einem älteren Haus gestanden hat. Weiss und Grün sind dann im Stecker verbunden oder jemand hat grün einfach nicht angeschlossen, was gefährlich wäre.

...
7 - Motorschutzschalter -- Motorschutzschalter
Abgesehen davon, daß der FU nicht mit Außenleiter und Nulleiter, sondern mit Außen- und Neutralleiter (+ ggf. Schutzleiter) anzuschließen ist:

Bist Du denn sicher, daß die 120V nicht doch so gehören???

Was steht denn alles auf dem Typenschild des Motors?
Was auf dem des FU?

Und:
Hatte diese Kombination so vorher schon funktioniert oder wird da erst grad was zusammengebaut?
...
8 - unterschied e-installation: deutschland, usa, großbrittanien und der exotische rest -- unterschied e-installation: deutschland, usa, großbrittanien und der exotische rest
Die US-Feld- Wald- und Wiesensteckdose ist mit 15A abgesichert, 20A nur in Spezialfällen (z.B. im Bad ist sowas für den 1900-W-Haartrockner vorgeschrieben, mit 10mA-FI-Schutz). Der Leitungsquerschnitt ist für 15A 14AWG, das entspricht knappen 2mm2, für 20A ist 12AWG vorgeschrieben, das sind so bei 3,5mm2.
Steckdosen mit Federzugklemmen wie sie bei uns heute fast ausnhamslos verwendet werden, sind dort gefürchtet und gehaßt, sie scheinen a.) von minderwertiger Qualität zu sein und b.) aufgrund der Übergangswiderstände, die bei 120V stärker ins Gewicht fallen öfters abzubrennen. O-Ton eines US-Elektrikers: "So einem Ding würde ich eine maximale Strombelastbarkeit von 2A geben!" WAGO-Klemmen stehen dort nicht in viel besserem Ruf. Alle Markensteckdosen haben die uralten Riesenschrauben, um die man eine Leiteröse biegen muß. Irre massiv. Auch die bei uns seit den 60erjahren ausgestorbenen Kippschalter sind dort Industriestandard und werden überall verbaut. *krraack es werde licht*
Leiterverbindungen werden mit sog. Drehverbindern gemacht, das sind konische Plastikhütchen, die im innern eine ebenfalls konische Spiralfeder haben, die sich fest auf die Adernenden schraubt und diese zusätzlich verdrillt. Kann man wenn man will zu Apothekerpreisen VDE-geprüft bei Conrad ...
9 - Duspol N - Erklärung zum Gerät -- Duspol N - Erklärung zum Gerät
Duspol N :
Spannungsprüfer mit Tauchspulmesswerk (zuschaltbare interne Last)
.. zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von 120 - 750 Volt an.
Die Spannungsanzeige erfolgt optisch über eine Tauchspul-Pegelanzeige.
Ob Gleich- oder Wechselspannung anliegt, zeigt eine Glimmlampe an.
Bei Gleichspannung lassen sich Polaritätsprüfungen und bei Wechselspannung
Phasenprüfungen gegen Schutzleiter (PE)(Glimmlampen-Anzeige) vornehmen.
Das Messwerk vom Duspol N ist als interne Last über einen Taster zuschaltbar.
Das Gehäuse entspricht der Schutzart IP 40.
Der niederohmige Messkreis verhindert, dass Blindspannung angezeigt wird.
Großzügig bemessene Sicherheitsabstände bieten optimalen Schutz vor gefährlicher
Berührungsspannung.

Technische Daten :
Anzeigestufen
Tauchspul-Pegelanzeige : 120V , 220V, 380 V, 500V und 750 V
jeweils ~ und -
Polaritätsanzeige : über Glimmlampe
Stromaufnahme : max. 210 mA
Frequenzbereich : 0 bis 500 Hz
Innenwiderstand : 3,4 kOhm
Spitzenspannungsfest
nach VDE 0680 : 5 kV os(1,2/50Mikrosec)
Isolationsprüfspannung : 5 kV
Arbeitstemperaturbereich : -10°C bis +...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 120v Schutzleiter eine Antwort
Im transitornet gefunden: 120v Schutzleiter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192478425   Heute : 5258    Gestern : 5128    Online : 223        3.8.2026    21:30
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb