Gefunden für 11kw zuleitung - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt -- Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt | |||
| |||
| 2 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? | |||
| Dann geb ich meinen Senf auch nochmal dazu, da ich denke ein ganz gutes Praxisbeispiel zu haben.
Ich wohne in einem 4 Parteien Haus Bj. 1995 in einer 3 Zimmer Wohnung. Jede Wohnung im Haus hat einen DLE. HAK Sicherung ist mir unbekannt, die Zuleitung zum Zählerschrank dürfte aber geschätzt min. 35mm² haben. Dort haben 3 Wohnungen NH Vorzählersicherungen mit 63A, unsere 50A. Da kämen heutzutage ja SLS rein, die dann auch den nach dem Zähler platzzierten Hauptschalter sparen würden, es sei denn man möchte die LS für die Keller gerne in den Zählerschrank bauen und die UVen in den Wohnungen abschalten können aber im Keller weiterhin Strom haben. (So habe ich es und das finde ich ganz praktisch). In die Wohnungen geht dann je ein 5x 16mm in Uven mit 2x 14 TE. Da die Originalausführung nicht toll war und es bei uns schon gekokelt hatte, habe ich den Inhalt dann erneuern dürfen und auf 2 FI für die Wohnung + 1 FI für den Garten aufgerüstet. Zu sehen ist das hier weiter unten im Fred https://forum.electronicwerkstatt.d......html Wie man sieht, reicht der Platz ger... | |||
3 - Schmelzsicherung und Softstarter -- Schmelzsicherung und Softstarter | |||
| Hallo
Ich habe eine Maschine (eine Walze mit Schwungscheibe), eingebaut ist ein 11kW Motor 400/690V Softstarter SMC-3 bis 18,5kW (von 12,3 bis 37Amp.) Es ist alles neu gemacht worden.(Zuleitung,Steuerung, Motor) Vorher war ein schwächerer Motor mit 7,5kW eingebaut. Hier sieht man den Schaltplan: es ist der "Isolation Contactor Configuration" Schaltplan Der Softstarter ist wie folgt eingestellt: Kickstart:0,5sec (450%) Anlaufstrom max: 350% Der Motor ist nach max.10sec auf Soll-Drehzahl. Der Softstarter ist mit 35A Neozed abgesichert. Jetzt kommt es trotzdem vor das sporadisch beim Anlauf, oder sogar schon einmal während der Arbeit ( nimmt bei Lastspitzen höchstens 20A auf)die Sicherung auslöst. Tauscht man die Sicherung aus, kann man sofort wieder anfahren. Das ganze hat mir stark nach einem Kurzschluss ausgesehen, daher habe ich sämtliche Anschlüsse,Stecker, Kabel usw. kontrolliert, alles bestens. Ich habe jetzt stärker eingesichert (50A), und seit 2 Wochen keinen Fehler mehr. Jetzt h... | |||
| 4 - Herdanschluss+FI ... benötige Rat wg. VDE-Norm -- Herdanschluss+FI ... benötige Rat wg. VDE-Norm | |||
| 1. Welche Größe muss ein Herdanschlusskabel haben
2. Wieviele FI-Schalter müssen vorhanden sein? zu 1. Der Durchschnitt einer Herdanschlußleitung beträgt im Normalfall 2,5mm², die Leitungslänge 1,5m. Bemessen wird dies an der angeschlossenen Leistung. Ein Herd mit Ofen hat bis zu 11kW Anschlussleistung Die Zuleitung sollte 5x2,5mm² sein, zu beachten hierbei ist der Spannungsfall: delta u = (2 * 100 * I * L * cos phi) / (K * A * U) zu 2. bei Neuinstallation ist der Einbau von FI-Schutzschaltern zum Zweck des Personenschutz in feuchten Räumen (Bädern) Pflicht. [ Diese Nachricht wurde geändert von: ITmb am 15 Dez 2011 10:39 ]... | |||
| 5 - Clage MDX 7 per Schalter / Taster schalten? -- Clage MDX 7 per Schalter / Taster schalten? | |||
| Widerspruch!
Da es hier lediglich um Nacherhitzung geht, sind diese Kleingeräte sehr wohl brauchbar und ausreichend. Ich rate aber (wegen seiner deutlich höherenz Leistung) um CFX-U, auch wenn man die Fernbedienung (vorerst...) mit im Unterschrank beläßt. Damit erreicht man dann z.B. immerhin 5,8 l/min bei 13,5kW bzw. noch 4,8 l/min bei 11kW (fest schaltbar, abhängig von der verfügbaren Zuleitung/Absicherung). Und das bei höchster Temperatur (mind. 60°C, bei Zulauf von ca. 38°C) [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jan 2011 13:11 ]... | |||
| 6 - Ein Kompensationsregler -- Ein Kompensationsregler | |||
| Hallo Perl,
das mache ich. In größeren Industrieanlagen gehört eine Blindleistungskompensation zum Energieversorgungssystem. Dabei kompensiert man die durch die induktivbehafteten Verbraucher erzeugte Blindleistung. Das hat den Zweck, dass die Kompensationsströme nicht durch die Versorgungsleitungen den Transformator und im Netz davor fließen. Wie jeder Strom, der durch einen metallischen Leiter fließt, erzeugen auch diese Ströme an ihm einen Spannungsabfall, der wiederum die Verlustleistung der Leitung vergrößer. Aus diesem Grund wird in Industriebetrieben auch die (induktive) 'Blindenergie' gemessen. Zu den Hauptverursachern von induktiver 'Blindenergie' gehören unter anderen Motoren, Vorschaltgeräten von Gasentladungslampen und Transformatoren. Ein 11kW Motor hat zum Beispiel einen Leistungsfaktor (cos phi) von 0,84 und einen Wirkungsgrad (Eta) von 0,87. An der Welle gibt er eine Leistung von 11kW ab. Dazu müssen ihm elektrisch Leistung von 12,6kW zugeführt werden. Die aufgenommenen Scheinleistung beträgt dabei 15,1kVA. Das macht eine induktive 'Blindleistung' von 8,2kvar. Bezogen auf 400V Strom : 22A 'Wirkstrom' : 18A 'Blindstrom' : 12A Um di... | |||
| 7 - Blindleistungskompensation -- Blindleistungskompensation | |||
| Hallo Topf_Gun
Zitat : Topf_Gun hat am 15 Okt 2007 20:32 geschrieben : Rechnen wir mal kurz, ich habe kein OpenOffice hier. [jede Menge Rechnungen mal so aus dem Ärmel geschüttelt]
Cos Phi=P/S=11kW/15,24kVA=0,72 stimmt so! willst Du ein Cos Phi von 0,98 (Da kannst Du nur am S drehen) Q=2,23kVAr Du benötidst also kapazitive Blindleistung (10,55-2,23)kVAr=8,32kVAr (für Cos phi 0,98 ind.) oder (10,55+2,23)kVAr=12,87kVAr (für Cos phi 0,98 kap.) Jetzt kommt es darauf an, ob Du deine Kondensatoren im Stern oder im Dreieck verschalten hast. Du hast also 4 Möglichkeiten den Cos phi=0,98 zu erreichen Wow, grosser Meister! (Wo ist hier das Smiley mit der runterfallenden Fresse?) Also mal davon ausgehend, dass ich auf 8,37 kvar (Rundungsfehler?) kam, scheint meine Berechnung ja in den Grundsätzen richtig gewesen zu sein. Wenn ich auf d... | |||
| 8 - Spannungseinbruch bei großer Last -- Spannungseinbruch bei großer Last | |||
Zitat : crawlerz hat am 7 Jun 2007 20:21 geschrieben : Also das 50m lange Kabel ist NYCWY 4x95/50, die 150m Strecke ist NYCWY 4x185/95. ...bitte was 95² für ne 11kW Pumpe und 185² für die Zuleitung das sollte wohl reichen wenn auch nur knapp
... | |||
| 9 - Anschluss eines 5-Ader-DLE -- Anschluss eines 5-Ader-DLE | |||
| Hallo Sly,
erstmal willkommen im Forum!
Na, Dein Eli ist ja ein Schelm...
Selbst wenn die Leitung für dieses Gerät geeignet wäre (was sie vermutlich nicht ist), wäre ein Selbstanschluß viel zu gefährlich. Zumindest müßte der Eli sowieso zum Nachmessen der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme vorbeikommen, da könnte er ihn genausogut gleich selbst anklemmen.
Hinweis: Eine Fase ist etwas anderes ( http://de.wikipedia.org/wiki/Fase ). Was Du meinst, ist Drehstrom (verketteter Dreiphasen-Wechselstrom). Und Fließarbeiten sind auch etwas anders als Fliesenarbeiten (welche Du wohl meinst)... Frage: Von welchem Leitungstyp ist die neue Zuleitung? Welche Länge und welche Verlegungsart? Welche Absicherung? Gibt es (auch) dafür einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)? Und welche Netzform (TT, TN-C oder TN-C-S) hat Euere Stromversorgung im Haus? Und: Liegt denn die zumeist erforderliche Genehmigung des VNB (Stromversorgers) vor? Sprich - hat der Eli den DLE ordn... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |