Gefunden für 10mm bestandsschutz - Zum Elektronik Forum





1 - Bestandsschutz -- Bestandsschutz




Ersatzteile bestellen
  Und wo bleibt hier der "Bestandsschutz" wenn gleiches mit gleichem getauscht wird?

Wenn meine 4mm² Zuleitung eine Beschädigung aufweisen würde müsste sie getauscht werden, was zur Folge hätte, dass sie (obwohl ich auch nachher an der Steigleitung keine 63 A entnehmen dürfte, sondern weiterhin maximal 20A bzw. bestenfalls 25A) durch eine 10mm² Leitung getauscht würde.

Dies würde nach sich ziehen das der ganze Zählerplatz erneuert werden müßte und (durch die Verstärkung der Zuleitung) auch die gesamte Anlage nach dem Zähler. (also Wohnung aufstemmen, FX Rohre, etc.)

Die geschätzten Kosten für die Elektrik der Wohnung und den Zählerplatz liegen bei gut 8000 Euro. Die Kosten für die dann anstehende Totalrenovierung der Wohnung (Decken, Wände, Tapeten, Täfer, Einbaumöbel, Fliesen) kommen locker auf 50 000 Euro.

Es gibt in Wien Wohnungen ohne Nullung und ohne FI welche unter Bestandsschutz laufen, so lange gleiches mit gleichem ersetzt wird.

Es kann doch nicht sein, das in meinem Falle ein Austausch von ein par Meter Leitung, Kosten von gut 60 000 Euro nach sich ziehen würden, die unbewohnbarkeit derselben währenddessen nicht eingerechnet.

Das würde heißen: ein Kabel um 20 Euro zu tauschen zieht dank unsinniger sturer Gese...
2 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung

Zitat :
Erstens ist es nur eine Mietwohnung, zweitens ist die Anlage nicht ohne Plomben-Brechen freischaltbar und drittens ist es egal, da die Zuleitung zur UV aus dem Jahre 1973 ist. Zu der Zeit wären ja auch 6mm² ok gewesen. Komisch ist nur, dass im Keller die Wohnungszuleitungen alle eindeutig 10mm² sind. Es muss also noch eine Klemmstelle geben, sollte es sich hier wirklich um einen kleineren Querschnitt bei der Ankunft in der UV handeln.


Ich will hier ja nicht klug sch****n.
Aber wenn das stimmt besteht anscheinend kein Bestandschutz.

http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System


Zitat :








3 - Betriebsweise eines Elektroherdes -- Betriebsweise eines Elektroherdes

Zitat : Aber bei einer popeligen Herdzuleitung ist sowas meiner Meniung nach nicht erlaubt. (PEN < 10mm²)

Ich gehe davon aus, dass man hier noch von Bestandsschutz ausgehen darf, da ja durch das evtl. provisorische Umklemmen keine wesentliche Änderung vorgenommen wird. Der jetzige Anschluss besteht schon seit mehr als 20 Jahren.

Ich muss aber nochmal meine Frage aufgreifen:


Zitat : Wäre die Ausfallsicherheit (unterbrochener PEN) mit zwei PEN nicht größer als mit einem Einzigen?


4 - FI/RCD nachträglich in Mietwohnung einbauen -- FI/RCD nachträglich in Mietwohnung einbauen
Einspruch abgelehnt!

Ich weiß nicht, wo Du da eine Eindeutigkeit her hast.
Meine sagt etwas ganz anderes:
Daß nämlich der UV ersetzt wurde, nicht weil er defekt war (der alte war aus Stahlblech und hatte 3 Diazed-Sockel), sondern um die Anlage um 2 Stromkreise zu erweitern (nämlich die als 3-adrige NYM ausgeführten).
Und daß diese in TN-S verlegt wurden, reicht nicht aus, denn es geschah zu einer Zeit, wo die NEUE Nutzung eines PEN deutlich unter 10mm²Cu schon unzulässig war.

Daher muß für die GESAMTE Anlage nun die Anforderungen an Neuanlagen erfüllen.
Die unzulässige Erweiterung hebelt also auch den "Bestandsschutz" für die verbliebenen 3 TN-C-Kreise aus! ...
5 - Wechselstromzähler zu stark belastet? -- Wechselstromzähler zu stark belastet?
Wenn deine Beschreibung stimmt, dass nämlich hier ein 6mm² mit 100A abgesichert sei, dann hat das mit Bestandsschutz wenig zu tun.

Teilweise passierte bei solchen Altbauten Folgendes:
Eine Wohnung hat zu Beginn eine Energieversorgung mit Gas zum Kochen und für Warmwasser. Für den Strom reichten dann damals ein oder zwei Automaten. In den 60ern haben auch in meiner Gegend die Kollegen regelmäßig die Verdrahtung ab dem Zählerklemmstein an die nachgeschaltete Gesamtlast angepasst. Z.B. HAK 63A und 10mm² zum Klemmstein unten. Von da ab in 2,5mm² zum Zähler und dann an die beiden H15, das kam damals bei 30A theoretisch auch noch irgendwie hin. Wenn man so eine Installation erweitert, muss man aber immer die Verdrahtung des Zählerplatzes mitkorrigieren, sonst wird die ziemlich warm.

Die Frage eines eventuellen Bestandsschutzes ist dabei leider schon gar nicht mehr so klar.

Anders herum: Die vorgeschaltete Sicherung oder die nachgeschaltete mögliche Gesamtlast muss zur dünnsten Leitung gemäß Tabelle passen, z.B. bei 6mm2 hier je nach Temperatur maximal 40A.

Mit Brandgefahr, versicherungsrechtlichen Konsequenzen, etc. werden andere noch kommen. ...
6 - 4-adrige Leitung,Drehstrom möglich? -- 4-adrige Leitung,Drehstrom möglich?
Ein Bestandsschutz greift hier generell nicnt, weil es ja um eine wesentliche Änderun geht. Es müssen also die Bestimmungen für Neuanlagen erfüllt werden (z.B. Nachrüstung von FI-Schutzschaltern für alle Steckdosenstromkreise ist dann nötig!
Aber das ist ohne Probleme und mit geringem Aufwand machbar.

Wichtig ist Euch, daß die Wohnungszuleitung weiterverwendet werden kann.
Die ist gegeben, wenn als Netzform weiterhin TN-C-S zulässig ist und der Querschnitt mind. 10mm²Cu beträft.

Wo es klemmen kann, ist dann noch die Hauptverteilung.
Denn die meisten VNB verlangen, daß bei Umstellung auf Drehstromzähler dort die aktuelle TAB (2000 oder schon 2007) eingehalten wird.
Dies kann (teure) Änderungen an der Zähleranlage erforderlich machen.

Daher örtlichen Eli die Sache besichtigen lassen!
Der kann Euch sagen, wie das der dort zuständige VNB so sieht und welcher Aufwand in Haupt- und Unterverteilung nötig ist.


...
7 - Vorsicherung Diazed 35 A fliegen unkontrolliert -- Vorsicherung Diazed 35 A fliegen unkontrolliert
Widerspruch zur Auffassung von Trabi:

Die Wohnung wurde komplett neu installiert - also Neuanlage!
Damit ist KEINE Zuleitung mit PEN unter 10mm² mehr zulässig (ist hier aber: 6mm²).

Sowas würde bei uns NIEMAND machen. Schon gar nicht, wenn man so nen Großverbraucher mit dranhängt!

Selbst wenn kein PEN vorliegen würde (z.B. sie fünfadrig wäre oder ein separater PEN besteht/errichtet wird), wäre KEIN Bestandsschutz gegeben, da die Leitung ja ganz offenkundig gemäß Messung nicht in Ordnung ist (Isolationswiderstand) und damit NICHT die Bestimmungen erfüllt, welche bereits bei ihrer Errichtung gegolten haben.

Wenn in solchen Fällen also auch die Leitung ab Zähler erneuert wird, aber keine weiteren Änderungen dort gewünscht werden (sei es Umstellung auf Drehstrom oder Erhöhung der Zählervorsicherung), verlangt unser VNB auch KEINE Anpassung des Zählerplatzes an die aktuellen TAB (immer vorausgesetzt, er ist noch intakt, erfüllt also die Anforderungen aus seiner Errichtungszeit). Irgendwelche obskuren Holz- oder Marmorplatten findet man in unserer Gegend aber sowieso nicht mehr. Die ältesten Zählerplätze im Bestand sind Preßstoff-Normzählertafeln aus den 1930er Jahren. Ganz selten finden sich noch ei...
8 - Altbau mit TNC Netz - FI nachrüsten? -- Altbau mit TNC Netz - FI nachrüsten?
Siehst du, Trumbaschl, und bei uns ist es genau umgedreht.

Lichtstromsteckdosen habe ich erst einmal in einen Vorkriegsbau vorgefunden, die klassiche Nullung hingegen gehört bei uns zum Alltagsgeschäft, damit bin ich groß geworden, ich kenne ihre Tücken und weiss sie zu behandeln. Solange sie unter Bestandsschutz gesichtspunkten zulässig ist, bleibt sie bestehen, wenn der Eigentümer nicht bekehrbar ist.

Ich zerbreche mir da auch nicht mehr den Kopf drüber, mehr als darauf hinweisen, Schwachpunkte aufzeigen und Lösungen anbieten kann ich nicht.

Der Rest liegt in der Sache des Betreibers.

Mir ist allerdings auch kein tödlicher Unfall im zusammenhang mit einer Nulleiterunterbrechung kleiner 10mm² bekannt?! ...
9 - Verdrahtung Sicherungskasten Starr / Flexibel -- Verdrahtung Sicherungskasten Starr / Flexibel
Na jetzt wird es aber wirr – vom HAK kommt ein 5x16² und es herrscht klassische Nullung? So was habe ich noch nie gesehen – na gut ich war auch noch nie in der Schweiz zum arbeiten.

Normalerweise reicht 10mm² aus wenn es einzelne Adern sind, aber die Sache mit dem Bestandsschutz ist, zumindest in Deutschland so nicht haltbar. Wenn da soviel dran erneuert und verändert wird ist man gezwungen das auf den Stand der Technik zu bringen. Und ich würde mich auch weigern so was abzunehmen.

Gruß
Emmett

P.S. da stehen aber noch einige offene Fragen aus
...
10 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank
Hallo Droody,

erstmal willkommen im Forum!
Die kleinen Anlaufschwierigkeiten sind ja bereits überwunden.

Also: Das öffentliche Versorgungsnetz ist anscheinend ein TN-C.
Die Haus-Installation teils auch TN-C (Altbestand) und teils TN-C-S (neue Stromkreise). Ob dafür überhaupt ein Bestandsschutz besteht (da PEN mit weniger als 10mm²) hängt davon ab, wann die 6mm²-Hauptleitung eingebaut wurde. Ich vermute aber, daß schon die Erweitungungsstromkreise so nicht hätten verlegt werden dürfen!
B25A-LS als Vorsicherungen sind da übrigens Unfug (keine vernünftige Selektivität)!

Insofern ist eine Überarbeitung durchaus geboten.
Und die Kollegen haben Recht, daß man ein neu installiertes Zimmer eigentlich nicht an den vorhandenen 1,5er-PEN abinden darf (auch wenn das öfters trotzdem gemacht wird).

Also neuer Zählerschrank, mit Zuleitung mind. in 10mm² und Anbindung der alten Verteilung ist genau richtig!
Dann kann man die Zimmer Zug um Zug machen.

Ich kenne die örtlichen TAB nicht, aber heute legt man sowas üblicherweise so an:

35A-NH im HAK (vorhanden)

35A-(oder 32A-)SLS vor dem Zähler
(dient gleichzeitig als kundenbedienbarer Hauptschalter für die gesamte Kundenanlage)

NICHTS hinter dem Zähler...
11 - Querschnitt zur UV, DIN 18015 und Ausnahmen -- Querschnitt zur UV, DIN 18015 und Ausnahmen
Hmm. Also hier sehe ich das anders. Das hat nichts Bestandsschutz zu tun. Diese Anlage ist so nicht sicher! Und das darf nicht sein.

Das Anbohren ist zwar nicht so wahrscheinlich, aber die Leitung kann ja auch auf andere Weise Schaden nehmen, z.B. durch Überlast oder auch Fremdwärme. Kommt es dann zum Schluss zwischen Lx und PE ist der Brand vorprogrammiert.

Ich würde einfach einen separaten PE (mindestens in 10mm²) nachziehen und den vorhandenen in dem 5x6mm² auf beiden Seiten abklemmen und isolieren.

KK ...
12 - FI nachrüsten im Vier-Leiter-System TN-C -- FI nachrüsten im Vier-Leiter-System TN-C
Hallo,

erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ihr seid wirklich klasse.

@Oertgen
Schwere Lasten sind wohl nicht zu erwarten. Im Außenbereich mal eine Kettensäge oder Kreissääge. Einen E-Herd habe ich dort nicht gesehen. Es gibt zur Zeit fünf Automaten (Wohnzimmer, Küche etc.) und eine Schraubsicherung wiedereinschaltbar für außen.
Das mit dem Isotop sollte eigentlich noch geheim bleiben und der Teilchenbeschleuniger kommt erst in zwei Wochen, bis dahin habe ich die Sicherung ausgetauscht

@elo22
Der Klemmkasten war früher mal ein Sicherungsgehäuse mit den drei Lochaussparungen für die Diazeds und einem Kunststofffenster davor. Der Kasten wurde nun mit Gewindebolzen als Klemmstellen umgebaut, also wie ein Verteilerkasten und ein Rückbau ist nicht so ohne weiteres möglich. Es können also die Sicherungssockel nicht wieder eingebaut werden. Sorry wegen dem gn-gb.

@alle
Die H-Automaten werden sowieso rausfliegen. Der Zähler ist von 1953 und die Automaten wohl auch, obwohl sie aussehen wie geleckt. Selbst die Brücke vom PE(N) zum N ist eine rote Ader. In der Kolonie gibt es einen Elektriker der dort alles macht, nur der läßt sich auch richtig bezahlen. Wenn ich ihm das machen ...
13 - Bestandschutz/Wärmepumpe/Erweiterung E-Anlage -- Bestandschutz/Wärmepumpe/Erweiterung E-Anlage
Hallo Fachkollegen,

folgendes wurde von eine bekannten gefragt ob ich mich seiner wärempumpe annehmen kann.
da diese nur bestimmte zeitintervalle (Pfalzwerke!) bekommen ist ein tarifschaltgerät (rundsteuerempfänger) nötig sowie ein 2 tarifzähler. so nun ist leider die situation das kein platz im zählerschrank ist und ein austausch nicht in frage kommt. also soll ein neuer passender nebendran gebaut werden. jetzt folgendes wollte von hager ein bestellen... habe auch zählerplatzliste zwei zu schicken lassen und eine gefunden nur steig ich nicht ganz durch was nur dabei ist und was ich mich erwartet... vielleicht habt ihr einen tipp : brauche einen komplettenschrank mit zwei zählerplätzen und einem satz sls. kein verteilerfeld gewünscht.
so um die verbindung herzustellen wollte ich die schränke direkt aneinander bauen und via flexibel 10mm² adern die verbindung herstellen. nein es sind im ersten schrank weder sls/hauptschalter oder sammelschienen vorhanden nur eine zählerklemme.. weitere info in dem schrank sind zwei zähler eingebaut. nun weitere frage kann ich den vorhanden schrank unter bestandsschutz laufen lassen ? ich ändere ja nichts daran. habe zwar die empfehlung erteilt das sls angebracht wären aber das wurde aus kostengründen abgelehnt wenn es nicht unbe...
14 - Erneuerung Unterverteilung -- Erneuerung Unterverteilung

Hallo zusammen,

also erst mal: vielen, vielen Dank an Euch! Ihr habt wirklich viel geschrieben ... danke!

Aber ich hab mich auch nochmal schlau gemacht und umher geforscht, aber der eine sagt so, der andere so.

Doch vorweg klär ich Euch mal auf: ich war gestern in der Ferienwohnung (200 km Entfernung!) und hab nicht nur neue Bilder gemacht, sondern auch die Diazed-Sicherung im Flur angeschaut: 35A sind das! Und die Zuleitung sind keine 10mm², sondern nur 6mm². Somit wissen wir das.

Jetzt zum Herd:

Mir wurde ja gesagt, dass es durch die 3 H-Automaten zu einer Überlastung des Außenleiters ab der Herdanschlussdose kommen kann, da 3 mal 16A = 48A, die dann im schlimmsten Falle über die den 2,5mm²-Außenleiter zurück müssten (müssten deshalb, weil es ja noch die 35A-Sicherung im Flur gibt).

Dazu hab ich mich heut nochmal kundig gemacht:

Ort 1: Hornbach Baumarkt: Einen Mitarbeiter gefragt, der sagte, er sei Elektromeister (!). Da dachte ich: biste am Richtigen! Dem hab ich die Sache erzählt (auch die Tatsache, dass kein Drehstrom, sondern nur Wechselstrom vorhanden ist) und er meinte, dass das kein Problem sei, es KÖNNE nichts abrauchen oder abbrennen deswegen. Er hat mir gesagt, da müsste ja dann die Industrie Kabel herstellen...
15 - Steckdosentausch im Altbau -- Steckdosentausch im Altbau
Was natürlich so pauschal keineswegs stimmt!


Nur in Neuanlagen mit Querschnitten unter 10mm²Cu ist TN-C seit einigen/vielen Jahren (neue/gebrauchte Bundesländer) nicht mehr erlaubt.

Im Bestand gibt es (leider) keine generelle Umrüstverpflichtung.
Aber es ist schon seltsam, wenn da dreiadrige Leitungen im neueren deutschen Farbcode liegen und nur zweiadrig angeschlossen sind (übrigens mit falscher Farbzuordnung!). Das läßt vermuten, daß da schonmal eine unkorrekte Erweiterung stattgefunden hat und damit besitzt die Sache keinen Bestandsschutz, weil sie bereits zur Errichtungszeit die damals gültigen Vorschriften mißachtet hat.

Das muß also grundlegend in Ordnung gebracht werden, weil es wirklich gefährlich sein kann.

Mach mal bitte ein Foto vom zugehörigen Unterverteiler (Sicherungskasten), dann sehen wir weiter!
Bis dahin äußerste Vorsich. Nichts an diesen Steckdosen anschließen, vor allem keine Geräte der Schutzklasse I (mit Schukostecker).


Gruß,
sam2

...
16 - Altbau - Zählerschrank erneuern -- Altbau - Zählerschrank erneuern
Hallo Markus,

dann erstmal noch offiziell Willkommen im Forum!


Ein neuer Zählerschrank berührt normalerweise nicht den Bestandsschutz der nachfolgenden Unterverteilungen.

Aber:
Wenn dort - wie bei Dir - noch TN-C vorhanden ist, muß die Zuleitung bis zur UV gleich mit erneuert werden, falls diese unter 10mm² hat!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du das jedoch sowieso gleich mitmachen. Es sollen wohl vorerst nur die Endstromkreise alt verbleiben.

Die PEN-Aufteilung im neuen Zählerschrank ist zwar an sich sinnvoll, aber hier etwas problematisch, weil Du ja auch in der UV noch einen PEN brauchst.
Korrekt wäre dann, die blaue Ader (zwischen HV und UV) vorläufig unbeschaltet zu belassen und bis zum Abschluß der Umstellung den PEN doch erst in der UV aufzuteilen.
Manche Kollegen machen aber auch stattdessen einen Mischbetrieb (blauer N nur für die neuen Kreise, grün/gelber als PEN für die alten Kreise und gleichzeitig als PE für die neuen). Das funktioniert zwar, ist aber nicht ganz korrekt und kann gefährlich sein für fremde Installateure, die in diesem Zustand an der Anlage arbeiten. Denn sie müßten nicht mit einem Betriebsrückstrom auf der grün/gelben Ader rechnen. Wenn Du es trotzdem so machen willst, also keines...
17 - 2-adriges Netz austauschen sinnvoll? -- 2-adriges Netz austauschen sinnvoll?
Schade, sowas hätte man schon vor dem Kauf abklären können/sollen.

Nagut, aber nun haste halt nur 2-adrig bekommen.

Sinnvoll:
bzgl. Sicherheit: Ganz bestimmt.
bzgl. Aufwand: Was ist dir Sicherheit wert?

Problem ist, dass TNC icht nur nachteilig hinsichtlich Sicherheit ist, sondern für Neuanlagen/Erweiterungen auch gar nicht mehr zulässig (Es sei denn, du legst 10mm² statt 1,5mm², aber das willst du ganz sicher nicht). Wenn du nicht bis ans Ende aller Tage mit der jetzigen Verdrahtung zufrieden bist, wird's schwierig da was dranzuinstallieren.
Ist den ndas Gebäude vbislang auch als Wohnung genutzt? Wen nda ne Nutzungsänderung vorleigt oder eine größere Änderung an der Elektro-anlage vorgenommen wird, ist eh die Duldung des alten Zustands hinfällig und du _musst_ austauschen.

Bist du shcon eingezogen? wenn nicht, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Wände stemmen (oder besser Fräsen bei längeren Strecken) ist extrem staubig, da hilft dir auch Abdeckfolie über der Sofagarnitur nicht viel.

Selbermachen:
Stemmen/Fräsen (sofern man Handwerklich nicht ganz unerfahren ist).
Leitungen in Schlizte legen.
Dosenlöcher bohren.
Dosen eingipsen.
Abdeckrahmen montieren.

Am besten erfolgt das ganz unter Aufs...
18 - Prüfpflicht des Vermieters im Privaten bereich? -- Prüfpflicht des Vermieters im Privaten bereich?
Hallo th,

der Link ist im anderen Thema hier im Forum, Sorry

Das kommt davon, wenn mann mehr auf einmal macht.

Siehe Bestandsschutz
https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Klassische Nullung in diesem zusammenhang.

Brücken vom PEN zum N an Leuchten , Steckdosen...
Bei Leitern unter 10mm² seit langem nicht mehr zulässig.
Es gibt leider noch Altanlagen mit Bestandsschutz.

Beispiel

2 Aderleitung zuz Steckdose
Brücke in der Steckdose vom Schutzleiter auf dem N
Dieses ist zur Sicherheit richtig gewesen.

Nachteil

Der Strom fliest vom L Phase durch einen Verbraucher zum N der ist gebrückt zum Schutzkontakt. Von hier fliest der Strom zurück in das Netz. Keine Gefahr

Bei unterbrechung des PEN vor der Steckdose, liegt so Spannung an den Schutzkontakten oder Geräten. Gefahr

In Altanlagen können sich klemmen in Abzweigdosen..lösen.

Muss ich die Bemerkung Leitungen gehen oft von einem Zimmer in das andere... verstehen?

In der Regel bietet sich an Zimmer für Zimmer zu machen....
19 - Schutzleiter mitbenutzen? -- Schutzleiter mitbenutzen?
Hallo sam

leider immer noch andere Meinung

Also z.B. wenn NUR ein vorhandener Schalter nachträglich mit einer Kontrollampe ausgestattet werden soll.
Dann (und nur genau dann) darf man auch bei Querschnitten unter 10mm² auch heute noch einen PEN dafür in Betrieb nehmen.

Da machst du, eine Klassische Nullung, wo keine war.
Oder Verwendest einen Schutzleiter als N

Das ist eine Erweiterung. (Kontrollleuchte)

Nur einen Schalter durch einen mit gleicher Funktion (TYP) ersetzen.

Anderes Beipiel
Wenn aus einer einfachen Steckdose eine zweifache gemacht wird, gibt es keinen Bestandsschutz mehr.

mfg SPS

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 11 Aug 2004  2:42 ]...
20 - E-Herd anschließen mit zwei Leitungen aus der Wand?! -- E-Herd anschließen mit zwei Leitungen aus der Wand?!
Hallo Leute,

erstmal Dank an Meister Funkenflug für die moralische Unterstützung und den sinnvollen Hinweis auf Zuständigkeiten zwecks Abhilfe.


Natürlich hat auch Georgi Recht mit seinem Hinweis, daß "klassische Nullung" auch heute noch bei (Cu-) Querschnitten von mindestens 10mm² zulässig ist.
Vornehm nennt man das inzwischen "Schutz durch Überstromschutzorgane im TN-C-Netz" bzw. wenn an der Querschnittsverringerung vorschriftsmäßig aufgeteilt wird, "im TN-CS-Netz".

Das macht die Sache aber nicht besser!
Ganz abgesehen davon, daß im fraglichen Falle wohl ein viel geringerer Querschnitt vorliegt.
Denn dieses Teufelszeug hat u.a. die tückische Eigenschaft, daß folgender Fall auftreten kann:

"Tod WEGEN DER Schutzmaßnahme"!

Sonst gibt es nämlich nur die Varianten

"Tod WEGEN FEHLENDER Schutzmaßnahme"
und
"Tod TROTZ DER Schutzmaßnahme"


Und wenn man schon "bei der Wahrheit bleiben" will (dafür bin ich auch, so sollte man nicht einen Teil derselben unterschlagen:
Der Bestandsschutz für Altanlagen gilt nämlich auch bereits dann nicht mehr, wenn die Änderung oder Erweiterung wesentlich ist! Auch in diesem Falle muß der...
21 - Zuleitung 400/230 Volt -- Zuleitung 400/230 Volt
Hallo,

ich geh mal davon aus das die 4-adrige zuleitung einen Querschnitt von < 10mm² hat.
Dann wirds problematisch. Klassische Nullung ist heute nicht mehr erlaubt, bei leitungen die einen kleineren Querschnitt als 10mm² haben. Wenn du nur eine defekte Dose gewechselt hast kannst du mit klassischer Nullung weiterarbeiten. (Bestandsschutz)

Hast du jedoch nur eine einzige Steckdose neu installiert, geht das nicht mehr.

Das nächste Problem ist:
Wenn du einen extra Erdleiter verlegst um eine sichere Erde zu haben, hast du ein 5-Leiter-Netz geschaffen (L1-3, N, PE). Sobald das der Fall ist darf in den weiteren Leitungen der PE und N nicht mehr zusammen geschlossen werden! (VDE 0100 Teil 540 Abs. 8.2.3) Dann müstest Du also alle weiterführenden Leitungen erneuern die an dieser Dose angeschlossen sind.

Das ganze ist leider nicht ganz so einfach.
Deshald würde mich interessieren:
Was für einen Querschnitt hat die Zuleitung?
Wie viele Stromkreise versorg die Zuleitung?
Eine kleine Skizze wäre bestimmt auch hilfreich.

Viele Grüße Joe ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 10mm Bestandsschutz eine Antwort
Im transitornet gefunden: 10mm Bestandsschutz


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473853   Heute : 663    Gestern : 5128    Online : 246        3.8.2026    3:34
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0533030033112