| Wie schon gesagt ist der Kurzschlußschutz auch nur ein Überlastschutz. Was aber nicht bedeutet das die Zeit bis zur Abschaltung festgelegt ist. Die Abschaltzeiten die festgelegt sind (0,2s , 0,4s und 5s sowie 0,1s, 0,07s und 1s )gelten nur für den Personenschutz, jedoch nicht für den Leitungsschutz. Für den Leitungsschutz gilt, der Strom muss abgeschaltet werden bevor eine Schädigung der Leitung eintritt. Die Schädigung der Leitung hängt hauptsächlich von der verwendeten Isolierung ab. Diese legt die zulässige max Temperatur des Leiters fest. NYM zb mit PVC -Isolierung ca 70Grad, Silikonleitungen dagegen haben eine höhere zulässige Temperatur. Oder Im Extremfall Leitungen mit Glasisolierung (Glasseide) bis zu 200 Grad und mehr.
Da bei einem Kurzschluss erheblich höhere Ströme fließen muss eben in kürzerer Zeit abgeschaltet werden. Nehmen wir mal an I*I*t der Leitung beträgt für 70 Grad = 10000A*A*s So sind das 10A*10A *100s bis die Leitung von 25 Grad auf 70 Grad kommt. Bei 100A dagegen sind es nur 100A*100A*10s. So und wenn wir jetzt mal willkürlich die I²t der Sicherung auf 5000 A²s festlegen ergibt sich bei 10 A eine Abschaltzeit von 50s und bei 100A eine Zeit von 0,5s. Bei nur 75 A Kurzschlußstrom würde sich in der selben Konstellation eine Abschaltzeit von 5000... | |||
3 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? | |||
| Dazu kommt noch das der Eurostecker und die Eurosteckdosen mit max 2,5 A belastet werden dürfen. http://www.elektrofachkraft.de/fach.....aten/
Denk mal nach wie das mit den 10A oder gar mit den 16 A Sicherungen vor dem Schukomat vereinbar ist! Die einzige Lösung in dem Fall ist die Verwendung eines Personenschutzadapters bzw einer Personenschutzsteckdose. Diese haben zusätzlich zur Fi Funktion noch einen Unterspannungsauslöser. Nach diesem Ist die Sicherheit auch bei einem PEN-Bruch gegeben! Denn dann schaltet der Unterspannungsauslöser den nachfolgenden Teil des Stromkreises ab. Zusätzliche Steckdosen können als Schukodosen (mit PE) nach dem Personenschutzadapter angeschlossen werden. http://www.jaeger-direkt.com/App/We......html [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen ... | |||
| 4 - H20 für Wohnung ? -- H20 für Wohnung ? | |||
| So ist es. Das ist und war NIE zulässig!
Es wäre so in mehrerer Hinsicht hochgradig gefährlich (auf jeden Fall fehlt der Brandschutz, möglicherweise auch der Personenschutz). Was aber sein könnte: Ist das vielleicht nur ne Vorsicherung und für die Allgemeinkreise sind nochmal (ggf. irgendwo anders) Sicherungen niedrigeren Bemessungsstroms (z.B. 10A oder 16A) nachgeschaltet? Bitte mal Fotos von der Chose! Und wieder die Grundfrage: Eigentum oder gemietet? ... | |||
| 5 - Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger -- Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger | |||
| Wie schon geschrieben, ist für einen Schutz gegen Überspannung der Versorgungsspannung KEINE Erdung erforderlich.
Stattdessen Überspannungsableiter Klasse C und D (neu: Typ II und III) einbauen! In diesem Ausnahmefall dürfen die D-Ableiter (zusammen mit den C) im Verteiler sitzen. Wenn der FI-Schutzschalter einen Bemessungsfehlerstrom von 30mA hat, genügt dieser für den Personenschutz. Es muß jedoch der Schutzleiter mit dem Generatorsternpunkt verbunden sein (ggf. Eigentümer des Moppels fragen). Die 16A-LS genügen leidlich für den Überlastschutz der Wechselstromabgänge. Für Schukos besser max. 13A wählen, bei 16A vorzugsweise blaue CEE ("Caravan") verwenden. Aber es ist fraglich, ob sie auch den ebenfalls notwendigen Kurzschlußschutz gewährleisten können. Die hängt vom Innenwiderstand des Generators und den verwendeten Leitungslängen samt -Querschnitten ab. Deshalb möglichst kurze Leitungen mit hohem Querschnitt wählen. Falls möglich, nur mit je 13A oder 10A absichern. Ggf. lieber die Last auf mehr als drei Wechselstromkreise verteilen. ... | |||
| 6 - Modernisierung LS-Schalter, Einbau FS-Schalter -- Modernisierung LS-Schalter, Einbau FS-Schalter | |||
| Hallo andi,
erstmal willkommen im Forum!
Da scheinst Du einen ordentlichen Eli erwischt zu haben.
Durchmessen ist nach der Zeit sehr sinnvoll, insbesondere bei FI-Nachrüstung. Auch ich kann nur dringend empfehlen, ALLE Stromkreise mit 30mA-FI zu schützen (das stelle neben einem hervorragenden Personenschutz auch einen guten Brandschutz dar!). Allerdings nicht unbedingt mit nur einem. Eine Aufteilung auf 2 oder 3 FI-Schutzschalter sollte schon drin sein. Kosten ja fast nix mehr. Begrenzender Faktor dürfte eher der verfügbare Platz in der UV sein. Weder E-Herd noch Ölheizung stellen ein Problem dar. Im Gegenteil: Mit FI mekt man früh, wenn sie anfangen, zu sterben. Unmd nicht erst dann, wenn schon der große Knall erfolgt ist... Und die H-LS gleich mit raus (beide Gründe können zutreffen). Allerdings darf nicht stur 1:1 (bezogen auf Bemessungsstrom) ersetzt werden. Man muß Querschnitt, Leitungslänge und Verlegeart/Häufung berücksichtigen. Gerade bei verrohrten Leitungen! Da werden dann oftmals statt vorhandener 16A nurmehr 13A oder 10A zulässig sein. Kompensieren kann man das ggf. durch LS der Charakteristik C (unp... | |||
| 7 - Überlastung? -- Überlastung? | |||
| Hallo Björn,
was du da abgebildet hast, ist ein LS-Automat mit 10A. Umgerechnet heisst das, dass Du den Stromkreis mit maximal 2300W belasten kannst. Nun wäre die Frage, welche sonstigen Verbraucher noch an diesen Stromkreis angeschlossen sind. Was Du noch nicht beantwortet hast, ist die zu erwartende Gesamtleitungslänge zwischen Sicherungsautomat und Deiner Party-Location... Im Haus kannst du den Leitungsweg vermutlich schätzen, aber was kommt dann noch ab der Steckdose..? Ansonsten möchte ich mich Sam anschliessen: Besorge Dir auf jeden Fall einen Personenschutz-Zwischenstecker zur zusätzlichen Absicherung. Regen oder Tau kommen immer dort hin, wo niemand damit rechnet, bevorzugt in diverse Mehrfachtischsteckdosenleisen oder dgl. Grundsätzlich bleibt zu sagen, dass Deine Aktion schon funktionieren kann, sofern jetzt nicht noch ein paar Dinge zum Tragen kommen, die Du noch nicht erwähnt hast. Nebenbei angemerkt: eine 600W Nebelmaschine im Freien - damit wirst Du vermutlich nicht glücklich... Zudem ist Nebel im Freien ein etwas spezielles Thema, da gibt es ein paar Dinge wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu beachten... ... | |||
| 8 - Regelbares Netzgerät 120VDC, 10A -- Regelbares Netzgerät 120VDC, 10A | |||
Zitat : @Harald: Du hast Glück. Puhhhhhhh, Zitat : Mir ist aufgrund dieses Threads noch eine weitere Idee gekommen wie ich mein Leistungsproblem lösen könnte. Man könnte doch den Gleichrichter direkt an das Netz anschliessen und somit würde man dann ca. 325V Gleichspannung erzeugen. Fragt sich, ob man die Glättung mittels Spulen und Kondensatoren in den Griff bekommen würde, wobei sich diese Frage auch mit Trafo stellt. Ich könnte dann andere Peltier-Elemente nehmen und diese in Reihe schalten. Somit wäre gewährleistet das der Betriebsstrom auf keinen Fall über 10A steigen kann und den Regler überlastet. Als Personenschutz, was der Trenntrafo sonst erfüllen soll, würde ich einen Fehlerstromschutzschalter 10mA vorschalten... | |||
| 9 - Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen -- Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen | |||
| Hi!
Schön das wir Dir hier bereits helfen konnten, aber das ist doch Dein erster Beitrag hier???
Und angemeldet seit 28.11.2004????? Nun, egal. Kann ja dennoch sein! Leider wirkt diese gesamte Fragestellung doch etwas seltsam auf mich! Ich versuche mal grob zu sortieren: Zur Unterverteilung liegt eine Leitung mit dem Querschnitt von 2,5mm². Das ist zu wenig. Oder ist Dein Unterverteiler gar eine Abzweigdose? Die Sauna erwähnst Du wegen des 25A-FI's? Weil du befürchtest das die Sauna und deine neue Installation zusammen zuviel Strom "ziehen"? Du sprachst Du von einem FI, Auslösestrom 0,3mA. Das ist nicht zum Personenschutz. Auch nicht 0,3A. Der 40A-FI mit 0,03A ist da der richtige. Was ist ein günstiger Moment? Willst Du den FI im Nulldurchgang der Netzspannung anschließen?? FI-Schalter mit 10A: Dazu sag ich nichts. Du weißt offensichtlich nicht wozu ein FI da ist. Bitte sortiere doch nocheinmal, und überlege genau ob Du die Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt um solch eine Arbeit zu erledigen. Ich vermute, das Du Dich eher selbst erledigst. Mit Deinem Text hab ich mich wirklich sehr schwergetan. Aber ich will... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |